Integraalina nyt 180, huone 21 ja käyrä 27, 0 + 1, -5 + 1
Olen vähän kokeillut eri asetuksilla nyt kun on muutettu sisään.
Huone 20 käyrä 26 niin talo oli hieman liian viileä.
Korjasin huone 21 käyrä 27 ja vuorokaudessa ei ollut riittävästi lämpötila noussut
Niin laitoin vielä käyrä 28 niin alkoi lämpöä tulemaan. Ehkä odotin liian vähän aikaa.
Sen jälkeen päivitin vielä asetuksia nykyisiin
Nyt näyttäisi olevan sisällä aika tasaisesti 22-23 ja märkätiloissa vähän lämpimämpää
Talon ilmatiiviiys on 0,7. Iv kone on ilox 129 Optima
Meillä on 2 jakotukkia joissa 3 ja 6 lenkkiä
Tässä tätä integraalia, näytössä oleva aika on reilu 8h ja ulkona on ollut pakkasta 5-10 astetta
Pumppu teki kuvaa ottaessa vettä joten integraali oli vähän karannut
Integraalissa näkyy tuo aamuinenkin käyttöveden teko vielä
http://aijaa.com/qnPOBNhttp://aijaa.com/1NTeIu