Kiitoksia kaikille vastauksista ja asian valaisemista. Kaveri kertoi, että hänellä ei lämpiä yhden huoneen lattia, niin sillä rupesin kysymään asiasta täältä foorumilta.
* Mitä kuvassa 1:llä merkityt kromiset nupikat ovat? Ovatko vain sulkuja vai mikä tarkoitus niillä on?
* Paljonka kannaattaa kerralla tehdä esisäätö (puolikierroksta/kierros), jonka jälkeen sitten odottaa ainakin vuorokausi säädön vaikutusta?
* Tuossa oli kuva tuosta esisäädöstä, joka tehdään sinistä muovista osaa pyörittämällä, niin onko se yhtenäinen osa eli alapuoli (jossa numerot) ja yläpuoli (josa hammastus) pyörivät samanaikaissti?
* Mitenkä jos ei säädöt auta asiaan, niin voisiko olla, että ko. piirissä olisi ilmaa? Mitenkä tällaiseen tukkiin kaikessa yksinkertaisuudessa menisi piirien ilmaus?
Kromiset nupikat ovat pelkästään piirikohtaisia sulkuja. Ennenkuin alkaa mitään säätöjä muuttamaan, kannattaa varmistaa ettei mikään tukissa ei rajoita kiertoa. Irroita vihreät suojakorkit kokonaan pois, ja varmista samalla ettei niiden allaolevat tapit ovat kaikki ylhäällä. On mahdollista, että jos korkki on ollut pitkään tiukalla niin kara on jumittunut kiinni asentoon. Kannattaa irroittaa myös nuo termarien toimilaitteet, pitäisi olla ihan vaan sormilla kiristettynä paikoillaan. Sitten vaan seurailemaan, alkaako huone lämpenemään.
Mikäli lattia ei vieläkään lämpene, kokeilisin ilmausta. Nereuksen käyttöohjeessa ilmaus on ohjeistettu allaolevaan tapaan.
- sammuta kiertovesipumppu, ja varmista että verkostossa on painetta
- meno- ja paluupuolen venttiilit, sekä kaikki piiriventtiilit suljetaan.
- menopuolen tukkiin liitetään ilmausletku ja ilmausyhde avataan (neliskanttinen kanta)
- paluupuolen päätyventtiili avataan
- yksi menopuolen piiriventtiili avataan, ja vettä juoksutetaan niin kauan että virtaus on tasaista (ei kuplia). Piiriventtiili suljetaan, ja avataan seuraava piiriventtiili jne.
- kun kaikki piirit on ilmattu, kaikki menopuolen piiriventtiilit suljetaan, ja avataan menopuolen päätyventtiili. Tällöin myös menopuolen linja tulee ilmattua.
- Ilmausyhde suljetaan, kaikki venttiilit avataan. Nyt järjestelmä on ilmattu.
- Kiertovesipumppu päälle, ja lisätään lämmitysjärjestelmään vettä niin paljon että järjestelmän paine on oikea
Ilmauksen aikana kannattaa tarkistaa pannuhuoneen painemittarista, ettei paine laske liikaa ja tarvittaessa lisätä vettä verkostoon.