Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Jakotukista  (Luettu 26981 kertaa)

Poissa MaalämpöFIN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Jakotukista
« : 12.11.16 - klo:19:16 »
Osaisiko joku kertoa kuvan perusteella, että miten ko. jakotukki toimii eli missä on jakotukin tulevan veden sulku, lähtevän veden sulku ja missä linjasäädöt? Ja muutenkin näyttääkö, että onko toimilaitteet oikeissa paikoissa jne?



Ps. Jos kuva ei näy, niin suoralinkki kuvaan: http://aijaa.com/StoQmB
Nibe F1245-6kW, 400m keruuputkisto, 130m2, lattialämmitys

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Jakotukista
« Vastaus #1 : 12.11.16 - klo:22:06 »
2. Meno. 3. Paluu+linjasäätö. Nereuksen tukki.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #2 : 12.11.16 - klo:22:06 »
Osaisiko joku kertoa kuvan perusteella, että miten ko. jakotukki toimii eli missä on jakotukin tulevan veden sulku, lähtevän veden sulku ja missä linjasäädöt? Ja muutenkin näyttääkö, että onko toimilaitteet oikeissa paikoissa jne?



Ps. Jos kuva ei näy, niin suoralinkki kuvaan: http://aijaa.com/StoQmB

1: Linjasäädöt
2: Tulevan veden sulku
3: Lähtevän veden sulku
Arvailut poistettu ;)

2kpl toimilaitteita paluun puolella.

Ihan OK kytketyltä näyttää. Ylempi tukki pitäisi tuntua lämpimämmältä kuin alempi, jos kierto on oikeinpäin.
Lisäksi voi testata paluupuolelta ihan kädellä, ettei mikään linja ole erityisesti muita kuumempi, eli ettei lähes kaikki oikaise jonkin lyhyen piirin kautta.
Sitten vain vähän yhtä tai kahta piiriä kerrallaan hienosäätämään ja ainakin vuorokausi odottelua.
Jos tuntuu epävarmalta, niin alkutilat kannattaa vaikka korjauslakkaviivalla merkata linjasäätöihin.
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #3 : 12.11.16 - klo:22:24 »
2. Meno. 3. Paluu+linjasäätö. Nereuksen tukki.

Tarkoitatko noita vihreitä? Epäilisin kyllä, että ovat pelkkiä suojakorkkeja. Eihän noita toimilaitteellisia linjoja saisi säädettyä muuten mitenkään, jos säätö on paluun puolella ??? En kyllä täsmälleen tällaista tukkia ole aiemmin nähnyt :)

Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #4 : 12.11.16 - klo:22:29 »
Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa, että linjansäätöventtiili ja piirikohtaiset esisäätöarvot ovat säädetty lattialämmitys-suunnitelman mukaisiin arvoihin. Piirikohtaiset säädöt löytyvät vihreiden muovikorkkien alta. Niitä muovikorkkeja ei kannata kiristää, koska muuten piiri sulkeutuu.
Toisessa termostaattipiirissä näyttää lukevan tussilla kirjoitettuna "WC". Tarkista suunnitelman avulla, että termarin toimilaite on oikeassa piirissä.

Onko sinulla jotain ongelmaa lämmönjaon kanssa?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Jakotukista
« Vastaus #5 : 12.11.16 - klo:22:31 »
Tarkoitatko noita vihreitä? Epäilisin kyllä, että ovat pelkkiä suojakorkkeja. Eihän noita toimilaitteellisia linjoja saisi säädettyä muuten mitenkään, jos säätö on paluun puolella ??? En kyllä täsmälleen tällaista tukkia ole aiemmin nähnyt :)
Linjasäätöventtiili on tuossa paluutukissa pääsulkuna. Vihreät korkit on käsisäätöpyöriä. Sen alla on muistaakseni perussäätöön ruuvit.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #6 : 12.11.16 - klo:22:51 »
Vihreän korkin alla oleva säätö.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #7 : 13.11.16 - klo:11:21 »
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa MaalämpöFIN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #8 : 13.11.16 - klo:15:20 »
Kiitoksia kaikille vastauksista ja asian valaisemista. Kaveri kertoi, että hänellä ei lämpiä yhden huoneen lattia, niin sillä rupesin kysymään asiasta täältä foorumilta.

* Mitä kuvassa 1:llä merkityt kromiset nupikat ovat? Ovatko vain sulkuja vai mikä tarkoitus niillä on?

* Paljonka kannaattaa kerralla tehdä esisäätö (puolikierroksta/kierros), jonka jälkeen sitten odottaa ainakin vuorokausi säädön vaikutusta?

* Tuossa oli kuva tuosta esisäädöstä, joka tehdään sinistä muovista osaa pyörittämällä, niin onko se yhtenäinen osa eli alapuoli (jossa numerot) ja yläpuoli (josa hammastus) pyörivät samanaikaissti?

* Mitenkä jos ei säädöt auta asiaan, niin voisiko olla, että ko. piirissä olisi ilmaa? Mitenkä tällaiseen tukkiin kaikessa yksinkertaisuudessa menisi piirien ilmaus?
Nibe F1245-6kW, 400m keruuputkisto, 130m2, lattialämmitys

Poissa ap003

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #9 : 13.11.16 - klo:19:36 »
Hei,

Täällä hieman päinvastainen ongelma: yhden huoneen lämpötila on merkittävästi muita korkeampi. Huone on keskimmäinen huone, joka tarvii vähemmän lämmitystä kuin esim. viereinen kulmahuone. Jakotukkina Danfoss, yhteensä 9 piiriä, esisäätö paluupuolella, asetettu LVI-suunnitelmien mukaan 3:een. Vaikka olen kääntänyt esisäätöä pienimmälle, jopa 1:een sekä sulkenutkin koko kierron muovikorkilla, huoneen lämpö ei tule alas. Ilmeisesti jonkinlainen virtaus jää jäljelle. Vinkkejä?
10/2015 Nibe F1255-16 + 150 l lisäkäyttövesivaraaja. Kaivo 2 x 180 m.
OKT 2-taso, rv. 1968, uudissaneeraus v. 2009, n. 360 m2/1200 m3, lattialämmitys.

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #10 : 13.11.16 - klo:20:25 »
Kiitoksia kaikille vastauksista ja asian valaisemista. Kaveri kertoi, että hänellä ei lämpiä yhden huoneen lattia, niin sillä rupesin kysymään asiasta täältä foorumilta.

* Mitä kuvassa 1:llä merkityt kromiset nupikat ovat? Ovatko vain sulkuja vai mikä tarkoitus niillä on?

* Paljonka kannaattaa kerralla tehdä esisäätö (puolikierroksta/kierros), jonka jälkeen sitten odottaa ainakin vuorokausi säädön vaikutusta?

* Tuossa oli kuva tuosta esisäädöstä, joka tehdään sinistä muovista osaa pyörittämällä, niin onko se yhtenäinen osa eli alapuoli (jossa numerot) ja yläpuoli (josa hammastus) pyörivät samanaikaissti?

* Mitenkä jos ei säädöt auta asiaan, niin voisiko olla, että ko. piirissä olisi ilmaa? Mitenkä tällaiseen tukkiin kaikessa yksinkertaisuudessa menisi piirien ilmaus?

Kromiset nupikat ovat pelkästään piirikohtaisia sulkuja. Ennenkuin alkaa mitään säätöjä muuttamaan, kannattaa varmistaa ettei mikään tukissa ei rajoita kiertoa. Irroita vihreät suojakorkit kokonaan pois, ja varmista samalla ettei niiden allaolevat tapit ovat kaikki ylhäällä. On mahdollista, että jos korkki on ollut pitkään tiukalla niin kara on jumittunut kiinni asentoon. Kannattaa irroittaa myös nuo termarien toimilaitteet, pitäisi olla ihan vaan sormilla kiristettynä paikoillaan. Sitten vaan seurailemaan, alkaako huone lämpenemään.

Mikäli lattia ei vieläkään lämpene, kokeilisin ilmausta. Nereuksen käyttöohjeessa ilmaus on ohjeistettu allaolevaan tapaan.
- sammuta kiertovesipumppu, ja varmista että verkostossa on painetta
- meno- ja paluupuolen venttiilit, sekä kaikki piiriventtiilit suljetaan.
- menopuolen tukkiin liitetään ilmausletku ja ilmausyhde avataan (neliskanttinen kanta)
- paluupuolen päätyventtiili avataan
- yksi menopuolen piiriventtiili avataan, ja vettä juoksutetaan niin kauan että virtaus on tasaista (ei kuplia). Piiriventtiili suljetaan, ja avataan seuraava piiriventtiili jne.
- kun kaikki piirit on ilmattu, kaikki menopuolen piiriventtiilit suljetaan, ja avataan menopuolen päätyventtiili. Tällöin myös menopuolen linja tulee ilmattua.
- Ilmausyhde suljetaan, kaikki venttiilit avataan. Nyt järjestelmä on ilmattu.
- Kiertovesipumppu päälle, ja lisätään lämmitysjärjestelmään vettä niin paljon että järjestelmän paine on oikea

Ilmauksen aikana kannattaa tarkistaa pannuhuoneen painemittarista, ettei paine laske liikaa ja tarvittaessa lisätä vettä verkostoon.

Poissa MaalämpöFIN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #11 : 15.11.16 - klo:20:17 »
Kiitoksia jälleen vastauksista.

Kirjoititte noista toimilaitteiden irroituksesta "Kannattaa irroittaa myös nuo termarien toimilaitteet, pitäisi olla ihan vaan sormilla kiristettynä paikoillaan." niin irtoavatko millä tapaa? Olen joitain toimilaitteita irroitellut, niin niissä on ollut erillinen painettava kohta, jota painamalla toimilaite on irronnut. Mutta onko tässä mallissa irroitus niin, että toimilaitteen alapuolella olevaa kierre osaa pyöritetään ja toimilaite irtoaa vai millä tapaa menee tässä mallissa?
Nibe F1245-6kW, 400m keruuputkisto, 130m2, lattialämmitys

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #12 : 15.11.16 - klo:22:08 »
Termari irtoaa kromatusta mutterista kiertämällä. Termarissa on myös pieni asennon ilmaisin, josta näkee että onko termostaatti auki vai kiinni.

Poissa MaalämpöFIN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #13 : 19.11.16 - klo:11:51 »
Kiitoksia kaikille vastanneille, niin tuli lisää tietoa ko. tukista ja toiminnasta.
Nibe F1245-6kW, 400m keruuputkisto, 130m2, lattialämmitys

Poissa Thi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #14 : 01.01.19 - klo:15:34 »
Moi, tässä oli todella hyvää perustietoa, itsellä samanlainen nereus kun aloittajalla.. mahtaakohan kukaan vielä näin vanhaa topiccia lukea?
 Perussäädöstä kysyisin, kun meillä pesuhuoneen lattia on 3 astetta muita kylmempi, mahtaisinko saada säädöillä kuntoon.
Muu talo on rossipohjalla mutta kylpyhuone betonilaatalla, voisiko olla syynä jollain tavalla? Mutta säädöistä, tuossa mainittiin että vihreät korkit ovat( lainaus) : "Linjasäätöventtiili on tuossa paluutukissa pääsulkuna. Vihreät korkit on käsisäätöpyöriä. Sen alla on muistaakseni perussäätöön ruuvit." eli voiko käsisäätöpyöristä eli korkeista jo säätää jotenkin? kylpyhuone ymmärrettävästi pitäisi saada lämpimämmäksi, mutta loppuu ideat jos ei säädöllä saa nostettua...Hieman erilainen tuo säätö kuin aiemmin mainittu jossa näyttäisi lukemat olevan. miten tuota olisi tarkoitus siis säätää?  lisätty kuvia nereuksesta ja säädöstä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Jakotukista
« Vastaus #15 : 01.01.19 - klo:18:33 »
Klikkaa tätä linkkiä, niin saat Nereuksen PDF ohjeen:

https://www.nereus.fi/file.php?fid=666


Poissa Thi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #16 : 01.01.19 - klo:18:47 »
Juu kiitos tuo löytyy jo, en vaan löydä kaikkia vastauksia, siksi kyselen jos jollain olisi enemmän kokemuksia :)

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Jakotukista
« Vastaus #17 : 01.01.19 - klo:18:51 »
Piirikohtainen säätö tehdään vihreän korkin alla olevaa harmaata rengasta kiertämällä. Siinä on numeroita kyljessä ja ne luetaan messingissä olevan hahlon kohdalta.

Vihreää korkkia kiinni kiertämällä voi sulkea koko piirin tilapäisesti, mutta hienompaa säätöä ei siitä kuulu tehdä. Normaalisti sen tulee olla päällä hyvin löysästi niin, että juuri on kierteillä.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Thi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #18 : 01.01.19 - klo:19:18 »
Piirikohtainen säätö tehdään vihreän korkin alla olevaa harmaata rengasta kiertämällä. Siinä on numeroita kyljessä ja ne luetaan messingissä olevan hahlon kohdalta.

Vihreää korkkia kiinni kiertämällä voi sulkea koko piirin tilapäisesti, mutta hienompaa säätöä ei siitä kuulu tehdä. Normaalisti sen tulee olla päällä hyvin löysästi niin, että juuri on kierteillä.
Okei, kiitos. Eli jos merkkaan alkuasennon ja koitan tuota pesuhuonepiiriä säätää niin ehkä saan jotain vaikutusta asiaan -vai onko mahdollista että saan kierrot sekaisin?
  Ei ole mitään dokumentteja säilynyt lattialämmityksen asennuksista / säädöistä, ja kysyin yhdeltä firmalta niin sanoivat että pitäisi suunnitelmat olla tallessa että voisi säätää..
miten tuota nyt siis käytännössä säädetään, onko tuohon oma työkalu, pitääkö jotain löysätä?

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #19 : 01.01.19 - klo:19:30 »
Vääntäisin vaikka vartin verran auki ja ihmettelisin parin päivän päästä menikö liikaa ja sitten ehkä vähän takaisin. Ja ainakin minusta nuo näyttävät ihan käsin väännettäviltä. Ainakin omassa Uponorissa näin on, mutta ovatkin aivan eri näköisiä.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Jakotukista
« Vastaus #20 : 01.01.19 - klo:21:41 »
Harmaat renkaat on ihan käsin pyöritettäviä. Ne on tosin aika kireitä ja kuuluukin olla.

Koko säätöalue on alle yksi kierros. Eli pieniä muutoksia kerrallaan, ehkä max kaksi asteikon numeroa kerralla.

Säädön jälkeen tuloksia pitää seurata rauhassa pari vuorokautta ennen seuraavia säätöjä.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Thi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #21 : 01.01.19 - klo:22:10 »
Moi. kiitos taas vastauksesta. otin silmän ja kameran käteen ja tutkin tuota säätöä, siellä ei ole kun merkinnät 13 , * ja A.. Edit takapuolella näkyy 12, eli jos olisi 11 12 13 * A merkinnät.
tässä vaiheessa on sanottava että kuva kertoo enemmän. kaikki ovat tuon hahlon mukaan kun katsoo niin A kohdassa.
 löysin nereuksen varaosakatalogista selityksen noille :


Putkiliittimet M22 kierteellä
ORAS I harmaalla säätöpyörällä
ORAS II sinisellä säätöpyörällä
Messinkinen toimilaiteen adapterirengas M28 SK x M30 UK tarvitaan
aina kun uusitaan toimilaitteita. Säätöventtiili sama kuin Oras patteriventtiileissä.
 Paluuventtiilin säätöalue Oras I:
A= tehdasasento
11- minimi säätöarvo (eli eniten kiinni)
13 suurin säätöarvo
x- täysin auki
Paluuventtiilin säätöalue Oras II:
1= pienin säätöarvo
6= täysin auki

 Edit.

Tehdasasennossa A venttiili on täysin auki. Esisäätöä tehdessä säätöpyörän kääntämissuunnalla ei ole merkitystä, eli voi lähteä kääntämään kumpaan suuntaan tahansa.

- eli koska kaikki venttiilit  on A asennossa eli täysin auki, täytyy ilmeisesti alkaa säätämään muita piirejä kiinnipäin, jos näin onnistuisi tasaamaan lämpötilat

 

« Viimeksi muokattu: 02.01.19 - klo:17:37 kirjoittanut Thi »

Poissa Thi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #22 : 14.01.19 - klo:13:20 »
nyt on säädetty kaikki muut paitsi kylpyhuone 1:selle, (kylpyhuone maksimilla) lisäksi koitin nostaa pumpun kiertonopeutta, vaikkakin kylpyhuone on jakotukin vieressä, aina vaan kylpyhuone on pari astetta muuta taloa kylmempi :-X jos nostaa menoveden lämpöä nousee kyllä kylpyhuoneen lämpötila mutta niin vastaavasti muutkin huoneet.. Ideat alkaa olla loppu :o

Poissa Andybandy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #23 : 14.01.19 - klo:15:55 »
Klikkaa tätä linkkiä, niin saat Nereuksen PDF ohjeen:

https://www.nereus.fi/file.php?fid=666

Itselläkin ajankohtaista hienosäätää jakotukkia. Lukasin tuota ohjetta ja siellä sivulla 12 mainitaan, että "Piirikohtainen säätö tehdään MENOpuolen säätöventtiililtä. Korkin alla oleva säätöasteikko asetetaan laskelman luku-arvon mukaisesti (asteikko 1-6, 1 arvon välein)."

Onkos tuossa virhe vai mitä ihmettä. Sivun kuvassakin ilmeisesti menopuoli?

Poissa Andybandy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #24 : 15.01.19 - klo:15:36 »
Itselläkin ajankohtaista hienosäätää jakotukkia. Lukasin tuota ohjetta ja siellä sivulla 12 mainitaan, että "Piirikohtainen säätö tehdään MENOpuolen säätöventtiililtä. Korkin alla oleva säätöasteikko asetetaan laskelman luku-arvon mukaisesti (asteikko 1-6, 1 arvon välein)."

Onkos tuossa virhe vai mitä ihmettä. Sivun kuvassakin ilmeisesti menopuoli?

Omaan Nereuksen Calore II tukkiin säätö tehdäänkin menopuolelta, eli ohje oli ihan oikein.

Poissa Thi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukista
« Vastaus #25 : 25.01.19 - klo:15:15 »
Itse sain ongelmaa selville, kun laitoin yhden piirin kerrallaan auki ja menovettä kunnolla lämpöiseksi.. väärät merkinnät :o kylpyhuoneeksi merkitty piiri nosti keittiötä, nyt koittelen mitä mikäkin piiri tekee. Mutta yksi kysymys noista säädöistä. (siellä vihreän korkin alla)  Jos vaikka joku tietäisi, paljonko mahtaa nereuksella saada lämpötilaeroja maksimi ja minimi säädön (eli 1-6) tai itsellä (A-11) välillä?