Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Geopro GS75 oikeista asetuksista  (Luettu 5366 kertaa)

Poissa Speedy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Geopro GS75 oikeista asetuksista
« : 08.11.16 - klo:13:56 »
Tervehdys,

Tuli muutettua keväällä 10v vanhaan taloon jossa on tuollainen Geopro GS75 maalämpöpumppu 400m vaakapiirillä. Lämmitettävää huoneistoalaa on 131 neliötä ja lisäksi osittain lämpimät (+10 astetta) varastot ja autotalli noin reilu 50 neliötä. Kaikkialla on vesikiertoinen lattialämmitys.

Pari viikkoa sitten ihmettelin kun pesuhuoneen lattia oli "tulikuuma" ja kun kävin maalämpöpumppua katsomassa niin se tuntui käyvän kokoajan (menoputkessa oleva lämpömittarikin näytti yli 43 astetta). Tämän jälkeen tuli askarteltua serial kaapeli tuon ja tietokoneen väliin sekä opiskeltua tuota geopron ohjekirjaa. Se miksi lattialämmitys oli niin kuumalla osottautui syyskuivauksen syyksi ja koska syyskuivaus asetus oli asetettu 10:een asteeseen. Palautin tuon siihen kahteen mikä tehdasasetuksena oli niin pumppu lopetti jatkuvan käynnin ja lattiasta tuli sopivan lämpöinen.

Nyt kun ensimmäiset pikkupakkaset tulivat niin pumpun käyntiaste nousi jälleen (luonnollisesti, mutta yllättävän paljon kun ne nousi 40% -> 70%:iin), mutta mikä minua itseäni mietityttää niin se on tuo menoveden lämpötilan seilaaminen ylös ja alas.
Tuossa liitteenä kuvaajat eiliseltä. Näyttääkö nuo oikeille vai pitääkö maalämpöpumpun asetuksia ruveta säätämään?

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Geopro GS75 oikeista asetuksista
« Vastaus #1 : 13.11.16 - klo:22:29 »
Moi,

en tunne pumppuasi tarkemmin mutta tulee mieleen, että onko lämmityspiireissä termostaatit? Millainen on sisälämpötilanne? Menoveden lämpötilan seilaaminen johtunee pätkäkäynnistä, mikä lyhentää kompressorin elinikää. Pätkäkäynnistä pitäisi päästä eroon. Termostaattien poistaminen on ensimmäinen tapa pidentää käyntijaksoja.

On myös sähkönkulutuksesi kannalta ikävää, että välillä käytetään vastuksia. Joku ehkä osaa selittää, miksi niitä on käytetty .
Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Geopro GS75 oikeista asetuksista
« Vastaus #2 : 14.11.16 - klo:08:47 »
Kyllä tähän pitäisi aluksi palauttaa tehdas asetukset.
Luultavasti moniakin asetuksia on pielessä, siitä tosiaan kertoo tuo sähkövastuksen tarpeeton käyttökin.

Poissa Speedy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GS75 oikeista asetuksista
« Vastaus #3 : 18.11.16 - klo:10:10 »
Sisälämpö on siinä 20-21 asteen tietämillä ja joskus enemmän kun takkaa lämmitetään. Makuuhuoneessa taitaa olla jotain 19 ja kodinhoitohuoneessa ja pesuhuoneessa sitten muutaman asteen enemmän että pyykit ja kaakelit kuivaa. Autotallissa ja varastossa on 10-astetta. Wirsbon termostaatit ovat kaikkialla muualla paitsi pesuhuoneessa ja teknisessä tilassa, joissa virtausta säädetään jakotukin säätimestä.

Olen tässä opiskellut manuaalia ja käynyt arvoja läpi. Nyt kun ollaan palattu nollan tietämille niin pumppu ei ole enää niin kovassa käytössä vaan käy noin kolmesti tunnissa paitsi kun lämmittää käyttövettä. Mitä nyt olen lukenut täältä foorumilta niin tälläinen kaksoisvaippavaraaja ei ole kovin tehokas tuottamaan lämmintä käyttövettä.

Tässä kuvaaja toissapäivältä: (jatkan kirjoitusta seuraavaan viestiin)

Poissa Speedy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro GS75 oikeista asetuksista
« Vastaus #4 : 18.11.16 - klo:10:33 »
Asetukset ovat aika lähellä tehdasasetuksia:
(nimi - tehdasasetus - nykyinen asetus - suluissa ohjekirjasta selitys)

Perusasetukset:
  • Minimiraja 15C -> 24C (Menoveden alin sallittu lämpötila)
  • Maksimiraja 70C -> 40C (Menoveden korkein sallittu lämpötila)
  • Ventiilin kesäsulkeutuminen 19C -> 30C (Ulkolämpötilaraja, jossa L1-piirin venttiili sulkeutuu)
  • SVviiveAlaos 15min -> 35min
  • LV lämmitys 50C
  • LV korotus 10C
  • LämAlaosaMin 30C -> 32C (15C-45C Lämmitysvaraajan alaosan minimilämpötila (Maalämpökojeelta lähtevän lämmitysveden minimilämpötila) ( esim. pesutilojen kesäaikainen lämmitystarve))

Huoltotilaasetukset:
  • Kompresto 55C -> 53C (Lämmitysvaraajan alaosan lämpötilan (mittaus 10) ylittäessä tämän asetusarvon pysäytetään kompressori aina, vaikka varaajan yläosa käskisi kompressoria käyntiin. (laskettu jottei tule sitä poikkeamahälytystä joka tuli 55 asteella. Täällä foorumilla oli vinkki: "Tuo poikkeamahälytys tulee kun lämmitysvaraajan lämmityksen katkaisee kompuran termostaatti, eikä automatiikka."))
  • LämAlaosaEro 4C->6C (3C-6C Lämmitysvaraajan alaosan lämmityksen ohjauksen eroalue)
  • LV-lämm.ero 3C (3C-10C Lämpimän käyttoveden (LV-varaaja) lämmityksen ohjauksen eroalue)

Tuossa alla on käppyrää maanantailta jolloin oli vielä nelisen astetta pakkasta. Se mikä tuossa minua pistää silmään on tuo lämpösen veden lämpötilan nousun kestäminen verrattuna edellisen postauksen käppyrään.

Nuo asetukset näyttävät minusta olevan aika kohdillaan, mutta tuosta LämAlaosaMin en ole varma. Sehän on tuo 48-litran lämmitysvaraajan pohjalla oleva lämpötila-anturi (keltainen viiva käppyröissä). Jos veden pyynti on vaikkapa 32 astetta niin eihän sitä lämmintä vettä hirveästi tuolta riitä kiertoon ennenkuin se on viilentynyt ja taas pitää kompuralla lämmittää tuota lämmitysvaraajaa. Lisäksi noissa kuvaajissa on sama ilmiö että kun LV varaajaa (170 litraa) ruvetaan lämmittämään, niin tuon lämmitysvaraajan lämpötilan pitää nousta tietyn pisteen yli ennenkuin lämpötila LV varaajassa rupeaa nousemaan.

Mitähän tuon LämAlaosaMin arvon kannattaisi olla? Jos sitä nostaa harveneeko pumpun käynnistykset vai romahtaako pumpun hyötysuhde?