- Mitkä painelukemat yleensä maalämpölaitteissa kannattaa olla?
- Meillä lähtövesi tällä hetkellä hieman yli 50, silti patterit eivät lämpeä. Missä vika voi olla?
- Patterit alkoivat kohista (lähes jokainen) todella paljon maalämmön tultua. Mistä tämä voi johtua? Kiertovesipumpusta? Vaikuttaako sen tehojen laskeminen lämmön määrään paljonkin?
- Osaako joku selittää lämmityskäyrästä helpolla suomella? Eikös se tarkoita sitä, minkälaista vettä laite lämmittää missäkin ulkolämpötilassa?
- Järjestelmään voi syöttää huonelämpötilan...Mutta mistä se sitä mittaa? Tekeekö jonkun laskelman ulkolämpötilan perusteella?
- Kannattaisiko napata vain termostaatit kokonaan pois pattereista talveksi?
Meillä on Stiebel Eltron WPF5
Joku tuttu sanoi, että patterien venttiilit/kiertävä veden määrä voi aiheuttaa kohinaa, koska aiemmin talossa oli öljylämmitys, joka pisti eteenpäin paljon lämpimämpää vettä. Voiko olla näin?
Laitoin sisälämpötilan pumpusta 24,5 asteeseen, niin patterit alkoivat lämpenemään vähän. Silit sisällä n. 18-19 astetta.
Kaikki patterit lämpenevät ainakin hiukan. Otanko suosiolla siis kaikista termostaatit pois?
Lämmityskäyrä näyttää tällä hetkellä;
0,98
+20 (29C)
0 (47C)
-20 (52C)
Huonelämpötila säädettiin testimielessä 26C:een, lopputuloksena saatiin kämppä 22C:een. Laskin puolitoista astetta lämpötilaa, katsotaan paljonko tosi lämpötila laskee.
Vesi virtaa nyt pattereissa nopeammin ja siitä syystä kuuluu kohinaa. Jos pumppua laittaa pienemmälle, niin teho laskee samalla. Eli ei varmaan parane siihen nyt koskea.
Joo, kiertävän veden määrä aiheuttaa kohinaa pattereissa.
Eli 26 C asetuksella on jo aika lähellä mutta nyt on sitten liian kuuma.
Käyrä on tosiaan aika omituinen.
+20 saisi varmaan olla tuo 18C
+0 (47) Aika kuumaa on.
-20C (52) Saattaa olla jo vähän liian kuumaa? -> 50C?
Nyt varmaan kannattaisi ottaa vaikka kaikki termostaatit pois pattereista ja vaikka painella muutamia kertoja sitä patterin "piikkiä" sisäänpäin. Eli ilmeisesti painaa sitä termostaatin karaa sisäänpäin. Vanhat termostaatit saattavat olla vähän jumissa ja kara ei pääse palautumaan automaattisesti täysin ulos. Eli painella sisäänpäin että roskat rusentuu sieltä välistä pois tai jotain sellaista. Termostaatteja ei pitäisi tarvita pattereissa. Samalla voi kuunnella että alkaako se pattereiden kohina vähenemään kun vesi pääsee kiertämään toivottavasti paremmin. Jos tulee taloon liian kuuma, niin sitten vain säätämään noita maalämpöpumpun asetuksia paremmin kohdalleen. Onko puskurivaraajaa tai ulkoista kiertovesipumppua?
Niin ja jos se kiertovesipumppu pyörii aivan liian kovaa, niin ei kai auta muutakuin pienentää aavistuksen sitä nopeutta.
Täällä on alkuperäiset -70 luvun lämmityspatterit. -35 pakkasella kiertovesi maksimiksi laitoin lasketun menolämpötilan 47 C. Eli kohtalaisen matalan. Mutta -35 pakkasia ei tainnut olla kuin vain kerran tai pari ja eri aikaan.