Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Keruupiirin roskasihdin puhdistus, sulku alkoi vuotamaan.  (Luettu 16837 kertaa)

Poissa ressue

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Roskasihdin puhdistuksen jälkeen alkoi tuo sihdin sulku avaamisen jälkeen tiputtamaan keruupiirin nestettä. Säilöstä päästin yläventtiilistä ilmat pois, mutta hieman tuo näyttäisi vieläkin tiputtavan.

Onko sulkujen yhteydessä tavattu tuota messingin "hapettumis" ilmiötä vai oliko tämä vain sarjassa huonoa tuuria?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin roskasihdin puhdistus, sulku alkoi vuotamaan.
« Vastaus #1 : 23.10.16 - klo:22:31 »
Onko kyseessä samanlainen täyttöryhmä?


Mulla tuo jäi myös vuotamaan. Painelemalla sitä nuppia mistä ilman pitäisi tulla ulos sain sen lopulta pitämään. Hermot tosin tuossa meinas mennä. Jossain välissä epäilin olisiko tuonne väliin mennyt joku roska. Lopulta kansi olisi täytynyt irroittaa uudelleen ja katsoa mikä siinä mättää. Tuon täyttöryhmän uudemmassa versiossa ei ole enää samanalaista ilmaussysteemiä.

Tosin puhuit kylläkin sulusta mutta....  ::)
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa ressue

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin roskasihdin puhdistus, sulku alkoi vuotamaan.
« Vastaus #2 : 23.10.16 - klo:23:24 »
Ei ole samanlainen täyttöryhmä, tässä on yksi sihti ja sille oma sulku alapuolella.


Yritin myös päästellä ilmoja pois paisuntasäilön yläpään nupista, mutta ei tuo tuntunut auttavan. Yön aikana vuotokohdan (ympyröity) alla ollut rätti oli selvästi kastunut etanolista, mutta yllätykseksi säiliössä nesteen pinnan taso oli noussut. Voiko noihin putkiin jäädä ilmalukkoja vai mistä tuossa voi olla kyse?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin roskasihdin puhdistus, sulku alkoi vuotamaan.
« Vastaus #3 : 24.10.16 - klo:00:00 »
Ei ole samanlainen täyttöryhmä, tässä on yksi sihti ja sille oma sulku alapuolella.


Yritin myös päästellä ilmoja pois paisuntasäilön yläpään nupista, mutta ei tuo tuntunut auttavan. Yön aikana vuotokohdan (ympyröity) alla ollut rätti oli selvästi kastunut etanolista, mutta yllätykseksi säiliössä nesteen pinnan taso oli noussut. Voiko noihin putkiin jäädä ilmalukkoja vai mistä tuossa voi olla kyse?

Epäilen ettei tuollainen määrä ilmaa mitä tuo sihdin putsauksen yhteydessä tuonne menee haittaa mitään. Paineistetusta järjestelmästä tuo osannee itsestään pois automaatti-ilmaimen kautta ja paineistamattomassakin järjestelmässä päätynee säiliöön ennenpitkää mikäli piiri on rakennettu oikein.

Kysymys vain kuuluu että kannattaako tuota sihtiä ylipäätään putsata jatkuvasti? Mistä suljettuun kiertoon pääsee roskia? Luulisi että 1-2 putsauskerran jälkeen tuolta ei löydä enää yhtään mitään jos piiriin ei ole muuten koskettu. Onko porukalla löytynyt tuolta tauhkaa vielä vuosienkin jälkeen? Kuitenkin aina paikkoja availlessa on mukana myös riski että jotain hajoaa.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin roskasihdin puhdistus, sulku alkoi vuotamaan.
« Vastaus #4 : 24.10.16 - klo:01:53 »
Vähän olen samaa mieltä, ettei tuolla keruussa oikeestaan pitäisi olla mitään tauhkaa, jos ilmaus on tehty oikeaoppisesti. Mulla on virtausmittarit ja 3:ssa vuodessa ei ole tapahtunut minkäänlaista muutosta piirien lukemissa. Enkä ole siis putsannut kertaakaan sihtiä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Keruupiirin roskasihdin puhdistus, sulku alkoi vuotamaan.
« Vastaus #5 : 24.10.16 - klo:11:43 »
Lainaus
Onko sulkujen yhteydessä tavattu tuota messingin "hapettumis" ilmiötä vai oliko tämä vain sarjassa huonoa tuuria?

Jos messinkinen tms palloventtiilisulku on vuosia samassa asennossa kiinni ja kun sen avaa niin joskus alkaa hieman tiputtamaan vääntimen akselilta kun sen sulkee.
Joskus tuollaisen sulun saa tiivistymään kun antaa sille "liikuntaa" eli jonkin aikaa kääntelee auki--kiinni välillä.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ressue

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin roskasihdin puhdistus, sulku alkoi vuotamaan.
« Vastaus #6 : 24.10.16 - klo:21:52 »
Ensimmäisestä putsauksesta tässäkin tapauksessa oli kyse, tosin hieman liian myöhään (2v käyttöönotosta). Roskien määrä oli kuitenkin hyvin vähäinen.

Venttiilille on yritetty antaa liikuntaa, mutta vielä tuo näyttäisi tiputtavan. Varsin erikoista on kuitenkin se, että nesteen pinta on noussut entisestään ja nyt alkaa olemaan jo säiliö täynnä. Samalla on alkanut putkien lorina, eli ilmaa tuolla tuntuisi olevan. Täytyy huomenna soitella huoltoa, kun pumppu on jo muutaman kuukauden ajan silloin tällöin sulakkeitakin poltellut, lieneekö pehmokäynnistin tiensä päässä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Keruupiirin roskasihdin puhdistus, sulku alkoi vuotamaan.
« Vastaus #7 : 24.10.16 - klo:22:50 »
Täyttöryhmä on imupuolella.
Maakiertopumpun käydessä imupuolella ja myös siinä täyttöryhmässä on ulkoilmaan nähden alipaine.
Alipaine imee ilmaa vuotokohdasta maakiertoon.
Pitäisi myöskin ilmetä niin, että vuoto lakkaa maakiertopumpun käydessä.

Alipaineen estämiseksi keruupiiri olisi ylipaineistettava riittävästi. Keruupiirin ylipaineen pitäisi olla yli 0,5 bar.

Poissa hahamala

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
Vs: Keruupiirin roskasihdin puhdistus, sulku alkoi vuotamaan.
« Vastaus #8 : 11.01.17 - klo:09:59 »
Minulla on samanlainen LK-520 täyttöryhmä kuin Fraattilla, paineistettu järjestelmä mutta asentaja ei laittanut sulkuja muualla kuin toiseen keruupiirin putkeen joka vähän kummastuttaa. Päästin paineet pois paisuntasäiliöstä mutta kun avaan roskasihdin alkaa nestettä valua ulos, onko täyttöryhmässä itsessään jonkinlainen sulku? En ole avannut suodattimen kantta kokonaan vaan senverran että löystyy.

Vai onko ainoa tapa antaa nesteen valua ulos paisarista ja putkista ja temppuilla ne takaisin kunhan lämmityskausi loppuu?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!

Poissa Masa30

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin roskasihdin puhdistus, sulku alkoi vuotamaan.
« Vastaus #10 : 01.08.20 - klo:12:01 »
Onko kyseessä samanlainen täyttöryhmä?


Mulla tuo jäi myös vuotamaan. Painelemalla sitä nuppia mistä ilman pitäisi tulla ulos sain sen lopulta pitämään. Hermot tosin tuossa meinas mennä. Jossain välissä epäilin olisiko tuonne väliin mennyt joku roska. Lopulta kansi olisi täytynyt irroittaa uudelleen ja katsoa mikä siinä mättää. Tuon täyttöryhmän uudemmassa versiossa ei ole enää samanalaista ilmaussysteemiä.

Tosin puhuit kylläkin sulusta mutta....  ::)

Pahoittelen vanhan ketjun nostoa, mutta kun ongelma on juuri sama eli tuo päällä oleva nuppi vuotaa. Jos satut tätä lukemaan niin teitkö muuta kuin renkkasit sitä nuppia? Olen nyt viikon temppuillut sen kanssa ja vuotaa vaan. Taitaa olla susi.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Keruupiirin roskasihdin puhdistus, sulku alkoi vuotamaan.
« Vastaus #11 : 01.08.20 - klo:15:01 »
Voiskohan ilmanpoistossa olla koho ja neulaventtiili ja koho olisi jotenkin pois paikoiltaan?
Eräässä ilmanpoistoventtiilissa tulee vuotoa jos neulaventtiiliä painaa liian alas jolloin koho kallistuu ja neulaventtiili jää pois paikoiltaan
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m