Kyselin taas vaihteeksi Nibeltä keruuputken paksuuksista ja pumpun rajoituksista 200m kaivolle 40mm keräimellä. Kyselin myös miksi suositellaan 3K lämpötilaeroa keruunesteellä, näin vastattiin
"Jos käytätte Muovitecin 45mm turbocollectoria niin toimii 220m reiän kanssa.
Isompi lämpötilaero vaikuttaa negatiivisesti hyötysuhteeseen, ehkä noin 2-3% / K.
Invertteri lämpöpumpulla tämä tilanne on harvinainen koska huipputehoa tarvitaan hyvin harvoin".
Sain tarjouksen Tec Heat firmalta, (poraajana Rototec) tarjouksessa oli pyynnöstäni lisähinta 45mm keräimelle. "Keruuputki 40mm norm. 45mm +1,32e/m lisää."
Joten jos kaivosta tulee vaikka tuo 220m niin lisähinta olisi vaakavetoineen n.10m, 1,32x230m=303,6e ei paha. Mitähän maksaisi 50mm keräin, tuo 50mm olisi varmasti vielä parempi pienemmällä pumppaushäviöllä.
Ihan hyvin nibe taisi selostaa tuon suurin piirtein ymmärrettävästi. Eli jos kaivon syvyys menisi yli 200 metrin, niin hyötysuhde laskee 2-3% per yksi (1 C aste). Eli jos lämpötilaero kasvaisi "sopivasta" 3K:sta -> 4K, niin järjestelmä kyllä toimii mutta "Isompi lämpötilaero vaikuttaa negatiivisesti hyötysuhteeseen, ehkä noin 2-3%".
Koska täällä on vain 8m nostokorkeuden liuospumppu, niin K = 4K. Eli siitä laskettuna hyötysuhde on 2 tai 3 % huonompi. Eli ei kumminkaan kovin paljoa.
Toisaalta plussana että kaivosta tulee +6C ensimmäisen 17 minuutin ajan joka taas nostaa hyötysuhdetta vähä. 1h käyntijaksolla tulo tippuu ensin +5 ja sitten lopuksi on +4C. Paluu on siis silloin 0C.
Täällä jollain on "suositusten vastaisesti" 210 metrinen kaivo ja mitään vikaa siinä ei ole. Eli 210 metriä vielä pitäisi mennä "toleranssiin". 5% ylimääräistä on niin vähän.
220 m saattaa olla riskirajoilla, jos pumppu ei sitten ole invertteri malli. Eli kaikkein halvin ja hyvin ehkä olisi 210 metriä 40mm turbolla tai ilman turboa. Täällä on muovitechin sileäputkinen, kun en tiennyt että turbokin olisi ollut keksitty. Toki turbo olisi varmaan ollut vähän kalliimpi. Jotkut laittaa turbon samaan hintaan.
303 € silti ole paljoa koska siitä ehkä saa vielä kotitalousvähennyksen vähennettyä? Täällä kaivo oli 5200. Työn osuus 80% ja kotitalousvähennys 45%. Lisäksi porasivat 50 eurolla keruuputkille reijät betoniseinään, mutta se ei ollut vähennyksissä, vaikka laskulla oli.
50mm voi olla jo turhankin virtaava. 45mm menee vielä siihen 110mm porakaivoon oikein hyvin.
Ehkä tuo 45mm kannattaisi ottaa. Itsekin ottaisin. On niin pieni ero hinnassa.
Lähes sama hinta taitaa tulla. 220x1.32 /100 x80 =232 /100 *45 =104 220*1,32-104 =186€
Aivan mitätön hintaero. 186 euroa.