Pari vuotta jo tätä maalämpöön siirtymistä miettinyt.
 Nyt vuotaa tuo 2000L varaaja ja onhan tuo yläpaloinen kattilakin aika heikoissa kantimissa, nämä laitteet vm83.
 Huomenna ois tarkoitus tukusta lähteä noutamaan pari 400m kieppiä ja 70m lämpökanaalia. Itse sitten kaivinkonepuolen ammattilaisena upotan kierrot lähimetsän suolämpäreeseen..
 Pumppua vielä kilpailutan ja lienee parasta suomesta ostaa takuuasioiden takia mutta varaaja taitaa tulla virosta..
 Reilu puskurivaraaja minun parasta laittaa kun pajalle tulee kierto mutta kannattaisiko talon kierto toteuttaa myös suoraan kiertopumpulla varaajasta vai kenties jättää talon paluupuolelle tuo varaaja?
 Hyvin lienee nämä invertteripumput pelanneet mitä foorumia selannut?
 
 

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kysymyksiä f1255 4-16
« Vastaus #1 : 13.10.16 - klo:21:34 »
Pari vuotta jo tätä maalämpöön siirtymistä miettinyt.
 Nyt vuotaa tuo 2000L varaaja ja onhan tuo yläpaloinen kattilakin aika heikoissa kantimissa, nämä laitteet vm83.
 Huomenna ois tarkoitus tukusta lähteä noutamaan pari 400m kieppiä ja 70m lämpökanaalia. Itse sitten kaivinkonepuolen ammattilaisena upotan kierrot lähimetsän suolämpäreeseen..
 Pumppua vielä kilpailutan ja lienee parasta suomesta ostaa takuuasioiden takia mutta varaaja taitaa tulla virosta..
 Reilu puskurivaraaja minun parasta laittaa kun pajalle tulee kierto mutta kannattaisiko talon kierto toteuttaa myös suoraan kiertopumpulla varaajasta vai kenties jättää talon paluupuolelle tuo varaaja?
 Hyvin lienee nämä invertteripumput pelanneet mitä foorumia selannut?
Jossain tukkusivulla tuo 16kW pumppu maksaa 7560€.

Ilmeisesti tuohon invertteriin ei suositella kauhean isoa puskuria.
200 L 590€
300 L 750€
500 L 990€
jäspi gtv hybrid 500 1500€ http://www.varaaja.com/index.php/energiavaraajat/jaespi-energiavaraajat/gtv-varaajat/energiavaraaja-jaspi-gtv-hybrid-500-detail

Eli joku 200 L puskuri olisi kai riittävä ja ulkoisia pumppuja ei ehkä tarvittaisi jos ei haittaa että lämmitys pysähtyy kun pumppu lämmittää käyttövettä?
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kysymyksiä f1255 4-16
« Vastaus #2 : 13.10.16 - klo:21:57 »
Kyllä kai se puita poltellessä pitää varaaja olla aina. Muuten kyllä jää puiden käryttäminen pois kuvioista. Maalämpöpumppu taitaa kuitenkin tulla sinne taloon, eikä 60 m kanaalin päähän liiteriin. Äkkiseltään tuntuisi, että varaajakin olisi parhaimmillaan talossa ja liiteriin lämmön syöttö eri putkistolla. Eli kanaalina 2+2, joista toinen linja hornantorvea ja toinen lämmityksen siirtoon.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa nasse82

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kysymyksiä f1255 4-16
« Vastaus #3 : 14.10.16 - klo:07:49 »
Siis selvennän vielä että kaikki laitteet tulee taloon ja erilliseen huoltotalliin pelkkä lattialämmityskierto kun siellä putketkin valmiina.  Tällainen Pitkäkin kanaali toiminee hyvin koska en tarvitse lämmintä käyttövettä siirtää vaan tosiaan lattialämmityksen vaatima lämpö. Tämä tila lisäksi pidetään maalämmöllä vain vähän plussan puolella ja sitten kun siellä töitä välillä tehdään niin sitä varten on erillinen puhallinlämmitys sitten...
 Tällä hetkellä halvin tarjous on 6000 alv0. Ei mahda siitä enää paljoo halvemmalla löytää ::)
 Täytynee katsella sitten pienempää varaajaa vaikka sähkökatkojen vuoksi tekisi mieli isompikin olla koska täällä landella niitäkin on ja se hyvä puoli oli kattilan kanssa että kiertovesipumput oli akun ja invertterilaturin takana ja lämmintä riitti ilman sähköjäkin.

Poissa nasse82

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kysymyksiä f1255 4-16
« Vastaus #4 : 22.10.16 - klo:18:28 »
Toimiskohan tämä jos jättäis koko varaajan pois sittenkin? Tässä on vielä aikaa arpoa  :D
 Keruupiiri alkaa olla peittelyjä ja läpivientiä vaille valmis ja kanaalikin korjaamolle laitettu.

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kysymyksiä f1255 4-16
« Vastaus #5 : 23.10.16 - klo:10:43 »
Meillä ainakin toiminut hyvin ilman puskurivaraajaa. Patteriverkostossa vettä sen verran että ongelmia ei ole tullut ja käyntiajat ihan sopivia. Jos olisin ollut pumppu ostoksilla vuotta myöhemmin, olisin ehkä päätynyt 3-12 kW. Mutta mä jätin autotalli varauksen, jospa se joskus tulevaisuudessa tulisi tehtyä.
Kuinka paljon tuohon kanaaliin hukkuu, mietin että voisiko ajaa suoraan paluukierron autotallin kautta?!
Jos olen oikein ymmärtänyt niin hyötysuhde on parempi mitä viileämpää pumpun paluuseen tulee. Tosin paluun lämpötila talvella voi olla vähän liikaa lattiakierrolle?!
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Kysymyksiä f1255 4-16
« Vastaus #6 : 23.10.16 - klo:10:54 »
Toimiskohan tämä jos jättäis koko varaajan pois sittenkin? Tässä on vielä aikaa arpoa  :D
 Keruupiiri alkaa olla peittelyjä ja läpivientiä vaille valmis ja kanaalikin korjaamolle laitettu.
Voisit vaikka kuvitella niin että jos laitat nyt ilman, niin mitä sitten jos pitää lisätä...jos näyttää helpolta lisätä pönttö myähemmin niin tuntuis loogiselta alottaa ilman.

Tekee suunnitelman varaajan kanssa ja sitten vaan repii suunnitelmasta varaaja romppeet pois ja kattoo paljonko säästyi euroja, jos eurot ei tunnu merkittäviltä niin laittaisin suosiolla sen pöntön siihen.