Kirjoittaja Aihe: WPC 13 Cool ja korkeapaine ja kosketusvirhe  (Luettu 11916 kertaa)

Poissa vara

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
WPC 13 Cool ja korkeapaine ja kosketusvirhe
« : 13.10.16 - klo:19:06 »
Terve.

Tämän kuun lopussa tulee kolme vuotta täyteen, kun pumppu on asennettu ja on ollut kyllä täysin harmiton laite tähän asti. Pumppu meni ensimmäisen kerran vikatilaan viime sunnuntaina (kork paine). Vikakoodin nollaamalla sai pumpun uudestaan käyntiin. Nyt on tuon jälkeen kolme kertaa tehnyt saman, aina päivän aikana kun ollaan töissä. Otin yhteyttä pumpun myyjään ja neuvoi puhdistamaan lämmityspiirin roskasuodattimen sekä tiputtamaan lv lämmön 55 -> 50. Tyhjäsin eilen roskasuodattimen(pari pientä roskaa) ja säädin lv lämpöä alemmaksi. No tänään oli kuitenkin taas sammunut päivällä.

Mitään suurempia muutoksia en ole säätöihin tehnyt. Kokoajan on ollut kyllä sitä "vikaa", että ei oikein tahdo saada tuota lämmityskäyrää ihan kohdalleen. Tässä kun lähestytään nollakelejä sisällä saisi olla aavistuksen lämpöisempi, mutta sitten pakkasilla on turhankin lämmin. Talossa (215m2) ja autotallissa (85m2) on siis lattialämmitys (Warmia).

Miten tuota lähtisi seuraavaksi tutkimaan? Pumpun takuu loppuu siis parin viikon päästä.
« Viimeksi muokattu: 15.10.16 - klo:18:32 kirjoittanut vara »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: WPC 13 Cool ja korkeapaine
« Vastaus #1 : 13.10.16 - klo:19:41 »
Onko mahdollista, että sinulla on päiväaikaan vain pieni osa lämmityksestä käytössä,
esimerkiksi vain joku kosteiden tilojen lämmitys.
Muissa lämmönjaon piireissä mahdollisesti termostaatit sulkeneet lämmityksen.

Jos lämpökuorma olisikin tuollaisesta syystä liian pieni ja pumpun lauhdutin menee liian kuumaksi,
joka nostaa kompressorin vastapaineen niin suureksi, että
kompressorin painepuolella oleva maksimipaineen paresso tekee hätäkatkaisun.

Tämä voisi olla yksi selitys asialle.
Jos lämmönjaossa on termostaatteja, koeta avata ne reilusti isommalle huonelämpötilalle.
Vikailmoitus voi silloin hävitä ja olet löytänyt syyn vikaan.

Poissa vara

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: WPC 13 Cool ja korkeapaine
« Vastaus #2 : 15.10.16 - klo:18:31 »
Suurin osa lämmityspiireistä on termostaatin takana. Ja on hyvinkin mahdollista, että ainoastaan kylpyhuonetta ja kodinhoitohuonetta lämmitetään. Mutta niin on aina ollut ja ei tuo ole ennemmin aiheuttanut vikailmoitusta. Muistuu sellainenkin tilanne mieleen ensimmäisiltä pakkasilta kun lämpökäyrä oli vielä hakusessa, että kylpyhuoneessa oli varmaan 30 astetta lämmintä ja varmasti kaikki termostaatit sulkeutuneena, mutta siltikään tuota vikatilaa ei tullut.

No laitoin kuitenkin termostaatteja suuremmalle ja ainakin kerran tuli vielä imoitus tuosta korkeapaineesta. Sitten laitoin kierron myös autotallista maksimille, niin sitten onkin vikailmoitus vaihtunut Kosketusvirheeksi. Tämä kosketusvirhe on jo tänään tullut kerran ja yöllä oli myös tuon vuoksi pumppu sammunut.

Kummassakin vikatilanteessa tarkkaillaan ohjekirjan mukaan jonkin K9 releen aukeamista, niin olisiko tämä rele nyt rikki?

Poissa Stiipeli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC 13 Cool ja korkeapaine ja kosketusvirhe
« Vastaus #3 : 12.11.17 - klo:18:28 »
Hei,

Ja mitenkähän tämä mahtoi ratketa? Yleisestikin kiva kun harvempi näistä toimintaohjeiden hakijoista ei sitten kumminkaan viitsi kirjoittaa ongelmansa ratkaisua, mikä juurikin on tämän palstan tarkoitus!

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: WPC 13 Cool ja korkeapaine ja kosketusvirhe
« Vastaus #4 : 12.11.17 - klo:21:27 »
Luultavasti vaihdettiin K9 rele ja avattiin kiertoa.

Kuten Tomppeli selitti, niin lämmitysverkoston pitää olla riitävän avoinna.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa vara

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: WPC 13 Cool ja korkeapaine ja kosketusvirhe
« Vastaus #5 : 14.07.18 - klo:11:51 »
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Eli juurikin tuo K9 rele vaihdettiin takuuseen. Tai oli siinä muutakin, sellainen pieni piirikortti. Selvästi jokin tyyppivika.

Kiertoa ei tarvinnut muuttaa vaikka varmasti meilläkin on sellainen tilanne, että joskus on vain kylpyhuoneessa/kodinhoitohuoneessa ainoastaan kierto auki.