Varakäyttö ilmeisesti tarkoittaa sitä, että kompressori ei käy.
Silloin, kun kompressori ei käy, ei tuolla lähteen lämpötila lukemalla ole mitään merkitystä; se voi olla mitä sattuu.
Lähteen lämpötila kertoo kaivoille menevän keruunesteen lämpötilasta.
Jos se lämpötila on useita asteita miinuksella, laskee imupaine (alapaine).
Pumpun hätäkatkaisuraja on tuo Lahdelamp aset -9,0.
Tuo raja saattaa katkaista, tai imupuolen paine voi alittua siitä syystä, että kylmäaineen höyrystin on liian kylmä.
Kaivot ovat silloin menneet liian kylmiksi.