Uusi maalämpö on nyt ollut käytössä muutaman viikon. Kaikki tuntuisi nyt toimivan moitteettomasti alkusäätämisen jälkeen. Tässä joitain kokemuksia projektista joista voisi muillekin olla hyötyä:

Mitoitus oli haastellinen, sillä todellisesta kulutuksesta ei ollut tietoa runsaan puunpolton vuoksi (rv 2011, 150m2) ja tulevaisuudessa olisi tarkoitus rakentaa yläkerta ja suurehko autotalli (kannaalin päähän).

Aluksi olin suunnitellut 250 m kaivoa, mutta erään pumppumyyjän mukaan tämä olisi ehdottomasti liikaa kaikkien pumppujen lämmönkeruupumpuille.

Lopulta päädyin 220 m kaivoon ja nibe 1245 12kw:een 300 litran puskurilla. Asennuksen jälkeen osoittautui, että keruun delta tahtoi jäädä tälläkin yhdistelmällä yli 5 asteen ja virtaus alle minimisuosituksen (arvioitu kiertoajasta ja keruuputkiston laskennallisesta tilaavuudesta.) Tämän johdosta lisäsin menoputkeen vielä halvalla saadun Grundfos Magna 3 25-100 180 pumpun. Ohjauksen tälle sain Niben relelähdöltä pohjavesipummpu-moodissa.

Pumpun lisäyksen jälkeen kaikki toimii loistavasti. Delta 3-4 astetta ja sisäinen pumppu käy maksimissaan 99%:ssa. Käyttövettä tehdessä selvästi pienemmällä. Lisäpummpua  olen pitänyt 70% vakioteholla.

Tässä vielä joitakin kuvia:


Porakaivon putkeen kiinnitin Bilteman sinkkianodin. Hiukan jäi epäselväksi onko tuosta koskaan mitään hyötyä, mutta eipä hintakaan ollut paljon mitään.


Kaivonrenkaiden ympärille sulloin reilusti Finfoamia.


Kaivonkannen löysin Ruskon metallin romikselta Oulusta. Tuolla oli reilusti valinnanvaraa ja kilohinnalla hinnaksi jäi alle 50 €.


Vielä eristämättömät liitinosat keräävät kondensiota. Menoputkeen laitoin ilmausventtiilin. Osoittautui erittäin käteväksi, eikä erillisellä pumpulla tehtävää ilmausta tarvittu. Kunhan kaateli nesteet kastelukannulla sisään.


Keruupiirin lisäpumppu.


Tekniikka täynnä rojua. Puskurisäiliö seinän takana.
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 238
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö tuli taloon, omia ratkaisuja
« Vastaus #1 : 07.10.16 - klo:11:32 »
Mikä tuossa on tarkoitus kun tuo kaivo on rangastettu ja kansitettu? Minulla se on jossain tuolla nurmikon alla, ei sitä edes merkattu, eli paikkaakaan en tiedä kun parin metrin tarkkuudella. Ja soraa on päällä nyt varmaan pari metriä kun piha tehtiin uusiksi. Ei kai tuommoista kaivoo mitenkään tarvi huoltaa, vai olenko ymmärtänyt väärin?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 97
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö tuli taloon, omia ratkaisuja
« Vastaus #2 : 07.10.16 - klo:11:47 »
Mikä tuossa on tarkoitus kun tuo kaivo on rangastettu ja kansitettu? Minulla se on jossain tuolla nurmikon alla, ei sitä edes merkattu, eli paikkaakaan en tiedä kun parin metrin tarkkuudella. Ja soraa on päällä nyt varmaan pari metriä kun piha tehtiin uusiksi. Ei kai tuommoista kaivoo mitenkään tarvi huoltaa, vai olenko ymmärtänyt väärin?

Kasteluvettä olisi ainakin tarkoitus ensi kesänä ottaa. Vedentuotto tuntuisi hyvältä, vedenpinta lähenteli putken päätä jo ennen katkaisua. Toisaalta maa on hyvin imukykyistä ja pohjaveden pinta noilla kohdin pari metriä maan pinnasta, niin ei jää vesikään jäätymään kaivon pohjalle. Hiukan ihmetyttää, että mistä sitä vettä tulee, kun ei täällä Limingassa edes korkeuserojakaan ole ???
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpö tuli taloon, omia ratkaisuja
« Vastaus #3 : 07.10.16 - klo:14:37 »
Mitoitus oli haasteellinen, sillä todellisesta kulutuksesta ei ollut tietoa runsaan puunpolton vuoksi (rv 2011, 150m2) ja tulevaisuudessa olisi tarkoitus rakentaa yläkerta ja suurehko autotalli (kannaalin päähän).

Nykytilanteelle tein laskelmantapaisen:
Lämmitettävää   150 m2   398 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö      17 943 kWh
- Lämmin käyttövesi   6 000 kWh
- Yhteensä      23 943 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -76,1 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,18 COP)   9,7 kW   18 078 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 865 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
Tarvitaan yksi 215 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai          
Vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   505 m

Pumpputehoa riittäisi vielä noin 5 kW lisärakentamiselle, mutta kaivo ei sitten olisikaan riittävä.
Joutunee myöhemmin tekemään yhden kaivon lisää.