Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa voi olla virheellisiä lähtötietoja. Kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 22 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa kaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Perinnetalo ”ilkka1” SASTAMALA
Lämmitettävää 431 m2 1028 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 53 910 kWh
- Lämmin käyttövesi 4 800 kWh
- Yhteensä 58 710 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 21,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 22,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -30,1 C
▪ Maasta kerätään ( 3,17 COP) 15,1 kW 39 768 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 18 942 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Tarvitaan 2 x 211 m = 422 aktiivimetriä lämpökaivoja tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 952 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.