Hei,
Kiitos paljon tästä foorumista, todella tärkeä ja mielenkiintoinen tietolähde!
Olen kilpailuttanut kolmella toimijalla maalämmön asentamisen kohteeseeni (avaimet käteen), ja haluaisin vielä täältä mielipiteen. Pumppuvaihtoehdot ovat toimijoiden tarjoamina Nibe, Jämä ja Vaillant. Tässä lähtötiedot, joista kuulisin mielelläni mitoitusanalyysin:

Sijainti: Tampere
Rakentamisvuosi: 1947
Maaperä: tasamaa
Nykyinen lämmitys: Öljy (vuosikulutus n 2 200-2 500l/vuosi)
Patterilämmitys 13 kpl, 80 % uusittu (kylpyhuoneessa, 2kpl wc ja keittiössä sähköinen lattialämmitys)
Koneellinen tulo/poisto + LTO
bruttoala 266m2
kerrosala 150m2
Huoneistoala 132m2
ulkomitat 9.2mx11m
kerrosten lkm 3 (kellari, alakerta, yläkerta)
Lämpimien tilojen m2 kerroksittain: kellari 95m2, 1. kerros 90,5m2, 2. kerros 59,5m2
huonekorkeudet normaalit (myös kellari)
alapohja: maanvarainen, lämpöeriste: fuktisol-levyt + salaojat rakennetaan 2018
yläpohjan lämmönersitys: puru+villa, katto uusittu
ikkunat uusittu (pl. kellarin pikkuikkunat)
ei muuta lämmitettävää tilaa, kuin asuinrakennus
1 takka 1- kerroksessa. Kellari puolilämmin (lattialämitystä ei vielä asennettu pl. kylpytilat)

Talossa asuu 2 aikuista ja 2 lasta, 1kpl kylpyammeita.
« Viimeksi muokattu: 26.09.16 - klo:12:56 kirjoittanut tomppeli »

Poissa rmt1947

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö öljystä maalämpöön Tampereella
« Vastaus #1 : 26.09.16 - klo:12:02 »
Nykyisellä lämmitysjärjestelmällä (öljy + osittainen sähköinen lattiallämmitys) sähkönkulutus/vuosi on n. 12 500 kwh

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö öljystä maalämpöön Tampereella
« Vastaus #2 : 26.09.16 - klo:12:58 »
...Sijainti: Tampere
Rakentamisvuosi: 1947
Maaperä: tasamaa
Nykyinen lämmitys: Öljy (vuosikulutus n 2 200-2 500l/vuosi)
Patterilämmitys 13 kpl, 80 % uusittu (kylpyhuoneessa, 2kpl wc ja keittiössä sähköinen lattialämmitys)
Koneellinen tulo/poisto + LTO
bruttoala 266m2
kerrosala 150m2
Huoneistoala 132m2
ulkomitat 9.2mx11m
kerrosten lkm 3 (kellari, alakerta, yläkerta)
Lämpimien tilojen m2 kerroksittain: kellari 95m2, 1. kerros 90,5m2, 2. kerros 59,5m2
huonekorkeudet normaalit (myös kellari)
alapohja: maanvarainen, lämpöeriste: fuktisol-levyt + salaojat rakennetaan 2018
yläpohjan lämmönersitys: puru+villa, katto uusittu
ikkunat uusittu (pl. kellarin pikkuikkunat)
ei muuta lämmitettävää tilaa, kuin asuinrakennus
1 takka 1- kerroksessa. Kellari puolilämmin (lattialämitystä ei vielä asennettu pl. kylpytilat)

Talossa asuu 2 aikuista ja 2 lasta, 1kpl kylpyammeita.

Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä mitoitus on laskettu niin, että kaikki lämmitys tehdään maalämpöpumpulla, ilman sähköistä lattialämmitystä.

Laskelma antaa kaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:         
Rintamamiestalo  ”rmt1947” TAMPERE   
Lämmitettävää   215 m2   535 m3
Vuotuinen lämmitystarve:         
- Kiinteistö   19 419 kWh
- Lämmin käyttövesi   5 200 kWh
- Yhteensä   24 619 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -31,1 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,15 COP)   6,1 kW   16 451 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 168 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
Tarvitaan yksi 174 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai          
Vaakakeruupiiri KOSTEA  SAVI   398 m

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.