Vs: Gebwell t226
« Vastaus #40 : 28.09.16 - klo:20:12 »
Pelkästään jo termostaattien avaamisella täysille,
tai niiden poistamisella on mahdollista saada huomattavastikin laskua pattereille lähtevän kiertoveden lämpötilaan.

Kaikki keinot, joilla patterikiertoon lähtevän veden lämpötilaa saadaan alennettua, parantavat laitteen hyötysuhdetta.
Laitteen kompressori kestää pitempään, kun korkeasta lämpötilasta aiheutuva kompressorin korkea vastapaine alenee.
Kompressorin kuorma kevenee ja sen elinikä pitenee. Sähköäkin säästyy.

Siporex ulkoseinäharkon U -arvo oli jossain 1990 - 2003 noin 0,28. Vanhempien harkkojen U -arvoa en tiedä.
Useinkin 1950 luvun seinärakenteiden U -arvot olivat luokkaa 0,4 - 0,5 W/m2 K.

Poissa tmato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #41 : 27.10.16 - klo:20:36 »
No nyt on pyörinyt pumppu muutaman viikon. Maakierron lämpötilaero on vakiintunut 5 asteeseen ja vanha maapiiri pitää paineen. Pari kertaa olen joutunut putsaamaan maakierron sihdin, josta on löytynyt pientä metalli lastua ja hiekkaa. Metallilastu on varmaan peräisin vanhan maakierron pumpusta, joka on kavitoinut.

Maakierto ilmattiin tällä viikolla, koska pumppu pysäili alipaineen vuoksi kerran vuorokaudessa. Ilmauksen jälkeen sama on jatkunut hieman harvemmilla väleillä. Ensimäisen viikon pumppu pelasi hyvin, mutta sitten alkoi nämä alipaine ongelmat. Ilmeisesti maakiertopiirin virtaus ei riitä maalämpöpumpulle. Mitkä ovat optiot jatkoon? Maalämpöpiiriin isompi pumppu? Maalämpöpiirin tyhjennys/puhdistus? Uusi porakaivo rinnalle?

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #42 : 27.10.16 - klo:21:15 »
No nyt on pyörinyt pumppu muutaman viikon. Maakierron lämpötilaero on vakiintunut 5 asteeseen ja vanha maapiiri pitää paineen. Pari kertaa olen joutunut putsaamaan maakierron sihdin, josta on löytynyt pientä metalli lastua ja hiekkaa. Metallilastu on varmaan peräisin vanhan maakierron pumpusta, joka on kavitoinut.

Maakierto ilmattiin tällä viikolla, koska pumppu pysäili alipaineen vuoksi kerran vuorokaudessa. Ilmauksen jälkeen sama on jatkunut hieman harvemmilla väleillä. Ensimäisen viikon pumppu pelasi hyvin, mutta sitten alkoi nämä alipaine ongelmat. Ilmeisesti maakiertopiirin virtaus ei riitä maalämpöpumpulle. Mitkä ovat optiot jatkoon? Maalämpöpiiriin isompi pumppu? Maalämpöpiirin tyhjennys/puhdistus? Uusi porakaivo rinnalle?

Lainaus
Jep, kolme putkea 200 metrin syvyisessä kaivossa, jonka lisäksi about 150 metriä vaakaputkistoa. Maalämpöneste etanolia about 30%. Ei ole ongelma, jos neste menee liian kylmäksi. Vieressä on 32 kW:n puukattila, jolla voin lämmittää 2 m2 varaajaa. Niin ja patteri lämmitys. Porareikä on muistaakseni 124 mm. Tasapainotusta lenkkien kesken ei ole tehty, mutta lämpötilat ovat 0,2 asteen tarkkuudella samat. Sekä tulo, että lähtö.
Lainaus
Teräsputkea tuli 26 metriä kaivoon. Pohjaveden korkeus on 6 metriä. Piirit on kytketty lähdöissään pannuhuoneessa erikseen ja kiertävät nurmikon alla ja menevät alas kaivoon erikseen. Kaivon pohjalla kaksi alas menevää putkea yhtyy ja tulee ylös yhtenä putkena, josta suoraan eristettynä pannuhuoneeseen.
Lainaus
Tässä kiertovesipumpun tiedot. Grunfos magna3 32-120 10.

Onko paineistettu keruupiiri? Täällä luki papereissa että pitää laittaa kalvopaisuntasäiliö ja painetta tulee olla vähintään 0.5 bar. Painetta on jotain 1.3 bar ja ei ole tarvinnut lisäillä kahden vuoden aikana.

Paremman kierron kaivossa saisi kun 200 metrin (400 metriä putkea ylös alas) kaivo olisi erikseen ja 150 metrin maapiiri olisi erikseen. Eli kaksi erillistä piiriä ja ne sitten yhdistyisi ennen maalämpöpumppua. Lisäksi pitää nuo kaksi piiriä tasapainottaa koska maapiiri on lyhyempi. Kuinka kaukana se kaivo on talosta?

Niin ja täällä kyllä ihan hyvin toimii vaikka lämpötilaero on 5 astetta joskus. Eli tulo +6 ja lähtö +1. Ja toki pumpun saa pienemmällekin eikä mene jumiin vaikka säätää pumppua liian pienelle. Täällä on muistaakseni xx-80 xx pumppu eli aika "mopo".

Niin ja sekin vielä että miksi vanha pumppu on kavitoinut? Onko painetta ollut liian vähän? Kaivon ylipaineventtiili on 3 bar, eli aivan helpolla voi laittaa vaikka 2 bar painetta siihen keruupiiriin. Pitäisi periaatteessa toimia vähän paremmin ja säilyy laitteetkin ehjinä kun ei pumppu kavitoi turhaan. Ja jos pumppu kavitoi, niin silloin ei liuoskaan kierrä ja sen takia pumppu menee jumiin kun paineet alkaa nousemaan/laskemaan liikaa. Soittelin (tai sieltä soitetiin) joskus sinne kaivon suunnitteluun ja kehottivat laittamaan paineistetun järjestelmän koska joku paikka (maalämpöpumppu) saattaa hajota jos painetta ei ole.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #43 : 27.10.16 - klo:21:18 »
...Maakierron lämpötilaero on vakiintunut 5 asteeseen..
Tuo ero on liian suuri.

Tuli vaihdettua vanhan Ecowellin tilalle otsikon mukainen laite. Helppo homma, varsinkin kun oli ammattimiehet tekemässä.

Kohteena ISO omakotitalo (500 m2). Laite on pyörinyt kolme päivää nyt. Kaksi tuntia per vuorokausi. Maapiirin pituus on 750 metriä josta 600 metriä porakaivossa. Sisään tuleva nesteen lämpö on 6 astetta ja lähtevä -1 astetta. Saa nähdä riittääkö maanpiirin lämpö koko talveksi. Jos ei niin tehdään lisää!
750 metriä on siis yhtenä lenkkinä? Suuri ero johtuu ihan liian pitkästä keruupiirin lenkistä.
Muutoinkin keruupiiri on ilmeisesti riittämätön.
Ratkaisuna on varmaankin toinen porakaivo, jolla oma lenkki.
Keruu siis haaroitetaan kahdeksi keruupiiriksi.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #44 : 27.10.16 - klo:21:28 »
Ymmärsin että 550 metriä olisi yhtenä lenkkinä? (200+75)x2 =550m.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa tmato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #45 : 27.10.16 - klo:21:58 »
550 kahdessa kierrossa. Loput yhdellä putkella.

Poissa tmato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #46 : 27.10.16 - klo:22:02 »
Se kavitointi on mielestäni liittynyt ilmaan putkistossa. Mene ja tiedä.

Poissa tmato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #47 : 27.10.16 - klo:22:06 »
Paineet on 1 Barin luokkaa!

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #48 : 27.10.16 - klo:22:13 »
Se kavitointi on mielestäni liittynyt ilmaan putkistossa. Mene ja tiedä.
Voi se ilmastakin johtua. Mutta kun tehokas liuospumppu lähtee käyntiin ja kun se piiri on niin pitkä, niin paine puolelle syntyy painetta ja imupuolelle syntyy alipainetta. Siksi keruupiiri pitäisi paineistaa. Eli vaikka paisuntasäiliö jossa 0.5 bar esipaine ja keruupiiriin 1.0-2.0 bar painetta. Tuolloin kun liuospumppu lähtee käyntiin, niin ei pääse imupuolelle tulemaan niin paljon alipainetta ja liuos siis kai kiertää vähän "helpommin". Lisäksi jos siellä vähän ilmaa sattuu olemaan, niin se paine kait lykkää sen ilman pihalle. Täällä kyllä kanssa aluksi ilmasin, mutta ei sieltä kauheasti ilmaa edes tullut.

Muistaakseni se siellä suunnittelussa sanoi että ongelma olisi isompi syvissä kaivoissa. Eli 200 metriseen jo tarvitsisi painetta että toimisi luotettavasti. Ja jos teillä vastaisi ehkä 275 metristä kaivoa, niin tarvitsee aika paljon "voimaa" että se liuos lähtee piirissä liikkeelle. Ja jos painetta on liian vähän niin pumpulla ei ole liuosta jota imeä ja liuos ei siis kierrä ollenkaan.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #49 : 27.10.16 - klo:22:14 »
Paineet on 1 Barin luokkaa!
Ai joo. No ei se siitä sitten ole kiinni. Kaivossa ja siinä on siis oma painemittari?
Toki joku 2 bar voisi olla parempi? Täällä yritin ensin laittaa 2 bar luokkaa, mutta 700W kastelupumpulla sai vain jotain 1.75 bar laitettua ja sitten alkoi pumppu sutia tyhjää.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #50 : 27.10.16 - klo:22:19 »
Gebwellin teknisen esitteen mukaan tuo t2 26kW pumppu vaatisi 1,23l/s nimellisvirtauksen keruunesteelle. Vaatii aika julman kierrätyspumpun, eikä ihme että kavitois ainakin pyörimään lähtiessään. Samassa opuksessa sanottiin että suurin sallittu painehäviö tuolla nimellisvirtauksella saa olla 70 kPa. Joku viisaampi osannee arvioida miten tuollainen onnistuisi kuvatuilla keruilla.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #51 : 27.10.16 - klo:22:41 »
T2 26 kW -pumppu vaatii COP -arvolla 3,5 ja Dt -arvolla 3,5 K massavirtaukseksi vähintään 1,286 l/s.
Jos Dt on nyt 5 K, on massavirtaus todennäköisesti noin 0,9 l/s.

Poissa tmato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #52 : 21.11.16 - klo:22:29 »
No niin, laite pelittää jo toista viikkoa. Vaihdettiin maalämpöpiirin nesteet. Oli ilmeisesti sen verran epäpuhtauksia, että aiheutti tuon alipainehälyn. Talo pysyy hyvässä lämmössä. Patteriverkkon lämpötila on 40 astetta. Ulkolämpötila on ollut miinus viiden ja plus kahden asteen välillä.

Nyt on seuraava ongelma edessä. Pumpun käynnistyessä tulevan nesteen lämpötila on 4 astetta, mutta käytyään 20 minuuttia lämpötila on asteen verran. Taitaa olla paras porata toinen kaivo??

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #53 : 22.11.16 - klo:00:11 »
No niin, laite pelittää jo toista viikkoa. Vaihdettiin maalämpöpiirin nesteet. Oli ilmeisesti sen verran epäpuhtauksia, että aiheutti tuon alipainehälyn. Talo pysyy hyvässä lämmössä. Patteriverkkon lämpötila on 40 astetta. Ulkolämpötila on ollut miinus viiden ja plus kahden asteen välillä.

Nyt on seuraava ongelma edessä. Pumpun käynnistyessä tulevan nesteen lämpötila on 4 astetta, mutta käytyään 20 minuuttia lämpötila on asteen verran. Taitaa olla paras porata toinen kaivo??
Erittäin hyvältä kuulostaa. +4 on hyvä luku ja +1 on myös hyvä. Noin se kaivo kuuluukin käyttäytyä että aluksi tulee lämpöisempää ja mitä pidemmän aikaa kompressori käy niin lämpötila vähän laskee. 3 asteen lasku on aivan normaali koska kompura on 26 kW.

Ei ainakaan vielä kannata porata toista kaivoa (missään tapauksessa). Kannattaa seurailla vaikka koko tämä talvi että miltä ne kaivon lämpötilat tulee näyttämään.

Kaivosta tuleva lämpötila voisi laskea vaikka -1 asteeseen. Pitäisi toimia vielä. Ja tuokaan ei ole vielä välttämättä se raja.

Tomppeli taisi johonkin toiseen paikkaan kirjoittaa että jos tulo on +1, niin kaivo olisi kumminkin vielä noin +2.5C. Jos nyt oikein muistan.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #54 : 22.11.16 - klo:06:52 »
No niin, laite pelittää jo toista viikkoa. Vaihdettiin maalämpöpiirin nesteet. Oli ilmeisesti sen verran epäpuhtauksia, että aiheutti tuon alipainehälyn. Talo pysyy hyvässä lämmössä. Patteriverkkon lämpötila on 40 astetta. Ulkolämpötila on ollut miinus viiden ja plus kahden asteen välillä.

Nyt on seuraava ongelma edessä. Pumpun käynnistyessä tulevan nesteen lämpötila on 4 astetta, mutta käytyään 20 minuuttia lämpötila on asteen verran. Taitaa olla paras porata toinen kaivo??

Ihan normaalilta näyttää lämpötilat. Täällä 220m kaivo kolmiputkisella keräimellä myös, josta noin 210m on vedessä. Katsele tuosta alhaalla olevasta keltaisesta käyrästä lämpötiloja kun käyntijakso alkaa. Pumpun teho täällä jotain  21kW 0/35 ja 15kW 0/55.

Jos kaivo menee kovin kylmäksi niin kesällä pyörittelet maapiirin pumppua ja lataat kaivoasi sillä maapiirillä.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #55 : 22.11.16 - klo:17:48 »
Tuo olikin näppärä huomio että 3x75 metrin maapiirillä voi ladata kaivoon lisää lämpöä kesällä. Paitsi yksi 75 metrin putki taisi olla eristetty. Se eristys ei kumminkaan haittaa koska on ainakin se 150 metriä maapiiriä ja kaivossa taas 600 metriä putkea.

Sekä normaalistikin tuo 2x75 metrin maapiiri toimii kaivon "puskurina" talvet ja kesät. Eli maassa kun on kaksi 75 metrin putkea rinnankytketty, niin maasta kerätään tehokkaasti lämpöä ja siitä sitten pari putkea kaivossa alaspäin ja yksi ylöspäin. Kuulostaa fiksulta asennukselta.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa tmato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #56 : 03.01.17 - klo:19:55 »
Hieman päivitystä tähän pumpun uusimiseen;
Pumppu on käynyt nyt syyskuun puolestavälistä asti. Käyttötunteja on kertynyt kompressorille 340 yhteensä tähän päivään asti. Yksi viikko alussa oli teknisten ongelmien vuoksi sähköllä.

Maapiiristä tulevan nesteen lämpötila 1,5 astetta ja lähtevä -5 astetta. Jos maakierron pumppua kierrättää 15 minuuttia ilman maalämpöpumppua niin maakierron lämpö nousee 2,5 asteeseen.

Pumpun asetusarvona on 39,3 astetta nyt kun ulkona on -6 astetta pakkasta.

Yksi uusi ongelma on ilmestynyt nyt matkan varrella. Maalämpöpumpun ylikuormitus rele/sulake on alkanut laueta kerran vuorokaudessa. Tästä johtuen mitattiin sähköjännitettä verkosta viikon ajan. Paljastui jännitteen käyvän silloin tällöin liian alhaalla. Sanoivat jollakin muullakin olevan maalämpöpumppu saman muuntajan takana. Tämän toisen pumpun käynnistyessä minun pumppu antaa ylikuormitus hälytyksen. Nyt alueelle tulee uusi isompi muuntaja ensiviikolla ja tämän vaivan pitäisi poistua.

On mielenkiintoista nähdä miten maaliuospiirin lämpötilat käyttäytyy, kun saadaan pumppu käymään "normaali" tilassa. Nyt on joutunut käyttämään pitkiä pätkiä, kun pumppu on pysännyt yöllä tai työpäivän aikana.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #57 : 03.01.17 - klo:20:24 »
Paljastui jännitteen käyvän silloin tällöin liian alhaalla. Sanoivat jollakin muullakin olevan maalämpöpumppu saman muuntajan takana. Tämän toisen pumpun käynnistyessä minun pumppu antaa ylikuormitus hälytyksen. Nyt alueelle tulee uusi isompi muuntaja ensiviikolla ja tämän vaivan pitäisi poistua.

Epäilen että meillä oli hiukan samanlaista huomattavissa. Ei kuitenkaan siten että pumppu ilmoitti toisesta lämpöpumpusta jotenkin vaan niin että kun muutettiin taloon niin ensimmäisenä syksynä/talvena valot vilkahtelivat silloin tällöin ja olin huomaavinani että se korreloi siihen kuinka kylmää pihalla oli ja sen useammin välähdys tuli mitä kylmempi pihalla oli. Olen huomannut että ledivalot ovat varsin herkkiä häiriöille sähköverkossa ja esim meillä wilfan kahvinkeitin vikuttaa(huomattavissa oleva kirkkauden muutos) valoja jatkuvasti käydessään... Jossain vaiheessa tuo kuintenkin loppui ja epäilen että syynä oli se että joko epäkuntoinen laite hajosi kokonaan, päivitettiin tuoreempaan tai verkkoyhtiö teki jotain....

Eikös pehmokäynnistin laske käynnistymisvirtaa? Nuo saisivat olla jokapaikassa pakollisia....
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa tmato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #58 : 04.03.17 - klo:23:02 »
Noniin,
Ylikuormitus hälytys tulee päivittäin. Sähköverkkoon on tehty jos jonkin näköisiä muutoksia. Uskon että nämä saadaan hoidettua.

Paras juttu on tulevan veden lämpötila maakierrosta, joka on aluksi +3 astetta ja puolentunnin käytön jälkeen -1 astetta. Ei taida vaatia lisä reikien porauksia?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #59 : 05.03.17 - klo:07:57 »
...tulevan veden lämpötila maakierrosta, joka on aluksi +3 astetta ja puolentunnin käytön jälkeen -1 astetta...

-1 C ei ole paha lukema.
Kannattaa seurata myöskin maahan menevän lämpötilaa.
Se ei saa pudota alle -8 C. -9 C pysäyttää lämpöpumpun.

Poissa Täystiili

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 171
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #60 : 05.03.17 - klo:09:22 »
Hieman päivitystä tähän pumpun uusimiseen;

Maapiiristä tulevan nesteen lämpötila 1,5 astetta ja lähtevä -5 astetta. Jos maakierron pumppua kierrättää 15 minuuttia ilman maalämpöpumppua niin maakierron lämpö nousee 2,5 asteeseen.

Tulevan ja palaavan nesteen lämpötilaero on nyt ilmeisesti noin 6,5 astetta, se on aivan liian paljon, saisi olla enintäin 5 astetta, mieluiten 3-4 astetta, jottei pumpun hyötysuhde turhaan kärsisi liikaa.

Samoin pumpulta lähtevä lämpötila -5 astetta jäätää helposti keruupiirin osana olevaa kaivoa yläpäästään, vaikka osin edeltävä maapiiri helpottaa tilannetta. Nyt on ollut melko lämmin talvi, vain joulu ja tammikuussa parin päivän selkeitä pakkasjaksoja (-15...-20C).

Kunnon pakkasjaksolla laskee palaavan nesteen lämpötila vielä selkeästi kylmemmäksi, kun keruun kuormitusrasitus kasvaa näihin lauhoihin ilmoihin verrattuna ja todellinen kapasiteettin puute keruussa pumpuun ja tehontarpeeseen nähden tulee esiin.

Poissa tmato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #61 : 03.04.17 - klo:20:48 »
Noniin, nyt pumppu pelittää. Ylikuormituksesta syynä oli liian alhainen jännite verkossa. Uuden muuntamon asennuksen jälkeen ja ylikuormitus suojan säädön jälkeen pumppu pyörinyt toista viikkoa omillaan. Käyntijaksot ovat lyhentyneet, koska pumppu ei pysää omia aikojaan ja joudu nostamaan lämpöä 20 kympistä 50 kymppiin. Myös maapiirin lämpötilat parantuneet käyntijaksojen ollessa lyhempiä. Tulevat ovat siinä 2-3 asteen tienoilla lähtevät saman verran miinuksella. Tämä siis viime viikon aikana todettua. Seuraavaksi lisätään 100 m2 lämmitettävää lisää ja uima-allas. Katsotaan sen jälkeen riittääkö kaivo ;)

Niin ja kompura on käynyt talven aikana about 900 tuntia 7 kuukauden aikana!

Poissa tmato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #62 : 26.04.17 - klo:22:11 »
Pumppuun ei ole tarvinnut koskea viimeisen päivityksen jälkeen! Lämpötilat kaivossa nousseet asteen verran ja tunteja kertynyt lisää noin sata. Talon sisälämpötila pysyy myös 0,5 asteen sisässä, joten säädöt alkavat olla kohdallaan.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #63 : 26.04.17 - klo:22:33 »
Niin ja kompura on käynyt talven aikana about 900 tuntia 7 kuukauden aikana!

Tosi vähän on käynyt. Ilmeisesti pumpun lämmitysteho on hyvinkin riittävä.
Talvi on ollut aika leuto, mutta silti tuo n. 900 h on aika vähän.

Pumppuun ei ole tarvinnut koskea viimeisen päivityksen jälkeen! Lämpötilat kaivossa nousseet asteen verran ja tunteja kertynyt lisää noin sata. Talon sisälämpötila pysyy myös 0,5 asteen sisässä, joten säädöt alkavat olla kohdallaan.

Pumppu toimii hyvin.
Seuraile keruupiirin lämpötiloja. Keruupiirikin saattaa olla riittävä.
Jos keruulle menon lämpötila ei mene -6 C arvoa kylmemmäksi, niin ei mitään hätää..
Keruulle menon ja paluun lämpötilojen erotus olisi hyvä pysyä alle 4 asteessa.

Poissa tmato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #64 : 21.06.17 - klo:23:52 »
No nyt liitettiin uima-allas maalämpöön. Pelittää hyvin! Piti vain muuttaa lämmitysverkostoa siten, että uima-allas osaston putkisto liitettiin suoraan varaajaan ja laitettiin oma kiertovesipumppu. Lisättiin puhdistimen jatkoksi lämmönvaihdin ja siihen paluuvesitermostaatti. Joten talosta kierrot pois, mutta uima-altaalla lämmöt päällä, sekä patteriverkostossa, että lämmönvaihtimella. Lämmön nosto altaassa 6:sta asteesta 24:ään kesti kaksi vuorokautta. Itse uima-allas osaston lämpötila lähellä 30 astetta. Lämmön nostovaiheessa pumppu kävi noin kahden tunnin välein. Taisi olla lämmönvaihdin altaalla rajoittava tekijä. Nyt kun on saavutettu ns. tasapaino niin maalämpö pumppu käy about 2 tuntia päivä. Eli vähän isomman sähkösaunan lämmityskulut päivässä.

Haittapuolensa tälläkin; lapset eivät halua lähteä mökille juhannukseksi, koska vesi on niin kylmää siellä  ;)

Poissa tmato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #65 : 22.06.17 - klo:00:37 »
Niin vastaus tomppelille.
Loppukeväästä käytiin tulevissa maakierron lämpötiloissa nollan lähellä. Nyt kun on viellä tarkoitus pitää uima-allasta ympäri vuoden niin pitänee keksiä jotain. Oma ajatukseni on rajoittaa pumpun käyttöaikaa. Pumpun käydessä tunnin kerrallaan maalämpöpiirillä ei ole aikaa palautua. Mutta rajoitettaessa aika puoleen tuntiin maakierron lämpötila pysyy parempana.

Nyt joku varmaan kommentoi, että  maasta saatava energia on aina sama, mutta tässä tapauksessa minulla on pohjavesivirtauksia, jotka tuovat energiaa. Niitä ei saa jäädyttää.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #66 : 22.06.17 - klo:09:31 »
Nyt joku varmaan kommentoi, että  maasta saatava energia on aina sama, mutta tässä tapauksessa minulla on pohjavesivirtauksia, jotka tuovat energiaa. Niitä ei saa jäädyttää.

Jos on pohjavesivirtauksia, niin ajatus pumpun pysäyttelystä on hyvä.
Jos pumppu on isotehoinen, jopa lämmitystarpeeseenkin nähden, vetää se myöskin kaivosta isolla teholla lämpöenergiaa.
Elpymistauko kaivolle on silloin hyväksi.
Liian pitkä käyntijakso suurella ottoteholla voi jäädyttää minkä tahansa kaivon.

Poissa tmato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #67 : 24.01.18 - klo:06:00 »
Nyt alkoi vanha maapiiri vuotamaan, mutta vika löytyi muutamassa minuutissa. Ei oikeastaan ongelmia. Pidettiin uima-allas lämpimänä koko kesä. Putkisto ilmeisesti riittää.

Poissa Täystiili

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 171
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #68 : 24.01.18 - klo:07:47 »
Mitkä ovat maapiirin menon/paluun lämpötilat nyt käyntijakson loppupuolelta ja ulkolämpötila samaan aikaan? Keli melko leutoa tällä hetkellä ja kylmää ei ole oikeastaan ollut vielä lainkaan tänä talvena Porin korkeudella.

Poissa tmato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #69 : 13.01.19 - klo:20:06 »
Pientä päivitystä Gebwellin käyttöön. Oikeastaan ei mitään ongelmia. Koneen on voinut unohtaa pannuhuoneeseen. Olen jättänyt etuseinä pois, jotta kuulen milloin se käy.

Parasta on ollut se että vaimo ei valita enään kylmyydestä, koska meidän talossa Gebwell pitää sen 0,2 asteen sisällä asetusarvoista.

Toinen hyöty on tietysti energian säästö. Vanhaan maalämpöpumppuun nähden säästö ehkä 25%. Mutta sähköön nähden semmoinen viisin kertainen.

Niin ja siitä 200 metrin kaivosta riittää lämpöä. Maaliskuulla mentiin -3 asteeseen. Muuten 2 ja 5 välillä.

Lämpötilaero on tasaantunut 6 asteeseen menevällä ja tulevalla maalämpönesteellä.

Poissa tmato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #70 : 22.01.19 - klo:02:30 »
Nyt on ihmettelyn aika!
Ulkona 22 astetta pakkasta, mutta maalämpöpumppu on nostanut kiertoveden lämpötilaa vain 5 astetta verrattuna nollaan asteeseen (45 astetta) Ja toimii hieman takalla höystettynä. Tuleva vesi on nyt - 1 astetta alussa, mutta menee 20 minuutin jakson aikana -4 asteeseen, jolloin aikakytkin katkaisee käytön.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #71 : 22.01.19 - klo:09:52 »
.. Maapiirin pituus on 750 metriä josta 600 metriä porakaivossa. Sisään tuleva nesteen lämpö on 6 astetta ja lähtevä -1 astetta. Saa nähdä riittääkö maanpiirin lämpö koko talveksi. Jos ei niin tehdään lisää!

Keruu on mennyt liian kylmäksi.
Keruulle lähtevä menee liian kylmäksi ja maalämpökoneen suojaustoiminto katkaisee koneen käynnin.
Katkaisu tapahtuu useimmissa maalämpökoneissa silloin, kun kaivolle lähtevä jäähtyy -9 C lämpötilaan.

Keruun putkituksen virtausvastus / painehäviö voi olla liian suuri otettavaan lämpötehoon nähden.
27 kW lämmitystehoisen maalämpökoneen ottoteho lämpökaivosta on noin 18,5 kW ja se edellyttäisi noin 1,4 l/sek liuoksen virtausta, jotta dT olisi noin 3,3 K.
Jos putkitus on tehty 40 millisenä, pitäisi olla rinnakkaisina ainakin kolme silmukkaa ja silloinkin keruun painehäviö olisi aika tavalla yläkantissa.
Keruun mitoitus ja rakenne pitäisi ehkä pohtia ihan uudelleen.
Mitä ovat keruulle menevän ja sieltä palaavan lämpötilat juuri ennen katkaisua?

Poissa tmato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Gebwell t226
« Vastaus #72 : 31.10.19 - klo:16:51 »
Systeemi toimii. Kaksi vuotta tai kolme vuotta t
akana ja ei ongelmia!