Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Eko Classic 105: menovesipumppu pyörii harvakseen tai ei ollenkaan  (Luettu 3280 kertaa)

Poissa Kylmälate

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
(Thermia Eko Classic 105 + erillinen käyttövesivaraaja (180 litraa?) järjestelmässä ei ole koskaan ollut erillistä säiliötä / varaajaa lattiakierron vedelle, eikä lämpöpumpun ulkopuolista kiertovesipumppua, eli lämpöpumpun omalla kierovesipumpulla on menty. Kivitalo, lattialämmitys ja tilat 3 kerroksessa, pumppu 1. Kerroksessa, ei kellarissa. Asennettu2002)

En ole kiinnittänyt asiaan huomiota, mutta minulla on se käsitys, että kun käyttövesivaraaja on lämmin, eikä ole lämpimän veden tekotarvetta pumpussa palaa ohjausyksikön käyttövalo joka siis kertoo vain että pumpussa on virta sekä menovesipumpun merkkivalo. Luulen, että lattiakierto on aina päällä ja menovesipumppu pyöriin siis aina, vaikkei kompressori olekaan päällä.

Kun pumppu tekee lämmintä käyttövettä, merkkivaloista palavat ohjausyksikön valo, kompressorin valo, lämpimän veden merkkivalo (hanan kuva) sekä menovesipumpun valo. Menovesipumppu siis mielestäni pyörii myös kun tehdään lämmintä vettä.

Nyt olen havainnut, että pumppu on kesällä pitkiä aikoja seis, kun ei ole talon lämmitystarvetta, eikä tarvetta lämpimälle käyttövedelle. Tämä sinänsä ok, mutta… Nyt pumpussa kuitenkin palaa luonnollisesti ohjausyksikön valo mutta myös lämpimän veden merkkivalo (hanan kuva) vaikka lämmintä vettä ei tehdä eikä kompressori käy. Menoveden kiertopumppu ei pyöri, eikä meno-vesipumpun valo pala. Pumpussa on alkuperäinen harmaa vaihtoventtiilin moottori ja sen kyljessä oleva valkoinen merkkitappi on alhaalla. Näin se mielestäni on ollut kun lämmintä vettä tehdään. Kun taloa lämmitetään, valkoinen merkkitappi on yläasennossa. 

Jos nyt sammutan lämpöpumpun ja laitan virrat takaisin päälle, vaihtoventtiili ajaa itsensä yläasentoon ja kiertovesipumppu pyörii. Muutaman kymmenen sekunnin jälkeen vaihtoventtiilin moottori ajaa itsensä ala-asentoon, kierovesipumppu pysähtyy ja lämpimän veden merkkivalo syttyy. Kompressori ei tietystikään lähde käyntiin, kun ei ole tarvetta lämpimälle käyttövedelle (varaaja lämmin)

Vaihtoventtiilin moottori siis ainakin toimii ja liikkuu, eli se ei ole totaalisesti rikki. Olen myös ottanut moottorin irti ja vaihtoventtiilin kara ei vuoda ja liikkuu pienellä painalluksella, eikä siis tunnu olevan millään tavoin jumissa (vaikka alkuperäinen onkin). Myöskään kierovesipumppu ei ole jumissa.

Varsinainen kysymys oikeastaan on, miksi lämpimän veden merkkivalo palaa vaikka lämmintä vettä ei tehdä ja miksi samalla kiertovesipumpun (menoveden) merkkivalo ei pala eikä pumppu pyöri vaikka talossa tuntuisi nyt loppukesästä olevan lämmitystarvettakin… Aikaisemmin minusta silloin kun kompressori ei ole käynyt, kierovesipumpun valo on kuitenkin palanut ja pumppu pyörinyt – en tosin ole tästä kyllä ihan varma. Eipä ole näinä vuosina tullut katsottua kun ei ole ollut ongelmia lämmön kanssa. Siellä se on itsekseen huristellut teknisessä tilassa ilman valvontaa ;-)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 579
Vaikuttaa siltä että käyttöveden lämmityksen merkkivalo palaa aina kun vaihtoventtiili on käyttöveden lämmitysasennossa,myös käyttöveden lämmityksen taukojakson ajan.
Eli merkkivalo näyttää vain vaihtoventtiilin (käyttöveden lämmitys) asennon

Siellä näyttää olevan vain yksi kiertopumppu joka lämmityskaudella pyörii jatkuvasti mutta lämmityskauden ulkopuolella pyörii vain silloin kun käyttöveden lämmitys (kompressorilla) on käynnissä.

Nykyisissä lämpöpumpuissa vaihtoventtiili toimii hieman eri tavalla lämmityskauden ulkopuolella (kesällä).
Kun käyttöveden lämmitysjakso on päättynyt niin vaihtoventtiili ajetaan lattialämmitys asentoon ja kiertopumppu pysähtyy.
Tällä saadaan estettyä painovoimainen luonnonkierto käyttövesivaraajan yläosasta lauhduttimen läpi varaajan alaosaan ilman takaiskuventtiiliä.

Jos lämmityskaudella vaihtoventtiili toimii normaalisti niin ilmeisesti vaihtoventtiilin ja merkkivalon toiminta
on tuolle lämpöpumpulle normaalia. ;)

http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Install%20FIN%20eko%20cl.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m