Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”vilperi1” KANGASALA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2000: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 91 m2, 246 m3 50 W/m2 4,55 kW 13 536 kWh
- Talon yläkerta 2000: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 91 m2, 188 m3 31 W/m2 2,82 kW 7 360 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 40 W/m2 7,37 kW 20 896 kWh
• Kiinteistö yhteensä 182 m2 434 m3 5,6 COP 7,1 kW 20 896 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -1 897 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,4 kW 18 999 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 23 399 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,1 kW 23 399 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 182 m2 129 kWh/m2 4,9 SCOP 8,1 kW 23 399 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 6,6 kW 18 648 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 751 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 751 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 890 kWh
•
Tarvitaan vähintään 209 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 209 m
- Kaivon aktiivisyvyys 203 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 209 m. Putkea kaivossa yhteensä 418 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 443 ltr - *15 min 14 s 62 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 558 ltr - *19 min 4 s 36 kPa = 0,36 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 451 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 468 ltr 20 kPa = 0,2 bar
...
* Laskurissa on uutena ominaisuutena keruunesteen yhden kierron kestoaika
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.