Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Olen varmasti laittanut laskelmaan virheellisiäkin lähtötietoja, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa on huomioitu tuleva autotalli. Oletin, että lämmönsiirtokanaalia ei tarvita.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”koccola” VANTAA
Lämmitettävää 262 m2 624 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 28 961 kWh
- Lämmin käyttövesi 4 800 kWh
- Yhteensä 33 761 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 11,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -28,2 C
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 8,5 kW 25 407 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 354 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Tarvitaan yksi 235 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 563 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.