Voiko siinä olla jokin sellainen ajatus että varaajan vesi sekoittuu jos pumppu asennetaan siihen niin että meno ylös ja paluu alas? Aina kun lämpötila-anturi (BT52) haistaa että, varaajan yläosassa on liian viileää vettä esim 40 asteista niin silloin varaajan alaosassa voisi olla ehkä 25 asteista vettä. Mlp käynnistyy ja alkaa puskemaan lämmintävettä ylös ja imemään kylmäävettä alhaalta, siinä käykin niin että koko varaajan vesi sekoittuu ja siellä ylhäällä vesi jäähtyy entisestään ennen kuin pumppu saa koko vesimassan lämmitettyä tavoitelämpöön.
En taida johtoajatusta tästä täysin ymmärtää mutta jos isoa varaajaa lämmitetään maalämpökoneella niin ainakin 1250l:n varaajan vesi sekoittuu täysin muutamassa minuutissa mlp:n käynnistymisesta koska hyötysuhteen kannalta paras teho saadaan maksimivirtauksella mlp:n ja varaajan välillä.Meillä ko virtaus on 1550l/h.
Ei tuosta varaajan sekoittumisesta kuitenkaan haittaa ole jos hystereesi pidetään riittävän pienenä,meillä se on n 5 astetta.
Eli kun käyntijakson lopussa varaaja ylhäältä alas esim 40C ( -dt) niin taukojakson aikana varaajasta puretaan lämpöä talon lämmitykseen ja kun varaajan puolivälin paikkeilla vesi on jäähtynyt n 5 astetta niin lämmitysjakso käynnistyy uudestaan.
Jos varaajan lämpötila laskee liikaa niin kyllä siinä tosiaan tulee tuntuva notkahdus kun lämmitys käynnistyy ja varaajan veden lämpökerrostumat sekoittuu.
Näillä asetuksilla mlp:n lämmitysjakson pituus on meillä n 1-3h ja näitä jaksoja tulee 6/vrk
Meillä on siis 9kw:n lämpöpumppu ja 1250l:n varaaja.
Jos varaajatilavuus on 2400l niin veden lämpötilan nostaminen 5 asteella tarttee n14 kwh:n lämmitystehon (kun 14kw:n lämpöpumppu käy tunnin yhtäjaksoisesti niin 2400l:n varaajan veden lämpö nousee 5 astetta)
Jos varaajan lämmittämiseen valitaan on/off pumppu niin hystereesi tarttee pitää melko pienenä (max 5C) ettei lämmitysverkossa lämpötila notkahtele haitallisesti patteriverkossa.
Jos varaajan lämmittämiseen valitaan invertteripumppu niin sehän käsittääkseni pitää varaajan veden lämpötilan suht vakiona eikä tuollaisia notkahteluja pitäisi tulla laisinkaan.
Toisaalta jos invertteripumppu kykenee pitämään menoveden lämpötila vakiona tehon säätöalueen puitteissa niin eipä varaajasta taida olla käytännössä mitään hyötyäkään,varaajan tarkoitushan on varata lämpötehoa käyntijakson aikana ja purkaa sitä taukojakson aikana mutta invertteripumppuhan käy jatkuvasti vaikka koko talven jos lämmönkulutusta on enemmän kuin pumpun minimiteho.
Näillä ominaisuuksilla siis saadaan on/off lämpöpumpulle riittävän pitkät käynti- ja taukojaksot eikä ole pätkäkäynnistä pelkoa vaikka talon lämmönkulutus varsinkin keväällä ja syksyllä olisi minimissään.
Invertteripumpun ja ison varaajan yhteispelistä on varsin vähän tietoa (?)
kun pumppu lämmittää niin shuntti on kiinni ja näin pumppun lämpö menee vain lämmityspiireihin. Jos varaajaan tulee lämpöä jostain muualta niin shuntti ottaa sieltä ensisijaisesti lämmön.
Tämähän olisi ihan hyvä ajatuksena mutta epäilenpä onko tuohon sopivaa ohjausautomatiikkaa valmiina olemassa?
Ainakin tilanteessa jossa varaajan lämpötila on esim 45 astetta ja menovesi pitäisi olla vaikkapa 50 astetta niin tuo esitetty shuntti sulkeen varaajan virtauksen ja talon lämmitys siirtyy lämpöpumpulle.
Siinä kun jää 2400 litraa 45 asteista vettä jäähtymään varaajaan eikä varaajan veden lämpöä saada mitenkään hyötykäyttöön kun varaajan virtaus lämmitysverkkoon suljetaan
varaajan yläosassa on liian viileää vettä esim 40 asteista niin silloin varaajan alaosassa voisi olla ehkä 25 asteista vettä.
Jos lämmitysverkon vesi kiertää varaajan kautta niin varaajan alaosan veden lämpö on samaa luokkaa kuin lämmitysverkon paluuvesi.
Käytännössä tuo kylmä paluuvesi alkaa kerrostua alhaalta ylöspäin ja kun tuo kerrostuma saavuttaa varaajan puolivälin niin viimeistään silloin pitäisi lämmitysjakson käynnistyä juurikin tuon em sekoittumisen takia.
Kokeilin joskus hidastaa lämpöpumpun ja varaajan välistä virtausta niin pieneksi ettei sekoittumista enää tapahtunut (750l/h) mutta lämpöpumpun antoteho aleni tuosta syystä niin se osoittaunut kannatavaksi
Kuva tuosta testistä
http://aijaa.com/mP2QZn