Maahantuoja selvitti asian niin että inventteri pumppu tekee sen lämpöistä vettä mitä talo vaatii siinä ulkolämpötilassa eli nolla kelillä varaajassa on vaikka 40 asteinen vesi ja pumppu pyörii esim. 6KW teholla. Sitten kun lämpötila laskee vaikka 20 astetta talo haluaisikin 55 asteista vettä niin pumppu alkaa jauhamaan täydellä teholla lämpöä, varaajan suuri vesi määrä ei lämpeäkkään kovin nopeasti ja pumppu luulee ettei sen teho riitä kun anturit vaan kertoo että vesi ei ole tarpeeksi lämmintä, pumppu pistää lisävastuksetkin peliin että tulisi lämpöä riittävästi.
Nyt kun kirjoitti sen ja mietti samalla asiaa niin eikös on/off pumppukin tee sen lämpöistä vettä mitä kiertoon tarvitaan vai pitääkö se varaajan koko ajan tietyn lämpöisenä?
On tämä hankalaa kun on niin monta eri tapaa ja vekotinta mistä pitäisi päättää, puukattila on aina puukattila (oikeasti sillä puolella on vähän sama homma eri systeemien kanssa).
Tekisi ensiksi mieli vastata että puhutaan asiattomuuksia, sillä kyllä on/off koneenkin saa samassa tilanteessa väärillä asteminuuttiasetuksilla menemään vastuksille jos se niikseen olisi,
mutta on tuossa maahantuojan kommentissa hieman totuuden siementä, se on pakko myöntää näin invertteripumpun omistajana jonka kytkennässä on varaaja mukana.
Luulin itsekin ennen maalämpöjärjestelmiin tutustumista, että mlp tekisi jotenkin maagisesti lämmitysjärjestelmän pyynnin mukaista vettä aina kun tarvitaan, mutta käytännössä
Nibe tekee tietyllä lämmitysteholla tiettyä lämpötilaeroa tulevan ja lähtevän veden välillä ja tekee sitä niin kauan kunnes jonkun anturin (joko menoputkessa tai varaajassa) mukaan
tavoitelämpötila on saavutettu ja sitten sen verran päälle että asteminuutit nollaantuvat ja ruvetaan odottamaan uutta käynnistystä.
Se suuri ero on/off ja invertterien välillä on että on/off koneessa lauhdutinvirtaus pysyy jokseenkin vakiona, koska ainakin Nibe pyrkii pitämään lämpötilaeron lauhduttimen yli
kiinteänä muuttamalla lämmitysveden kiertovesipumpunsa kiertonopeutta. Tästä seuraa että lauhdutinvirtaus on aina esim. 900l/h.
(Jotta asia ei olisi näin yksinkertaista niin sekä lämmitysteho, että Nibe käyttämä delta muuttuvan hieman sen mukaan kuinka lämmintä vettä tehdään, mutta unohdetaan nämä hetkeksi).
Invertteripumppu toimii itse asiassa muutoin samoin, mutta lämmitysteho muuttuu, oman pikkupumppuni tapauksessa 1.5kW-6kW eli noin nelinkertaiseksi. Tästä seuraa se
että lämmitysdeltan pitämiseksi vakiona muuttaa lauhdutinvirtaus suurimmillaan nelinkertaiseksi suhteessa minimiin.
Haasteet alkavat siinä vaiheessa kun kytketään mlp varaajaan, josta lähtee lämmityspiirit joiden virtaukset voivat myös muuttua. Ylivoimaisesti helpoin tapaus on on/off
pumppu kytkettynä varaajan kautta lämmitysjärjestelmään jonka virtaus pysyy vakiona ts. ei termostaatteja tai muita toimilaitteita jotka muuttavat lämmityspiirien virtauksia.
Vaikein tapaus on esim. meillä missä on lähtee shuntattuna vesi 13 lattialämmityspiiriin, joista 12:sta on termostaatti, eli varaajasta lattiaan lähtevä veden virtaus muuttuu
0l/h - 900l/h ja toisesta päästä lämpöä työntää varaajaan mlp jonka lauhdutinvirtaus muuttuu 180l/h-1000l/h.
En saanut järjestelmää toimimaan mielestäni järkevästi millään Niben esimerkkikytkennällä, vaikka kokeilin ulkoisen menovesianturin sijoitusta erittäin moneen
paikkaan. Joten tässä mielessä ymmärrän hyvin maahantuojan tai jälleenmyyjien vastahakoisuuden yhdistää invertteripumppua varaajaan.
Järkevästi tässä kontekstissa tarkoittaa että mlp käy aina kun ulkolämpötila on alle n. 3 astetta ja sitä lämpöisemmillä keleillä käynnistyisi mahdollisimman harvoin (max 4krt/vrk),
samoin haluan maksimoida varaajassa olevan lämpimän veden määrän, koska varaajasta otetaan kv-esilämmitys.
Mutta tekemällä hieman virtausten tasapainoitusta ulkoisen shuntin avulla on kokonaisuus mielestäni ihan ok.
tasapainoitus:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6803.0ihan ok: ennen mlp-aikaa 24,800kWh/vuosi, mlp:n kanssa 8640kWh/vuosi
Tämä näin niinkuin esimerkkinä kokemuspohjalta.
ps. Jos Niben invertteripumpussa olisi itse mahdollista säätämällä vaikuttaa invertterin tehonmuutosalgoritmiin olisin varaajakytkentäkin huomattavasti helpompi
hallita, mutta toistaiseksi tähän ei ole pumpun softa antanut mahdollisuutta.