Kirjoittaja Aihe: IVT HQ C10 säätäminen  (Luettu 98128 kertaa)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #80 : 30.11.16 - klo:22:41 »
Alle tonnilla pitäs päästä. Halpa hinta hallituksen hyvinvoinnista.
Kyllä se asennettuna tonnin päälle menee, jos jotain laatupönttöö laittaa...

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #81 : 30.11.16 - klo:22:53 »
Kyllä se asennettuna tonnin päälle menee, jos jotain laatupönttöö laittaa...
Näinpä, osia menee enemmän kun ei ole pelkästä varaajan vaihdosta kyse.
Alkaen mallit taitas olla jotain 700 egee.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #82 : 30.11.16 - klo:23:02 »
Kyllä se asennettuna tonnin päälle menee, jos jotain laatupönttöö laittaa...

Voitteko antaa vinkkejä mitä ne semmoiset laatupöntöt olisi?
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #83 : 01.12.16 - klo:21:49 »
Jatketaanpa tässä tyhmien kyselyä.

Monesti täällä lukenut, että monessa pumpussa säädetään lämmitystä paluupuoleen sijoitetulla lämpötila-anturilla.
Tutkin ohjekirjaa tuossa ja siinä käskettiin asentaa menoveden anturi puskurivaraajan yläosaan missä se onkin nyt.
Luulin/oletin, että meidänkin pumpussa olisi mittaus paluuputkessa, jonka mittauksen perusteella lämmitystä ohjataan.

Onko tuo anturi nyt oikeassa paikassa vai kannattaisiko se olla siellä paluupuolen linjassa?
Tämähän varmasti riippuu pumpusta mutta monessa tuntuu vaan olevan siellä paluupuolella se anturi ja joissaki se on sitten siirretty jälkikäteen sinne.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #84 : 01.12.16 - klo:23:20 »
Jatketaanpa tässä tyhmien kyselyä.

Monesti täällä lukenut, että monessa pumpussa säädetään lämmitystä paluupuoleen sijoitetulla lämpötila-anturilla.
Tutkin ohjekirjaa tuossa ja siinä käskettiin asentaa menoveden anturi puskurivaraajan yläosaan missä se onkin nyt.
Luulin/oletin, että meidänkin pumpussa olisi mittaus paluuputkessa, jonka mittauksen perusteella lämmitystä ohjataan.

Onko tuo anturi nyt oikeassa paikassa vai kannattaisiko se olla siellä paluupuolen linjassa?
Tämähän varmasti riippuu pumpusta mutta monessa tuntuu vaan olevan siellä paluupuolella se anturi ja joissaki se on sitten siirretty jälkikäteen sinne.
Kyllä nuo aikaisemmin antamasi lämpötilat antavat ymmärtää että anturi on paluuputkessa.
Mihin puskuri on asennettu?
Itse ajelin ensimmäiset seitsemän vuotta anturi menoputkessa ja käyräkin oli hieman koholla :-X
T1 mittaa varmaan nimenomaan "lämmitys paluu"

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #85 : 02.12.16 - klo:15:03 »
Kyllä nuo aikaisemmin antamasi lämpötilat antavat ymmärtää että anturi on paluuputkessa.
Mihin puskuri on asennettu?
Itse ajelin ensimmäiset seitsemän vuotta anturi menoputkessa ja käyräkin oli hieman koholla :-X
T1 mittaa varmaan nimenomaan "lämmitys paluu"

Missä kohti putkistoa sinulla sijaitsee tuo T1 anturi?
Voihan oll, että olen väärässä mutta oletan, että tuo anturi mikä on tuolla varaajan anturiputkessa on se T1 anturi?
Jos se on niin silloinhan se ei mittaa paluuta?
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #86 : 02.12.16 - klo:16:46 »
Missä kohti putkistoa sinulla sijaitsee tuo T1 anturi?
Voihan oll, että olen väärässä mutta oletan, että tuo anturi mikä on tuolla varaajan anturiputkessa on se T1 anturi?
Jos se on niin silloinhan se ei mittaa paluuta?
Tarkista että tuo T1 on lämmitys paluu. Vanhemmassa Regossa tämä on GT1.
Nykyisin anturi on paluuputkessa koneen päällä ennen hullunkiertohaaraa.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #87 : 03.12.16 - klo:12:33 »
Tarkista että tuo T1 on lämmitys paluu. Vanhemmassa Regossa tämä on GT1.
Nykyisin anturi on paluuputkessa koneen päällä ennen hullunkiertohaaraa.

Ei kait meillä ole mitään hullunkiertohaaraa. Siis puskuriin tulee linja maalämpöpumpulta ja lähtee takaisin koneelle. Sitten on pattereiden meno ja paluu puskuriin.
Ainoa anturi minkä löydän on siellä puskurin sisällä mittaputkessa.
Koneen päällä on sitten joku muu johto putken päässä abikoliittimelle mutta se putki ei lähde koneelta mihinkään.

Joku tässä mättää, kun kytkentäerolla 3,6 ja ohjearvo 36,1 pumppu starttasi lämmittämään pattereita vasta, kun T1 mittaus oli 30,9
Eihän tuo kytkentäerosäätö näytä yhtään loogiselta?

Lopetti lämmityksen samalla erolla noin 41,3 asteessa..

Kyllä tämä vehe pitää saada nettiin, ei tästä muuten tule mitään.

peki: voitko auttaa tyhmää ja neuvoa, että mitä mun pitää tilata tuolta husdatan sivuillta, että pääsen seuraamaan ja säätämään tätä pumppua etänä?
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #88 : 03.12.16 - klo:16:02 »
Hyvä päätös.
http://www.husdata.se/produkter.asp
Tuolta valitset vain pumppuusi sopivan ohjelman.
Näköjään on  tullut helpommaksi tuo maksaminenkin.
Sieltä tulee piuha ja joku salasana ohjelman lataukseen.
Jos meikäläinen tuon sai pyörimään niin saat sinäkin :)
Tarvii olla joku esim- vanha läppäri logituskoneeksi.

Poissa Reksa14

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • IVT Greenline HE C9
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #89 : 03.12.16 - klo:19:16 »

Joku tässä mättää, kun kytkentäerolla 3,6 ja ohjearvo 36,1 pumppu starttasi lämmittämään pattereita vasta, kun T1 mittaus oli 30,9
Eihän tuo kytkentäerosäätö näytä yhtään loogiselta?


Mistä näet tai mistä näytöstä näet esimerkkisi "kytkentäerolla 3.6". Onko uusiin IVT-Rego 1000-ohjauksen pumppuihin tullut uusia näyttöjä. Kytkentäero on ohjelman kannalta jatkuvasti muuttuva luku, jota kone laskee ja joka toteutuu, kun tietty aika on kulunut joko lämmityksen tai tauon alusta. Jos tehdasarvot max-min-aikakerroin ovat pumpussasi voimassa, olisi esimerkkisi lämmitystapauksessa pumppu ollut käynnissä noin 45 minuuttia, kun se pysähtyi.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #90 : 03.12.16 - klo:20:04 »
Mistä näet tai mistä näytöstä näet esimerkkisi "kytkentäerolla 3.6". Onko uusiin IVT-Rego 1000-ohjauksen pumppuihin tullut uusia näyttöjä. Kytkentäero on ohjelman kannalta jatkuvasti muuttuva luku, jota kone laskee ja joka toteutuu, kun tietty aika on kulunut joko lämmityksen tai tauon alusta. Jos tehdasarvot max-min-aikakerroin ovat pumpussasi voimassa, olisi esimerkkisi lämmitystapauksessa pumppu ollut käynnissä noin 45 minuuttia, kun se pysähtyi.
Mettis, lue Reksa 14 aikasemmat kirjoitukset, niistä saattaisi olla apua :)
On ne tehneet helpon asian vaikeeksi. Toisaalta täytyyhän suunnitteluun uhratut rahat jossain näkyä.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #91 : 03.12.16 - klo:21:44 »
Mistä näet tai mistä näytöstä näet esimerkkisi "kytkentäerolla 3.6". Onko uusiin IVT-Rego 1000-ohjauksen pumppuihin tullut uusia näyttöjä. Kytkentäero on ohjelman kannalta jatkuvasti muuttuva luku, jota kone laskee ja joka toteutuu, kun tietty aika on kulunut joko lämmityksen tai tauon alusta. Jos tehdasarvot max-min-aikakerroin ovat pumpussasi voimassa, olisi esimerkkisi lämmitystapauksessa pumppu ollut käynnissä noin 45 minuuttia, kun se pysähtyi.

Olin vain ymmärtänyt, että tuolla kytkentäeron arvolla tarkoitetaan/säädetään sitä eroa millä lämmitys käynnistyy ja sammuu. Mutta se ei siis mene näin? Vaan muuttuu koko ajan vaikka asetus pidettäisiin siinä 3,6?
En minä tiedä, jotenki tuntuu, että yksikertaisesta asiasta on tehty liian monimutkainen.
Sillä tätä jankkaa, että oppis ymmärtään mitä tuo ohjelma puuhaa oikein?

Olen lukenut niitä Reksan kirjoituksia mutta ei vieläkään oikein ole auennut tuo :)
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa Reksa14

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • IVT Greenline HE C9
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #92 : 03.12.16 - klo:23:00 »
.... Vaan muuttuu koko ajan vaikka asetus pidettäisiin siinä 3,6?

Pakko kysyä uudelleen: Jätit vastaamatta tärkeimpään kysymykseen eli missä tuollainen asetus 3.6 on nähtävissä tai jopa säädettävissä.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #93 : 03.12.16 - klo:23:56 »
On IVT:lläkin munatonta porukkaa kun voisi vaikka maahantuojan edustajakin, vaikka nimettömänä
auttaa näissä huonosti ymmärrettävissä ohjeissa näin foorumin kautta ja selventää ohjeita.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #94 : 04.12.16 - klo:00:34 »
Pakko kysyä uudelleen: Jätit vastaamatta tärkeimpään kysymykseen eli missä tuollainen asetus 3.6 on nähtävissä tai jopa säädettävissä.

Ei kun tuo 3,6 on se alempi kytkentäero asetus mikä mulla on tällä hetkellä asetettu.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #95 : 04.12.16 - klo:00:36 »
Ei kun tuo 3,6 on se alempi kytkentäero asetus mikä mulla on tällä hetkellä asetettu.
Ai että ei vois enää säätää portaattomasti uudemmissa versioissa?

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #96 : 04.12.16 - klo:00:39 »
Ai että ei vois enää säätää portaattomasti uudemmissa versioissa?

Voi säätää, tuo mulla on tällä hetkellä vaan asetuksena.

Olen mm. koittanut selvittää,että saisiko noita käyttöveden kytkentärajoja jotenki muutettua vapaasti.

Olen jutellut muutamanki Ivt tyypin kanssa ja eivät ole osanneet selventää tuota toimintaa. No nyt on yks numero jolleki tekniselle nerolle kuulemma mutta en saanut kyseistä herraa tällä viikolla kiinni.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #97 : 04.12.16 - klo:00:56 »
Voi säätää, tuo mulla on tällä hetkellä vaan asetuksena.

Olen mm. koittanut selvittää,että saisiko noita käyttöveden kytkentärajoja jotenki muutettua vapaasti.

Olen jutellut muutamanki Ivt tyypin kanssa ja eivät ole osanneet selventää tuota toimintaa. No nyt on yks numero jolleki tekniselle nerolle kuulemma mutta en saanut kyseistä herraa tällä viikolla kiinni.
Voihan siinä olla vielä yksi asentaja valikko, kuten minulla.
Rahastavat sitten näissä uudemmissa kun kuluttaja ei pääse käpälöimään.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #98 : 04.12.16 - klo:01:51 »
Voihan siinä olla vielä yksi asentaja valikko, kuten minulla.
Rahastavat sitten näissä uudemmissa kun kuluttaja ei pääse käpälöimään.

Ai vielä toinenki asentajavalikko ???
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #99 : 04.12.16 - klo:02:40 »
Ai vielä toinenki asentajavalikko ???
Kolmiportainen on ainakin vanhassa.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #100 : 04.12.16 - klo:06:30 »
Kolmiportainen on ainakin vanhassa.

Miten sulla aukeaa se kolmas valikko?  ;)
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #101 : 04.12.16 - klo:10:10 »
Voitteko antaa vinkkejä mitä ne semmoiset laatupöntöt olisi?
Kai nuo Kaukoran JÄSPI pöntöt ainakin on, näkyy kyllä hinnassa, periaatteessa kumminkin RST pönttö kun on niin pääsee jo ensimmäisestä karsinnasta läpi.
OSO :lla linee kanssa RST:tä ja on varmaan muitakin. Varaaja.com näkee valikoimaa.
Mitä kokoa olette kattoneet?

Teoria tasolla jos ajatelee, niin teillä taisi olla arpajaisissa tullut runsaskuumavetisiä sen verran, tai oli tulossa ainakin ;), että kuumavesi kulutus lienee 5*2,5kWh/vrk eli laitetaan 12kWh/vrk eli vuodessa 4400kWh. On noita arpoja kyllä ihan muuallekin osunut ja tuntuu mitä tuoreempi arpa niin sitä kovempi kulutus.  :D

No jatketaan teoriaa, jos priimaria laitat niin ehkä se menee niin että ½ tuosta 4400kWh olisi sitten suoraa sähköä ja loput COP3 vettä
=½*4400+½*4400/3=3700kWh => 0,12c/kWh*3700=444€
Jos olisis esilämmitys tavalla tehty kuumavesi homma niin tuo 4400 tehtäis ehkä COP3.5:lla = 1260kW => 152€

Eroa siis ~290€ ja jos tuota jatkuu vaikka 20v niin tuolla sähkön hinnalla eroksi tulisi ~5800€ ja sähkön hinta lienee ennemmin nousussa kuin laskussa.

Lisäksi se esilämmitys pönttö ei ole haitaksi patterilämmitykselle, eli sitäkin kautta jokunen €uro tulis 'talteen', ainakaan ei menisi käsrsimisen puolelle tuonkaan suhteen.
Mikä muuten on menolämpötarve pattereille josain -5C keleissä?

Esilämmitys vähän tuohon tyyliin:

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #102 : 04.12.16 - klo:12:29 »
Miten sulla aukeaa se kolmas valikko?  ;)
Eli ensin on normivalikko josta ei näe muutaku lämpötilat, voi säätää talon lämmöt ja käyttöveden ajastetun vastuskuumennuksen.
Käyttäjä valikko aukee kun painaa lämpötila namiskaa 5sek.
Täältä näkee pumpun tunnit, kellon ajastamiset yms.
Huoltovalikko aukee kun painaa valikkonamiskaa 10sek.
Tällöin voikin sitten harjoitella pumpun sekaisin saamista :)

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #103 : 04.12.16 - klo:15:42 »
Kai nuo Kaukoran JÄSPI pöntöt ainakin on, näkyy kyllä hinnassa, periaatteessa kumminkin RST pönttö kun on niin pääsee jo ensimmäisestä karsinnasta läpi.
OSO :lla linee kanssa RST:tä ja on varmaan muitakin. Varaaja.com näkee valikoimaa.
Mitä kokoa olette kattoneet?

Teoria tasolla jos ajatelee, niin teillä taisi olla arpajaisissa tullut runsaskuumavetisiä sen verran, tai oli tulossa ainakin ;), että kuumavesi kulutus lienee 5*2,5kWh/vrk eli laitetaan 12kWh/vrk eli vuodessa 4400kWh. On noita arpoja kyllä ihan muuallekin osunut ja tuntuu mitä tuoreempi arpa niin sitä kovempi kulutus.  :D

No jatketaan teoriaa, jos priimaria laitat niin ehkä se menee niin että ½ tuosta 4400kWh olisi sitten suoraa sähköä ja loput COP3 vettä
=½*4400+½*4400/3=3700kWh => 0,12c/kWh*3700=444€
Jos olisis esilämmitys tavalla tehty kuumavesi homma niin tuo 4400 tehtäis ehkä COP3.5:lla = 1260kW => 152€

Eroa siis ~290€ ja jos tuota jatkuu vaikka 20v niin tuolla sähkön hinnalla eroksi tulisi ~5800€ ja sähkön hinta lienee ennemmin nousussa kuin laskussa.

Lisäksi se esilämmitys pönttö ei ole haitaksi patterilämmitykselle, eli sitäkin kautta jokunen €uro tulis 'talteen', ainakaan ei menisi käsrsimisen puolelle tuonkaan suhteen.
Mikä muuten on menolämpötarve pattereille josain -5C keleissä?

Esilämmitys vähän tuohon tyyliin:

Noita Jäspin pönttöjä vähän katsellut mutta koosta ja mallista ei vielä tietoa eikä hajua, että minkä kokoinen se olisi hyvä olla..
Suunnitelmissa olisi kyllä kuitenki tuota käyttöveden riittävyyttä parantaa ja samalla haluaisin vaihtaa tuon 100l puskurin isommaksi , jotta pääsis pidempiin taukoihin ja kun tilaa on rajoitetusti niin ehkä tuommonen yhdistelmäpönttö ois hyvä?
Paljonhan tuo Jäspi kasvattaisi pattereiden puskuritilavuutta vs nykyinen 100l?

Täällä on jo yks runsaskuumavetinen vaimo, joka meinaa jo yksin laittaa laitteiston kyykkyyn ja kolme tod.näk. samanlaista kuluttujaa kasvamassa niin varmasti tulevaisuudessa kulutus räjähtää käsiin :D

Kiitos laskelmasta, eihän tuommoinen setti olisi mikään mahdoton kustannus, kun haluaisi kuitenki, että vesi riittäisi aina.
Kyllähän tuolle tietty hintaa tulee nyt jälkikäteen ihan erilailla jos tuon päättää muuttaa,kun pitää näitä nykyisiä kertaalleen maksettuja asennuksia alkaa purkaan ja sitten uuden asennukset, osat yms..
Se ketuttaa.... :-X

Lämpökäyrän asetus -5 näytti olevan 32,5 astetta.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #104 : 04.12.16 - klo:20:20 »
Noita Jäspin pönttöjä vähän katsellut mutta koosta ja mallista ei vielä tietoa eikä hajua, että minkä kokoinen se olisi hyvä olla..
Suunnitelmissa olisi kyllä kuitenki tuota käyttöveden riittävyyttä parantaa ja samalla haluaisin vaihtaa tuon 100l puskurin isommaksi , jotta pääsis pidempiin taukoihin ja kun tilaa on rajoitetusti niin ehkä tuommonen yhdistelmäpönttö ois hyvä?
Paljonhan tuo Jäspi kasvattaisi pattereiden puskuritilavuutta vs nykyinen 100l?

Täällä on jo yks runsaskuumavetinen vaimo, joka meinaa jo yksin laittaa laitteiston kyykkyyn ja kolme tod.näk. samanlaista kuluttujaa kasvamassa niin varmasti tulevaisuudessa kulutus räjähtää käsiin :D

Kiitos laskelmasta, eihän tuommoinen setti olisi mikään mahdoton kustannus, kun haluaisi kuitenki, että vesi riittäisi aina.
Kyllähän tuolle tietty hintaa tulee nyt jälkikäteen ihan erilailla jos tuon päättää muuttaa,kun pitää näitä nykyisiä kertaalleen maksettuja asennuksia alkaa purkaan ja sitten uuden asennukset, osat yms..
Se ketuttaa.... :-X

Lämpökäyrän asetus -5 näytti olevan 32,5 astetta.
Aika viileellä pärjäät menoveden puolesta.
Niin tuo kuvaan piirtämäni pönttö on 500L lämmitysvettä ja kierukoilla esilämpeää käyttövesi, eli tuolla pitenisi käyntiajat merkittävästi.
Vaikka tuo mun laskelma olis liian paljon kallellaan optimismin puolelle (puskurin hyväksi) niin silti se isompi puskuri tulee hoidettua rahallisesti ja jos se estää vaikka yhden kompuran vaihdon niin entistä selvemmin.

Jos tuosta setistä pistää arvion niin tuskin oikein kaukana on jos töitä 1000€ ja 2000€ osia eli 3000€ kietuvilla vois tarjous olla. Priimari homma maksais tuosta ehkä vajaan ½:kaan max, eli puskurista lisäkustannusta 1500-2000€ priimariin verrattuna. Ja jos ite vaan pystyy valmistelmaan asioita (haalauksetyms apuhommat) niin jonkun satkun saa kotiinpäin.
Nämä tietysti täysin näkemättä paikkaa ja purkamisen määrää.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #105 : 04.12.16 - klo:20:40 »
Aika viileellä pärjäät menoveden puolesta.
Niin tuo kuvaan piirtämäni pönttö on 500L lämmitysvettä ja kierukoilla esilämpeää käyttövesi, eli tuolla pitenisi käyntiajat merkittävästi.
Vaikka tuo mun laskelma olis liian paljon kallellaan optimismin puolelle (puskurin hyväksi) niin silti se isompi puskuri tulee hoidettua rahallisesti ja jos se estää vaikka yhden kompuran vaihdon niin entistä selvemmin.

Jos tuosta setistä pistää arvion niin tuskin oikein kaukana on jos töitä 1000€ ja 2000€ osia eli 3000€ kietuvilla vois tarjous olla. Priimari homma maksais tuosta ehkä vajaan ½:kaan max, eli puskurista lisäkustannusta 1500-2000€ priimariin verrattuna. Ja jos ite vaan pystyy valmistelmaan asioita (haalauksetyms apuhommat) niin jonkun satkun saa kotiinpäin.
Nämä tietysti täysin näkemättä paikkaa ja purkamisen määrää.
Vielä täytyisi huomioida sähkötyö. Eli riittääkö varaajan viemä lisääntynyt tehon tarve.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #106 : 04.12.16 - klo:22:03 »
Vielä täytyisi huomioida sähkötyö. Eli riittääkö varaajan viemä lisääntynyt tehon tarve.
Priimarissa nyt ei tarvita kuin töpselä seinään, 16A sulakkeella ja 10A jos on 2kW patruunalla...mutta tottakai se pitää olla saatavilla.

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • IVT HQ8
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #107 : 05.12.16 - klo:15:55 »
Ei kun tuo 3,6 on se alempi kytkentäero asetus mikä mulla on tällä hetkellä asetettu.

Puhut ilmeisesti valikon "1.1.8 Kytkentäero, lämpökäyrä LP 1" kohdasta, jossa on asetukset:
1. Suurin
2. Pienin
3.Aikakerroin

Itsellä nuo on 25,0K, 4,0K ja 20.

Tuo sinun 3,6 olisi minulla 4,0. Itse olen siinä käsityksessä, että tuo muuttuu tuon aikakertoimen mukaan. Eli aniharvoin on "sattumalta" juuri tuon nimellisarvon verran, sinulla 3,6, minulla 4,0. Korjatkaa jos olen ihan metsässä.

Itsellä on erillinen 300l kierukallinen lämmin käyttövesivaraaja (Oso) ja puskurina myös 300l varaaaja. Onneksi nyt kun tätä ketjua lukenut, ei ivt:n erillinen manttelivaraaja mahtunut korkeuden puolesta, vaan jouduttiin ottamaan Oson 300l kierukallinen. Ja meillä 5hlö:n perheessä riittää käyttövesiasetus "säästökäyttö" mikä on siis kolmesta mahdollisesta kaikista matalalämpöisin. Kerran tai kaksi on suihkusta tullut kylmää kun on sattunut iso vedenkulutus ilmeisesti juuri kun on pönttö ollut kylmimmillään ennen käyttöveden tekoa.

Eiköhän teillekin ratkaisuksi riitä isompi puskuri mahdollisesti esilämmityskierukalla.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #108 : 05.12.16 - klo:21:37 »
Puhut ilmeisesti valikon "1.1.8 Kytkentäero, lämpökäyrä LP 1" kohdasta, jossa on asetukset:
1. Suurin
2. Pienin
3.Aikakerroin

Itsellä nuo on 25,0K, 4,0K ja 20.

Tuo sinun 3,6 olisi minulla 4,0. Itse olen siinä käsityksessä, että tuo muuttuu tuon aikakertoimen mukaan. Eli aniharvoin on "sattumalta" juuri tuon nimellisarvon verran, sinulla 3,6, minulla 4,0. Korjatkaa jos olen ihan metsässä.

Itsellä on erillinen 300l kierukallinen lämmin käyttövesivaraaja (Oso) ja puskurina myös 300l varaaaja. Onneksi nyt kun tätä ketjua lukenut, ei ivt:n erillinen manttelivaraaja mahtunut korkeuden puolesta, vaan jouduttiin ottamaan Oson 300l kierukallinen. Ja meillä 5hlö:n perheessä riittää käyttövesiasetus "säästökäyttö" mikä on siis kolmesta mahdollisesta kaikista matalalämpöisin. Kerran tai kaksi on suihkusta tullut kylmää kun on sattunut iso vedenkulutus ilmeisesti juuri kun on pönttö ollut kylmimmillään ennen käyttöveden tekoa.

Eiköhän teillekin ratkaisuksi riitä isompi puskuri mahdollisesti esilämmityskierukalla.
Pystyykö tuota aikakerrointa muuttaamaan?

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #109 : 05.12.16 - klo:22:02 »
Pystyykö tuota aikakerrointa muuttaamaan?

Pystyy. Olen kokeillut 22 ja nyt on 21. Pitäs saada se logitus kun tuo vaikutusten seuraaminen muute vähä hankalaa.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #110 : 05.12.16 - klo:22:27 »
Pystyy. Olen kokeillut 22 ja nyt on 21. Pitäs saada se logitus kun tuo vaikutusten seuraaminen muute vähä hankalaa.
Hyvä. Taitaa olla periaatteeltaan samanlainen ohjaus kuin muissa, niissä kutsutaan tuota
aikakerrointa asteluvuiksi. Pienennä vaan reilusti aikakerrointa niin pumpun pitäisi reagoida
herkemmin tuohon hystereesiarvoon.
Tuo logitus pitäisi kyllä olla vakiona kaikissa pumpuissa. Nyt rahastetaan ihan turhaan.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #111 : 06.12.16 - klo:10:24 »
Puhut ilmeisesti valikon "1.1.8 Kytkentäero, lämpökäyrä LP 1" kohdasta, jossa on asetukset:
1. Suurin
2. Pienin
3.Aikakerroin

Itsellä nuo on 25,0K, 4,0K ja 20.

Tuo sinun 3,6 olisi minulla 4,0. Itse olen siinä käsityksessä, että tuo muuttuu tuon aikakertoimen mukaan. Eli aniharvoin on "sattumalta" juuri tuon nimellisarvon verran, sinulla 3,6, minulla 4,0. Korjatkaa jos olen ihan metsässä.

Itsellä on erillinen 300l kierukallinen lämmin käyttövesivaraaja (Oso) ja puskurina myös 300l varaaaja. Onneksi nyt kun tätä ketjua lukenut, ei ivt:n erillinen manttelivaraaja mahtunut korkeuden puolesta, vaan jouduttiin ottamaan Oson 300l kierukallinen. Ja meillä 5hlö:n perheessä riittää käyttövesiasetus "säästökäyttö" mikä on siis kolmesta mahdollisesta kaikista matalalämpöisin. Kerran tai kaksi on suihkusta tullut kylmää kun on sattunut iso vedenkulutus ilmeisesti juuri kun on pönttö ollut kylmimmillään ennen käyttöveden tekoa.

Eiköhän teillekin ratkaisuksi riitä isompi puskuri mahdollisesti esilämmityskierukalla.

Onhan täällä foorumilla toinenki HQ käyttäjä. Eipä taida Ivt olla kovin suosittu merkki enää :D

Tuommoinen setti se ois pitäny meillekin laittaa heti alusta niin olisi vedet riittäny ja sais pidemmät käynnit.
No suunnitellaan talven yli ja jos talous antaa myöten pitää ens kesänä alkaa tekeen muutoksia.

Onko teillä kauan ollut pumppu käytössä ja miten on toiminut?
Oliko teillä talossa lattia vai patterilämmitys?
Oletko seurannut minkälaisia käyntijaksoja teillä pumppu käy isommilla varaajilla?
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #112 : 06.12.16 - klo:11:09 »
Itsellä on erillinen 300l kierukallinen lämmin käyttövesivaraaja (Oso) ja puskurina myös 300l varaaaja. Onneksi nyt kun tätä ketjua lukenut, ei ivt:n erillinen manttelivaraaja mahtunut korkeuden puolesta, vaan jouduttiin ottamaan Oson 300l kierukallinen. Ja meillä 5hlö:n perheessä riittää käyttövesiasetus "säästökäyttö" mikä on siis kolmesta mahdollisesta kaikista matalalämpöisin. Kerran tai kaksi on suihkusta tullut kylmää kun on sattunut iso vedenkulutus ilmeisesti juuri kun on pönttö ollut kylmimmillään ennen käyttöveden tekoa.
Tarkennuksena...mitähän tarkoitat sanalla 'kierukallinen'?
Varastoiko se Oso käyttövettä ja kierukalla pumppu lä'mmittää sen vai varastoiko se lämmitysvettä ja käyttövesi tehdään kierukan läpivirtauksella?
Malli/tyyppi tietysti myös yksiselitteistää pönttöjen rakenteet.

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • IVT HQ8
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #113 : 06.12.16 - klo:12:46 »
Onhan täällä foorumilla toinenki HQ käyttäjä. Eipä taida Ivt olla kovin suosittu merkki enää :D

Tuommoinen setti se ois pitäny meillekin laittaa heti alusta niin olisi vedet riittäny ja sais pidemmät käynnit.
No suunnitellaan talven yli ja jos talous antaa myöten pitää ens kesänä alkaa tekeen muutoksia.

Onko teillä kauan ollut pumppu käytössä ja miten on toiminut?
Oliko teillä talossa lattia vai patterilämmitys?
Oletko seurannut minkälaisia käyntijaksoja teillä pumppu käy isommilla varaajilla?
Vuosi tulee kohta täyteen ja mitään ongelmia ei ole ollut. Osa lattialämmitystä ja osa ilmalämmityksellä. Iv-koneessa patteri joka lämmittää ilmaa joten vaatii patterilämmityksen mukaisen menoveden ja tuon puskurin. Käyntiajat on hyvät kaiketi, 11kk n. 2000h ja 2500 käynnistystä.

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • IVT HQ8
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #114 : 06.12.16 - klo:12:53 »
Tarkennuksena...mitähän tarkoitat sanalla 'kierukallinen'?
Varastoiko se Oso käyttövettä ja kierukalla pumppu lä'mmittää sen vai varastoiko se lämmitysvettä ja käyttövesi tehdään kierukan läpivirtauksella?
Malli/tyyppi tietysti myös yksiselitteistää pönttöjen rakenteet.
Kierukassa kulkee lämmitysvesi pumpulta. Oliskohan ollut tämä malli: http://www.varaaja.com/index.php/laempoepumppuvaraajat/kayttovesivaraajat/oso/kayttovesivaraaja-oso-ecoline-geo-ri-hp-300-kierukalla-detail

Poissa Reksa14

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • IVT Greenline HE C9
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #115 : 06.12.16 - klo:14:43 »
Puhut ilmeisesti valikon "1.1.8 Kytkentäero, lämpökäyrä LP 1" kohdasta, jossa on asetukset:
1. Suurin
2. Pienin
3.Aikakerroin

Itsellä nuo on 25,0K, 4,0K ja 20.

Tuo sinun 3,6 olisi minulla 4,0. Itse olen siinä käsityksessä, että tuo muuttuu tuon aikakertoimen mukaan. Eli aniharvoin on "sattumalta" juuri tuon nimellisarvon verran, sinulla 3,6, minulla 4,0. Korjatkaa jos olen ihan metsässä.

Jospa avaisin vähän tuota IVT:n löysästi käyttämää "kytkentäero"-termiä, kun kaikki siihen liittyvät asiat ovat lainauksessa mainittuna. IVT:n manuaali on tässä kohtaa masentavaa luettavaa. Sensijaan lämmityskäyrän tekoselitykset ovat jopa hyviä. Jos meillä olisi käytössä huonetermostaatti, sen käytön selitys ei ole vajaan viiden vuoden manuaalin tutkimisella vielä kirkastunut. Onneksi on huonelämpötavoitteesta käytössä vain vakio, 20 astetta.

Sitten siihen kytkentäeroon.
Niin se vain on, että kumpikaan "Suurin kytkentäero" eikä "Pienin kytkentäero" eivät oikeasti ole kytkentäeroja, niin kuin me sen yleensä käsitämme. Kumpaakin vakiota ja aikakerrointa käytetään Rego 1000-ohjelmassa vain vakioina käyttöön tulevan, todellisen kytkentäeron laskemiseen. Sitä tulosta ei missään näytetä. Jotta asia muuttuisi riittävän vaikeaksi, saatua tulosta ei käytetä sellaisenaan, vaan se jaetaan vielä kahdella. Jaa miksi. No sen takia, että IVT on päättänyt selvitä samalla laskemisella lämmityksen lopetuskohdasta ja lepotauon lopettamisesta. Olisi ollut fiksumpaa, jos tauon laskemiselle olisi omat vakiot. Tehdasarvot voisi pitää silti entisellään. Tuon "Suurin kytkentäero"-vakion kohdalla on viimeisen 5 vuoden aikan tapahtunut tehdasarvoissa dramaattinen muutos. Se oli ennen 16 ja nyt se on 25. Se on johtanut siihen, että lämmityksen käyntiajat ovat yli kaksinkertaistuneet entisestä. Joku sanoo, että niin se kompressori säästyy. Voi olla. Meillä on ajeltu viime vuodet asetuksen takia noin 8000 käynnistyksellä. Saa sitä sääliä ihan rauhassa.

Ketjussa on joskus ihmetelty, miksi T1-anturin lukeman ja pyyntilämmön erotus menee niin paljon yli pyynnin. Sen takia, että lämmityskäyrä toteutuisi. Tauon aikana mennään taas saman erotuksen verran käyrän alapuolella.

En nyt puutu tuohon aikakertoimeen. Ehtii kai, jos tarvetta ilmenee.
Naur1s ratkaisi lopuksi salapoliisitehtävän kuulusteluosion: alempi=pienin. Kun se selvisi, tuli aihetta kirjoitella.

Poissa Jagr

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #116 : 12.12.16 - klo:19:34 »
Pisti tossa Reksan viestissä silmään, että kytkentäeron tulosta ei näytettäisi. Muistin siihen törmänneeni ja tuossa omassa Rego 1000-ohjelmassa ne näkyy kohdassa 9.10.3 suorakäynnistysraja ja suorapysäytysraja, jotka koko ajan muuttuvat laskelman mukaan. Samassa valikossa näkee myös todellisen lämpötilan, jolloinka näkee helposti kuinka kaukana rajat on ja miten niihin vaikuttaa kun käy muuttamassa noita kytkentäero arvoja.

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • IVT HQ8
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #117 : 14.12.16 - klo:16:10 »
Pisti tossa Reksan viestissä silmään, että kytkentäeron tulosta ei näytettäisi. Muistin siihen törmänneeni ja tuossa omassa Rego 1000-ohjelmassa ne näkyy kohdassa 9.10.3 suorakäynnistysraja ja suorapysäytysraja, jotka koko ajan muuttuvat laskelman mukaan. Samassa valikossa näkee myös todellisen lämpötilan, jolloinka näkee helposti kuinka kaukana rajat on ja miten niihin vaikuttaa kun käy muuttamassa noita kytkentäero arvoja.
Samaa olen itsekin katsellut joskus. Eipä muistunut omaan mieleen, vaikka käyrää muutettuani olen katsonut miten nuo raja-arvot muuttuu.

Poissa Reksa14

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • IVT Greenline HE C9
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #118 : 14.12.16 - klo:21:03 »
Pisti tossa Reksan viestissä silmään, että kytkentäeron tulosta ei näytettäisi. Muistin siihen törmänneeni ja tuossa omassa Rego 1000-ohjelmassa ne näkyy kohdassa 9.10.3 suorakäynnistysraja ja suorapysäytysraja, jotka koko ajan muuttuvat laskelman mukaan. Samassa valikossa näkee myös todellisen lämpötilan, jolloinka näkee helposti kuinka kaukana rajat on ja miten niihin vaikuttaa kun käy muuttamassa noita kytkentäero arvoja.
Samaa olen itsekin katsellut joskus. Eipä muistunut omaan mieleen, vaikka käyrää muutettuani olen katsonut miten nuo raja-arvot muuttuu.

Täytyy näköjään mennä asiassa vielä syvemmälle, kun jo kaksi käyttäjää on nähnyt kytkentäeroja, joita ei näytetä. Onkohan IVT:ltä tullut sellaisiakin pumppuja markkinoille, joissa ne nyt näytetään.

Kytkentäeroon liittyviä lämpötiloja kyllä näytetään monessakin paikassa, mutta ne eivät ole kytkentäeroja vaan lämpötiloja. Niistä saa lasketuksi kytkentäeroja ja kun päässä erotuksia laskee, kytkentäeron voi nähdä sielunsa silmillä.

Kytkentäarvoja on kahta tyyppiä. Ensimmäinen erotus on ajassa muuttuva luku ja pumppu jatkaa normaalia toimintaansa eli käy tai pitää taukoa. Toinen on sitten tärkeä erotus. Kun se saavutetaan, pumppu joko pysähtyy tai lähtee tauolta käyntiin. Sitä lukua ja sitä aikaviivettä tässä metsästetään. Mielestäni paras näyttö on kaikkien nähtävillä oleva Info-näyttö. Siinä on kolme tärkeää lukemaa. Ensimmäinen on T1-anturin eli menoveden lämpötila. Toinen on pyyntilämpötilan lukema ja kolmas on takaperin menevä aika eli minuutit ja sekunnit. Siitä näkee kauanko kone on ollut käynnissä. Taukovaiheessa sitä ei tosin näytetä, koska kellolla mitataan, koska tarvitaan lisäenergiaa. Kellosta on se hyöty, että ei tarvitse koko ajan päivystää koneen vierellä, jos haluaa vain tietää toteuttavan kytkentäeron eli T1-anturin lukeman ja pyyntiarvon erotuksen, kun kompressori pysähtyy. Vähän tarkkana saa ajan kanssa olla, koska kello häviää näkyvistä, kun kompressori pysähtyy.

Toinen näyttö, sekin omalla tavalla tärkeä, on asentajavalikkojen puolella. Siellä voi selvittää, miten kytkentäeron arvo käyttäytyy koko sinä aikana, kun pumppu käy tai on pysähtyneenä. Siellä ovat kommentoijien mainitsemat suorapysähdysraja ja suorakäynnistysraja. Se lukema muuttuu koko ajan. Jos nyt puhutaan vain suorapysähdyslukemasta, niin se lähestyy ajassa pyyntiarvoa eli joka hetki on merkittävissä ylös lämpötila ja kulunut aika, jos on varannut sitä varten erillisen kellon. Muuttuvan lämpötilan ja pyyntiarvon erotuksesta on piirrettävissä käyrä, josta näkee, miten kytkentäero käyttäytyy ajassa. Nollahetkellä, kun pumppu lähtee käyntiin, suorapysähdysrajaksi pullahtaa lukema, joka saadaan, kun kyseisen hetken lämpökäyrän arvoon lisätään muualla asetetun "suurimman kytkentäerovakion" puolikas. Asentajavalikon puolella en ole juuri viihtynyt, joten siellä tapahtuvat asiat ovat vähän hataralla pohjalla.

Koko ajan on muistettava, että koneen käyntiajat riippuvat esimerkiksi vuodenajasta, koneen tehosta, jopa maaliuoksen lämpötilasta niin, että lämpimänä kautena kone käy lyhyemmän aikaa eli pysähtyy suuremmalla kytkentäerolla kuin kylmänä kautena.

Eiköhän tämä riitä kytkentäeroista tällä kertaa.   

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #119 : 15.12.16 - klo:16:15 »
Eli ensin on normivalikko josta ei näe muutaku lämpötilat, voi säätää talon lämmöt ja käyttöveden ajastetun vastuskuumennuksen.
Käyttäjä valikko aukee kun painaa lämpötila namiskaa 5sek.
Täältä näkee pumpun tunnit, kellon ajastamiset yms.
Huoltovalikko aukee kun painaa valikkonamiskaa 10sek.
Tällöin voikin sitten harjoitella pumpun sekaisin saamista :)

Tänää sain vihdoin huollosta sellaisen kaverin kiinni, joka osasi auttaa tässä käyttövesiasiassa tai tarkemmin asetuksissa.

peki,
Eli oli siis vielä kolmas huoltovalikko,jonka kautta sain muutettua noita käyttöveden käynnistys ja pysäytysrajoja järkevämmäksi.
Uskon, että tästä on jonkin verran apua mutta seurataan millaista palautetta jatkossa tulee :D


Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.