Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: IVT HQ C10 säätäminen  (Luettu 34705 kertaa)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 331
  • Vanha pieru!
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #200 : 16.07.17 - klo:22:39 »
Sitä en ymmärrä, että jos sen T8 arvon nostaa sinne 60 asteeseen, ei pumppu lämmitä, kuin niitä muutaman minuutin jaksoja mutta, kun sen laskee vaikka 58 alkaa toimimaan.

Tekisiköhän kone 60 asteella ylipainekatkaisun?

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 223
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #201 : 18.07.17 - klo:00:28 »
Viime päivien värkkääminen auttoi sitten lopulta. Sain eilen taas lämmityksen toimimaan paremmin. Jostain syystä, kun pudotti T8 max lämmön takaisin 58C (oli60) ja samalla pudotin asteittain pumpun p-vakiota niin heti alkoikin lämmittämään taas vettä kunnolla.
Tällä hetkellä T8 on 56C ja pumpun p-vakio 2 niin tekee pidempiä lämmityksiä. Nyt T8 56C, T3 43C ja katkaisu tulee, kun T9 saavuttaa 52C.
Kuumakaasu käy 100 nurkilla lämmityksen lopulla.

Nyt lämmitysajat vaihtelee noi  8-13min välillä.

Sitä en ymmärrä, että jos sen T8 arvon nostaa sinne 60 asteeseen, ei pumppu lämmitä, kuin niitä muutaman minuutin jaksoja mutta, kun sen laskee vaikka 58 alkaa toimimaan.
Ei saisi mitään korjata samanaikaisesti. Jäi taas arvoitukseksi kumpi säätö auttoi.
Konehan toimii ihan OK mielestäni☺
Vielä kun saisi tuota alarajaa tiputettua niin jäisi yksi käynnistys todennäköisesti pois.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #202 : 18.07.17 - klo:08:03 »
Tekisiköhän kone 60 asteella ylipainekatkaisun?

En osaa sanoa. Kone on kuitenki silloin uutena toiminut tuolla asetuksella. Käyttöveden mukavuus asetuksella lämpötila-asetus ok 60 astetta. En ymmärrä miksi ei enää tykännyt tuosta asteluvusta.

Ei saisi mitään korjata samanaikaisesti. Jäi taas arvoitukseksi kumpi säätö auttoi.
Konehan toimii ihan OK mielestäni☺
Vielä kun saisi tuota alarajaa tiputettua niin jäisi yksi käynnistys todennäköisesti pois.

Muistaakseni muutin ensin sen lämpötilan ja sen jälkeen lämmitys kerrallaan p-vakion alaspäin,että sai lämmityksen toimimaan hitaammin.
Nin tarkoitatko tuo alarajaa missä kone alkaa lämmittämään uutta käyttövettä? On sitä mahdollista pudottaa jos sitä tarkoitit.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 223
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #203 : 18.07.17 - klo:08:26 »
En osaa sanoa. Kone on kuitenki silloin uutena toiminut tuolla asetuksella. Käyttöveden mukavuus asetuksella lämpötila-asetus ok 60 astetta. En ymmärrä miksi ei enää tykännyt tuosta asteluvusta.

Muistaakseni muutin ensin sen lämpötilan ja sen jälkeen lämmitys kerrallaan p-vakion alaspäin,että sai lämmityksen toimimaan hitaammin.
Nin tarkoitatko tuo alarajaa missä kone alkaa lämmittämään uutta käyttövettä? On sitä mahdollista pudottaa jos sitä tarkoitit.
Itse laskisin juuri tuota kv alarajaa kun ei näyttäisi kyykkäävän yhtään tuo käyttövesi.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #204 : 18.07.17 - klo:12:22 »
Itse laskisin juuri tuota kv alarajaa kun ei näyttäisi kyykkäävän yhtään tuo käyttövesi.

Mietin tuota laskua mutta voisko ajatella näin, että jos alarajan laskee alemmas niin voi olla että huonommin latais tankin, kun lämpö pääsee tippumaan enemmän?

Mulle jäi edelleenkin epäselväksi pari juttua sen Ivt kaverin puheitte jälkeen.
Kuitenki nyt pumppu lähtee  viimeistään 41asteessa lämmittämään vettä ja lopettaa, kun lauhduttimelle palaava litku T9 on 52astetta. Tähän lopetus arvoon ei voi vaikuttaa mistään asetuksesta..

Sitten tuo pumppu näyttää itsestään päättelevän aloitusrajan seuraaville lämmitys kerroille perään jos varaajan lämpö tippuu nopeasti. Tuokin ilmeisesti joku laskennallinen mysteeri..

Se käyttöveden tuotanto asetus (voidaan asettaa arvo tunneissa) tarkoittaa ymmärtääkseni sitä sitä, että esim, kun meillä siinä on nyt 6h asetus pumppu seuraa ylempää käyttöveden aloitusrajaa, mikä on nyt se 43astetta. Silloin, kun kulutusta ei ole yli 6h antaa ohjelma laskea käyttöveden alimmalle alarajalle , joka on nyt 41 astetta. Näitä arvoja pystyy muuttaa vapaasti tosin alin raja on se 38astetta.
Kuulostaako sekavalta :D
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 223
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #205 : 18.07.17 - klo:22:20 »
Mietin tuota laskua mutta voisko ajatella näin, että jos alarajan laskee alemmas niin voi olla että huonommin latais tankin, kun lämpö pääsee tippumaan enemmän?

Mulle jäi edelleenkin epäselväksi pari juttua sen Ivt kaverin puheitte jälkeen.
Kuitenki nyt pumppu lähtee  viimeistään 41asteessa lämmittämään vettä ja lopettaa, kun lauhduttimelle palaava litku T9 on 52astetta. Tähän lopetus arvoon ei voi vaikuttaa mistään asetuksesta..

Sitten tuo pumppu näyttää itsestään päättelevän aloitusrajan seuraaville lämmitys kerroille perään jos varaajan lämpö tippuu nopeasti. Tuokin ilmeisesti joku laskennallinen mysteeri..

Se käyttöveden tuotanto asetus (voidaan asettaa arvo tunneissa) tarkoittaa ymmärtääkseni sitä sitä, että esim, kun meillä siinä on nyt 6h asetus pumppu seuraa ylempää käyttöveden aloitusrajaa, mikä on nyt se 43astetta. Silloin, kun kulutusta ei ole yli 6h antaa ohjelma laskea käyttöveden alimmalle alarajalle , joka on nyt 41 astetta. Näitä arvoja pystyy muuttaa vapaasti tosin alin raja on se 38astetta.
Kuulostaako sekavalta :D
Tottakai se lataa hieman huonommin jos alarajaa laskee, mutta käyntiaikaan tulee lisää ja käynnit harvenee. Käytännössä siis hieman vähemmän käyttövettä.
Tuo aikaraja kyllä kumoaa nämä minun neuvot jos pumppu tajuaa itse ettei käyttövettä käytetä.
Hieno on ohjain :)
Kun sun käppyröitä katselee, niin oikeestaan kateeksi käy :-[
Tunti vuorokaudessa neljällä hengellä ei ole paljoo.
Onko käyttövesi riittänyt??

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #206 : 20.07.17 - klo:00:27 »
Tottakai se lataa hieman huonommin jos alarajaa laskee, mutta käyntiaikaan tulee lisää ja käynnit harvenee. Käytännössä siis hieman vähemmän käyttövettä.
Tuo aikaraja kyllä kumoaa nämä minun neuvot jos pumppu tajuaa itse ettei käyttövettä käytetä.
Hieno on ohjain :)
Kun sun käppyröitä katselee, niin oikeestaan kateeksi käy :-[
Tunti vuorokaudessa neljällä hengellä ei ole paljoo.
Onko käyttövesi riittänyt??

On tuossa ohjaimessa vielä muutamakin mysteeri, jonka ymmärtämiseen pitäisi olla varmaan sen suunnittelija mutta on tässä joku asia auennut nyt paremmin, kun on kokeillut eri säätöjä.
Kiitos myös sinulle säätövinkeistä manttelin lämmitykseen ja muutenki :)

Nykyisin meitä asustaa jo viisi täällä. Viime kesän lopulla syntyi kolmas tuleva runsasvetinen tyttö :D
Tuossa toissapäivänä rouvaa haastattelin ja kuulemma viime aikoina vesi on ollut riittävän kuumaa.

Kyllähän sen nyt kesällä pakostakin pitäisi hyvin riittää, kun ei tarvi tehdä kuin käyttövettä. Talvella on sitten vähän haasteita, kun monesti on se tilanne, että kone on juuri ehtinyt lämmittää patterit ja kompressori menee 15min suojatilaan ja sillä välin vaimo ja tytöt hyökkää suihkuun. Ehtivät laskea varaajan melko tyhjäksi.
En ole vieläkään löytänyt asetusta millä tuon koneen saisi vaihtamaan lämmitys/käyttövesi/lämmitys välillä niin kauan kunnes kaikki on asetusarvoissaan.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 223
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #207 : 20.07.17 - klo:01:02 »
On tuossa ohjaimessa vielä muutamakin mysteeri, jonka ymmärtämiseen pitäisi olla varmaan sen suunnittelija mutta on tässä joku asia auennut nyt paremmin, kun on kokeillut eri säätöjä.
Kiitos myös sinulle säätövinkeistä manttelin lämmitykseen ja muutenki :)

Nykyisin meitä asustaa jo viisi täällä. Viime kesän lopulla syntyi kolmas tuleva runsasvetinen tyttö :D
Tuossa toissapäivänä rouvaa haastattelin ja kuulemma viime aikoina vesi on ollut riittävän kuumaa.

Kyllähän sen nyt kesällä pakostakin pitäisi hyvin riittää, kun ei tarvi tehdä kuin käyttövettä. Talvella on sitten vähän haasteita, kun monesti on se tilanne, että kone on juuri ehtinyt lämmittää patterit ja kompressori menee 15min suojatilaan ja sillä välin vaimo ja tytöt hyökkää suihkuun. Ehtivät laskea varaajan melko tyhjäksi.
En ole vieläkään löytänyt asetusta millä tuon koneen saisi vaihtamaan lämmitys/käyttövesi/lämmitys välillä niin kauan kunnes kaikki on asetusarvoissaan.
Onnea vaan, hyvä kun joku uskaltaa vielä tässä maassa lisääntyä :)
Tuo vanha ohjain on ehkä parempi tuossa tapauksessa kun se vetää kv-säiliön täyteen lämmitysajon päätteeksi halusinpa tai en.
Pienentämällä hystereesiä kv-puolella ongelma pienenee. Eli talveksi nostat alarajaa vaikka 48C asteeseen. Hieman vuotava vaihtovena olisi myöskin jonkinlainen ratkaisu.
Itsellä on lattialämmitys, joka ei ehdi reagoida pumpun kv-ajoihin mitenkään.
Toisaalta jos vastukset saisi apuun nopeasti niin ei tulisi kovin suurta lovea lompakkoon.
3KW vastus avustaisi tarvittaessa joku 5 minuuttia. Naisväen tyytyväisyydestä tuo on pieni hinta.
Tuon varaajan lämmityksestä tuli mieleen vanha anatomian opinto.
Mitä hitaammin lämmität sen kuumempi sisus on :)

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #208 : 25.07.17 - klo:11:42 »
Juuri, kun ehdin luulla, että aloin ymmärtämään tätä vehjettä niin taas alkoi lämmittämään käyttövettä eri tavalla.
Nyt lämmitys ei katkeakaan, kun lauhduttimelle palaava T9 arvo saavuttaa 52 astetta vaan lämmitys jatkuu, kunnes lämpö on noussut jonneki 54 asteen päälle ja arvo vaihtelee.. en ymmärrä nyt enää mikä arvo/raja katkaisee lämmityksen :D

Muutama päivä sitten pudotin kokeeksi vielä pumpum p-vakiota 2 -> 1,8 ja sen jälkeen en  huomannut ero missään mutta muuta en ole enää tehnyt.
Enpä taas tiedä mikä tässä on muuttunut vai pätkiikö tuolla koneessa sittenki joku tieto..
No nyt tulee vähän kuumempaa käyttövettä mutta olisi kiva vaan tietää minkä mittauksen mukaan pumppu sitä nyt ajaa.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 223
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #209 : 26.07.17 - klo:00:01 »
Juuri, kun ehdin luulla, että aloin ymmärtämään tätä vehjettä niin taas alkoi lämmittämään käyttövettä eri tavalla.
Nyt lämmitys ei katkeakaan, kun lauhduttimelle palaava T9 arvo saavuttaa 52 astetta vaan lämmitys jatkuu, kunnes lämpö on noussut jonneki 54 asteen päälle ja arvo vaihtelee.. en ymmärrä nyt enää mikä arvo/raja katkaisee lämmityksen :D

Muutama päivä sitten pudotin kokeeksi vielä pumpum p-vakiota 2 -> 1,8 ja sen jälkeen en  huomannut ero missään mutta muuta en ole enää tehnyt.
Enpä taas tiedä mikä tässä on muuttunut vai pätkiikö tuolla koneessa sittenki joku tieto..
No nyt tulee vähän kuumempaa käyttövettä mutta olisi kiva vaan tietää minkä mittauksen mukaan pumppu sitä nyt ajaa.
Näyttäisi siltä että pumppu aloittaa kv ajon ja osa litkusta menee lämmityskiertoon?
Tarkista vaihtoventtiiin toiminta.
Joku jumittaa. Eikö siellä pitäisi olla helle :)
Tsekkaa on isomman kuvan, ei mitään ongelmaa. Neljä kv ajoo vuorokaudessa on parempi kuin hyvä.
Sinulla on joku ohjelmointivirhe siinä husdatan ohjelmassa.