Kirjoittaja Aihe: Lämmityksen kiertopumppujen nopeuden säätöä  (Luettu 1050 kertaa)

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Mulla on järjestelmässä puskurivaraaja kolmiputkikytkennällä ja ulkoinen lämmityksen kiertopumppu.
Olen aikaisemminkin täällä pohtinut ulkoisen ja sisäisen kiertopumpun sopivaa säätöä.
Tavoitteena on ollut etenkin, ettei kompressori tekisi turhan lämmintä vettä eli se, että puskurivaraajasta yleensä lähtisi lattiaan vettä lähellä kompressorin tekemää lämpötilaa.
Ulkoisen kiertopumppu (Wilo) on säädetty noin kolmoseen ihan mutulla niin, että kaikkien huoneiden lattiat lämpiävät melko tasaisesti.
Jos pudottaa tästä, alkaa tulla ainakin yhteen huoneeseen turhan viileätä.
Sisäinen kiertopumppu on ollut asetettuna käsisäädöllä 50% nopeudelle, jolloin lattiaan on lähtenyt n. 1°C kylmempää kuin mitä kompressori tekee.
Nyt kun putkien päällä on 1-wire anturit, pääsen säätämään systeemiä tarkemmin ja kokeilin, mitä sisäisen kiertopumpun nopeus tarkalleen vaikuttaa.
Oheisesta kuvasta voi päätellä, että kun nopeus on 80%, alkaa vesi tuossa ohitusputkessa (Bypass, putki kierron paluusta puskurin alaosaan) virrata toiseen suuntaan ja kompressoriin palaava vesikin tietty lämpenee.
Nopeus 75% siinä mielessä optimaalinen, että lattiaan lattiaan lähtee yhtä lämmintä vettä kuin mitä kompressori tekee.
Mutta kiertopumppu kyllä huutaa jo aikalailla, kuuluu huoneisiinkin ja varmaan vie aikalailla sähköäkin
Tässä vaiheessa päädyin siihen, että laitan sisäisen kiertopumpun nopeudelle 60%, tällöin tuo lähtevä vesi on noin 0.5  °C kylmempää kuin mitä kompressori tekee.
Eli tämäkin tasapainoilua eri tekijöiden välillä, mutta ei tässä nyt komressori enää paljoa turhan korkeaksi lämmitä lämmitysvettä.
Jos nyt vielä haluaisi säätää, ehkä pitäisi uudestaa kokeilla, voisiko ulkoisen kiertopumpun nopeutta pienentää.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Lämmityksen kiertopumppujen nopeuden säätöä
« Vastaus #1 : 16.12.22 - klo:22:55 »
Lainaus
Nyt kun putkien päällä on 1-wire anturit, pääsen säätämään systeemiä tarkemmin ja kokeilin, mitä sisäisen kiertopumpun nopeus tarkalleen vaikuttaa.
Oheisesta kuvasta voi päätellä, että kun nopeus on 80%, alkaa vesi tuossa ohitusputkessa (Bypass, putki kierron paluusta puskurin alaosaan) virrata toiseen suuntaan ja kompressoriin palaava vesikin tietty lämpenee.

Yksi konsti estää tuollainen väärään suuntan virtaus kolmiputkikytkennällä olisi että varaajan alaputkeen laitetaan yksisuuntaventtiili joka sallii virtauksen paluuputkesta varaajaan mutta estää virtauksen varaajasta paluuputkeen.

Toinen keino on pitää ulkoisen kiertopumpun virtausta suureemmalla kuin sisäisen kiertopumpun. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityksen kiertopumppujen nopeuden säätöä
« Vastaus #2 : 16.12.22 - klo:23:04 »
Yksi konsti estää tuollainen väärään suuntan virtaus kolmiputkikytkennällä olisi että varaajan alaputkeen laitetaan yksisuuntaventtiili joka sallii virtauksen paluuputkesta varaajaan mutta estää virtauksen varaajasta paluuputkeen.
Joskus olinkin jo aikeissa laittaa yksisuuntaventtiilin.
Huomasin kuitenkin, että kesäkäytössä lattialämmityspiirit voivat olla kiinni kylppärin piiriä lukuunottamatta.
Tällöin veden pitääkin päästä virtaamaan "väärään suuntaan", kun kompressori lataa puskurisäiliötä.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityksen kiertopumppujen nopeuden säätöä
« Vastaus #3 : 17.12.22 - klo:09:46 »
Eikö sitä yhden huoneen viilentymistä voi hoitaa tasapainottamalla?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityksen kiertopumppujen nopeuden säätöä
« Vastaus #4 : 17.12.22 - klo:22:14 »
Eikö sitä yhden huoneen viilentymistä voi hoitaa tasapainottamalla?
Ehkä onnistuisikin muita piirejä sopivasti kuristamalla.
Nää tasapainotukset on vaan aikaa vievää puuhaa.
Taidan hankkia parikymmentä 1-wire anturia, niin saa joka paluuputkelle lokituksen päälle.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)