Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: V13 kompura särki?  (Luettu 15106 kertaa)

Poissa Moksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
V13 kompura särki?
« : 20.06.16 - klo:19:24 »
No seittämän vuotta tuli just täyteen ja kompura vissiin kaput.  >:(

Eilen ihmettelin kun ei lämmintä vettä herunut suihkussa. Arvelin, että edellinen kävijä olisi lotrannu enemmän kuumaa vettä ja lämmin keli, niin varaajan lämmötkin alhaisemmat. En silloin noteerannut asiaa sen kummemmin, v*tutti enemmän kun ei kunnolla kuumaa tullut.

Äsken menin tilaan jossa pumppu on, niin piippaushan sieltä perkule kuuluu ja jotain sähkövastus hälytystä, tms.(vastukset  oli pois päältä ja varaaja luonnollisesti kylmä). Kompuran moottorinsuojakytkin oli lauennut. Painoin sen takaisin päälle ja yritin käynnistystä. Kompura käynnistyi tai yritti käynnistyä, mutta koko kone hytky epämääräisesti ja valot kämpässä samaan tahtiin himmeni/välkky. Leuka rintaan ja sähkövastukset päälle, onneksi ei ole talvi... Ei ole ollut mitään ongelmia tai hälytyksiä tämän seitsämän vuoden aikana, joskus sähkökatkon jälkeen tullu joku häly.
Automaattisulakkeet sähkötaulussa EI ollut lauennut.

Kannattaako tuohon ottaa normaali kylmäasentaja käymään vai suoraan lämpöässän asentaja? Meillä ei ole enää omalla kylällä Lämpöässän edustusta/myyntiä.


Saako kompuran vaihdettua etukautta V13 mallissa?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 596
  • Vanha pieru!
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #1 : 20.06.16 - klo:20:12 »
Tarkista nyt kuitenkin ensin, tuleeko lämpöpumpulle ja kompressorille kaikki kolme vaihetta.
Yleisin vika siihen, että kompressorin moottorisuoja laukeaa, on yhden vaiheen puuttuminen,
tai kipinöivä pohjakosketin yhden vaihejohtimen tulppasulakkeessa.
Tarkista ihan talon pääkeskuksenkin varokkeet. Siellä olevasta ongelmasta voisi kertoa se, että talon valot välkkyivät.

Poissa Moksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #2 : 20.06.16 - klo:20:21 »
Ok.

Tarkistan huomenna kun pääsen töistä (sulakkeet katon rajassa ulkona).

Edit. Ainakin kaikki vaiheet tuntuu pelaavan, kun katsoin mitä muuta samassa kiskossa kiinni ja ne sähköt toimii

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 596
  • Vanha pieru!
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #3 : 20.06.16 - klo:22:01 »
Kannattaa kiristää kaikki tulppasulakkeet.
Oikeastaan ne pitäisi jokainen ottaa irti
ja ruuvata takaisin ja katsoa, että sulakkeiden molemmat päät ovat metallipintaisia, ilman paloarpia.
Joskus on linjallakin kosketusongelmia. Yleensä kosketusvika kuitenkin on noissa varokkeissa.

On myös mahdollista, että kompressorin päävirtakontaktorin kärjissä on paloarpia ja siksi on huono kosketus.
Kannattaa tutkia sähkösyötön toimivuus ennen, kuin alkaa vaihtamaan uutta kompuraa.

Poissa Moksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #4 : 20.06.16 - klo:22:09 »
Juu. Katon nuo huomenna.

Kävin äsken kattoo vielä pumppua. Ihan kuin kello tikittäisi siellä ohjauspaneelin takana,  semmoinen suht äänekäs nakutus. Tuo kuului jo aiemmin, mutta unohdin siitä mainita.

Poissa Moksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #5 : 21.06.16 - klo:17:19 »
Sulakkeet ja pesä vaikuttaa hyvälle.
Mittasin lähimpänä pumppua olevasta liitoksesta (oma sähkömittari) ja kaikki vaiheet näytti 230v. Samoin kun laitoin pumpun humppaamaan,  niin jännitteet oli samoissa kaikilla kolmella vaiheella.

R33 rele mikä naksuu about 120 kertaa minuutissa ja keltainen valo siinä vilkkuu nakseen mukana. Joku valvonta rele. Rupeaa heti naksumaan kun kääntää pääkytkimestä. Ei ole väliä yrittääkö moottori käynnistyä vai ei.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 596
  • Vanha pieru!
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #6 : 21.06.16 - klo:17:36 »
Se naksuttelutieto tulee Oumanin liittimen nastoilta numerot: 72 & 73 (= kompressorin käynnin ohjaustieto Oumanilta)
kompressorin ja maakiertopumpuin lämpösuojien apukoskettimien läpi releelle R33.
Nyt vain sitten pitäisi tietää, miksi Ouman naksuttelee.

Yksi mahdollisuus olisi, että K1.1 koskettimet 21 ja 24 ovat auki tai aukeavat.
Olisiko K1 soft start rikki tai
olisiko QM1 releen apukoskettimissa vikaa?
Sähkömiestä tarvitaan...

Poissa Moksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #7 : 21.06.16 - klo:18:21 »
Joo. Pitääpä huomenna kysellä sähkömiestä. Tuskin saa ennen jussia.

Tuolleen naksuttaa ja siinä näkyy myös kun rupeaa käynnistymään ja humppaa.
https://www.dropbox.com/s/i84m2be120w6tos/20160621_180136.mp4

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #8 : 21.06.16 - klo:20:46 »
Lainaus
R33 rele mikä naksuu about 120 kertaa minuutissa ja keltainen valo siinä vilkkuu nakseen mukana. Joku valvonta rele. Rupeaa heti naksumaan kun kääntää pääkytkimestä. Ei ole väliä yrittääkö moottori käynnistyä vai ei.

R33 rele on vaihevalvonta rele ja joko rele on viallinen tai sähköverkossa on jotain pielessä,esim yksi vaihe puuttuu tai vaihejärjestys on väärä tms

Lainaus
Mittasin lähimpänä pumppua olevasta liitoksesta (oma sähkömittari) ja kaikki vaiheet näytti 230v.


Tämä on väärä mittaustapa  .
Vaiheet pitää mitata "vaiheiden väliltä" eli esim L1-L3,,,,L2-L3 ja L1-L2 ja kaikissa pitäisi olla suht sama jännite n 400V eikä vaiheen nollan väliltä

Kun mitataan vaiheen ja nollan väliltä niin mittari voi näyttää kaikille vaiheille 230V vaikka yksi tai kaksi  vaihetta puuttuu.
Tämä johtuu sähkön kiertämisestä kuorman läpi.

Kun mittaat jännitteet vaiheiden väliltä (eikä vaiheen ja nollan väliltä) niin selviää että puuttuuko yksi vaihe.

Lainaus
Automaattisulakkeet sähkötaulussa EI ollut lauennut

Automaattisulakkeessa saattaa vipu jäädä ylä ("päällä") asentoon vaikka automaatti on laukaissut,tarttee testata siten että käännä automaatin vipu pois päältä ja sitten takaisin päälle.

Sulakeautomaateissa on mahdollista että kun automaatti laukaisee sähköisesti niin koskettimat kyllä avautuu mutta asennonosoitusvipu ei liiku eli näyttää että sulake on vireessä,sama ilmiö moottorisuojakytkimissä.

Kokeile siis laukaista käsin kaikki kolme automaattisulaketta ja viritä ne samantien takaisin  ;)

V13 käyttöohje ja sähkökuvat alk PDF-sivu 24
http://ladev.kepit.fi/sites/lampoassa.fi/files/asennus_ja_kayttoohje_v_7_30_10_11__0.pdf


LÄ v13 vaihevalvonta rele
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Moksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #9 : 22.06.16 - klo:06:39 »

Tämä on väärä mittaustapa  .
Vaiheet pitää mitata "vaiheiden väliltä" eli esim L1-L3,,,,L2-L3 ja L1-L2 ja kaikissa pitäisi olla suht sama jännite n 400V eikä vaiheen nollan väliltä

Kun mitataan vaiheen ja nollan väliltä niin mittari voi näyttää kaikille vaiheille 230V vaikka yksi tai kaksi  vaihetta puuttuu.
Tämä johtuu sähkön kiertämisestä kuorman läpi.

Kun mittaat jännitteet vaiheiden väliltä (eikä vaiheen ja nollan väliltä) niin selviää että puuttuuko yksi vaihe.

Automaattisulakkeessa saattaa vipu jäädä ylä ("päällä") asentoon vaikka automaatti on laukaissut,tarttee testata siten että käännä automaatin vipu pois päältä ja sitten takaisin päälle.

Sulakeautomaateissa on mahdollista että kun automaatti laukaisee sähköisesti niin koskettimat kyllä avautuu mutta asennonosoitusvipu ei liiku eli näyttää että sulake on vireessä,sama ilmiö moottorisuojakytkimissä.

Kokeile siis laukaista käsin kaikki kolme automaattisulaketta ja viritä ne samantien takaisin  ;)

V13 käyttöohje ja sähkökuvat alk PDF-sivu 24
http://ladev.kepit.fi/sites/lampoassa.fi/files/asennus_ja_kayttoohje_v_7_30_10_11__0.pdf


LÄ v13 vaihevalvonta rele

Huomasin itse tuon väärän mittaustavan eilen kun luin tästä:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4353.msg48970#msg48970

Mittailin nuo silloin samalla kun kuvasin tuon videon ja peltisuoja oli irroitettu, niin pääsi käsiksi liittimiin. Kaikki vaiheet tulee, eli 400v vaiheiden välillä. Moottorisuojakytkimelle, pehmolle ja R33 releelle tulee 400v kolmelta vaiheelta. (Mitattu vaiheet  väliltä 1-2 1-3 2-3). Mittasin myös kun kompura yritti käynnistyä,  niin silloin pehmolta lähtevät jännitteet oli piemempiä ja vaihteli hieman (en muista tarkkaan,  mutta 270-320v tais mittari seilata,  sama kaikilla vaiheilla.

Voin vielä iltapäivällä jotain mitata,  jos sellainen paikka on ja minkä yleismittarilla voi todeta. Mutta sähkömiestä ruvettava etsimään.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #10 : 22.06.16 - klo:15:26 »
Lainaus
R33 rele mikä naksuu about 120 kertaa minuutissa ja keltainen valo siinä vilkkuu nakseen mukana. Joku valvonta rele. Rupeaa heti naksumaan kun kääntää pääkytkimestä. Ei ole väliä yrittääkö moottori käynnistyä vai ei.

Onkohan Moksun asuinalueella ollut sellaisia myrskytuulia häiriön alkamisaikoihin että esim puita olisi kaatunut sähkölinjojen päälle ja linjat menneet poikki?
Jos on niin sähkölaitoksen asentajilla on saattanut vaihejärjestys muuttua kun ovat korjanneet linjaa.

Tuossa v13 pumpussa on 3-vaiheinen maapiirin kiertopumppu,tarkista pyöriikö se oikein päin?
Jos ko pumppu pyörii oikein päin niin sitten rele R33 on viallinen.

Sen voisi tarkistaa/testata ohittamalla releen R33 koskettimet 11-14 johdonpätkällä.
Katkaise virta koneen pääkytkimestä ennen jompin kytkemistä
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Moksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #11 : 22.06.16 - klo:19:34 »
Onkohan Moksun asuinalueella ollut sellaisia myrskytuulia häiriön alkamisaikoihin että esim puita olisi kaatunut sähkölinjojen päälle ja linjat menneet poikki?
Jos on niin sähkölaitoksen asentajilla on saattanut vaihejärjestys muuttua kun ovat korjanneet linjaa.

Tuossa v13 pumpussa on 3-vaiheinen maapiirin kiertopumppu,tarkista pyöriikö se oikein päin?
Jos ko pumppu pyörii oikein päin niin sitten rele R33 on viallinen.

Sen voisi tarkistaa/testata ohittamalla releen R33 koskettimet 11-14 johdonpätkällä.
Katkaise virta koneen pääkytkimestä ennen jompin kytkemistä

En ole huomannut tai kuullut, että olisi ollut hiljattain sähkökatko. Viikonloppuna oli kyllä kovia tuulia ja vika alkoi sunnuntaina. En ole ainakaan ite joutunu laittamaan kelloa uudelleen mikroon, uuniin, tms. että olisi ollut sähköt poikki (pitää kysyä eukolta kun tulee kotiin onko joutunut asettamaan ajat uudelleen viikonlopun aikana)

Soitin pumpun myyneelle miehellel/iikkeelle ja ensi viikolla tulee joku asentaja sitä katsomaan. Eipä ollu hinnasta mitään puhetta, kyseli vaan milloin olin pumpun ostana ja sitten olikin muistavinaan minut. Epäili viankuvauksen perusteella sähkövikaa. Kuulemma ei pitäisi pumppua näillä tunneillä mennä, vaikka mahdollistahan sekin on.

Käyn illalla kattoo tuon maapiirin pumpun suunnan kun saa pennut nukkumaan.

Poissa Moksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #12 : 22.06.16 - klo:19:57 »
Maapiirin pumppu pyörii nuolen suuntaan, kun sitä sillä pakkosyöttönapilla kokeilin.


Jos testaan noiden 11-14 liittimien yhdistämistä tuossa R33:ssa, niin pitääkö ne nyt kiinni olevat johdot ottaa irti, vai vaan laittaa siihen hyppylanka 11-14 napojen välille ja johtojen annetaan olla kiinni kuten kuuluu? Vai ne R33:ssa olevat 11 ja 14 johdot ottaa irti ja sitten yhdistää ne keskeään, etteivät ole kiinni siinä releessä?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #13 : 22.06.16 - klo:20:00 »
Lainaus
laittaa siihen hyppylanka 11-14 napojen välille ja johtojen annetaan olla kiinni kuten kuuluu?

Näin,eli ohitetaan vaihevalvontareleen kosketin.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Moksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #14 : 22.06.16 - klo:21:09 »
Kiitosta vaan testausvinkeistä.  :)

Hyvin rupesi hyrisemään kun hyppylanka oli kiinni. Jonkun aikaa pidin kiinni ja kuumakaasu ainakin lähti nousemaan, oisko minuutin pari ollu ja johonkin 67C kipusi. Hyppylangan kun irroitti, niin samantien alkoi kompressori yskimään/rumputtamaan.

Rele naksui edelleen vaikka oli hyppylanka kiinni johtimissa. Liekö se vika nyt tuossa? Tiiän huomenna soittaa uudelleen sille myyjälle ja perua asentajan tulon, jos tuosta oli kiinni.

Tuonhan onnistuisi itsekin vaihtamaan, vai onko suuri synti jos tuollaisen työn itse tekee(lähinnä lakitekninen kysymys)?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #15 : 22.06.16 - klo:21:23 »
Hyvä että sait kuntoon :)

Mä jättäisin tuon vaihevalvontareleen kyllä kokonaan pois käytöstä.Eli kunnollinen jomppi 11-14 liittimiin ja kone pyörimään.
Enemmän tuollaisista hienouksista on haittaa kuin hyötyä

Lainaus
Rele naksui edelleen vaikka oli hyppylanka kiinni johtimissa. Liekö se vika nyt tuossa?

Kyllä se rele vaikuttaa vialliselta jos sähköverkko/vaiheet on kunnossa.Ei releelle R33 tule kuin päävirta (3 vaihetta) ja kompressorin ohjausvirta kiertää releen koskettimen 11-14 kautta.
Ei ole yhteyttä muualle ohjauspiireihin

edit:Jos "linjoilla" sattuis olemaan oppineempia kollegoita niin onko mahdollista että 3-vaiheverkon vaihejärjestys muuttuu mutta pyörimissuunta ei muutu.
On jokin hatara muistikuva että tuollainen olisi mahdollista mutta ajatus ei nyt saa otetta tästä asiasta ::)



9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #16 : 23.06.16 - klo:06:38 »
Hyvä että sait kuntoon :)

Mä jättäisin tuon vaihevalvontareleen kyllä kokonaan pois käytöstä.Eli kunnollinen jomppi 11-14 liittimiin ja kone pyörimään.
Enemmän tuollaisista hienouksista on haittaa kuin hyötyä

Kyllä se rele vaikuttaa vialliselta jos sähköverkko/vaiheet on kunnossa.Ei releelle R33 tule kuin päävirta (3 vaihetta) ja kompressorin ohjausvirta kiertää releen koskettimen 11-14 kautta.
Ei ole yhteyttä muualle ohjauspiireihin

edit:Jos "linjoilla" sattuis olemaan oppineempia kollegoita niin onko mahdollista että 3-vaiheverkon vaihejärjestys muuttuu mutta pyörimissuunta ei muutu.
On jokin hatara muistikuva että tuollainen olisi mahdollista mutta ajatus ei nyt saa otetta tästä asiasta ::)

On mahdollista.
Kolmea johtoa vaihtelemalla on todellakin mahdollista vaihtaa johtimet, niin että pyörimis-suunta säilyy. Itse tein juuri viimeviikolla näin...;) Koska halausin testata erästä asiaan liittyvää juttua sähkömittarissa, joka mittasi vain pumpun kulutusta, yksi kanava oli erilainen arvo mittarissa.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #17 : 23.06.16 - klo:11:57 »

Lainaus
On mahdollista.
Kolmea johtoa vaihtelemalla on todellakin mahdollista vaihtaa johtimet, niin että pyörimis-suunta säilyy

Joo,niinpähän onkin,mitenhän vaihevalvontarele reagoi jos vaihejärjestys muuttuu mutta pyörimissuunta pysyy samana?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 596
  • Vanha pieru!
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #18 : 23.06.16 - klo:19:18 »
Joo,niinpähän onkin,mitenhän vaihevalvontarele reagoi jos vaihejärjestys muuttuu mutta pyörimissuunta pysyy samana?

Vaihejärjestyksen valvoja ei tiedä sitä mikä on L1, L2 tai L3.
Vaihejärjestyksen täytyy vain mennä oieaan suuntaan, pienemmästä numerosta isompaan.
Vaiheen siirto vaiheiden välillä on  360 astetta / 3 = 120 astetta.
Tärkeää on, että edetään vaiheiden numerojärjestyksessä, vaikkapa 2 -> 3 -> 1 -> 2 -> 3 -> 1 -> 2 -> jne...
Sama pätee 3 -vaihemoottorille.

Wikipedia:

Kolmivaihevirran kaavio.
L1 = Sininen
L2 = Punainen
L3 = Vihreä

Poissa Moksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #19 : 25.06.16 - klo:08:53 »
Pari päivää ollut hyppylanka noissa liittimissä ja kone tuntuu pelaavan normaalisti. Paikallisesta sähköliikkestä kyselin, niin heppu puhu jostain 80€ mitä maksaa.
Made in kiina näyttää olevan entinen, niin siispä aliexpressistä tilataan. Ihan samanlainen kuin mulla oleva on tämä, mutta ainoa ero nuo kiinailaiset merkit ja "made in Italy", laitanpa kuitenkin tilaten kun vaan pari kymppiä maksaa.

http://www.aliexpress.com/item/new-and-original-three-phase-relays-Protection-Relays-DPA51CM44/32618066538.html?spm=2114.01010208.3.28.fDfZeW&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10037_10017_405_507_10032,searchweb201603_11&btsid=d494d523-df4d-412d-9c19-96e38a8040dc



Tuossa ois muuten ihan samanlainen ja ilman kiinalaisia merkkejä, mutta on 13VA@400VAC/50Hz ja mulla 10VA@400VAC/50Hz (en tiedä oisko erolla suurta merkitystä).
http://www.aliexpress.com/item/Original-Genuine-Carlo-Gavazzi-DPA51CM44-protection-relays/597612519.html?spm=2114.01010208.3.19.xyqBnp&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10037_10017_405_507_10032,searchweb201603_11&btsid=d494d523-df4d-412d-9c19-96e38a8040dc

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #20 : 26.06.16 - klo:18:26 »
Lainaus
Tuossa ois muuten ihan samanlainen ja ilman kiinalaisia merkkejä, mutta on 13VA@400VAC/50Hz ja mulla 10VA@400VAC/50Hz (en tiedä oisko erolla suurta merkitystä).

Tuskinpa tuolla 10VA--13VA erolla merkitystä on,sehän tarkoittaa vaihevalvontareleen omaa sähkönkulutusta.Eli VA(volttiamppeeri) on suunnilleen sama kuin watti.

Oletko muuten mitannut vaihevalvontareleelle tulevat jännitteet,siis sen L1-L2-L3 littimistä että on kaikissa n 400V?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Moksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #21 : 28.06.16 - klo:05:49 »
Tuskinpa tuolla 10VA--13VA erolla merkitystä on,sehän tarkoittaa vaihevalvontareleen omaa sähkönkulutusta.Eli VA(volttiamppeeri) on suunnilleen sama kuin watti.

Oletko muuten mitannut vaihevalvontareleelle tulevat jännitteet,siis sen L1-L2-L3 littimistä että on kaikissa n 400V?

Kyllä olin mitannut. Taisin mainita jossain aikasemmassa kirjoituksessa siitä. Kaikkiin tulee 400v

Poissa Moksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #22 : 21.12.16 - klo:19:04 »
Jep jep.

Ongelma tuli eilen. Komp. mittaus 4:ää näyttää taas. Näytöllä oli ekalla hälytyksellä jotain latauspumppuun(?) liittyvää, en kerennyt katsoa kun menin näpelöimään näyttöä ja teksti hävisi. Sitten vaan tulee tuo komp. 4 häly. En ole varma oliko ekalla kerralla myös tuo komp.4 häly ja jääkö tuohon oumanniin kaksi koodia yhtä aikaa.

Pumppu on pelannut hyvin kesästä lähtien. Eilen kuului pahaenteinen piippaus kellarista ja tilannetta tarkastelin, niin näyttäisi että lämmityskierron paisuntasäiliön varoventtiili oli jonkun verran päästänyt vettä kun oli lattia märkä siitä kohti (ylivuotoletku ei yllä ihan kaivolle asti). Koneen alusta/sisällä oli kuivaa.

Pumppu ei käynnistynyt vaikka käytti virtoja pois. Huomioin että tunnin-parin jälkeen hälystä koneen alaosassa oleva kupariputki/liitin/haara oli kuurassa (siinä on joku anturi, kun on "rautalankaa" kiepillä). Laitoin puhaltimen hönkimään lämpöä niille main ja kuura suli, jolloin sain koneen hetkeksi käyntiin. Sammui parin-kolmen minuutin päästä ja komp. 4 häly, liittimen veti kuuraan heti.

Äsken kokeilin kun oli ollut sähkövastuksilla vuorokauden, niin pumppu lähti käymään. Kuumakaasu nousi reiluun 70C ja tulistimen lämpö (oma mittari putkessa) johonkin 48C suht ripeesti, mutta rupesi laskemaan ja sitten pumppu jo sammui ja sama hälytys.  Kuparit oli kuurassa parin minuutin käynnin jälkeen.

Lataus ja maapiirin pumput tuntuu pyörivän kun painaa niitä nappeja pakkosyötöllä (ainakin jonkinlaista elämää sieltä kuuluu). Tulistimen venttiiliä pyörittelin aikaisemmin tänään, jos ois tukossa kuten pumpun myyjä epäili. Venttiili jäi samaan asentoon kuin aiemmin, viime vuonna taisin sitä säädellä ja parin minuutin päästä tulistimen lämmöt oli ok (en muista enää oliko 50 vai 55 parissa minuutissa, kuitenkin täältä kattelin silloin ohjeet ja niille sijoille jäi).


Mikähän mahtaa olla vikana?
Jostain syystähän tuo on "keittänyt", kun varo päästänyt vettä. Eli ollut pitkä käyntijakso. Ei ollut logit kiinni tuolloin, joten en pääse jäljille sitäkään kautta. Täytyy selvittää jos näkisi sähköyhtiön sivuilta, kun ei ko hetkellä muuta sähkön käyttöä ole ollut, niin näkisi kuinka pitkään pumppu ollu päällä.
Muta sihti on puhdas. Maapiirissä nestettä, kun paisunta samassa tasossa kuin ennekin.


Tänään piti LÄ huollon tulla, mutta ylläri ettei kuulunut mitään.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 596
  • Vanha pieru!
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #23 : 21.12.16 - klo:19:27 »
Jos höyrystin menee kuuraan, sinne ei tule lämpöä maasta. Maapiiri ei toimi.
- Maapiirin mutasihti voi olla pahasti tukossa.
- Kierrossa on liikaa ilmaa, josta syystä pumppu ei pumppaa
- Maakiertopumppu voi olla pysähtyneenä.
- Maakiertopumppu voi olla rikki, tai ei saa sähköä.
.


Poissa Moksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #24 : 21.12.16 - klo:19:39 »
No juurikin tänään iltapäivällä katsoin mutasihdin ja ihan ok oli, muutama pikku kökkö oli ja niiden puhdistus ei auttanut tilanteeseen.

Pitää vielä selvittää maakierron pumppu(t), mutta "normali" ääni kuuluu kun laittaa pakkosyötölle ja sama ääni kuuluu käynnistyksessä myös.


Lämpöässän myyjä vaan käskee kuittaamaan pressostaatin, väittää että minun pumpussa sellainen pitäisi olla. Ei löydy. 



Ok, jos maapiirissä vika, niin miksi lämmityspuolelta ois varo ruikannu vedet pihalle? Ei varmasti ainakaan viinalle haissu lattialla ja mitään muuta vettä se ei voi olla kuin lämmityskierrosta (käyttöveden varon ylivuoto on viemäriin kuten kuuluukin).

Poissa Moksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #25 : 21.12.16 - klo:20:57 »
Jos höyrystin menee kuuraan, sinne ei tule lämpöä maasta. Maapiiri ei toimi.
- Maapiirin mutasihti voi olla pahasti tukossa.
- Kierrossa on liikaa ilmaa, josta syystä pumppu ei pumppaa
- Maakiertopumppu voi olla pysähtyneenä.
- Maakiertopumppu voi olla rikki, tai ei saa sähköä.
.

Kiitos avusta että osasin oikeasta paikasta etsiä vikaa.

Ei tullut lämpöä maasta. Sekä viinat oli lattialle vuotanut, jolloin pumppu höri ilmaa ja maaliuos ei kiertänyt. Nyt ilmailin maapiiriä ja huomasin kun rupesi viina haisemaan, sitten olikin pieni lammikko lattialla. Maapiirin putket kulkee seinällä paisarin alla ja paisarin ylivuotoletku on siinä lähellä, jolloin epälin väärää paikkaa aluksi.

Vuotokohta on ilmeisesti paluu puolella (en katsonut/muista sen tarkemmin kumpi oli kumpi putki), mutteri oli löysällä ja kiertyi käsin. En ole katsonut vielä onko mutteri halki ja joutuuko isompiin putkitöihin. Kun helmiliitos kyseessä ja mutterin vaihto isompi operaatio.
Rautaputkessa on kulmamuhvi kiinni ja siinä muhvin mutteri oli löysässä. Kiristelin sitä, niin ei tuntunut tiukkaantuvan, sain vuodon loppumaan, tai ainakin väheni merkittävästi. Pitää huomenna tutkia tarkemmin ja käydä viinaa ostamassa. Ilmeisesti pitää vaihtaa tuo rautaputken pätkä kun ei sitä hirveesti kärsisi lyhentää (riippuu saako helmen irti, vai joutuuko siitä kohti katkaisee), sitä on reilu puoli metriä seuraavaan kulmaan asti, josta jatkuu maapiirin muoviputkella.



Kumma etten haistanut viinan hajua aluksi, vai haihtuuko tuo niin nopeaan? Nyt huomasi heti kun rupesi tuoksumaan. Tosin mulla on kellarissa pumppu ja pari moottoria levällään samassa tilassa, sekä osia dieselissä likoomassa, niin voi olla sekin osasyy.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 596
  • Vanha pieru!
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #26 : 21.12.16 - klo:21:14 »
Hienoa, että löysit vian.
Viina haihtuu nopeasti ja vesi jää jäljelle.
Messinkimutterien viat ovat yleisiä.
Saat Jouluksi pumpun hyrisemään.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #27 : 21.12.16 - klo:21:35 »
Kiristelin sitä, niin ei tuntunut tiukkaantuvan, sain vuodon loppumaan, tai ainakin väheni merkittävästi. Pitää huomenna tutkia tarkemmin ja käydä viinaa ostamassa. Ilmeisesti pitää vaihtaa tuo rautaputken pätkä kun ei sitä hirveesti kärsisi lyhentää (riippuu saako helmen irti, vai joutuuko siitä kohti katkaisee), sitä on reilu puoli metriä seuraavaan kulmaan asti, josta jatkuu maapiirin muoviputkella.

Kumma etten haistanut viinan hajua aluksi, vai haihtuuko tuo niin nopeaan? Nyt huomasi heti kun rupesi tuoksumaan. Tosin mulla on kellarissa pumppu ja pari moottoria levällään samassa tilassa, sekä osia dieselissä likoomassa, niin voi olla sekin osasyy.
Viina (naturet) haisee hetken. Mutta aika äkkiä haihtuu pois. Varsinkin jos dieseli haisee, niin ei sitä pientä viinan hajua sitten yhtään erota.

Joku on kai laittanut letkunkiristin klemmarin siihen haljenneen mutterin päälle. Ei ole toki kovin hyvä korjaustapa. Mutta tällöin ei tarvitse vaihtaa uutta putkea kokonaan. On siis nopeampi saada kone lämmittämään.

Piiriin voi lisätä pienen määrän pelkkää vettäkin, koska pakkasen kestävyys ei siitä vielä liikaa kärsi. Kun liuosta on kumminkin niin iso määrä. Riippuu toki että miten paljon liuosta on päässyt vuotamaan lattialle.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #28 : 21.12.16 - klo:21:55 »
löysää hieman mutteria ja sitten letkuklemmari päälle ja kiristä.
Saattaa kestää  maailman tappiin asti, ellei niin ainakin siihen asti kunnes saat oikean korjauksen tehtyä.
Nimimerkki  "kokemusta on"

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Moksu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
Vs: V13 kompura särki?
« Vastaus #29 : 21.12.16 - klo:22:23 »
löysää hieman mutteria ja sitten letkuklemmari päälle ja kiristä.
Saattaa kestää  maailman tappiin asti, ellei niin ainakin siihen asti kunnes saat oikean korjauksen tehtyä.
Nimimerkki  "kokemusta on"

ATS

Joo. Luin aiheesta olevan keskustelun ja laitan klemmarin huomenna. Varmaan laitan varuilta vielä toistaiseksi ehjään liitokseen myös. Taidan jättää vielä lopullisen korjauksen tekemättä, kun on isompi operaatio vaihtaa kaikki messinkimutterit uusiin tai liittimet kokonaan eri tyyppisiin. Jos sitten kesällä...
Putki olikin kuparia. Näytti rautaputkelle kun hämärässä sitä nopeasti vilkaisin.