Diplomat 6, kysymyksiä ym
« : 14.06.16 - klo:17:31 »
Hei kaikille!
Oli pakko rekistöröityä foorumille kun uudessa kodissamme on maalämpö, joka on valmistunut vuonna 2012.
Jos joku kehtaisi katsoa ko. asetukset onko ne sinnepäinkään. Huoneitten lämpö pysyy aikalailla 20C paitsi kun ulkolämpötila alkaa nousemaan lähemmäs kahtakymmentä ,niin silloin huonelämpö saattaa nousta 24C tienoille. Toki aurinkokin lämmittää rakenteita. Huonelämpö saattaa tippua 18C tienoille jos on kylmä päivä, eli muutama aste lämmintä. Edellisillä asukkailla kokonais sähkönkulutus on ollut noin 11000kwh. Neliöitä talossa on 102m2. Sähkösauna. Vesikiertoinen lattialämmitys. Termostaatit on kaikissa huoneissa, paitsi ET/KHH/sauna/KPH/WC. Hieman ehkä korkealta kuulostaa sähkönkulutus niin tuli pumpun säädöt mieleen.
Edellinen omistaja ei ole puhdistanut suodattimia vähään aikaan. Luin myös ohjeista, että varoventtiili tms pitäisi aika ajoin tarkistaa. Sen verta hanoja ja putkia menee ristiin rastiin, etten ole uskaltanut niihin vielä koskea. Suodattimien paikan kyllä näkee selvästi ja ilmeisesti pumpun päävirta vain kiinni, tulohana kiinni ja suodattimet ulos ja huuhtelu.

Mutta tässä kuitenkin nämä pumpun säädöt ja arvot:
LÄMPÖTILA
Ulko   19
Menojohto   61(70)C
Paluujohto   58(55)C
Käyttövesi   57C
Integraali  -   0
Keruul.paluu   3C
Keruul.meno   0

LÄMPÖKÄYRÄ
Käyrä   29C
Min   18C
Maks   45C
Käyrä +5   0C
Käyrä 0   0C
Käyrä -5   0C
Lämmitys pois   18C
Alentaminen   1C

Käyttöaika
Lämpöpumppu 8833h
Lisälämpö 1   2h
Lisälämpö 2   92h
Käyttövesi   2186h


Nämä siis eilen päivällä otetut arvot.

Kiitän jo etukäteen kaikkia jotka viitsivät vastata  :)
« Viimeksi muokattu: 28.06.16 - klo:21:30 kirjoittanut TIL »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Diplomat optimun kysymyksiä ym
« Vastaus #1 : 14.06.16 - klo:18:34 »
Missäpäin Suomea tämä talo sijaitsee ja mikä on Diplomat Optimumin tyyppimerkintä / lämmitysteho?
Voisin koettaa laskea lämmitystarpeen.

Poissa TIL

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat optimun kysymyksiä ym
« Vastaus #2 : 14.06.16 - klo:20:39 »
Missäpäin Suomea tämä talo sijaitsee ja mikä on Diplomat Optimumin tyyppimerkintä / lämmitysteho?
Voisin koettaa laskea lämmitystarpeen.
Mistäpäin tyyppimerkinnän ja lämmitystehon löytää? Koitin katsoa pumpulta ja selata talokansion papereita vaan ei  sattunut silmään.

Poissa TIL

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat optimun kysymyksiä ym
« Vastaus #3 : 28.06.16 - klo:20:10 »
Kannen kun nykäisi auki niin siellä luki Diplomat 6 ja 5.3KW. Talo sijaitsee oulun pohjoispuolella

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Diplomat optimun kysymyksiä ym
« Vastaus #4 : 28.06.16 - klo:20:34 »
Kannen kun nykäisi auki niin siellä luki Diplomat 6 ja 5.3KW. Talo sijaitsee oulun pohjoispuolella

Koetin jotain laskea..
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo   TIL      KIIMINKI
Lämmitettävää      102 m2   265 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö         14 625 kWh
- Lämmin käyttövesi   4 000 kWh
- Yhteensä         18 625 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   5,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   5,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -39,3 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   4,5 kW   13 823 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 802 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
Tarvitaan yksi 176 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   394 m

Poissa TIL

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat optimun kysymyksiä ym
« Vastaus #5 : 28.06.16 - klo:21:28 »
Okei, eli soppelin kokoinen pumppu. Kiitoksia laskelmasta.
Tänään kävi niin että kun kaksi henkilöä kävi suihkussa niin lämmin käyttövesi hiipui toisen suihkuttelijan aikana 38C asteeseen. Kävin pumppua katsomassa ja kovasti se siellä lämmintä käyttövettä teki. Kuitenkin joskus on ollut neljäkin suihkun käyttäjää eikä vesi ole mennyt noin haaleaksi. Lähteekö toi sit jotenkin liian myöhään tekemään lämmintä vettä vai miksi se noin pääsi loppumaan?

Poissa sonic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat 6, kysymyksiä ym
« Vastaus #6 : 18.07.16 - klo:04:56 »
Käyttöveden lämpö ollut alarajalla kun suihkuttelu alkanut, ei vaan ehdi tehdä niin nopeasti vettä, voi nostaa asetusta parilla asteella.

Poissa TIL

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat 6, kysymyksiä ym
« Vastaus #7 : 21.07.16 - klo:23:33 »
Asetus oli 45, joten nostin sen 47. Nimittäin tänään loppu taas lämmin vesi kun kaksi kävi suihkussa.