Painovoimainen ilmanvaihto 1800- luvun taloon
« : 02.06.16 - klo:23:30 »
Hei

Löytyykö tietäjiä painovoimaisesta ilmanvaihdosta ja sen suunnittelusta. Kohteena on 1800- luvulla rakennettu hirsitalo, johon ei ole tarkoitus laittaa koneellista ilmanvaihtoa vaan toteuttaa painovoimainen ilmanvaihto niin järkevästi kuin se on mahdollista.
Kohde sijaitsee kohtuullisen vilkkaalla alueella ja kovausilman ottamista ikkunaventtiileillä pyrin välttämään melun vuoksi.
Olen miettinyt voisiko maanlämpöä hyödyntää korvausilmassa jonkinlaisella putkistolla jota kuljettaisi maan sisässä jonkin verran ennen sisään ottoa taloon (rossipohja). lämmitysmuotona on kolme tulisijaa ja varalämpönä sähköpatterit ikkunoiden alla. pohjapinta ala on 130m2 eikä sisälle tule saunaa. suihku/kodinhoitihuone tila tulee, jossa kosteutta tulee olemaan muita tiloja enemmän. Ilman poistoon olisi tarkoitus hyödyntää olemassa olevia piippuja joita on 2 kappaletta.
Kaikki vinkit ja kokemuskset ovat tervetulleita sillä tietoa tuntuu olevan vähän saatavilla.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Painovoimainen ilmanvaihto 1800- luvun taloon
« Vastaus #1 : 03.06.16 - klo:09:27 »
Lämpöeristämättömät tiilirakenteiset hormit toimivat huonosti poistokanavina siksi, että hormiin menevä lämmin sisäilma jäähtyy kylmässä hormissa, eikä pääse nousemaan ylös. Savupiippuefekti lakkaa toimimasta.

Toinen harmi:
Lämmin sisäilma sisältää paljon kosteutta.



Kun ilma jäähtyy kylmässä hormissa, sen kosteusprosentti nousee liian suureksi ja liika kosteus tiivistyy hormin seinämiin.
Hormista tulee märkä. Siitä tulee hyvä kasvualusta mikrobeille.
Pakkasella märkä hormi jäätyy ja märkä hormin sisäpinta irtoaa jäätymisen seurauksena.

Jospa hormi olisi niin iso, että sen sisälle mahtuisi tällainen.

Tällaisessa yksinkertaisessa iv -koneessa on jopa lämmön talteenotto.

Iäkkäisiin taloihin ei kovin herkästi suositella koneellista ilmanvaihtoa.