Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - Uudiskohde, Tampere  (Luettu 3466 kertaa)

Poissa Osba

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö - Uudiskohde, Tampere
« : 24.05.16 - klo:10:04 »
Moi,

Meillä alkaa taloprojekti tuossa loppukesästä ja nyt haarukoidaan maalämpökoneen ja -kaivon mitoitusta. Alla tietoja kohteesta:

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla Tampere
- Rakentamisvuosi 2016 Uudiskohde
- Lattialämmitys
- Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, Vallox 145 SE (73,5% vuosihyötysuhde)

Rakennus on 2-kerroksinen rinteen mukaan porrastettu
Kerrosala yhteensä 268,8m2
Lämmitetty ala 186,2m2 + puolilämmin autotalli 32m2 (talli osa rakennusta ja lattialämmitys sielläkin)
Asuintilojen lämpötila 20, autotallin lämpötila 12-15
Rakennuksen ilmatilavuus 492,1m2

Rakenneosien pinta-alat ja U-arvot:
Ulkoseinä ulkoilmaa vasten 163.9 0.13
Ulkoseinä puolilämpimään tilaan 18.4 0.13
Ulkoseinä puolilämpimään tilaan 13.5 0.24
Yläpohja ulkoilmaa vasten 117.2 0.09
Alapohja (maanvastainen) 115.2 0.15
Ikkunat pohjoiseen 5.89 0.80
Ikkunat itään 2.97 0.80
Ikkunat etelään 20.02 0.80
Ikkunat länteen 0.99 0.80
Ulko-ovet 13.15 1.00

Autotallin ulkoseinä 25 0.22
Autotallin yläpohja 32 0.09
Autotallin alapohja 32 0.19
Autotallin nosto-ovi 6 U-arvoa en tiedä

Lämpöpumpuksi lähdetään näillä näkymin hakemaan Niben mallistosta jotain pumppu, vaihtoehtoina alustavasti 1255 tai 1245. Mitä etuja tuolla invertterimallilla voisi saavuttaa vai onko "perinteinen" varmempi valinta?

Kiitos jo etukäteen,
Osba



Edit 27.05.2016 vaihdoin PDF -tulosteen korjailtuun. "tomppeli"
« Viimeksi muokattu: 27.05.16 - klo:12:52 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 596
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö - Uudiskohde, Tampere
« Vastaus #1 : 25.05.16 - klo:18:54 »
Rakennus on 2-kerroksinen rinteen mukaan porrastettu
Kerrosala yhteensä 268,8m2
Lämmitetty ala 186,2m2 + puolilämmin autotalli 32m2 (talli osa rakennusta ja lattialämmitys sielläkin)
Asuintilojen lämpötila 20, autotallin lämpötila 12-15
Rakennuksen ilmatilavuus 492,1m2

Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Tein laskelman mökkikonneellani, jossa vähän puutteellisemmat ohjelmat. Siksi en pystynyt suoraan hyödyntämään antamiasi aloja.
En oikein osannut hahmottaa rakennusta. Siksi laskin 2 -kerroksisen rakennuksesi mitoituksen yhtenä suorakulmaisena särmiönä.Toivottavasti on oikein.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:         
Talo   ”Osba”   TAMPERE   
Lämmitettävää   147 m2   655 m3
Vuotuinen lämmitystarve:         
- Kiinteistö      21 774 kWh
- Lämmin käyttövesi   4 000 kWh
- Yhteensä      25 774 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -30,6 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   6,2 kW   19 291 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 482 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
Tarvitaan yksi 198 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai          
Vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   466 m


...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 27.05.16 - klo:12:50 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Osba

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö - Uudiskohde, Tampere
« Vastaus #2 : 25.05.16 - klo:22:22 »
Kiitos mitoituksesta! Voin lähettää sähköpostiisi energiatodistuksen ja pohjapiirustuksen, jos se helpottaisi hahmottamista? Laitatko yksityisviestillä vaikka osoitteen?