Kirjoittaja Aihe: MH pumppujen paluuveden kytkentaero (2840)  (Luettu 3646 kertaa)

Poissa is_mari

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
MH pumppujen paluuveden kytkentaero (2840)
« : 02.05.16 - klo:15:22 »
Millaisia astelukuja kansalla on?
Mulla ollut alusta saakka 5 C eikä pienempää kaipaalla (patterit).
Paikallisen pumpputoimittajan huoltopalvelu on tutulla pudottanut ko. asetuksen 3 C'een (patterilämmitys).
Ymmärtääkseni lisää startteja reippaasti?

Täsmennystä:
Mulla kompressorin käynnistystä ohjaa paluuveden lämpötila (tämä oli aikoinaan ostovaiheessa myyjän mainostama etevämmyys verrattuna muihin lämpöpumppuratkaisuihin joissa menoveden lämpötila ohjaa kompressorin käynnistystä!?). Em. tuttavalla huoltomies oli maininnut että hän muutti ko. sääadön niin että menovesi ohjaa kompressoria. Tämä oli kuulemma havaittu paremmaksi. Miten em. muutos oli toteutettu ei ole tiedossa, vaarmaankin anturia siirretty?

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MH pumppujen paluuveden kytkentaero (2840)
« Vastaus #1 : 02.05.16 - klo:20:35 »
Ennen käytettiin 6-6,5 arvoa tuossa 2840 rivillä.
Nyt Oilon päivitti suositusta tuohon, eli alla olevat muutokset.
2805:5 [Kondens.lämp.eron.as.arvo]
2840:3 [Paluuveden kytkentäero]
5810:0 [Lämmityspiirin erotus ul -10C]


Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa is_mari

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: MH pumppujen paluuveden kytkentaero (2840)
« Vastaus #2 : 27.05.16 - klo:11:38 »
Ennen käytettiin 6-6,5 arvoa tuossa 2840 rivillä.
Nyt Oilon päivitti suositusta tuohon, eli alla olevat muutokset.
2805:5 [Kondens.lämp.eron.as.arvo]
2840:3 [Paluuveden kytkentäero]
5810:0 [Lämmityspiirin erotus ul -10C]

Minun pumpun säätäjä on mallia SIEMENS RVS61.843. Data sheet löytyy http://www.oilon.com/uploadedFiles/OilonHome/Materials/Siemens_controller_E_series_manual_EN_2014-07-30.pdf

Tuota tutkailtuani tulin tulokseen, että kun asetetaan "5810:0 [Lämmityspiirin erotus ul -10C]" paluuveden lämpötilan asetusarvona toimii menoveden Lämmityskäyrän kaltevuus, täytyy kuitenkin käyttää alennettua arvoa. Voitaneen sanoa, että menoveden lämpötila ohjaa säätöä.

Paluuveden lämpötila ohjaa edelleen pumpun käynnistymistä ja pysähtymista. "2840:3 [Paluuveden kytkentäero]" asetusarvolla  voidaan tasapainoilla asumismukavuuden ja pumpun iän välillä.
Pienempi kytkentä ero: vähemmän putkiston naksumista ja vähemmän "kylmäsäteilyä" ikkunoista erityisesti välikausina kun pumppu seisoo pitkiä jaksoja mutta enemmän käynnistyksiä, siis pumpun ikä lyhenee.

Hambulan listaamilla asetusarvoilla ei liene keskinäisiä rajoituksia?

Olenkohan ymmärtänyt oikein?