Ennen käytettiin 6-6,5 arvoa tuossa 2840 rivillä.
Nyt Oilon päivitti suositusta tuohon, eli alla olevat muutokset.
2805:5 [Kondens.lämp.eron.as.arvo]
2840:3 [Paluuveden kytkentäero]
5810:0 [Lämmityspiirin erotus ul -10C]
Minun pumpun säätäjä on mallia SIEMENS RVS61.843. Data sheet löytyy
http://www.oilon.com/uploadedFiles/OilonHome/Materials/Siemens_controller_E_series_manual_EN_2014-07-30.pdfTuota tutkailtuani tulin tulokseen, että kun asetetaan "5810:0 [Lämmityspiirin erotus ul -10C]" paluuveden lämpötilan asetusarvona toimii menoveden Lämmityskäyrän kaltevuus, täytyy kuitenkin käyttää alennettua arvoa. Voitaneen sanoa, että menoveden lämpötila ohjaa säätöä.
Paluuveden lämpötila ohjaa edelleen pumpun käynnistymistä ja pysähtymista. "2840:3 [Paluuveden kytkentäero]" asetusarvolla voidaan tasapainoilla asumismukavuuden ja pumpun iän välillä.
Pienempi kytkentä ero: vähemmän putkiston naksumista ja vähemmän "kylmäsäteilyä" ikkunoista erityisesti välikausina kun pumppu seisoo pitkiä jaksoja mutta enemmän käynnistyksiä, siis pumpun ikä lyhenee.
Hambulan listaamilla asetusarvoilla ei liene keskinäisiä rajoituksia?
Olenkohan ymmärtänyt oikein?