Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden laskurit - Kulutus ja tuotto  (Luettu 25395 kertaa)

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: Käyttöveden laskurit - Kulutus ja tuotto
« Vastaus #40 : 23.07.16 - klo:01:50 »
Tosi Lämpö 52,4
 ohje lämpö 53
 tilavuusvirta 31.09

Lähteen lämpötila 3,4
Lähde paine 0.87

Kuumakaasu lämpötila 113.0
Korkea paine  38.3
Alapaine 7,9

Nhz1    13
Nhz2    2
Nhz1/2   9

Paluuvirta oli 54,7 alkunäytössä

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden laskurit - Kulutus ja tuotto
« Vastaus #41 : 23.07.16 - klo:09:32 »
Kiitokset näistä!
Tuosta nyt puuttuu vain ne menovirtauksen kaksi lämpötilaa...
Ne näkisi sieltä valikosta, kun et menekään katsomaan käyttöveden arvoja, vaan ihan sinne lämmityksen puolelle.
Vaikka se tekee käyttövettä, niin sitä kautta selaamalla näet paljonko on lämpöpumpun tuottamat lämmöt.

Mutta lämmin lämmönlähde sinulla on, jos 3,4 asteista menee takaisin maahan.
Oliko sinulla kaivo vai maapiiri?
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: Käyttöveden laskurit - Kulutus ja tuotto
« Vastaus #42 : 24.07.16 - klo:19:25 »
Mulla kaivo.
Menovirta tosilämpö wp 57.6
Menovirta tosilämpö nhz 59.8
Paluuvirta tosilämpö 54.7

Käyttövettä tehdessä ihan jakson loppu.
Nämäkö lukemat oil halusi.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden laskurit - Kulutus ja tuotto
« Vastaus #43 : 25.07.16 - klo:09:11 »
Mulla kaivo.
Menovirta tosilämpö wp 57.6
Menovirta tosilämpö nhz 59.8
Paluuvirta tosilämpö 54.7

Käyttövettä tehdessä ihan jakson loppu.
Nämäkö lukemat oil halusi.

Joo, kiitokset, juuri nuo!

Eli sinullakin on saman suuntainen ero noiden kahden menovirtauksen välillä kuin minulla.
Tuo 57,6 astetta on lauhduttimen jälkeinen lämpötila ja 59,8 astetta vastuksen jälkeinen.
Olen ymmärtänyt, että noiden menovirtausten anturit ovat erilaisia tyypiltään ja sen takia tulee eri lukemat tauluun. Vaikka vastus ei olisi päälläkään, niin lukemat heittää.
Jonkin verran noita omasta koneesta tutkineena saan järkevämpiä teholaskelmia, jos verrataan tuota vastuksen jälkeen mitattua lämpötilaa paluuveden lämpötilaan.

Sinulla tulee kyllä 7 kW:n pumpulle ihan oikean näköiset tehot, kun käyttää virtausta 31,09 l/min, meno 57,6 ja paluu 54,7. Tulos on 6,3 kW.
Mutta kun minulla nuo lukemat on samaa luokkaa ja pumppu on kuitenkin 10 kW:n tehoinen niin en ymmärrä tätä.

Tokihan tässä täytyy muistaa, että ei nuo mitään tarkkuusantureita ole ja mittavirhe saattaa olla +- 1 aste.
Mutta kyllähän se tällaista pilkunviilaajaa pännii, jos kone antaa lukemia vähän niin kuin sinne päin eikä tarkalleen oikein!  ;)

Huomasin muuten vasta äskettäin manuaalissa maininnan, että kone laskee energian kulutuksen perustuen kylmäainepiirin paineeseen (refrigerant circuit pressure)?!?
Osaako kukaan viisas sanoa, että miten se siitä voidaan laskea?
Tuotettu energia nyt sitten varmaan lasketaan menon ja paluun erosta sekä virtauksesta... Tai mistä minä sitäkään varmaksi tiedän...

Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: Käyttöveden laskurit - Kulutus ja tuotto
« Vastaus #44 : 25.07.16 - klo:18:47 »
Onkos se tuo lauhduttimen meno/paluu arvo jossa optimi ois 3 c koneen käydessä?

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden laskurit - Kulutus ja tuotto
« Vastaus #45 : 25.07.16 - klo:20:56 »
Onkos se tuo lauhduttimen meno/paluu arvo jossa optimi ois 3 c koneen käydessä?

Tuosta voidaan olla montaa mieltä.
En muista nähneeni Stiebelin suosituksia, että paljon pitäisi käyttöveden osalta erotuksen olla.
Lämmityksen puolellahan aina suositellaan jotain 5-7 astetta.
Oisko jossain Niben suosituksissa ollut käyttövedelle 3-5 astetta erotuksena, muistaisko joku?
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita