Vaihdoin otsikon tähän, kun ei tähän mikään softa-päivitys liity.
Mutta asiaan.
Tässä on nyt pari viikkoa lauhduttimen paluun anturin siirrosta, eli siitä korjauksesta, jolla saadaan käyttöveden kulutukset ja tuotot kohdilleen.
Mutta, kuten liitteestä näkee, niin onkohan ne ihan kohdillaan vieläkään?
Liitteessä on kaksi viikon mittausjaksoa ja aika alas jää tehot, kun katsotaan kWh/käyntituntilukemia.
Manuaalin tehokäyriä katsomalla pitäisi tehoja saada mielestäni n. 9,5-10 kW vielä kun tehdään 50 asteista vettä ja lähteen lämmön ollessa +2-3 astetta, joka se tällä hetkellä on.
Kaksi vaihtoehtoa: Kone laskee väärin tai sitten tehoja puuttuu.
Tosin, jos katsoo lämmityksen puolen tehoja, niin ne ovat varmaan oikealla tasolla. Ehkä... Enpä niitä vielä katsonutkaan.
Voikohan tässä olla nyt jotenkin sellainen kyseessä, että kun nuo käyttöveden teot ovat suht lyhyitä jaksoja, niin anturitkaan ei ehdi mukaan...?
Tämä nyt vain arvailua