Siis 3 ( kolme ) VBP700 varaajaa on täällä.
Niiden saaminen kylmän veden lataus tasapainoon TA-venttiileillä on jo ollut aikamoinen juttu.
Ei ole olemassa oikein mitään järkevän hintaista tapaa jakaa palautus vesi kolmeen osaan, että joka pytty saa juuri sopivan määrän, kun TA-venttiilit maksaa n. 300e / kpl.....?!

Putkarien mukaan tämä tapa kytkeä palautus kylmään veteen, on yleisin.

Noinhan se palautus taitaa mennä muuten kun maalämpövaraajilla, missä kerrostumat olennaisesti parantaisi tilannetta lähtevän veden lämmön osalta. En kyllä ymmärrä mikä tuosta palautuksesta tekee kolmea tavallista linjasäätöventtiiliä a 70e vaikeamman, kun kuitenkin kierron palautusputkessa on jatkuvasti suunnilleen sama virtaus.

Toisaalta en kyllä ymmärrä sitäkään miksei kylmävesi jakautuisi kutakuinkin tasaisesti kaikkien varaajien kautta liikkeelle mikäli kiertovettä ei kierrätettäisi kylmävesitulon kautta. Olettaen, että tulo- ja menoputkien mitta jakotukkien välillä olisi kutakuinkin yhtenevä.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Paikalla rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #281 : 17.06.16 - klo:19:59 »
Noinhan se palautus taitaa mennä muuten kun maalämpövaraajilla, missä kerrostumat olennaisesti parantaisi tilannetta lähtevän veden lämmön osalta. En kyllä ymmärrä mikä tuosta palautuksesta tekee kolmea tavallista linjasäätöventtiiliä a 70e vaikeamman, kun kuitenkin kierron palautusputkessa on jatkuvasti suunnilleen sama virtaus.

Toisaalta en kyllä ymmärrä sitäkään miksei kylmävesi jakautuisi kutakuinkin tasaisesti kaikkien varaajien kautta liikkeelle mikäli kiertovettä ei kierrätettäisi kylmävesitulon kautta. Olettaen, että tulo- ja menoputkien mitta jakotukkien välillä olisi kutakuinkin yhtenevä.

1 mutka tulevassa putkessa vastaa kuulemma keskimäärin 1-2 metriä suoraa putkea...?
Pisimmässä 9, lyhimmässä 3 tulossa, kuumassa lähdössä samat, eli pientä eroa.
3 varaajaa, ns. "kolmiossa", nurkassa, eli nurkassa oleva on paljon lämpimänpi, kuin 2 muuta.
Tuollaisien kanssa on taisteltu. Johtuvat alkujaan tilanahtaudesta.

Miten syvälle Nibe VBP750 siellä ylhäällä oleva yhde kiertovesipumpulle menee varaajaan?
Saako sitä mistään kukaan selville?


Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #282 : 17.06.16 - klo:20:10 »
Saatko mistään lyhyemmän aikavälin kuin kuukauden käyntiajan?
Entä onko Kamstrupissa oma näyttö, josta näkee tuotetun energian (minun Kamstrupissa on)?
Jos on niin suhde Kampstrupp MWh/ Nibe h kertoisi paljon

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Paikalla rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #283 : 17.06.16 - klo:20:16 »
Saatko mistään lyhyemmän aikavälin kuin kuukauden käyntiajan?
Entä onko Kamstrupissa oma näyttö, josta näkee tuotetun energian (minun Kamstrupissa on)?
Jos on niin suhde Kampstrupp MWh/ Nibe h kertoisi paljon

ATS

Joo, kumulatiivisen tuotetun näkee. Sen otan ylös joka kk. 1. päivä.
Ei niistä saa lyhyempää, kuin MySql kannasta, jota en osaa käyttää, siihen hommaan....
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #284 : 17.06.16 - klo:20:30 »
Viitsisitkö ottaa ylös nuo Kampstrupin energialukemat muutamana päivänä aina samaan aikaan ja lisäksi numerotiedostona samalta ajalta viestin No 258 mittaukset, jos niistä saisi purettua jotakin.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 889
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #285 : 17.06.16 - klo:21:50 »
Saatko mistään lyhyemmän aikavälin kuin kuukauden käyntiajan?
Entä onko Kamstrupissa oma näyttö, josta näkee tuotetun energian (minun Kamstrupissa on)?
Jos on niin suhde Kampstrupp MWh/ Nibe h kertoisi paljon

ATS

Edelleen väitän, että jos ei tiedetä paljonko kylmää vettä on virrannut varaajiin kuuman tilalle, on tuotetun kokonaisenergian tai pumpun ottotehon perusteella täysin mahdotonta laskea paljonko häviöistä säästetään. Sen varmasti pystyy laskemaan paraneeko hyötysuhde tuon varaajan kylmemmäksi päästämisen myötä.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Paikalla rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #286 : 17.06.16 - klo:22:06 »
Edelleen väitän, että jos ei tiedetä paljonko kylmää vettä on virrannut varaajiin kuuman tilalle, on tuotetun kokonaisenergian tai pumpun ottotehon perusteella täysin mahdotonta laskea paljonko häviöistä säästetään. Sen varmasti pystyy laskemaan paraneeko hyötysuhde tuon varaajan kylmemmäksi päästämisen myötä.

Itse en ymmärrä, mitä läpi menevä vesimäärä asiaan liittyy, koska pumppu joka tapauksessa kuluttaa vähemmän sähköä, koska se nyt käy 37% ajasta vähemmän?

Vai epäiletkö, että talon kuuman veden kulutus olisi yht äkkiä pudonnut 37% ???

Suht helpostihan siihen asentaisi kuumavesi total mittarin m3.
Mutta aikaa siihenkin menee kuitenkin muutama kuukausi, putkarit tietäen...;)
Eikä siitä olisi hyötyä eroa arvioitaessa, koska lukemat saataisiin vasta uuden asennuksen jälkeiseltä ajalta.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Maatilallinen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #287 : 17.06.16 - klo:23:05 »
Oliko tässä nyt niin että asunnoissa on laskutusmittarit kylmälle ja kuumalle käyttövedelle erikseen, ja kuumasta vedestä tietysti laskutetaan suurempi kuutiohinta kuin kylmästä lämmityskulujen kattamiseksi?

Nyt kun kuuman käyttöveden lämpötila on välillä normaalia alhaisempi niin asukkaan käyttäessä samanlämpöistä vettä suurempi osuus menee kuuman mittarin puolelle ja näin asukkaalle saadaan kätevästi aikaiseksi suurempi vesilasku kulutuksen pysyessä samana ::)

Paikalla rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #288 : 18.06.16 - klo:07:26 »
Oliko tässä nyt niin että asunnoissa on laskutusmittarit kylmälle ja kuumalle käyttövedelle erikseen, ja kuumasta vedestä tietysti laskutetaan suurempi kuutiohinta kuin kylmästä lämmityskulujen kattamiseksi?

Nyt kun kuuman käyttöveden lämpötila on välillä normaalia alhaisempi niin asukkaan käyttäessä samanlämpöistä vettä suurempi osuus menee kuuman mittarin puolelle ja näin asukkaalle saadaan kätevästi aikaiseksi suurempi vesilasku kulutuksen pysyessä samana ::)

Juuri näin, omat mittarit jokaisessa 48 asunnossa ja koska kuuman veden teko maksaa huomattavasti enmmän, siitä myös yhtiökokouksen päätöksellä laskutetaan enemmän. Eli se asia on ok. Ei taloyhtiö saa kantaa ns. "vastikkeetonta" vastiketta. Ei tälläistä esittämääsi asiaa kukaan edes pohdi vakavasti. Syyt on ihan toisaalla, säästöjen hakemisessa kaikille asukkaille.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #289 : 18.06.16 - klo:09:04 »
Lainaus
Juuri näin, omat mittarit jokaisessa 48 asunnossa
Siis siellä on sittenkin huoneistokohtaiset kylmä- ja kuumavesimittarit ? ? ? ?

Onko näistä olemassa jonkinlaista tilastotietoa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #290 : 18.06.16 - klo:11:34 »
Vähän kertausta, perustuu lähinnä kevättalven 2016 tilastoihin.

- Sähkö 0,0866 €/kWh
- Raakaveden kulutus 6311 l/vrk
- Käyttövesi 37%*6311 = 2335 l/vrk
- Kylmä vesi 63%*6311 = 3976 l/vrk
- 3 kpl varaajia yht. n. 2200 litraa
- Käyttövettä tehty 85 MWh:lla/v = 233 kWh/vrk (Kamstrupp ?)
- Talojen lämmitys 300 MWh/v
- Asuntoja 48 kpl
- Asukkaita n. 50 hlö.
- Nibe F1345, 60C, Laskettu ekstrapoloimalla 35C ja 45C arvoista (Netistä löytyy kahdenlaista tietoa näistä suoritusarvoista)
  - P_anto 28,3 kW
  - P_otto 10,5 kW
  - COP 2,7
- KV-käyntiaika 9h 14min/vrk
  -> 9h14min*28,3 = 261 kWh/vrk (kV tekoon käytetty energia)
  -> 9h14min*10,5 = 97 kWh (ostoenergia)
- Raakavesi 5C
- Kuuma vesi 58C
  -> 2335kg/vrk*4,2kJ/kg*53C = 144 kWh/vrk (Raakaveden lämmitys kuumaksi vedeksi) = 55%
  -> Häviöt 261-144 = 117 kWh/vrk = 45%

Yllä arvot joihin verrataan "koulutuksen" jälkeisiä arvoja.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Paikalla rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #291 : 18.06.16 - klo:12:43 »
Siis siellä on sittenkin huoneistokohtaiset kylmä- ja kuumavesimittarit ? ? ? ?

Onko näistä olemassa jonkinlaista tilastotietoa?

ATS

Ne luetaan 6 kk. välein.
Liian epämääräistä tilastoa, kun vuokralaiset voi pahimmillaan vaihtua 1-2kk. välein, yksiöissä.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #292 : 18.06.16 - klo:13:12 »
Lainaus
Ne luetaan 6 kk. välein.
Liian epämääräistä tilastoa, kun vuokralaiset voi pahimmillaan vaihtua 1-2kk. välein, yksiöissä.
Eihän sillä ole merkitystä vaikka asukkaat vaihtuvat, sillä on merkitystä mitä kukin mittari näyttää 6 kk välein.
Tämä olisi tärkeää tietoa, sillä voi joko vahvistaa tai hylätä aiempia kulutustietoja. Esim. voidaan tarkistaa päteekö kuuma/kylmävesisuhde 37/63% edelleen.


ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Paikalla rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #293 : 18.06.16 - klo:15:22 »
Eihän sillä ole merkitystä vaikka asukkaat vaihtuvat, sillä on merkitystä mitä kukin mittari näyttää 6 kk välein.
Tämä olisi tärkeää tietoa, sillä voi joko vahvistaa tai hylätä aiempia kulutustietoja. Esim. voidaan tarkistaa päteekö kuuma/kylmävesisuhde 37/63% edelleen.


ATS

No nyt on itseluenta 30.6 - 1.7 välillä.
Seuraava sitten 31.12 - 1.1 välillä

EDIT:

Pitänee laitattaa siihen kuuman veden lähtöön mittari mittaamaan kokonais kuumaa, mikä taloille lähtee.
Sitäkään ei myt enää saa 1.7. alkavasti toimimaan, liian vähän aikaa...;(

Eipäs sentään laitetakkaan siihen kohtaan, koska eihän se toimisi oikein !

Mutta jos se laitetaankin kuuman veden lataukseen, niin siinä se toimisi!
Se on tuo kierron palautusvesi, joka sotkisi mittauksen lähdössä. Pitäisi olla 2 mittaria, plussaava ja miinustava...

Latauksessa se näyttää oikein, vaan se paikka on meillä aika pahassa kohdassa, siihen ei taida päästä käsiksi.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Paikalla rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #294 : 19.06.16 - klo:11:21 »
Viitsisitkö ottaa ylös nuo Kampstrupin energialukemat muutamana päivänä aina samaan aikaan ja lisäksi numerotiedostona samalta ajalta viestin No 258 mittaukset, jos niistä saisi purettua jotakin.

ATS

Tuosta kuvan mukaisesta ohjelmasta ne asiat ja paljon muutakin saisi selville, jos joku osaisi tehdä MySql kyselyn, tuohon alimmalle riville...?  Pitäisi siis saada poimittua käyttöveden, eli ns. "joka toinen" lukema tuosta, halutulta aikaväliltä...?
Osaako joku täällä tehdä tuollaisen kyselyn?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Maatilallinen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #295 : 19.06.16 - klo:12:37 »
Tuollaisella lähtisin kokeilemaan.

Koodia: [Valitse]
SELECT ID,sensorDesc,date,time,sensorValue FROM energiamittarit WHERE sensorDesc = kayttovesi AND date between '2016-01-01' AND '2016-01-15'
Niin, ja saahan tuolta MySQL:stä MySQL/ODBC Connectorin (https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/) avulla haettua dataa Exceliin jossa sitä pystyy sitten jatkokäsittelemään ehkä helpommin.

Paikalla rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #296 : 19.06.16 - klo:13:14 »
Tuollaisella lähtisin kokeilemaan.

Koodia: [Valitse]
SELECT ID,sensorDesc,date,time,sensorValue FROM energiamittarit WHERE sensorDesc = kayttovesi AND date between '2016-01-01' AND '2016-01-15'
Niin, ja saahan tuolta MySQL:stä MySQL/ODBC Connectorin (https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/) avulla haettua dataa Exceliin jossa sitä pystyy sitten jatkokäsittelemään ehkä helpommin.

Jooo, jotain on väärin, enkä keksi.....?

Tuo Connector asentuu kyllä, mutta sitten pitäisi tietää, miten sitä käytetään, se kun ei asenna mitään *.exe juttua...?

Ja enkku ei ole oikein minun lajini....
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Maatilallinen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #297 : 19.06.16 - klo:13:34 »
Koodia: [Valitse]
SELECT ID,sensorDesc,date,time,sensorValue FROM energiamittarit WHERE sensorDesc = 'kayttovesi' AND date between '2016-01-01' AND '2016-01-15'
Kokeilepa tuolla, puuttui pari merkkiä...


Tässä vähän sekavaa selitystä tuosta Connectorin käytöstä, on varmaan muitakin / parempia tapoja, mutta näin olen itse tehnyt.

Sen Connectorin asennuksen jälkeen Excelistä täytyy ottaa "Data" välilehdeltä valinta "From Other Sources", sieltä "From Microsoft Query". Sitten avautuvasta ikkunasta "Databases" välilehdeltä valinta kohtaan "New Data Source", klikataan OK, avautuvaan ikkunaan aluksi annetaan joku nimi tälle, sitten kakkoskohdasta valitaan ajureiksi se asennettu Connector, minulla se on "MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver" (siellä on myös ANSI versio mutta se ei ainakaan minulla toiminut), sitten klikataan "Connect" ja annetaan palvelimen nimi, tunnukset ja valitaan tietokanta mitä halutaan käyttää.

Neloskohdassa voi valita halutessaan oletustaulun mitä käytetään. Sitten klikataan OK ja valitaan listasta juuri tehty "Data source" jos se ei ole jo valittuna. Sitten vaan klikataan OK ja annetaan tarvittaessa tunnukset. Jos oletustaulua ei ole valittu niin tästä valitaan sitten halutut taulut ja lisätään ne valitsemalla "Add". Sitten tauluista voi valita tuplaklikkaamalla halutut arvot tai tähdestä kaikki. Kun kaikki haluttu on valittu, klikataan ylärivistä "oven kuvaa" tai File -> Return data to Microsoft Excel.

Sitten Excel kysyy mihin data laitetaan, nykyiseen vai uuteen työkirjaan. Valitaan sopivasti ja klikataan OK, sitten data onkin Excelissä.

Niin, ja sitten tuossa Microsoft Query -ikkunassa ennen Exceliin palaamista voi myös tallentaa kyselyn myöhempää käyttöä varten, sitten nämä löytyy Excelistä "Existing connections" valikosta. Eli tuonne voi tallentaa eri tarkoituksiin kyselyt valmiiksi ja sitten kun haluaa aina dataa Exceliin niin voi käyttää suoraan niitä.

Paikalla rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #298 : 19.06.16 - klo:14:45 »
Koodia: [Valitse]
SELECT ID,sensorDesc,date,time,sensorValue FROM energiamittarit WHERE sensorDesc = 'kayttovesi' AND date between '2016-01-01' AND '2016-01-15'
Kokeilepa tuolla, puuttui pari merkkiä...


Tässä vähän sekavaa selitystä tuosta Connectorin käytöstä, on varmaan muitakin / parempia tapoja, mutta näin olen itse tehnyt.

Sen Connectorin asennuksen jälkeen Excelistä täytyy ottaa "Data" välilehdeltä valinta "From Other Sources", sieltä "From Microsoft Query". Sitten avautuvasta ikkunasta "Databases" välilehdeltä valinta kohtaan "New Data Source", klikataan OK, avautuvaan ikkunaan aluksi annetaan joku nimi tälle, sitten kakkoskohdasta valitaan ajureiksi se asennettu Connector, minulla se on "MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver" (siellä on myös ANSI versio mutta se ei ainakaan minulla toiminut), sitten klikataan "Connect" ja annetaan palvelimen nimi, tunnukset ja valitaan tietokanta mitä halutaan käyttää.

Neloskohdassa voi valita halutessaan oletustaulun mitä käytetään. Sitten klikataan OK ja valitaan listasta juuri tehty "Data source" jos se ei ole jo valittuna. Sitten vaan klikataan OK ja annetaan tarvittaessa tunnukset. Jos oletustaulua ei ole valittu niin tästä valitaan sitten halutut taulut ja lisätään ne valitsemalla "Add". Sitten tauluista voi valita tuplaklikkaamalla halutut arvot tai tähdestä kaikki. Kun kaikki haluttu on valittu, klikataan ylärivistä "oven kuvaa" tai File -> Return data to Microsoft Excel.

Sitten Excel kysyy mihin data laitetaan, nykyiseen vai uuteen työkirjaan. Valitaan sopivasti ja klikataan OK, sitten data onkin Excelissä.

Niin, ja sitten tuossa Microsoft Query -ikkunassa ennen Exceliin palaamista voi myös tallentaa kyselyn myöhempää käyttöä varten, sitten nämä löytyy Excelistä "Existing connections" valikosta. Eli tuonne voi tallentaa eri tarkoituksiin kyselyt valmiiksi ja sitten kun haluaa aina dataa Exceliin niin voi käyttää suoraan niitä.

No nyt toimii !

Tuosta Excelistä ei oikein saa tolkkua. Suunnilleen löytyy kaikki ( Suomenkielinen mulla 2003.) mutta siihen pitää vielä syventyä.

Katsotaan riittääkö tuo *.csv aluksi.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #299 : 19.06.16 - klo:18:26 »
Vanhempien viestien taulukoista löytyi KV-tuotannon kk-käyntiaikoja ja -energioita.
Niistä laskin lämpöpumpun keskimääräisiä kk-antotehoja
2016
- helmikuu 25,5 kW
-maaliskuu 25,1 kW
-huhtikuu 25,6 kW
Eli keskimäärin 25,4 kW
Laskelmissa olen käyttänyt antotehona 28,3 kW
Mikä on 11% suurempi kuin järjestelmän logitiedoista laskettu teho.
Nyt vaan mielenkiinnolla odottamaan sitä kun touko- ja kesäkuun tilastot valmistuvat.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #300 : 22.06.16 - klo:11:09 »
Viestin No 99 taulukosta löytyy kuukausittaiset KV-energiat kesäkuusta 2014 huhtikuun 2016 loppuun asti.
Löytyisiköhän taulukko kuukausittaisista KV-tunneista?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Paikalla rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Käyttövesi lämpöpumppuja ?
« Vastaus #301 : 22.06.16 - klo:20:21 »
Viestin No 99 taulukosta löytyy kuukausittaiset KV-energiat kesäkuusta 2014 huhtikuun 2016 loppuun asti.
Löytyisiköhän taulukko kuukausittaisista KV-tunneista?

ATS


Löytyy, laitoin privana sen tulemaan....
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-