Putkisto jäähdytyskonvektorille
« : 12.04.16 - klo:12:42 »
Tarkoitus olisi kytkeä kattokonvektori maaviileään ja ajattelin että olisikohan tämä sopivaa putkea? http://www.ebay.de/itm/50m-Alu-Mehrschichtverbundrohr-mit-10mm-Isolierung-16x2mm-oder-20x2mm-/252342401116?var=&hash=item3ac0c7785c:m:mxANIG9GZDGzpTWbCj5lB_Q


Oli vaan melko paljon edullisempaa kuin kotimaiset. Putkisto siis kulkee yläpohjassa puhallusvillassa.
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 214
  • L-Ässä V-7
Vs: Putkisto jäähdytyskonvektorille
« Vastaus #1 : 12.04.16 - klo:14:17 »
Kuinka paljon putkea tulee?
Isompikin, sisähalkaisija 16 mm vastustaa virtausta melko tehokkaasti pidemmissä putkissa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Putkisto jäähdytyskonvektorille
« Vastaus #2 : 13.04.16 - klo:07:18 »
Tarkoitus oli ostaa 20mm putkea. Konvektori on noin 15 metrin etäisyydellä.
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Putkisto jäähdytyskonvektorille
« Vastaus #3 : 13.04.16 - klo:10:16 »
Yhteensä 30 metriä 20 mm ulkohalkaisijalla olevaa putkea, jossa 16 mm sisähalkaisija, aiheuttaa aika suuren painehäviön.

Suosittelisin isompaa putkea. Rakenteensa puolesta tuollainen alupex-tyyppinen putki on ihan käypää, kunhan hankkii sille sopivat liittimet liitoksiin. Pelkkä PEX tai PEM käynee myös sopivalla lämpöeristeellä varustettuna.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 214
  • L-Ässä V-7
Vs: Putkisto jäähdytyskonvektorille
« Vastaus #5 : 13.04.16 - klo:11:22 »
Kokonaisuus ratkaisee: kierrätyspumppu-putkisto-konvektori.
Mikä pumppu?
Mikä konvektori? Ja paljonko on sen virtausvastus mitoituspisteessä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Putkisto jäähdytyskonvektorille
« Vastaus #6 : 13.04.16 - klo:13:36 »
Konvektori on Rhoss UTNC EV (muistaakseni malli 26 tai 41..). Ohjekirja löytyy http://www.eveco.se/wp-content/uploads/2014/01/H57866_A-UTNC-EV-2013_Komplett.pdf, mutta siellä ei ole mainintaa virtauksista? Pumppuna Grundfoss 25-40 - Onkohan tuo nyt sitten turhan pieni?
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Putkisto jäähdytyskonvektorille
« Vastaus #8 : 13.04.16 - klo:15:48 »
Pumppuna Grundfoss 25-40 - Onkohan tuo nyt sitten turhan pieni?

Yleensä noissa on taidettu käyttää 6m nostokorkeudella olevaa pumppua. Jossain myös on jouduttu vaihtamaan jälkikäteen 4m pumpusta 6m pumppuun.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 214
  • L-Ässä V-7
Vs: Putkisto jäähdytyskonvektorille
« Vastaus #9 : 13.04.16 - klo:18:21 »
Lainaus
mutta siellä ei ole mainintaa virtauksista? Pumppuna Grundfoss 25-40 - Onkohan tuo nyt sitten turhan pieni?
Vähän on vaatimattomat lähtötiedot.

Minulla on Technibel-konvektori, jonka teho on samaa suuruusluokkaa.
Sen virtaus on 0,15 l/s
Ja painehäviö 29 kPa

16mm sisähalkaisija putken ja konvektorin painehäviö on n. 45 kPa
20mm sisähalk. putkella on painehäviö n. 36 kPa
Lisäksi tulee vielä putkivarusteiden painehäviöt.

Ellet ole vielä hankkinut pumppua niin osta 25-60 pumppu.
Putkeksi riittänee 16 mm sisähalk. putki.

Tämä on vain suuruusluokkatarkastelu, koska kyseisen konvektorin virtausta ja painehäviötä ei ole tiedossa.