Uudessa rakennuksessa on vielä rakenteissa kosteutta, jonka poistaminen kuluttaa huomattavasti normaalitilannetta enemmän lämmitysenergia.
Pumpun korkea käyntiaste voi johtua pelkästään siitä.
Muitakin syitä voi olla.
- Ilmanvaihtokone voi olla suurella teholla, joka sinänsä onkin tarpeen uuden rakennuksen kosteuden takia. Tämä nostaa lämmitystarvetta.
- Onhan IV -kone talvimodessa, jolloin lämmön talteenotto on käytössä.
- Puuttuuko yläpohjasta vielä eristeitä?
- Onko joku ylimääräinen tuuletus- tai muu ilmaa vuotavaa aukko jossain auki?
- Onko lämpimän käyttöveden käyttö normitasolla?
- Onko lämpimän veden kierto käytössä. Se kuluttaa kovasti lämpöenergiaa, jota tehdään huonolla hyötysuhteella (COP = 2,0 .. 2,5).
Muitakin syitä voi olla..