Kirjoittaja Aihe: Ohjelmistoparannusehdotus: legionella, hälytys 163:a palautuminen  (Luettu 5847 kertaa)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 843
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Olen muutaman kerran huomannut että F1145 on tehnyt hieman turhaan vastuksella töitä. Korostan että vain hieman, mutta näillä lämpiävillä kevätkekeillä pitää löytää elämäänsä sisältöä pienemmistäkin MLP-ihmetyksistä.
Raflaava otsikko on nibeläisiä varten, ties vaikka joku lukee näitä  :P

Oheisessa kuvassa näkyy eilinen legionellan kärytys.
- 19:10 kompura pysähtyy häly 163:n kun paluulämpö ylittää 58C, legionellan paistoa jatketaan vastuksilla
- samaan aikaan nappulat menevät suihkuun ja KV:n 55C alalämpötavoite romahtaa
- vaikka BT3 paluulämpö laskee reilusti, legionellaa jyystetään edelleen vastuksilla
Tässä kohtaa voisi olla optimoinnin paikka: kompura otettaisiin mukaan jos ehdot täyttyvät. Tätä ei nyt tapahdu.
- klo 20:21 saatiin legionella häädettyä sähkövastuksilla
- klo 20:50 seuraava suihkuttelija valuttaa varaajaa viemäriin ja Nibe lämmittää KV:ä taas vastuksilla. Tämän voisi jo tulkita bugiksi!?
- vasta klo 21:23 kun prosessi vaihtuu KV:stä lämmitykseksi otetaan kompura mukaan juhliin

Näettekö saman kuin minä vai tulkitsenko jotain väärin?

PS. huomasin ylläolevan kun logintutkija kertoi KV-lisäyksen olleen enemmän kuin koko käyttövesiprosessi eiliseltä ja jäin ihmettelemään sitä. Tämä korjattu.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Olen muutaman kerran huomannut että F1145 on tehnyt hieman turhaan vastuksella töitä. Korostan että vain hieman, mutta näillä lämpiävillä kevätkekeillä pitää löytää elämäänsä sisältöä pienemmistäkin MLP-ihmetyksistä.
Raflaava otsikko on nibeläisiä varten, ties vaikka joku lukee näitä  :P

Oheisessa kuvassa näkyy eilinen legionellan kärytys.
- 19:10 kompura pysähtyy häly 163:n kun paluulämpö ylittää 58C, legionellan paistoa jatketaan vastuksilla
- samaan aikaan nappulat menevät suihkuun ja KV:n 55C alalämpötavoite romahtaa
- vaikka BT3 paluulämpö laskee reilusti, legionellaa jyystetään edelleen vastuksilla
Tässä kohtaa voisi olla optimoinnin paikka: kompura otettaisiin mukaan jos ehdot täyttyvät. Tätä ei nyt tapahdu.
- klo 20:21 saatiin legionella häädettyä sähkövastuksilla
- klo 20:50 seuraava suihkuttelija valuttaa varaajaa viemäriin ja Nibe lämmittää KV:ä taas vastuksilla. Tämän voisi jo tulkita bugiksi!?
- vasta klo 21:23 kun prosessi vaihtuu KV:stä lämmitykseksi otetaan kompura mukaan juhliin

Näettekö saman kuin minä vai tulkitsenko jotain väärin?

PS. huomasin ylläolevan kun logintutkija kertoi KV-lisäyksen olleen enemmän kuin koko käyttövesiprosessi eiliseltä ja jäin ihmettelemään sitä. Tämä korjattu.

Viimeisessä ohjelömaversiossa meni Nibellä puurot ja vellit sekaisin täysin!
Vastuksia käytetään ainakin F1345 malleissa aivan sikana, vaikka tarvetta ei ole ollenkaan.
Olen ollut asiasta Nibeen yhteydessä muutaman kerran;
"Vastaus on, että se nyt on sellainen."

Toisaalta näperrellään pörssisähkön kanssa centtejä,
ja toisaalta menetetään kymmeniä euroja vastuksien kanssa,
kun ne on ohjelmoitu käyttöön päin pyllyä!

Mutta ei voi mitään, Suomen Nibe on ns. "Juoksupoika" näissä asioissa.
Asioissa, joita he eivät halua ottaa tosiaan!

Ekologiasta ei voi enää puhua ollenkaan Nibe F1345 yhteydessä!
Haaskaajasta todellakin voi!

Korjatkaa softanne...per..le !


Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Näettekö saman kuin minä vai tulkitsenko jotain väärin?

Näen.  Selkeä kehitysehdotus ja toinen on jo bugi.

Jos vasta lämmitysjakso kuittaa todella "käytä vain vastusta käyttöveden tekoon" - tilan, niin voiko silloin kesän käyttövedet mennä vastuksella ?
Jos näin, niin pahan sortin bugi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Tuossa F1345 on semmoinenkin ominaisuus tuon legionellan yhteydessä, että vaihtoventtiilin takana oleva kompura on "jumissa" myös sähkövastuksella tehtävän loppukuumennuksen ajan. Eli periaatteessa jos lämmitystarve olisi suuri, saattaisi ulkoinen lisäys kytkeytyä ilman, että molemmat kompurat käy. Tuossakin olisi mielestäni kehityksen paikka, kun tuo legionella tehdään loppuun 11x5- ja 12x5 -koneista poiketen ulkoisissa varaajissa olevilla erillisillä vastuksella, eli käytännössä molemmat kompurat voisi sen aikana jo lämmittää taloakin.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Minun koneella on ohjelmoitu bakteerien tappo klo 00.00 eli silloin ei muksujen suihkuttelut aiheuta ongelmaa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Minun koneella on ohjelmoitu bakteerien tappo klo 00.00 eli silloin ei muksujen suihkuttelut aiheuta ongelmaa.

Samoin täällä (default aika), mutta siitä huolimatta aiemmin kuvaamani scenaario voi olla voimassa ja Timon ehdotus validi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 843
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Tuossa F1345 on semmoinenkin ominaisuus tuon legionellan yhteydessä, että vaihtoventtiilin takana oleva kompura on "jumissa" myös sähkövastuksella tehtävän loppukuumennuksen ajan. Eli periaatteessa jos lämmitystarve olisi suuri, saattaisi ulkoinen lisäys kytkeytyä ilman, että molemmat kompurat käy. Tuossakin olisi mielestäni kehityksen paikka, kun tuo legionella tehdään loppuun 11x5- ja 12x5 -koneista poiketen ulkoisissa varaajissa olevilla erillisillä vastuksella, eli käytännössä molemmat kompurat voisi sen aikana jo lämmittää taloakin.
Katoppa! Viilattavaa löytyy.. aika iso ja selkeä vika tuo.

[offtopic] avoimesta lähdekoodista olisi tässä suhteessa ehkä etua; suuri yleisö – kuten tämä foorumi esim. – voisi tarkistaa miten joku asia on mietitty tai toteutettu ja jopa ehdottaa suoria korjauksia valmistajalle tai sitten luottaa yhteisön ylläpitämään ohjelmistoversioon. Olisi etua valmistajalle sekä kuluttajalle (takuuajan jälkeen ehkä ;)). Tai sitten ei.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.