Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?  (Luettu 23791 kertaa)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« : 26.03.16 - klo:22:10 »
Tämä on nyt jonnin verran foorumin aiheesta ohi, mutta kysynpä kuitenkin kun näitä kylmäkalleja täällä pyörii. 4 vuotta nuori pakastin on ehkä mennyt rikki, vaan en tiedä miten. Kone on Gram 3286-90NX, R 600a 50g, kapasiteetti 20kg/vrk.
Kone kun on väärin päin käännetty maalämpöpumppu, niin onko jotain vihjettä jolla voisi epäillä esim. kylmäainevajausta tjms. tiettyjen oireiden mukaan?

Oletan että kone on uutena saanut aikaiseksi vaadittavat -18C (ja teholla aina -25C asti) kylmää. Koskaan ei ole tullut mitattua ja masiinassa ei ole lämpömittaria itsessään. Toissa viikolla koneesta oli jäänyt ovi raolleen yöksi, korkean lämpötilan hälytysvalo paloi, pakasteet puoli sulina. Ovi kiinni ja annoin olla 1 vrk, hälytysvalo ei sammunut. Ihmetellessäni eikö tuo itsekseen palaudu otin hetkeksi virrat pois ja johan sammui varoitusvalo.

Nyt pääsiäisenä vaimo linkosi pakasteet, jotka viikko sitten sulivat, pois eli ovi oli auki lyhyitä aikoja aamulla. Huomasin että korkean lämpötilan varoitusvalo oli jälleen päällä ja testaamaani kermajäätelo oli jo aika notkeaa. Asiasta vimmastuneena laitoin MAX tehon päälle ja lämpömittarin ylälokeroon. 2h rouskutuksen jälkeen ylälokeron lt -7,4C. Jos kone on ehjä, en voi käsittää miten lämpötila voisi olla noin korkea? Manuaalin mukaan ylälokeron on vielä pikapakastuslokero.

Kompressori on lämmin, ei vielä kuuma ja se käy ainakin nyt koko ajan. Käyntiääni on ihan normaali. Lauhdutin on kevyesti lämmin ja muutenkin koko kaappi vaikuttaa ihan ehjältä.

Itse jaksan ajatella kahta asiaa:
- termostaattivika: jos näin niin nyt MAX-ajolla pakkasen pitäisi kyllä mennä reilusti yli -20C
- kylmäainevajaus (vuoto?): jos huomenna aamulla mennään samoissa yli -10C lämpötiloissa niin ei kait voi kuin tilata kylmäkallen ropaamaan?




PS. joku vuosi sitten ihmettelin 1MWh lisääntynyttä sähkölaskua, ettei nyt vaan löytynyt syyllinen.. noh, eipä vielä hypätä johtopäätökseen
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #1 : 26.03.16 - klo:22:44 »
Onko tuossa pakastimessa automaattinen sulatus vastusten avulla?

Yhdellä kaverilla pakastin oli jokin aika sitten päättänyt jättää sulatusvastukset päälle ja kompura kävi samaan aikaan. (Tässä oli nyt se höyrystimen lämmitys vastuksella käytössä - COP ei ollut kovin hyvä, mutta huonetila lämpisi.)

Riippuu vähän vastusten tehosta vs kompuran teho, mutta se saattaisi aiheuttaa tuon tyyppistä oiretta.

Kaverin pakastin oli eri merkkinen, mutta ehkä näitä vikoja voi olla.

(Omasta mielestä on aika käsittämätön ajatus laittaa vastukset sulattamaan pakastinta kaikkien ruokien ollessa sisällä, mutta ilmeisesti se juuri sopivasti annostellulla teholla saa tuon sulatuksen tehtyä lämmittämättä ruokia kovin paljon.)
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 579
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #2 : 26.03.16 - klo:23:56 »
Lainaus
Kompressori on lämmin, ei vielä kuuma ja se käy ainakin nyt koko ajan. Käyntiääni on ihan normaali. Lauhdutin on kevyesti lämmin ja muutenkin koko kaappi vaikuttaa ihan ehjältä.

Meillä on vanha Porkan Festivo kaappipakastin ja siinä kompressorin ja lauhduttimen pintalämpötilat nousee käyntijakson alussa yli +40 asteen,jatkuvalla käynnillä (pikapakastus) maksimi lämpötilat n +45C.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #3 : 27.03.16 - klo:00:06 »
Onko tuossa pakastimessa automaattinen sulatus vastusten avulla?
Tämä onkin hyvä vihje, kiitoksia! Manuaali sanoo "laitteessa on automaattisulatus" mutta tekniikasta ei kerrota sen enempää. Mielenkiintoista.
Nyt kompura oli sammunut, ylälokero -7,5C ja kompura kyllä luokkaa kuuma, kättä ei viitsi kauaksi siihen jättää. Joko kompuran ylilämpösuoja tai termostaatti hajalla.
Kuumakaasuputki voisi olla tuon 40C mitä Matias ehdotti. Pitääpä mittailla.

[Edit] kompura käy 55C, pakkanen ei noussut -7,5C:stä. Kaputt tää on.
[edit2] en edes kehtaa postata uutta viestiä uusavuttomuutemme paljastamiseksi. Pakastin oli aivan jäässä. Siis todella jäässä. Puolustukseni sanon "automaattisulatuksen" ja höyrystimen peitekotelon, jonka oli tarkoitus ohjata ilma ylhäältä puhaltimelta alas höyrystimen grillin läpi jokaiseen pakastimen lokeroon. Olin jo huomenna tilaamassa huoltomiestä kun ajattelin että katsotaas nyt kerran vielä. Puhaltimen ponneton puhuri herätti epäilykset. Sieltä ei ole mennyt muutamaan hetkeen pihaustakaan ilmaa läpi. Rehellisyyden nimissä on sanottava, että tuo höyrystimen kotelo oli myös sellaisen jään peitossa että ei auta kuin katsoa peiliin. Nyt lauhdutinkin tuntuu kuumalta.
Joko automaattisulatus on rikki tai sitten jokin tilanne on saanut jäätä muodostumaan niin paljon ettei tuo pysty sitä enää sulattamaan. Eihän tuo nyt ollut vasta kuin 4v käynnissä ja jo nyt jäässä!  :D
« Viimeksi muokattu: 28.03.16 - klo:21:19 kirjoittanut Timo Karhu »
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • IVT HQ8
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #4 : 29.03.16 - klo:01:56 »
Kuinkas pitkään tällaisen pystymallin pakastimen automaattisulatuksella/no frost -tekniikalla kuuluu käydä? Tuntuu että puolitoista vuotta vanha kaappi käy enemmän kuin lepää. Uudesta asti ollut kylläkin samanlainen. Normaalia? Whirlpoolin vehjes on jos jotain merkitystä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 579
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #5 : 29.03.16 - klo:10:42 »
Porkan n 17v vanha Festivo merkkinen kaappipakastin näyttää käynnistyvän n 3 Xh ja käynti/taukojaksot jotain 10-12min.

Tuossa reaaliaikainen trendi (kelt ylin)  lauhdutinputken puolivälistä  http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day-3.jpg
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #6 : 29.03.16 - klo:11:16 »
Kuinkas pitkään tällaisen pystymallin pakastimen automaattisulatuksella/no frost -tekniikalla kuuluu käydä? Tuntuu että puolitoista vuotta vanha kaappi käy enemmän kuin lepää. Uudesta asti ollut kylläkin samanlainen. Normaalia? Whirlpoolin vehjes on jos jotain merkitystä.
Mulla lopetti jatkuvan käynnin saman tien ja pakkanenkin nousi -8C -> -24C. Eli 4 vuotta ei ainakaan voi antaa käydä  ???
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #7 : 29.03.16 - klo:13:39 »
Pakastin oli aivan jäässä. Siis todella jäässä. Puolustukseni sanon "automaattisulatuksen" ja höyrystimen peitekotelon, jonka oli tarkoitus ohjata ilma ylhäältä puhaltimelta alas höyrystimen grillin läpi jokaiseen pakastimen lokeroon. Olin jo huomenna tilaamassa huoltomiestä kun ajattelin että katsotaas nyt kerran vielä. Puhaltimen ponneton puhuri herätti epäilykset. Sieltä ei ole mennyt muutamaan hetkeen pihaustakaan ilmaa läpi. Rehellisyyden nimissä on sanottava, että tuo höyrystimen kotelo oli myös sellaisen jään peitossa että ei auta kuin katsoa peiliin. Nyt lauhdutinkin tuntuu kuumalta.
Joko automaattisulatus on rikki tai sitten jokin tilanne on saanut jäätä muodostumaan niin paljon ettei tuo pysty sitä enää sulattamaan. Eihän tuo nyt ollut vasta kuin 4v käynnissä ja jo nyt jäässä!  :D

Sattuuhan näitä. Piti mennä itse tarkistamaan oman pakastimen tilanne heti kun luin tuon. Höyrystin on niin hyvin koteloitu ainakin tuossa Siemensissä, että sitä on vaikea tarkistaa, onko siellä jäätä. Oletan että ei ole, kun merkkejä siitä ei näkynyt päälle päin purkamatta koko laitetta. Ainakin näyttäisi toimivan parin vuoden ikäisenä vielä.

Ehkä sinun pakastimessa on jotain vikaa siinä sulatusvastuksen toiminnassa. Se ei mahdollisesti sulata sitä lainkaan.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa rampe13

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #8 : 03.04.16 - klo:23:05 »
meil on kans grammi jäässä. takuuseen vaihtoivat vastuksen mutta ei se toimi ja takuun jo ohi. taidan tehdä manuaalikäyttöiseksi sen sulatusvastuksen.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #9 : 04.04.16 - klo:00:03 »
Mulla on Electrolux nonfrost kaappipakastin ja 12vuotta on pyörinyt tekemättä mitään.
Pitäisi varmaan laittaa energiaseuranta pariksi päiväksi. Eipä tuo paljoo käy vuorokaudessa ja
ihan jäätön ainakin sisältä on ollut.

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • IVT HQ8
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #10 : 04.04.16 - klo:19:18 »
Kuinka kuumaksi pakastimen kompura saa mennä käydessään? Kättä ei oikeen kärsi pitää. Ja takaseinän putkisto/lauhdutin mikälie pitää aaltoilevaa suhinaa/kohinaa.

Käynnin päättyessä sain ulkoanturilla lämmöksi pinnasta 50 astetta.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #11 : 04.04.16 - klo:20:42 »
Kuinka kuumaksi pakastimen kompura saa mennä käydessään? Kättä ei oikeen kärsi pitää. Ja takaseinän putkisto/lauhdutin mikälie pitää aaltoilevaa suhinaa/kohinaa.

Käynnin päättyessä sain ulkoanturilla lämmöksi pinnasta 50 astetta.
Mä sain 55C kun oli nuo jäät päällä. Sulatuksen jälkeen lauhdutin oli ylhäältä niin kuuma että iinä ja iinä viitsikö kättä pitää. Sulalla ei tullut mitattua kompuran pintalämpötilaa.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • IVT HQ8
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #12 : 04.09.16 - klo:19:48 »
No nyt toi vajaa 2v vanha nofrost wihrlpool pakastin on jäässä ylhäältä missä on se kylmäyksikkö tuulettimineen. Sisälämpötila noussut -5 asteeseen ja samalla lakkasi kompura käymästä ollenkaan. Otin töpselin pois seinästä vajaaksi tunniksi. Ei lähde kompura pyörimään, nyt sentään varottaa lämpötilasta mikä olisi pitänyt tapahtua jo aikaisemmin kun lämpötila nousi yli -10 asteen.

Joutuu soittelemaan huoltoon huomenna.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 579
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #13 : 04.09.16 - klo:20:47 »
Joissakin nofrost pakastimissa huurteen/jään kertyminen jumittaa yläosan puhaltimen ja pakastimen lämpö nousee kun puhallin ei toimi.
Pakastin menee silloin automaattisesti sulatus tilaan joksikin tunniksi ja kun sulatusaika on kulunut niin pitäisi käynnistyä normaalisti.
Käyttöohjeissa saattaa olla jotain tästä ominaisuudesta. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • IVT HQ8
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #14 : 04.09.16 - klo:20:56 »
Joissakin nofrost pakastimissa huurteen/jään kertyminen jumittaa yläosan puhaltimen ja pakastimen lämpö nousee kun puhallin ei toimi.
Pakastin menee silloin automaattisesti sulatus tilaan joksikin tunniksi ja kun sulatusaika on kulunut niin pitäisi käynnistyä normaalisti.
Käyttöohjeissa saattaa olla jotain tästä ominaisuudesta. ;)
Käyttöohjeessa ei mainita, mutta nyt lähti kompura käymään. Jospa tuo sulatteli jäätään. Ihmettelen vaan mistä tuo on keränny jäätä. Ei pitäisi olla jäänyt ovi auki eikä mitään isoja määriä pakastettu. Joku tuossa on pieleen mennyt kun on päässyt jäätymään ja lämpötila noussut eikä edes hälyyttänyt.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #15 : 04.09.16 - klo:21:12 »
Tuossa 4 viikkoa sitten sain Gramin taas jäähän. Oli 10l mustikkapäivä ja tosi kostea keli muutenkin. Tarkistin (pienistä tarkistusluukuista) ennen pakastusta ettei höyrystin ole jäässä. Vaimo laittoi "pakastusasennon" päälle eli kompura pyörii koko ajan --> seuraavana päivänä taas ~-5C ja koko masiina jäässä. Tällä kertaa sulatus nopeampi kun tiesi mitä tehdä.. ja pakastin mustikat normiasennolla loppuun ja ilman jäätä ollut tähän päivään saakka taas. Joko oli liian iso kuorma, liian kosteaa tai MAX asento ei salli sulatusta tai kaikki yhdessä -  mene ja tiedä.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • IVT HQ8
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #16 : 04.09.16 - klo:21:23 »
Omassa vehkeessä ohjekirja käskee laittamaan 24h ennen pakastusta pakastustoiminnon päälle. Oliskohan siitä apua isoissa pakastusmäärissä.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #17 : 04.09.16 - klo:21:40 »
Omassa vehkeessä ohjekirja käskee laittamaan 24h ennen pakastusta pakastustoiminnon päälle. Oliskohan siitä apua isoissa pakastusmäärissä.

Eiköhän tuosta ole, lainattu naapurifoorumilta:
Lainaus käyttäjältä: kotte
Pakastimen kumminkin käytännössä nopeutuu huomattavasti, jos toimitaan tyypillisten käyttöohjeiden mukaan, eli kytketään "pikapakastus" päälle useita tunteja ennen, kuin pakastettava tavara työnnetään sisään. Jos muun sisällön lämpötila saadaan pakastimessa putoamaan luokkaa 5...10 astetta ennen pakastusta, niin tuo massa imee pakastettavista tavaroista lämpöä suunnilleen niin, että 10 kg tavaraa pakastaa jopa kilon uuttaa tavaraa imemällään lämmöllä. Kompressorin teho tulee vielä päälle. Samoin pakastettava tuote kylmenee lopulta kauttaaltaan alle -18 asteen moninkertaisesti nopeammin -25 ... -30 asteen lämpötilassa, kuin jos ympäristö olisi -18 asteessa.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #18 : 04.09.16 - klo:22:17 »
Omassa vehkeessä ohjekirja käskee laittamaan 24h ennen pakastusta pakastustoiminnon päälle. Oliskohan siitä apua isoissa pakastusmäärissä.
Ja ei kun lukemaan manuaalia! Tuo jäi todellakin tekemättä. Kiitti.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • IVT HQ8
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #19 : 05.09.16 - klo:10:51 »
Aamulla oli lämpötila jo mitä pitääkin eli -21 astetta. Edelleen yläosa jäässä, en tiedä sulaako vastuksella vai pitäisikö sulattaa.

Joka tapauksessa huollon tilasin kun ei minkään valtakunnan hälytyksiä tullut liian korkeasta lämpötilasta.

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • IVT HQ8
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #20 : 09.09.16 - klo:16:27 »
Pari vuorokautta sulatettu kaappia ja litrakaupalla tuli vettä. Huoltomies tilaili jotain osia ja tulee vaihtamaan kun saa ne. Tuossa on ainakin se ongelma, että jos pääsee jäätymään, in se anturi siellä jään keskellä ja antaa ihan eri mittaustuloksi mitä kaapin lämpö muualla on. Siksi ei antanut hälytystäkään.

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • IVT HQ8
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #21 : 06.12.16 - klo:20:55 »
Yksi syy tuolle kennon jäätymiselle voi olla hajonnut ylälokeron kansi. Se kun on ollut pois, ei ilma kierrä puhaltimen avulla niinkuin sen kuuluisi. Ja tämä huomio on ihan oma, jos pitää paikkansa, niin kumma ettei kylmäkalle asiasta maininnut kun pyysin silloin uuden kannen siihen. Nyt on kaikenlaista elektroniikkaakin vaihdeltu ja ehkä turhaan. No onneksi meni sentään takuuseen.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #22 : 24.06.17 - klo:20:51 »
Taas jäässä. Kyllä se nyt oli höyrystimen sulatusvastus mikä Grammarista on menny rikki. Tilattu.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #23 : 25.06.17 - klo:01:41 »
Taas jäässä. Kyllä se nyt oli höyrystimen sulatusvastus mikä Grammarista on menny rikki. Tilattu.
Töissä ammatti koneissa Yahoo paljon noita vastuksia. Ai ovat alkaneet kotikoneisiinkin vastuspelleilyyn?

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #24 : 25.06.17 - klo:13:23 »
Ai ovat alkaneet kotikoneisiinkin vastuspelleilyyn?
Lienee näissä NoFrost masiinoissa pakko-osa jos nyt Googgelia oikein ymmärsin. Höyrystin kun on koteloitu ja puhallin työntää ilmaa alas, niin ei ilmeisesti ilman sulatussykliä ja -vastusta homma toimi.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #25 : 25.06.17 - klo:21:59 »
Lienee näissä NoFrost masiinoissa pakko-osa jos nyt Googgelia oikein ymmärsin. Höyrystin kun on koteloitu ja puhallin työntää ilmaa alas, niin ei ilmeisesti ilman sulatussykliä ja -vastusta homma toimi.
Täytyypä tarkistaa tuo oma nofrost kaappi. Värkki on 13 vuotias ja pelaa kuin uusi.
Yhtään kertaa en ole sulatellut ja jäätä ei missään.
Töissä kun vastus menee jostain keittiön/ruokalan vehkeestä, niin jossain vaiheessa päästää
litkut alleen. Varsinaisesta vesivahingosta ei voine puhua, mutta huolto on tilattava.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #26 : 02.07.17 - klo:16:14 »
Vaihdettu sulatusvastus ja 1vrk testiajo näyttää operaation onnistuneen. Että jos joku sattuu tänne surffaamaan armon vuonna tulevaisuus, niin mittaa se vastus. Nyt heti. Itse hairahduin vuosi sitten ajattelemaan ettei ne vastukset hajoa vaan voimansäätö ja jäi mittaaminen aloittamatta kun en keksinyt miten saisin pakastimen olosuhteet käskyttämään sulatuksen päälle.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #27 : 07.08.17 - klo:19:48 »
Ja täällä taas. Sama Gram pakastin. Eri tarina.
Sulatusvastuksen vaihdon jälkeen kone on ollut erityistarkkailussa. Pakastinlämpömittari ylälokerossa näyttänyt -20C ja kaikki oli edellisen postauksen jälkeen hyvin. Paitsi että huomio kiinnittyi siltikin melko jatkuvaan käyntiin. Laitoin pariksi päiväksi MAX asennon. Ylälokero -20C. Hyörystimen aukot, josta pakastimen yläosassa oleva puhallin työntää ilmavirran alas, paljastavat itse hyörystinelementin olevan täysin jäätön - sulatus toimii edelleen.

Nyt elokuussa ylälokero on samassa lämpötilassa, mutta vasta havahduin mittamaan alalokeron, jossa enää -17C. Tämä ilmeisesti kuumana käyvän kompressorin vuoksi.

Nyt kysymys kylmäkalleille, ja miksei muillekin:
  • voiko kyseessä olla kylmäainevajaus? Jos näin, olisi tämän pitänyt olla alusta asti ja en muista mitään jatkuvaa käyntiä vaikka mahdollistahan se on. Voiko vajausta todeta jotenkin kotikonstein tavallinen maalämpö-kylmämies?
  • Vai olisiko kyseessä oven tiivisteen vuoto, tjms? Mistään ei kyllä normiaistein vuoda kylmää ilmaa. Ideoita, vihjeitä toteamiseen?

Tähän operaatioon tilaan huoltomiehen, mutta tekisi mieli ensin ymmärtää ja todeta yksinkertaiset perusjutut.
« Viimeksi muokattu: 08.08.17 - klo:22:38 kirjoittanut Timo Karhu »
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #28 : 16.08.17 - klo:18:27 »
Tuli lopputulema: päädyin huoltoyhtiön edustajan kanssa samaan johtopäätökseen: kylmäainevajaus tai kompressori viallinen tai tukos.

Päätin sijoittaa kylmäaineen lisäämiseen (vaihto = pois - tyhjö - lisäys). Ei auttanut. Kone lähtee kaatikselle. Alle 5v vanha. 150€ meni ja 800€ Gigantille kohta. Harmittaa.

Huoltomies veikkasi ettei tukoskaan koska kone saa melkein -20C aikaiseksi. Kompura jää jäljelle mutta sitä en enää todista.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 579
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #29 : 16.08.17 - klo:20:48 »
Kaappipakastimilla on luonnostaan varsin tiheät käyntijaksot,esim meillä on jotain 18-20v vanha Porkka Festivo joka käy n 5min ja taukoa sama 5min,alkuperäinen kompressori ja muut osat
Jos pakastekaapin ovi avataan hetkeksi niin seurauksena on 15-30min käyntijakso ,ainakin tässä meidän pakastekaapissa on aika ohuet eristeet seinissä ja ovessa
Jos huonelämpötila nousee +25C tai yli niin alkaa käydä jatkuvasti.
Kun pakastimen sisälämpötiloja mittaa sisäilmasta eri korkeuksilta niin lämpötila nousee ja laskee kompressorin käynti-taukojaksojen tahdissa.
Jos mittausanturin sijoittaa kaapissa olevien pakasteiden väliin niin silloin mittaustulos on vakaampi/tasaisempi ,vaihtelua 1-2 astetta ja pakasteiden lämpötila muutaman asteen kylmempi kuin kaapin ilmatilasta mitattuna.

Kokeiles mitata kaapin alaosasta lämpötiloja siten että mitta-anturi on pakasteiden välissä,ei siis vapaasti ilmassa tai kaapin seinämässä kiinni ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #30 : 17.08.17 - klo:08:39 »
Kokeiles mitata kaapin alaosasta lämpötiloja siten että mitta-anturi on pakasteiden välissä,ei siis vapaasti ilmassa tai kaapin seinämässä kiinni ;)
Tein nämä viime viikolla huoltoyhtiön ohjeistuksessa. Biltema-tyyppinen digitaalimittari. Kaikki mittaukset MAX asennossa:
- ylä ~-18C (termari ei ehdi katkaista - käy koko ajan normitilassa)
- keskellä: ~-20C
- ala: ~-17C (aika kuuma kompuranurkkaus vaikuttanee)

Tuomio: tehot hävinneet. Huoltomiehen kanta oli että -30C:n pitää tehopakastuksella päästä, kesällä vähintään -25C. Gramin myyntipäällikkö tuli hienosti vastaan, uusi kone on jo matkalla. Lienee oikein invertteripakastin.
Jos joku tarvitsee pakastinta joka pääsee melkein maaliin, voi tulla hakemaan pois kunhan tuo uusi tulee.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #31 : 17.08.17 - klo:23:04 »
Tollanen inventteri kaappi kiinnostaisi kovasti täälläkin. Voisitko mittailla kulutuksia kun saat sen
tulille.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #32 : 29.08.17 - klo:20:05 »
Nyt tuli uusi Grammari tontille ja invertteri se perhana on. 43,3-150Hz.
Nyt se vie 105W kun laitoin termarin MAXille ja katselen rauhassa kuinka pakkaselle tuo pääsee. Sisällä nyt 10C.
105W kun sisällä 10C
77W kun sisällä -0,0C
41W kun sisällä -28,4C
25W kun sisällä -18,0C ylläpidossa. Näyttää olevan on/off tässä kohtaa, tosin ei oveakaan ole nyt avattu

[edit monta kertaa] lämpötiloja päivittelin
« Viimeksi muokattu: 31.08.17 - klo:17:39 kirjoittanut Timo Karhu »
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #33 : 29.08.17 - klo:21:22 »
Nyt tuli uusi Grammari tontille ja invertteri se perhana on. 43,3-150Hz.
Nyt se vie 105W kun laitoin termarin MAXille ja katselen rauhassa kuinka pakkaselle tuo pääsee. Sisällä nyt 10C.
Kiitos etukäteen ;) Onko paha ääni?

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Ei-MLP asiaa: pakastin hajalla?
« Vastaus #34 : 29.08.17 - klo:21:32 »
Kiitos etukäteen ;) Onko paha ääni?
Erittäin sisvistynyt, sanoisin. Nyt kun mennään 150Hz tai lähellä, ääni on heleän sirittävä. Tuon vanha on matalampi ja ehkä jurnuttavampi. Katsotaan vielä kun päästään ylläpitokierroksille.

[edit] lähes äänetön ylläpidossa. Sisällä oleva tuuletin humisee kovemmin kuin kompressori!
« Viimeksi muokattu: 31.08.17 - klo:17:35 kirjoittanut Timo Karhu »
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4