Oletko lukenut tätä keskustelua?
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6811.msg88311#msg88311Siellä on jäsen Hambula kommentoinut aika hyvin GT-pumppu + 750l varaaja yhdistelmän toimintaa. Alempana olevat lainaukset ovat Hambulan kirjoituksista leikattuja.
Ensin omat kommentit:
En tiedä kumpi enemmän ohjaa tuon lämpöpumpun käynnistyksiä, kuuman käyttöveden teko, vaiko lämmitystarve. Noilla on omat ohjausparametrit. 4 alkuiset lämmityspiirille, 5 alkuiset käyttöveden teolle.
Mitä sinulla on seuraavissa ohjausriveissä arvoina:
4720
4721
4722
4724
ja
5020
5021
5022
5024
Olisi hienoa jos jaksaisit liittää tänne kuvan josta näkee varaajasi putkikytkennän.
Sinulla on lämpötiloista päätellen patterilämmitys talossa. Onko termostaatit paikoillaan vai poistettu?
Helpoin tapa pidentää käyntijaksoja olisi varmaan kiertovesipumpun nopeuden pienentäminen. Menon ja paluun erotus on luokkaa 5 astetta, se on pienehkö, ja sallii tuon kiertovesipumpun hidastamisen. Kova nopeus saattaa esim. sekoittaa varaajan lämpökerrostumat, jolloin käynnistyksiä tulee enempi.
Tämä ilmeisesti kuvaa kiertovesipumpun paikkaa (itsellä ulkoiset pumput niin en tiedä tarkistaa):
”Löytyy laitteen sisältä oikealta takaa. Etuseinä ja oikea alempi sivuseinä irti. Olettaen että teillä on se matala malli GT:stä. ”
Nämä Hambulan kommentit on aika hyviä pumpun toiminnasta:
”Lisävaraaja 4721:3 (määrää paljonko ajetaan yli asetusarvon)
Lisävaraaja 4722:-3 (määrää paljonko annetaan tippua alle asetusarvon ennen käynnistyspyyntiä) ”
”Esim.4724:40 ja 4722:-3, niin B4-anturilta tulee latauspyyntö lämpötilan ollessa 37°c alaosassa. ”