Lauhduttimen veden virtaus ja dt

Kun vettä lämmittävästä kojeesta halutaan tietää lämmitysteho niin sen selvittämiseen tarvitaan veden virtaustieto (esim l/h) ja meno-ja paluuveden lämpötilaero (dt)

Jos nuo tiedot on saatavilla niin foorumin Veden lämmityksen laskentapohjan kaavalla saadaan helposti lämmitysteho (kw)

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=181.0

Kiitos vastanneille. Täytyy nyt vielä kysellä lisää. Laitan liitteksi pari kuvaa (kone tuottaa lämpöä ), onko po. virtausmittarin arvo tämä " virtaus BF1" , myös onko lauhduttimen meno ja paluu nämä " meno=BT2 ja paluu=BT3"?


Jämä Star inverter 3-12 kW+Jäspi VLM 300 Star+Jäspi 50 l puskuri. Kivitalo 1960+1994, lämmitettävä 187 (lattialämpö 8,5) m2/454 m3. 09-18 maakaasu keskim. 30872 kWh/v. vanhalla öljykattilalla. Kaivo 193m Pirkanmaa.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 817
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #241 : 13.08.19 - klo:10:44 »
Lainaus
onko po. virtausmittarin arvo tämä " virtaus BF1" , myös onko lauhduttimen meno ja paluu nämä " meno=BT2 ja paluu=BT3"?

Kyllä nuo näyttäisi olevan lauhduttimen meno (BT2) ja paluu (BT3),virtausmittari on BF1 ja sen lukema 30,1l/min myös oikean tuntuinen (1806l/h)

Vaatimaton COP arvo saattaa selittyä alhaisella kompressorin käyntitaajuudella 20Hz,luultavasti COP arvo paranee kun taajuus nousee lämmönkulutuksen ja lämmitystehon kasvaessa.

Manuaalissa kyseisen mallin SCOP arvoksi ilmoitetaan 5,4 mutta sanotaan että se on vuosihyötysuhde,eli siinä mukana myös talviaika.


Invertterikompressorien COP arvoista minimitaajuudella ei oikein ole vielä tietoa kun ovat varsin uusia laitteita ::)


http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ishiba

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #242 : 13.08.19 - klo:13:05 »
Ihan mielenkiinnosta, näkyykö siitä sähkömittarista paljonko laite ottaa tehoa kun se ei tee lämpöä eikä käyttövettä?

Poissa Pende

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #243 : 13.08.19 - klo:16:22 »
Ihan mielenkiinnosta, näkyykö siitä sähkömittarista paljonko laite ottaa tehoa kun se ei tee lämpöä eikä käyttövettä?

Lyhyellä mittausvälillä eli noin 40 minuuttia näytti tulevan 10 W mittariin, mikä vastaisi noin 15 W/h. Mielestäni se sopisi, koska mittari ei mittaa kuin maalämpölaitteen kulutusta (ei patteriverkon, lattialämmityksen, eikä lämminvesikieron pumppujen kulutusta). Silloin laitteistossa ei ole kaiketi juurikaan muuta kuin kiertovesipumppu kuluttamassa, se pyörii 30 % vakionopeudella.
Jos oikein tulkitsin, sen max. kulutus olisi 60 W ja tuosta suoraan oikaisten 30 % tekisi 18 W kulutuksen?
Asiaa paremmin tuntematta voi olla, että ei mene nopeus ja kulutus pumpussa ihan noin suoraviivaisesti, mutta uskon, ettei isoakaan heittoa ole? 
Jämä Star inverter 3-12 kW+Jäspi VLM 300 Star+Jäspi 50 l puskuri. Kivitalo 1960+1994, lämmitettävä 187 (lattialämpö 8,5) m2/454 m3. 09-18 maakaasu keskim. 30872 kWh/v. vanhalla öljykattilalla. Kaivo 193m Pirkanmaa.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 461
  • L-Ässä V-7
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #244 : 13.08.19 - klo:16:37 »
Laitahan tänne aloitusviestissä olleet taulukot siltä ajalta kun kone tekee käyttövettä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 649
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #245 : 13.08.19 - klo:17:31 »
Olen ottanut lukemat Jäspin näytöstä, eilen tuli kk täyteen ja näytti, että lämpöä tuottanut 167 kWh, lämmintä vettä 276 kWh, eli yhteensä 443 kWh.
Sen olen jakanut kulutetun sähkön lukemalla 211,62 kWh, näin saan Cop arvoksi  2,09.
Voipi olla että olen ymmärtänyt/laskenut jotain poskelleen? Olen mieltänyt, että Cop on tuotetun ja ostetun energian suhde?
Virtausmittarista en osaa sanoa, mitähän virtausta sen pitäisi mitata?
Onko sulla niinku pumppua ennen erillinen energiamittari?
Jos, niin sitten se mittaa kaikki huiliajatkin (idle kulutus) ja pumppu on tainnut käydä hyvin vähän ja eneimmäkseen LV:tä...tämä voi olla yksi selitys...

Poissa Pende

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #246 : 13.08.19 - klo:21:29 »
Laitahan tänne aloitusviestissä olleet taulukot siltä ajalta kun kone tekee käyttövettä.

ATS

Laitan kuvat tuonne Jämän osioon, jossa aloittelin, kun tämä on pääasiassa Logintutkijaohjelman osio. Nämä jutut kun tahtovat aina laajentua ohi osion asiasta, ainakin luulen, että itsellä tulee vielä paljon kysymyksiä?
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8676.0

Jämä Star inverter 3-12 kW+Jäspi VLM 300 Star+Jäspi 50 l puskuri. Kivitalo 1960+1994, lämmitettävä 187 (lattialämpö 8,5) m2/454 m3. 09-18 maakaasu keskim. 30872 kWh/v. vanhalla öljykattilalla. Kaivo 193m Pirkanmaa.

Poissa Pende

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #247 : 13.08.19 - klo:21:38 »
Onko sulla niinku pumppua ennen erillinen energiamittari?
Jos, niin sitten se mittaa kaikki huiliajatkin (idle kulutus) ja pumppu on tainnut käydä hyvin vähän ja eneimmäkseen LV:tä...tämä voi olla yksi selitys...

Näin on mittari erillinen ennen pumppua, tuossa ylempänä kun tarkastelin sen lukemia huiliajalla.
Jämä Star inverter 3-12 kW+Jäspi VLM 300 Star+Jäspi 50 l puskuri. Kivitalo 1960+1994, lämmitettävä 187 (lattialämpö 8,5) m2/454 m3. 09-18 maakaasu keskim. 30872 kWh/v. vanhalla öljykattilalla. Kaivo 193m Pirkanmaa.