Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)  (Luettu 166655 kertaa)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #200 : 19.07.18 - klo:00:22 »
Muistit oikein...

Kun lukee tapahtumia loki-tiedostosta, niin BT2/BT12 - selitteet ovat oikein ja arvot piirtyvät erillisinä.

Kun lukee tapahtumia tietokannasta, niin on BT12 / BT12 - selitteet ja arvot piirtyvät minun tapahtumilla päällekkäin.
Asia vilpitön, virhehän tuo on! Korjataan..
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #201 : 19.07.18 - klo:20:47 »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #202 : 21.07.18 - klo:23:15 »
Tässä toinen havainto...

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8184.msg109509#msg109509

Nyt pitäisi olla korjattu versiossa 1.2.38. Ja kuinka monta uutta vikaa mahtoikaan tulla kun Jerry68:n muutokset olivat jääneet "puskuriin" keväältä.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Kale

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #203 : 31.07.18 - klo:13:09 »
Päivitys tähän: Sain viimein kokeiltua tätä raspberry zero viritystä F1226 USB loggerin kanssa ja sain jopa toimimaan muutaman kuhmun jälkeen.

Tarvitaan:
- Raspberry zero USB kaapelilla Niben läheisyyteen
- Logintutkija
- Itselläni Logintutkija on erillisellä RaspBerry Pi 3:lla, mikä on samassa wlanissa RaspBerry zeron kanssa. Voi olla, että Logintutkija toimisi myös zerossa, mutta en ole testannut

Tarvittavat toimenpiteet:
1) asenna zerolle Raspbian Jessie ja ota g_mass_storage käyttöön

http://blog.gbaman.info/?tag=g_mass_storage

2) opettele käyttämään g_mass_storage moduulin vaatimia konfiguraatioita (tiedostojärjestelmän luonti ja partitiointi, tidostopartition käyttöönotto lokaalisti sekä g_mass_storage käyttäminen ulkoisen laitteen kanssa USB:n kautta)

http://linux-sunxi.org/USB_Gadget/Mass_storage

Muutaman uudelleen yrityksen kautta sain Niben tunnistamaan zeron USB-laitteena, laittamaan logituksen päälle ja sen jälkeen lukemaan logeja zerolta. Logitiedostot muodostuvat Niben muistista zerolle Niben oman logiikan mukaisesti ja tiedostojen lukemiseen zerolta luotettavasti pitää vielä vääntää skriptia.

Aikamoista säätämistä oli, mutta näin sain Nibelle 40€ rautainvestoinnilla login etäluennan aikaiseksi
Sain Rapberry Zeron USB muistin toimimaan Linux koneella muutta NIBE ei sitä tunnista. Miten formatoit tuon levyn ja millainen kaapeli/viratlähde johdotus sulla on käytössä?

Poissa ttk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #204 : 16.08.18 - klo:11:41 »
Käytössä logintutkija v1.2.38 ja jostain syystä käyntiaikasuhdepiirakkaan tulee lä-pilp suurimmalla osuudella, vaikka pumppu on enimmäkseen ollut levossa. Samoin raportoidaan lämmitysajaksi 93,1%, lepo 4,1%. Meillä ei ole FLM:aa. Käyrissä poistoilma bt20 ja jäteilma bt21 näyttävät nollaa kuten pitääkin.

Edellinen käyttämäni versio v1.2.32 näyttää piirakassa ainoastaan lepo/lämmitys/kv samalla aineistolla (eilisen lokitiedosto), lämmitysaika 12,1%, lepo 85,1%.

Vaikuttaako tähän jokin asetus, jota pitäisi käyttää uudemman version kanssa, vai miten tuosta pilp-raportoinnista pääsisi eroon?

Liitteenä kuva piirakasta molemmilla versioilla sekä logitutkijan käyttämä eilisen logitiedosto.
Kanta-Häme, rinnetalo 1997, 250 m2 (170 m2 + alak. 80 m2), JÄMÄ Star RST Inverter 12 kW (2017), kaivo 250 m, 300 l sähkövaraaja, lattialämmitys, Vallox 145 MV (2018). ILP Gree Amber 25 viilennykseen (2019)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #205 : 16.08.18 - klo:21:17 »
Käytössä logintutkija v1.2.38 ja jostain syystä käyntiaikasuhdepiirakkaan tulee lä-pilp suurimmalla osuudella, vaikka pumppu on enimmäkseen ollut levossa. Samoin raportoidaan lämmitysajaksi 93,1%, lepo 4,1%. Meillä ei ole FLM:aa. Käyrissä poistoilma bt20 ja jäteilma bt21 näyttävät nollaa kuten pitääkin.

Edellinen käyttämäni versio v1.2.32 näyttää piirakassa ainoastaan lepo/lämmitys/kv samalla aineistolla (eilisen lokitiedosto), lämmitysaika 12,1%, lepo 85,1%.

Vaikuttaako tähän jokin asetus, jota pitäisi käyttää uudemman version kanssa, vai miten tuosta pilp-raportoinnista pääsisi eroon?

Liitteenä kuva piirakasta molemmilla versioilla sekä logitutkijan käyttämä eilisen logitiedosto.
[not so fast edit]
Tätä mä pelkäsin kun FLMää lisäsin.. korjataan! Kiitoksia logeista.

Sulla on lepoaika Relays PCA Base arvoltaan 3, tämä kääntyy tilanteeseen:
- kompressori päällä (tai F1x55:ssä levossa se on 1 ja taajuus 0Hz - mene ja tiedä)
- kiertovesipumppu päällä (lienee sulla aina päällä lepotilassa?)
- keruupumppu pois
- vaihtoventtiili lämmitys-asennossa (lienee lepotila)
Tämä taisi olla oma tulkintani FLM:llä tapahtuvasta prosessista saamieni logien mukaan.
Prio näyttää 10:ä, joka ymmärrykseni mukaan on lepo.
Logintutkija lukee nyt tiedot aivan oikein, mutta tulkinta tilasta taitaa olla väärä.
Voi olla että poistoilmalla tehtävä lämmitys ei olekaan erotettavissa Relays PCA Basesta. Tai muustakaan.
Jos joku tietää miksi tuo PCA näyttää kompuralle käyntiä, niin poistetaan pilp tulkinta logintutkijasta..
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa ttk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #206 : 16.08.18 - klo:23:05 »
- kiertovesipumppu päällä (lienee sulla aina päällä lepotilassa?)

Kyllä, kiertovesipumpun nopeus on 30% maksimista lepotilassa (lattialämmitys). Tämä taitaa olla jonkinlainen oletusarvo.
Kanta-Häme, rinnetalo 1997, 250 m2 (170 m2 + alak. 80 m2), JÄMÄ Star RST Inverter 12 kW (2017), kaivo 250 m, 300 l sähkövaraaja, lattialämmitys, Vallox 145 MV (2018). ILP Gree Amber 25 viilennykseen (2019)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #207 : 19.08.18 - klo:20:03 »
Kyllä, kiertovesipumpun nopeus on 30% maksimista lepotilassa (lattialämmitys). Tämä taitaa olla jonkinlainen oletusarvo.

OK, 1.2.39 otettu pilp-arvaus pois.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa ttk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #208 : 20.08.18 - klo:11:33 »
OK, 1.2.39 otettu pilp-arvaus pois.

Nyt toimii hyvin, kiitos!

Vuoden pätkälle meidän talossa logintutkija ilmoittaa COP-arvot 5,6/2,9 (lämmitys, KV). Käyntiaikojen avulla näistä laskettu painotettu keskiarvo on 5,38. En tunne taustalla suoritettavaa COP:n laskentaa lainkaan, mutta oletan, että todellinen COP on alempi. Valitettavasti meillä ei ole ottoenergian mittausta pumpulla.

Millaisia todellisia COP-arvoja ovat saaneet he, joilla on mittarit paikoillaan? Ja toisaalta miten ne eroavat logintutkijan ilmoittamista arvoista? Mitään akateemisen tarkkaa tarkastelua en tarvitse, mutta olisi hyvä ymmärtää paremmin millä hehtaarilla todelliset lukemat ovat ja miten voisin "skaalata" logintutkijan antamia arvoja oikeampaan suuntaan, jos mahdollista.

Kiitokset vielä logintutkijasta! Siitä on ollut suuresti hyötyä, kun olen pyrkinyt ymmärtämään miten pumppu meillä toimii ja mitä voisi olla järkevää tehdä esim. käynnistysten vähentämiseksi. Hatunnosto!
Kanta-Häme, rinnetalo 1997, 250 m2 (170 m2 + alak. 80 m2), JÄMÄ Star RST Inverter 12 kW (2017), kaivo 250 m, 300 l sähkövaraaja, lattialämmitys, Vallox 145 MV (2018). ILP Gree Amber 25 viilennykseen (2019)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #209 : 20.08.18 - klo:11:42 »
Nyt toimii hyvin, kiitos!

Vuoden pätkälle meidän talossa logintutkija ilmoittaa COP-arvot 5,6/2,9 (lämmitys, KV). Käyntiaikojen avulla näistä laskettu painotettu keskiarvo on 5,38. En tunne taustalla suoritettavaa COP:n laskentaa lainkaan, mutta oletan, että todellinen COP on alempi. Valitettavasti meillä ei ole ottoenergian mittausta pumpulla.

Millaisia todellisia COP-arvoja ovat saaneet he, joilla on mittarit paikoillaan? Ja toisaalta miten ne eroavat logintutkijan ilmoittamista arvoista? Mitään akateemisen tarkkaa tarkastelua en tarvitse, mutta olisi hyvä ymmärtää paremmin millä hehtaarilla todelliset lukemat ovat ja miten voisin "skaalata" logintutkijan antamia arvoja oikeampaan suuntaan, jos mahdollista.

Kiitokset vielä logintutkijasta! Siitä on ollut suuresti hyötyä, kun olen pyrkinyt ymmärtämään miten pumppu meillä toimii ja mitä voisi olla järkevää tehdä esim. käynnistysten vähentämiseksi. Hatunnosto!
Tuolla COPpeloTM:n perusteet
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.msg89648#msg89648

[edit] pidä huoli että asetustiedostossa on oman pumppusi valmistajan antamat COPit oikein!
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #210 : 09.09.18 - klo:20:01 »
Moi,

Löytyykö tuota 1.2.38 versiota jostain, vois kattoa, mitä se näyttää, kun kesän aikana en ole foorumilla ollut.
Muuten tuo FLM ei ole pilp vaan ainoastaan poistoilman lämmön talteenotin, jolla poistoilman lämpö siirretään maapiirin sisääntulevaan linjaan.
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #211 : 12.09.18 - klo:19:31 »
Moi,

Löytyykö tuota 1.2.38 versiota jostain, vois kattoa, mitä se näyttää, kun kesän aikana en ole foorumilla ollut.
Muuten tuo FLM ei ole pilp vaan ainoastaan poistoilman lämmön talteenotin, jolla poistoilman lämpö siirretään maapiirin sisääntulevaan linjaan.

Ei ole kun tajusin tuon saman mitä tuossa sanot! Kun ei ole pilp niin ei ole. Mulla kesti vaan kesä tajuta se.  :'(
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Speeedy

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #212 : 15.09.18 - klo:09:45 »
Tein näillä ohjeilla raspi zeron asetukset ja Nibe 1226 tunnistaa sen tikuksi ok ja aloittaa logituksen (luo tiedoston)

Jostain syystä vaan tuonne tiedostoon ei tule yhtään arvoa ennenkuin logituksen lopettaa.

Onko tämä siis ihan pumpun ominaisuus vai miten saisin nuo logit etänä haettua ilman että tarvitsee painella pumpusta nappeja (logitus päälle/pois)



Laitoin liitteeksi ohjeet. Tein kahdet eri ohjeet, sekä imagelle ja osiolle erikseen. Aika yksinkertainen tehdä, kun komennot hallussa. Tuo txt kannattaa kopioida boot hakemiston juureen ja kopioida sieltä suoraan komennot/SSH ylitse tehdä se.

Yksinkertaisesti:
Osta Raspberry Pi Zero ja microSD-muistikortti (16Gb)
Lataa sopiva Raspbian versio.
Suorita flashäys Etcher ohjelmalla mikroSD-kortille (kortinlukija yms).
(Valinnainen osio) Lataa Gparted-live ja tee boottaava muistitikku.
Käynnistä pc Gparted-livellä ja luo osio Fat32 muodossa (alusta se myös). (valinnainen osuus päättyy).
Käynnistä Raspberry Pi ja seuraa ohjeita.

Poissa piizei

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #213 : 24.11.18 - klo:21:59 »
Pientä taukoa on ollut maalämmön etäluvun kanssa. Homma ei lähtenytkään luotettavasti pelittämään, vaan Pitäisi useampi kertaa vuodessa tarkistaa ja resetoida yhteys. Huomio siirtyi nopeasti muihin kodin automaatiovirityksiin :)

Jostain syystä Nibe ei hirveän helposti tuota raspia tunnista USB tikkuna ja vaikka tunnistaakin, niin yleensä putoaa pois logitus jossain vaiheessa (2kk taisi kerran olla päällä). Tunnistuksen osalta veikkaan ongelman olevan Raspin päässä ja logituksen putoaminen voi johtua kummasta tahansa, en ole testaillut.

Ainoa tapa, miten olen säännölisesti saanut Niben tunnistamaan Raspin, on laittamalla se ensin läppäriini ja tarkistamalla, että läppäri sen näkeen, minkä jälkeen olen "sammuttanut USB:n" , laittanut takaisin päälle ja kiinni Nibeen.

Olisi kiva tietää, minkälaisen loitsun tuo vaatisi, että saisi toimimaan luotettavasti Niben kanssa. Onnea matkaan.


Sain Rapberry Zeron USB muistin toimimaan Linux koneella muutta NIBE ei sitä tunnista. Miten formatoit tuon levyn ja millainen kaapeli/viratlähde johdotus sulla on käytössä?

Poissa piizei

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #214 : 24.11.18 - klo:23:24 »
Nibe selkeästi bufferoi logeja eikä kirjoita suoraan tikulle. Itse sain luettua luotettavasti aina edellisen päivän logit ja siirsin ne talteen toiselle Raspille, missä on Logintutkija. Siirtämisen tein http://linux-sunxi.org/USB_Gadget/Mass_storage komentojen mukaisesti:

1) setup loopdevice
2) mount device
3) Kopiointi SCP:lla toiselle Raspille
4) release device

Niben logien kirjoittamista tuo toimenpide ei ole häirinnyt.

Saimaisella sivulla on huomio, mikä saattaa liittyä noihin ongelmiin mitä tässäkin ketjussa moni maininnut "Notes: Surprisingly it works well my Mac OS hosts (device automatically appears in Finder, I can copy and read files) but not with my Linux hosts (device appears and disappears constantly and cannot be mounted). Not tested with Windows hosts."

Tein näillä ohjeilla raspi zeron asetukset ja Nibe 1226 tunnistaa sen tikuksi ok ja aloittaa logituksen (luo tiedoston)

Jostain syystä vaan tuonne tiedostoon ei tule yhtään arvoa ennenkuin logituksen lopettaa.

Onko tämä siis ihan pumpun ominaisuus vai miten saisin nuo logit etänä haettua ilman että tarvitsee painella pumpusta nappeja (logitus päälle/pois)

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #215 : 26.11.18 - klo:19:07 »

Tyhmä kysymys, tuo BF1 on siis maapiirin virtausmittari? Lämmityspiirille ei ole mittaria?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #216 : 28.11.18 - klo:17:30 »
Tyhmä kysymys, tuo BF1 on siis maapiirin virtausmittari? Lämmityspiirille ei ole mittaria?
Ei tyhmiä kysymyksiä olekaan mutta BF1 pitäisi olla lämmityspiirin virtausmittari.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa piizei

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #217 : 29.11.18 - klo:21:23 »
Tarkistin vielä keväältä logit, mitä oli Rapberry Zeron USB:lle tullut talteen Nibelta, niin kolme kuukautta oli Zero USB  kerännyt logia ja sitten jostain syystä Nibe pudottanut USB:n pois.

Boottasin varmuudeksi vielä Zeron ja suorilta ei taas Nibe sitä tunnista. Mutta kun laitan Zero USB:n kiinni maciin (toimii) ja tarkistan, että on kamat tallella, minkä jälkeen läppäristä USB:n eject ja suoraan kiinni Nibeen, niin taas Nibe tunnistaa sen. Vähintäänkin outoa.

Vaikea uskoa, että tuosta saa luotettavaa settia ilman, että tulisi jotain merkittäviä softapäivityksiä Raspbianin päähän. Koitan vielä kertaalleen, kuinka pitkään Nibe logittaa ja ehkä sitten voisi tarkastella onko päivityksiä tullut.

Poissa Speeedy

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #218 : 04.12.18 - klo:10:22 »
OK eli mitään suht reaaliaikaista arvojen lukemista ei tuolla tavalla onnistu eikä varmaan millään muullakaan tavalla tuosta Nibe 1226 saa ulos.



Nibe selkeästi bufferoi logeja eikä kirjoita suoraan tikulle. Itse sain luettua luotettavasti aina edellisen päivän logit ja siirsin ne talteen toiselle Raspille, missä on Logintutkija. Siirtämisen tein http://linux-sunxi.org/USB_Gadget/Mass_storage komentojen mukaisesti:

1) setup loopdevice
2) mount device
3) Kopiointi SCP:lla toiselle Raspille
4) release device

Niben logien kirjoittamista tuo toimenpide ei ole häirinnyt.

Saimaisella sivulla on huomio, mikä saattaa liittyä noihin ongelmiin mitä tässäkin ketjussa moni maininnut "Notes: Surprisingly it works well my Mac OS hosts (device automatically appears in Finder, I can copy and read files) but not with my Linux hosts (device appears and disappears constantly and cannot be mounted). Not tested with Windows hosts."

Poissa piizei

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #219 : 06.12.18 - klo:14:10 »
Jos tuota Niben logikirjotuksen tiheyttä muistilta tikulle saisi muutettua jollain tavalla. Ei välttämättä ihan huoltovalikosta onnistu.

OK eli mitään suht reaaliaikaista arvojen lukemista ei tuolla tavalla onnistu eikä varmaan millään muullakaan tavalla tuosta Nibe 1226 saa ulos.

Poissa makotila

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #220 : 23.12.18 - klo:14:01 »
Jos tuota Niben logikirjotuksen tiheyttä muistilta tikulle saisi muutettua jollain tavalla. Ei välttämättä ihan huoltovalikosta onnistu.

Samaan ongelmaan törmäsin, ilmeisesti kirjoittaa usb storageen vasta kun luo uuden tiedoston, näyttäisi tekevän joka päivä yhden ainakin kun tallennusväli on 30s, pitää kokeilla vielä pienemmällä tallennusvälillä. Harmittava ongelma

edit. näkyykin kirjoittavan välillä, noin 40 minuuttia meni ensimmäiseen kirjoitukseen

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #221 : 27.12.18 - klo:19:09 »
Mikähän mahtaa puuttua tai olla vialla tietokantayhteys-määrityksistäni?

Koodia: [Valitse]
Haetaan logit tietokannasta..Virhe: Communications link failure

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.

Siirsin ulkoiselta palvelimelta tietokannan takaisin lokaaliksi tietokannaksi. MLP logintutkijan -ohjeen mukaan olen luonut käyttäjät paikalliselle tietokannalle.
Paikallinen tietokanta pelittää ja rokkaa muuten ok, mutta Logintutkijalla en pääse siihen käsiksi.

Osoite on sisäverkon IP tyyliin: 192.168.2.7
Tietokanta, käyttäjä ja salasana kuten talologgerinkin määrityksessä ja nekin toimivat sisäverkon phpmyadminillä kirjautuessa.

EDIT: ja löytyihän se vika heti :)
oli jäänyt kommentoimatta bindaddress = 127.0.0.1
Tuo löytyi kun kahlasi konfit läpi:
Koodia: [Valitse]
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/*.cnf
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #222 : 14.02.19 - klo:19:42 »
Invertterikoneiden väärä käyntitulkinta korjattu.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #223 : 14.02.19 - klo:21:25 »
Onko ekan viestin linkin takana jo uusin versio? Näyttää ainakin v1.2.40...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #224 : 14.02.19 - klo:21:29 »
Onko ekan viestin linkin takana jo uusin versio? Näyttää ainakin v1.2.40...
Juu, piti olla...

[edit] ..ja kyllä sieltä se 1.2.41 tulee. Selaimen välimuisti putsisplank?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #225 : 14.02.19 - klo:21:38 »
Juu, piti olla...

[edit] ..ja kyllä sieltä se 1.2.41 tulee. Selaimen välimuisti putsisplank?

Jep, välimuistin tyhjäys auttoi. Ja nyt näkyy kompuran stopit oikein. :)
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #226 : 18.02.19 - klo:19:21 »
Logintutkija lienee rikki?
1.2.42:ssa otettu F1345 EP15 GP2 huomioon.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #228 : 24.02.19 - klo:11:28 »
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8588.msg114806#msg114806
Ei ei ei.. katsotaan!

[edit] jotain on jossain muuttunut. Pystyykö joku antamaan tulkinta-apua ajassa 2019-02-05   11:36:46 Vilmari84:n logissa:
PCA EP 14 = 3 (kompressori ja lämmönjakopumppu)
PCA EP 15 = 3 (kompressori ja lämmönjakopumppu)
ep14 prio = 1 (lämmitys)
ep15 prio = 1 (lämmitys)
Logintutkija on tehnyt nuo käyttötilan tulkinnat juurikin tuon Relays PCA Base mukaan ja tilaa 3 ei ole tulkittu lainkaan, koska keruupumppu ei pyörisi lainkaan vanhan tulkinnan mukaan. Mutta eihän se näin ole. Onko PCA muuttunut, vai vain F1345 vai miten?
Tietääkö kukaan?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #229 : 25.02.19 - klo:19:49 »
Ei ei ei.. katsotaan!
Tietääkö kukaan?

F1345 miehet ja naiset?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #230 : 25.02.19 - klo:22:28 »
PCA Base relays on desimaalin muotoon muutettu 4-bittinen binääriluku. Tai tämä on ollut toimiva tulkinta tähän asti
bittidectoiminto
11kompressori päällä
22lämmönjakopumppu
34keruun pumppu
48vaihtoventtiili KV asennossa

eli esim lämmitys saadaan laskemalla yhteen dec sarakkeen arvot kun kompura käy (1), lämmönjakopumppu käy (2), keruu käy (4) ja vaihtoventtiili päästää lämmönjakoon (0) = 7.
Käyttövesi vastaavasti 15.
Nyt Wilmari84:llä lämmitys näyttää arvoa 3 ja käyttövesituotanto arvoa 11 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8588.0).

Joko Nibe on vaihtanut PCA Base Relays binäärienkoodausta jotenkin tai Wilmarin kone loggaa mitä sattuu. Kuka ymmärtää mitä tässä PCA Base rekisterissä nyt oikein tapahtuu?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #231 : 26.02.19 - klo:14:21 »
Olikohan tuolla ketjussa epäilyä, että olisi jonkinlaista hälytystä aina tarjonnut. Eli menisikö tuossa sitten kompura pois päältä jonkun turvarajan vuoksi (esim. korkea lauhdutintulo?), mutta kun veden lämmitystarve jatkuu niin käynnistyy aina uudelleen lyhyen odottelun jälkeen? Täytyy joku ilta perehtyä tarkemmin. Maalämmittää taisi tuota Excelillä selvitelläkin.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8588.msg114834#msg114834
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #232 : 26.02.19 - klo:18:02 »
Eli menisikö tuossa sitten kompura pois päältä jonkun turvarajan vuoksi (esim. korkea lauhdutintulo?), mutta kun veden lämmitystarve jatkuu niin käynnistyy aina uudelleen lyhyen odottelun jälkeen?
Mutta kun tuon PCA Base Relaysin mukaan se on keruupumppu kun ei pyöri ja siinähän ei nyt ole mitään järkeä. Joku tässä on nyt muuttunut. Pitääkin katsoa omaa logia ihan ajatuksella kanssa.
Jostain nibefirmisversiosta lähtien tuo tila "3/11" on näkynyt minkä ohitin oletuksella että se on joku sammumis/käynnistymisajan tila. Ei taida ollakaan..

[edit] paitsi jos.. Nibe olisikin muuttanut tuon PCA Base Relaysin niin että keruupumppu päällä on 3. bitti pois eli desimaaliarvo on 0 ja kun keruupumppu on pois niin 3. bitti on 1 eli desimaalina 4. Tuo näkyy kyllä logissa. Miksi ne niin tekisivät?

[edit2] Kyllä mun F1145 tuoreimmalla versiolla niitä vanhoja 7 = lämmitys, 15 = käyttövesi arvoja edelleen logittaa. Ehkä tuo käytös on sitten mallikohtaista. Tai Wilmari84:n koneessa jotain pahasti vinossa. Mites tk- sun F1345 koneessa? Tikuttaako muilla F1345:lla 3:sta ja 11:a kun tekee töitä?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #233 : 02.05.19 - klo:07:35 »
Kehitysehdotus:

Voisiko logintutkijaan lisätä lämmitystarveluku laskennan?

Ulkolämpötilat vaihtelevat paljonkin paikallisesti, joten myös lämmitystarve ei ole jokaisessa kunnan/kaupungin osassa sama.
Päiväkohtainen ulkolämpötila saadaan suoraan, ja tarkasti pumpulta. Lämmitystarvelukuna voisi käyttää S17, se ilmeisesti on Suomessa standardi.

Lainaus
Lämmitystarveluku saadaan laskemalla yhteen kunkin kuukauden päivittäisten sisä- ja ulkolämpötilojen erotus. Yleisimmin käytetään lämmitystarvelukua S17, joka lasketaan +17 °C:ksi oletetun sisälämpötilan ja ulkolämpötilan vuorokausikeskiarvon erotuksen perusteella. Kuukauden lämmitystarveluku on vuorokautisten lämmitystarvelukujen summa ja vuoden lämmitystarveluku on vastaavasti kuukausittaisten lämmitystarvelukujen summa. Lämmitystarveluvun yksikkö °Cvrk. Vertailuarvona eli normaalivuoden lämmitystarvelukuna käytetään vuosien 1981–2010 keskimääräistä lämmitystarvelukua.

Lämmitystarveluvun laskennassa ei oteta huomioon päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10 °C ja syksyllä yli +12 °C. Laskentatavassa siis oletetaan, että kiinteistöjen lämmitys lopetetaan ja aloitetaan päivittäin ulkolämpötilan ylittäessä tai alittaessa mainitut rajat. Lämpötilahavaintojen puuttuessa vuorokauden keskilämpötilat interpoloidaan.
https://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #234 : 03.05.19 - klo:20:04 »
Kehitysehdotus:
Voisiko logintutkijaan lisätä lämmitystarveluku laskennan?
Ei huono, ei huono. Katsotaan osaanko värkätä.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Pende

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #235 : 01.08.19 - klo:01:38 »
Lähde kaavaan on Suomen rakentamismääräyskokoelman Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012 ja sieltä kaava 11 "lämpötilakorjattu lämpökerroin". Tärkeintä on laittaa oman pumpun EN14511 mitatut 0/35 ja 0/45 COPit asetustiedostoon, siitä niitä arvoja interpoloidaan lämpötilakorjauksen kanssa.

Oletko laittanut oman pumppusi COPit asetustiedostoon? Silti iso heitto omiin mittauksiisi?

Taisi olla jäsen Fraatti kun löysi viitteitä, että tuo menetelmä olisi tarkkuusluokassa 10% tjms. Ihan vakavasti tuohon ei pidä suhtautua, mutta haluaisin luottaa tuohon rakentamismääräyskokoelmaan menetelmään.

Tämäpä Cop onkin mielenkiintoinen juttu. Minullakin on erillinen sähkömittari, joka mittaa Jämälaitteen sähkön kulutusta ja siitä laskien COP on noin 3 viikon käytöllä keskiarvoisesti 2.14. (mittari ei mittaa patteriverkon eikä lämminvesikierron pumppujen kulutusta).
Logitutkijan ohjelma antaa arvoksi lämmitys ka 4.4 ja KV 3,0.

Mutta sitten on myös mielestäni arvo (ROP= rahaa omaan pussiin?), itsellä oli maakaasu 2008-2019. Vuonna 2018 meni heinäkuussa maakaasulaskuun 92.72€ ja 2017 113.97€ (sisältäen kaasun kk-perusmaksut).
Nyt on mennyt heinäkuussa 21 pv sähköä noin 147 kwh, eli muutettuna kk-maksuksi on noin 30€ (sis. sähkön oston ja siirron, ei perusmaksuja), joten säästö on ollut huomattavasti COP 2,14 suurempi :).
Mielenkiinnolla odotan tulevaa talvea ja laitteen toiminta, sekä tätä omaa (ROP-laskeentaani ;).

Mukava lisämauste voisi olla Logitutkijan ohjelmassa lisätä oman mittarin sähkön kulutus ja siitä saatu COP arvo, voisi verrata sitten ohjelman antamaan COP-arvoon? Eli laskisi COP arvon koneen ilmoitamasta kwh määrästä/ostettu sähkö?

Jämä Star inverter 3-12 kW+Jäspi VLM 300 Star+Jäspi 50 l puskuri. Kivitalo 1960+1994, lämmitettävä 187 (lattialämpö 8,5) m2/454 m3. 09-18 maakaasu keskim. 30872 kWh/v. vanhalla öljykattilalla. Kaivo 193m Pirkanmaa.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #236 : 05.08.19 - klo:17:45 »
Tämäpä Cop onkin mielenkiintoinen juttu. Minullakin on erillinen sähkömittari, joka mittaa Jämälaitteen sähkön kulutusta ja siitä laskien COP on noin 3 viikon käytöllä keskiarvoisesti 2.14. (mittari ei mittaa patteriverkon eikä lämminvesikierron pumppujen kulutusta).
Miten saat koneen taloon siirtämän energian laskuissasi? Onko siinä virtausmittari?
Muutoin pohdinta vaatinee fraatin tai ATSin tai muiden mestareiden kommentointia..  ???
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Pende

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #237 : 12.08.19 - klo:16:51 »
Miten saat koneen taloon siirtämän energian laskuissasi? Onko siinä virtausmittari?
Muutoin pohdinta vaatinee fraatin tai ATSin tai muiden mestareiden kommentointia..  ???

Olen ottanut lukemat Jäspin näytöstä, eilen tuli kk täyteen ja näytti, että lämpöä tuottanut 167 kWh, lämmintä vettä 276 kWh, eli yhteensä 443 kWh.
Sen olen jakanut kulutetun sähkön lukemalla 211,62 kWh, näin saan Cop arvoksi  2,09.
Voipi olla että olen ymmärtänyt/laskenut jotain poskelleen? Olen mieltänyt, että Cop on tuotetun ja ostetun energian suhde?
Virtausmittarista en osaa sanoa, mitähän virtausta sen pitäisi mitata?
Jämä Star inverter 3-12 kW+Jäspi VLM 300 Star+Jäspi 50 l puskuri. Kivitalo 1960+1994, lämmitettävä 187 (lattialämpö 8,5) m2/454 m3. 09-18 maakaasu keskim. 30872 kWh/v. vanhalla öljykattilalla. Kaivo 193m Pirkanmaa.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #238 : 12.08.19 - klo:18:20 »
Näin kesäaikaan kun suurin osa tuotetusta energiasta on käyttöveden lämmitystä, on COP varsin huono.
Ymmärtääkseni sen kuitenkin pitäisi olla parempi kuin reilut 2.
Koneen sisäinen energian laskenta on varmaankin aika epätarkka näissä kesäolosuhteissa.
Odota syksyä, kun alkaa varsinainen lämmityskausi ja saat koneen säädöt kohdalleen, on energia- ja COP-laskenta varmaankin tarkempi ja antaa paremmat arvot.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #239 : 12.08.19 - klo:20:47 »
Lainaus
Virtausmittarista en osaa sanoa, mitähän virtausta sen pitäisi mitata?

Lauhduttimen veden virtaus ja dt

Kun vettä lämmittävästä kojeesta halutaan tietää lämmitysteho niin sen selvittämiseen tarvitaan veden virtaustieto (esim l/h) ja meno-ja paluuveden lämpötilaero (dt)

Jos nuo tiedot on saatavilla niin foorumin Veden lämmityksen laskentapohjan kaavalla saadaan helposti lämmitysteho (kw)

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=181.0
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m