Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Logintutkija Nibe/CTC  (Luettu 45724 kertaa)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 692
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #200 : 19.07.18 - klo:00:22 »
Muistit oikein...

Kun lukee tapahtumia loki-tiedostosta, niin BT2/BT12 - selitteet ovat oikein ja arvot piirtyvät erillisinä.

Kun lukee tapahtumia tietokannasta, niin on BT12 / BT12 - selitteet ja arvot piirtyvät minun tapahtumilla päällekkäin.
Asia vilpitön, virhehän tuo on! Korjataan..
RMT: -58/169m2/650m3/27->17,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(9)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 1-aika/pörssi/s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 033
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #201 : 19.07.18 - klo:20:47 »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. SW:7740R4. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 692
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #202 : 21.07.18 - klo:23:15 »
Tässä toinen havainto...

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8184.msg109509#msg109509

Nyt pitäisi olla korjattu versiossa 1.2.38. Ja kuinka monta uutta vikaa mahtoikaan tulla kun Jerry68:n muutokset olivat jääneet "puskuriin" keväältä.
RMT: -58/169m2/650m3/27->17,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(9)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 1-aika/pörssi/s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Kale

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #203 : 31.07.18 - klo:13:09 »
Päivitys tähän: Sain viimein kokeiltua tätä raspberry zero viritystä F1226 USB loggerin kanssa ja sain jopa toimimaan muutaman kuhmun jälkeen.

Tarvitaan:
- Raspberry zero USB kaapelilla Niben läheisyyteen
- Logintutkija
- Itselläni Logintutkija on erillisellä RaspBerry Pi 3:lla, mikä on samassa wlanissa RaspBerry zeron kanssa. Voi olla, että Logintutkija toimisi myös zerossa, mutta en ole testannut

Tarvittavat toimenpiteet:
1) asenna zerolle Raspbian Jessie ja ota g_mass_storage käyttöön

http://blog.gbaman.info/?tag=g_mass_storage

2) opettele käyttämään g_mass_storage moduulin vaatimia konfiguraatioita (tiedostojärjestelmän luonti ja partitiointi, tidostopartition käyttöönotto lokaalisti sekä g_mass_storage käyttäminen ulkoisen laitteen kanssa USB:n kautta)

http://linux-sunxi.org/USB_Gadget/Mass_storage

Muutaman uudelleen yrityksen kautta sain Niben tunnistamaan zeron USB-laitteena, laittamaan logituksen päälle ja sen jälkeen lukemaan logeja zerolta. Logitiedostot muodostuvat Niben muistista zerolle Niben oman logiikan mukaisesti ja tiedostojen lukemiseen zerolta luotettavasti pitää vielä vääntää skriptia.

Aikamoista säätämistä oli, mutta näin sain Nibelle 40€ rautainvestoinnilla login etäluennan aikaiseksi
Sain Rapberry Zeron USB muistin toimimaan Linux koneella muutta NIBE ei sitä tunnista. Miten formatoit tuon levyn ja millainen kaapeli/viratlähde johdotus sulla on käytössä?

Poissa ttk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #204 : 16.08.18 - klo:11:41 »
Käytössä logintutkija v1.2.38 ja jostain syystä käyntiaikasuhdepiirakkaan tulee lä-pilp suurimmalla osuudella, vaikka pumppu on enimmäkseen ollut levossa. Samoin raportoidaan lämmitysajaksi 93,1%, lepo 4,1%. Meillä ei ole FLM:aa. Käyrissä poistoilma bt20 ja jäteilma bt21 näyttävät nollaa kuten pitääkin.

Edellinen käyttämäni versio v1.2.32 näyttää piirakassa ainoastaan lepo/lämmitys/kv samalla aineistolla (eilisen lokitiedosto), lämmitysaika 12,1%, lepo 85,1%.

Vaikuttaako tähän jokin asetus, jota pitäisi käyttää uudemman version kanssa, vai miten tuosta pilp-raportoinnista pääsisi eroon?

Liitteenä kuva piirakasta molemmilla versioilla sekä logitutkijan käyttämä eilisen logitiedosto.
Kanta-Häme, rinnetalo 1997, 250 m2 (170 m2 + 80 m2) / 670 m3, JÄMÄ Star RST Inverter 12 kW, kaivo 250 m, 300 l sähkövaraaja, lattialämmitys.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 692
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #205 : 16.08.18 - klo:21:17 »
Käytössä logintutkija v1.2.38 ja jostain syystä käyntiaikasuhdepiirakkaan tulee lä-pilp suurimmalla osuudella, vaikka pumppu on enimmäkseen ollut levossa. Samoin raportoidaan lämmitysajaksi 93,1%, lepo 4,1%. Meillä ei ole FLM:aa. Käyrissä poistoilma bt20 ja jäteilma bt21 näyttävät nollaa kuten pitääkin.

Edellinen käyttämäni versio v1.2.32 näyttää piirakassa ainoastaan lepo/lämmitys/kv samalla aineistolla (eilisen lokitiedosto), lämmitysaika 12,1%, lepo 85,1%.

Vaikuttaako tähän jokin asetus, jota pitäisi käyttää uudemman version kanssa, vai miten tuosta pilp-raportoinnista pääsisi eroon?

Liitteenä kuva piirakasta molemmilla versioilla sekä logitutkijan käyttämä eilisen logitiedosto.
[not so fast edit]
Tätä mä pelkäsin kun FLMää lisäsin.. korjataan! Kiitoksia logeista.

Sulla on lepoaika Relays PCA Base arvoltaan 3, tämä kääntyy tilanteeseen:
- kompressori päällä (tai F1x55:ssä levossa se on 1 ja taajuus 0Hz - mene ja tiedä)
- kiertovesipumppu päällä (lienee sulla aina päällä lepotilassa?)
- keruupumppu pois
- vaihtoventtiili lämmitys-asennossa (lienee lepotila)
Tämä taisi olla oma tulkintani FLM:llä tapahtuvasta prosessista saamieni logien mukaan.
Prio näyttää 10:ä, joka ymmärrykseni mukaan on lepo.
Logintutkija lukee nyt tiedot aivan oikein, mutta tulkinta tilasta taitaa olla väärä.
Voi olla että poistoilmalla tehtävä lämmitys ei olekaan erotettavissa Relays PCA Basesta. Tai muustakaan.
Jos joku tietää miksi tuo PCA näyttää kompuralle käyntiä, niin poistetaan pilp tulkinta logintutkijasta..
RMT: -58/169m2/650m3/27->17,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(9)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 1-aika/pörssi/s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa ttk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #206 : 16.08.18 - klo:23:05 »
- kiertovesipumppu päällä (lienee sulla aina päällä lepotilassa?)

Kyllä, kiertovesipumpun nopeus on 30% maksimista lepotilassa (lattialämmitys). Tämä taitaa olla jonkinlainen oletusarvo.
Kanta-Häme, rinnetalo 1997, 250 m2 (170 m2 + 80 m2) / 670 m3, JÄMÄ Star RST Inverter 12 kW, kaivo 250 m, 300 l sähkövaraaja, lattialämmitys.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 692
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #207 : 19.08.18 - klo:20:03 »
Kyllä, kiertovesipumpun nopeus on 30% maksimista lepotilassa (lattialämmitys). Tämä taitaa olla jonkinlainen oletusarvo.

OK, 1.2.39 otettu pilp-arvaus pois.
RMT: -58/169m2/650m3/27->17,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(9)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 1-aika/pörssi/s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa ttk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #208 : 20.08.18 - klo:11:33 »
OK, 1.2.39 otettu pilp-arvaus pois.

Nyt toimii hyvin, kiitos!

Vuoden pätkälle meidän talossa logintutkija ilmoittaa COP-arvot 5,6/2,9 (lämmitys, KV). Käyntiaikojen avulla näistä laskettu painotettu keskiarvo on 5,38. En tunne taustalla suoritettavaa COP:n laskentaa lainkaan, mutta oletan, että todellinen COP on alempi. Valitettavasti meillä ei ole ottoenergian mittausta pumpulla.

Millaisia todellisia COP-arvoja ovat saaneet he, joilla on mittarit paikoillaan? Ja toisaalta miten ne eroavat logintutkijan ilmoittamista arvoista? Mitään akateemisen tarkkaa tarkastelua en tarvitse, mutta olisi hyvä ymmärtää paremmin millä hehtaarilla todelliset lukemat ovat ja miten voisin "skaalata" logintutkijan antamia arvoja oikeampaan suuntaan, jos mahdollista.

Kiitokset vielä logintutkijasta! Siitä on ollut suuresti hyötyä, kun olen pyrkinyt ymmärtämään miten pumppu meillä toimii ja mitä voisi olla järkevää tehdä esim. käynnistysten vähentämiseksi. Hatunnosto!
Kanta-Häme, rinnetalo 1997, 250 m2 (170 m2 + 80 m2) / 670 m3, JÄMÄ Star RST Inverter 12 kW, kaivo 250 m, 300 l sähkövaraaja, lattialämmitys.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 692
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #209 : 20.08.18 - klo:11:42 »
Nyt toimii hyvin, kiitos!

Vuoden pätkälle meidän talossa logintutkija ilmoittaa COP-arvot 5,6/2,9 (lämmitys, KV). Käyntiaikojen avulla näistä laskettu painotettu keskiarvo on 5,38. En tunne taustalla suoritettavaa COP:n laskentaa lainkaan, mutta oletan, että todellinen COP on alempi. Valitettavasti meillä ei ole ottoenergian mittausta pumpulla.

Millaisia todellisia COP-arvoja ovat saaneet he, joilla on mittarit paikoillaan? Ja toisaalta miten ne eroavat logintutkijan ilmoittamista arvoista? Mitään akateemisen tarkkaa tarkastelua en tarvitse, mutta olisi hyvä ymmärtää paremmin millä hehtaarilla todelliset lukemat ovat ja miten voisin "skaalata" logintutkijan antamia arvoja oikeampaan suuntaan, jos mahdollista.

Kiitokset vielä logintutkijasta! Siitä on ollut suuresti hyötyä, kun olen pyrkinyt ymmärtämään miten pumppu meillä toimii ja mitä voisi olla järkevää tehdä esim. käynnistysten vähentämiseksi. Hatunnosto!
Tuolla COPpeloTM:n perusteet
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.msg89648#msg89648

[edit] pidä huoli että asetustiedostossa on oman pumppusi valmistajan antamat COPit oikein!
RMT: -58/169m2/650m3/27->17,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(9)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 1-aika/pörssi/s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Jerry68

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 58
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #210 : 09.09.18 - klo:20:01 »
Moi,

Löytyykö tuota 1.2.38 versiota jostain, vois kattoa, mitä se näyttää, kun kesän aikana en ole foorumilla ollut.
Muuten tuo FLM ei ole pilp vaan ainoastaan poistoilman lämmön talteenotin, jolla poistoilman lämpö siirretään maapiirin sisääntulevaan linjaan.
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 692
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #211 : 12.09.18 - klo:19:31 »
Moi,

Löytyykö tuota 1.2.38 versiota jostain, vois kattoa, mitä se näyttää, kun kesän aikana en ole foorumilla ollut.
Muuten tuo FLM ei ole pilp vaan ainoastaan poistoilman lämmön talteenotin, jolla poistoilman lämpö siirretään maapiirin sisääntulevaan linjaan.

Ei ole kun tajusin tuon saman mitä tuossa sanot! Kun ei ole pilp niin ei ole. Mulla kesti vaan kesä tajuta se.  :'(
RMT: -58/169m2/650m3/27->17,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(9)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 1-aika/pörssi/s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Speeedy

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #212 : 15.09.18 - klo:09:45 »
Tein näillä ohjeilla raspi zeron asetukset ja Nibe 1226 tunnistaa sen tikuksi ok ja aloittaa logituksen (luo tiedoston)

Jostain syystä vaan tuonne tiedostoon ei tule yhtään arvoa ennenkuin logituksen lopettaa.

Onko tämä siis ihan pumpun ominaisuus vai miten saisin nuo logit etänä haettua ilman että tarvitsee painella pumpusta nappeja (logitus päälle/pois)



Laitoin liitteeksi ohjeet. Tein kahdet eri ohjeet, sekä imagelle ja osiolle erikseen. Aika yksinkertainen tehdä, kun komennot hallussa. Tuo txt kannattaa kopioida boot hakemiston juureen ja kopioida sieltä suoraan komennot/SSH ylitse tehdä se.

Yksinkertaisesti:
Osta Raspberry Pi Zero ja microSD-muistikortti (16Gb)
Lataa sopiva Raspbian versio.
Suorita flashäys Etcher ohjelmalla mikroSD-kortille (kortinlukija yms).
(Valinnainen osio) Lataa Gparted-live ja tee boottaava muistitikku.
Käynnistä pc Gparted-livellä ja luo osio Fat32 muodossa (alusta se myös). (valinnainen osuus päättyy).
Käynnistä Raspberry Pi ja seuraa ohjeita.