« : 02.03.16 - klo:22:36 »
 Mikä oikein on vikana, kun maalämpöpumppu (IVT) ei pysähdy vaan lämmittää jatkuvalla syötöllä siitä huolimatta, että lämpöä lasketaan? Vikailmoitus näyttää GT2. Missä anturi sijaitsee koneessa?

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: GT2
« Vastaus #1 : 02.03.16 - klo:23:01 »
GT 2 on ulkoanturi. Jossain ulkoseinällä.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: GT2
« Vastaus #2 : 02.03.16 - klo:23:39 »
Eikai vaihtoventtiili oo nakelissa ja kone luulee työstävänsä kayttövettä mutta vesi karkaakin lattia-/patterilämmitykseen?

Näkeekö koneesta ulkopuolelta kumpaa tuo mylly jauhaa kauttövettä vai lämmitystä?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: GT2
« Vastaus #3 : 02.03.16 - klo:23:50 »
Eikai vaihtoventtiili oo nakelissa ja kone luulee työstävänsä kayttövettä mutta vesi karkaakin lattia-/patterilämmitykseen?

Näkeekö koneesta ulkopuolelta kumpaa tuo mylly jauhaa kauttövettä vai lämmitystä?
Näytöstä näkee, mutta jos vaihtovena vuotaa niin silloin pumppu luulee lämmittävänsä
rakennusta ja stoppi tulee tavallaan aikaisemmin.
Näissä on vissiin joku puolen tunnin maksimiaika katkaisu jos litkut kiertää manttelin läpi horona.

Poissa Tikke

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: GT2
« Vastaus #4 : 03.03.16 - klo:16:09 »
Miksi pumppu ei pysähdy vaan käy jatkuvasti? Vikaa vian perään.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: GT2
« Vastaus #5 : 03.03.16 - klo:16:33 »
Miksi pumppu ei pysähdy vaan käy jatkuvasti? Vikaa vian perään.
Pumppu toimii tuon ulkoanturin ohjaamana. Jos tämä anturi on rikki niin pumppu ei tiedä pitäisikö sen käydä vai ei.
Tässä tapauksessa sitten käy koko ajan. Tekeekö käyttövettä välillä?
Kannattaisi kyllä perehtyä omistajan käsikirjaan niin oppisi vähän pumpun toiminnasta.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: GT2
« Vastaus #6 : 03.03.16 - klo:18:17 »
Miksi pumppu ei pysähdy vaan käy jatkuvasti? Vikaa vian perään.

Onko asunnossa normaalia kuumempi? Onko käyttöveden lämpötila normaali?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Tikke

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: GT2
« Vastaus #7 : 03.03.16 - klo:18:24 »
Sisällä on kuuma ja samoin käyttövesi on kuumaa. Ulkoanturi toimii. Pumppu ei vain pysähdy.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: GT2
« Vastaus #8 : 03.03.16 - klo:19:05 »
Sisällä on kuuma ja samoin käyttövesi on kuumaa. Ulkoanturi toimii. Pumppu ei vain pysähdy.

Veikkaan että vaihtoventtiili on niin nalkissa että se vuotaa lämmintä vettä lämmityspiiriin. Yritän kaivaa tähän ohjeita miten tuota vaihtoventtiiliä voi kokeilla elvyttää...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: GT2
« Vastaus #9 : 03.03.16 - klo:19:27 »
Tästä varmaan kun luet eteenpäin niin selviää kuinka tuo toimii.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6604.msg83698#msg83698
Vaihtoventtiiliä voi kokeilla elvyttää painelemalla/nostelemalla venttiiliiä käyttävää nuppia mutta jos kyse on sen viasta niin todennäköisesti se menee lähitulevaisuudessa vaihtoon.

Oletko kokeillut sammuttaa pumpun? Lähteekö se heti vai viiveellä uudestaan käyntiin? Vaihtoventtiililtä lähtee myös kolme putkea ja niiden lämpötiloja voi kokeilla arvioida että meneekö vesi sinne minne pitääkin.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: GT2
« Vastaus #10 : 03.03.16 - klo:23:02 »
Olisi kiva jos aloittaja kertoisi pumpun tarkemman mallin ja vuosimallin.
Vanhemmissa, rego 600 sarjan ohjaimella varustetuissa malleissa painamalla tiedot nappulaa
näkyy mitä pumppu on tekemässä.
gt2 vikailmoitus viittaa ulkoanturivikaan.

Poissa Tikke

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: GT2
« Vastaus #11 : 03.03.16 - klo:23:30 »
Pumppu lähtee viiveellä käyntiin, kun sen on sammuttanut. Pumppu on IVT Greenline HT Plus 7. Ulkoanturivika korjattu, mutta ei auttanut asiaa, lämpö vaan nousee sisällä.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: GT2
« Vastaus #12 : 04.03.16 - klo:00:00 »
Pumppu lähtee viiveellä käyntiin, kun sen on sammuttanut. Pumppu on IVT Greenline HT Plus 7. Ulkoanturivika korjattu, mutta ei auttanut asiaa, lämpö vaan nousee sisällä.
Se antura pitää "alustaa" huoltovalikossa jos vaihdoit sen.

Poissa Tikke

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: GT2
« Vastaus #13 : 04.03.16 - klo:13:09 »
Kiitos hyvistä ohjeista, mylly pyörii taas.