Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nilan Compact PC MLP -yhdistelmälaite  (Luettu 29410 kertaa)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nilan Compact PC MLP -yhdistelmälaite
« Vastaus #40 : 04.03.16 - klo:06:47 »
Miksi kannattaisi ottaa mlp:n virkaa toimittamaan mlp joka ei hanskaa käyttöveden tekemistä ja hyötysuhde lattialämmitystalossa on normaaliin pumppuun verrattuna sitä mitä muut tarjoavat patteritaloon?
Jos et ole huomannut niin se PILP osuus hoitaa käyttöveden lämmityksen ja jos heitetään ammetta rakennukseen niin kumpikaan ei riitä siihen ilman lisätoimenpiteitä...

Lämmityksen SCOP vs SCOP battlessä suurin näkemäni on 5.6 ja Nilan MLP:ssä 5.15...tekee kokonaista ~24-pakin hinnan vuodessa (24€) 15000kWh energian tekemisessä eli ei kelpaa valintakriteeriksi.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Nilan Compact PC MLP -yhdistelmälaite
« Vastaus #41 : 04.03.16 - klo:08:22 »
Hmm...tähän pari kommenttia noihin perusteisiin:

- normaali maalämpöpumppu sekä talon että käyttöveden lämmitykseen on hyvin tuttua ja koeteltua varmasti toimivaa tekniikkaa
MLP vrt. MLP talon lämmitykseen on mun mielestä ihan sama asia, samat keruut ja periaatteet molemmissa...Nilanissa lisäksi kompura portaattomasti säätyvänä


Nilanin portaaton kompura ei ainakaan lisäturvallisuutta tuo verrattuna perinteiseen on/off tekniikkaan.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 054
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Nilan Compact PC MLP -yhdistelmälaite
« Vastaus #42 : 04.03.16 - klo:08:45 »
Jos et ole huomannut niin se PILP osuus hoitaa käyttöveden lämmityksen ja jos heitetään ammetta rakennukseen niin kumpikaan ei riitä siihen ilman lisätoimenpiteitä...

Lämmityksen SCOP vs SCOP battlessä suurin näkemäni on 5.6 ja Nilan MLP:ssä 5.15...tekee kokonaista ~24-pakin hinnan vuodessa (24€) 15000kWh energian tekemisessä eli ei kelpaa valintakriteeriksi.

Kannattaisi varmaan sinunkin lukea se RM:n tekemät mittaukset.

Nyt sitten odotellaan R****:n MUTU-avausta kuinka on loistava laite.

Tässä asiassa olisin toivonut olevani väärässä.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nilan Compact PC MLP -yhdistelmälaite
« Vastaus #43 : 05.03.16 - klo:10:47 »
Nilanin portaaton kompura ei ainakaan lisäturvallisuutta tuo verrattuna perinteiseen on/off tekniikkaan.
Tuskin nyt itsekkään uskot tuohon väittämääsi että töks-töks tekniikka antaa kompuralle pitempää ikää kuin tasainen ja pienemmillä kierroksilla tapahtuva käynti 8)
Kaikki ILP:tkin on nykyään inverttereitä ja ennen ne oli töks-töks.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nilan Compact PC MLP -yhdistelmälaite
« Vastaus #44 : 05.03.16 - klo:14:59 »
Laskin huvikseen noita hintoja.

http://www.maalampotukku.fi/product/472/nilan-compact-p-c
7250€
http://www.taloon.com/maalampopumppu-mlp6-1.5-6.6-kw-compact-p-c-lle-nilan/NL-7939028/dp
4720€
Menoveden lämpötila-alue: 25 °C -> 45 °C
COP 0/35° (max. PH, EN14511:2012 mukaisesti) keruuneste/vesi dt=3/5 °C: 3.4/3.9 PH, max. 6/3 kW)

=11 970€

http://www.maalampotukku.fi/product/160/nibe-f470-poistoilmalampopumppu
5575€
http://www.maalampotukku.fi/product/956/nibe-f1226-6-kw-new
4890€

=10 465€


edit:
Tuossa oli ne kaikki tekniset tiedot:
Tekniset tiedot:

Lainaus
Ohjaus: LMC 223
Inverter-kompressori: 30-100 %
Käyttölämpötila: 5 - 35 °C
Sisääntulojännite ja liitännät: 230 V 2L + N + PE, 50 Hz
Sulake: 16 A
Käynnistysvirta, I max: 14 A
Virrankulutus lepotilassa: 2.5 W
Lisävastus: 1 x 2 kW
Keruupiirin teho (max./min) A. pump: 87/6 W
Keruupiirin virta (max/min). A. pump: 0.7/0.06 A
Kylmäaine: R410 A
Kylmäaine täyttö: 1.4 kg
Pressostaatin alapaine (on/off): 2.2/3.4 barG
Pressostaatin yläpaine (on/off): 42/33 barG
Jäätymisenesto: Etanoli/vesi
Jäätymisenesto, keruuneste: - 20 - -18 °C
Maksimi käyttöpaine: 4/4 bar
Varoventtiilin avautumispaine keruupiiri/keskuslämmitys: 3.5/2.5 bar
Paineastia keruupiiri/keskuslämmitys: 8/8 litraa
Esipaine: 0.5 barG
Keruupiiri, vuotovahti (on/off): 0.6/1.1. barG
Antoteho PH inverter-kompressorilla: 2-6 kW
Menoveden lämpötila-alue: 25 °C -> 45 °C
Keruupiirin lämpötila-alue: -5 °C - 20 °C
Keskuslämmityksen normaali virtaus (max. PH, water dT= 5 °C): 1.0 m³/h (0.29 l/s)
Keskuslämmityksen sisäinen painehäviö: 15 kPa
Keskuslämmityksen yhteet: 3/4"
Keruupiirin virtaus (max. PH, brine dT = 3 °C): 1.4 m³/h (0.39 l/s)
Keruupiirin sisäinen painehäviö: 15 kPa
Keruupiirin yheet: 1"
COP 0/35° (max. PH, EN14511:2012 mukaisesti) keruuneste/vesi dt=3/5 °C: 3.4/3.9 PH, max. 6/3 kW)
EHPA testaus: Testattu
SCOP-testattu EN14825:2012 mukaan: 4.46
JAZ (JAZ VDI 4650 neste-vesi 0/35 °C mukaisesti): 3.5/4.4 (PH max. 6/3 kW)
« Viimeksi muokattu: 05.03.16 - klo:21:13 kirjoittanut jm82 »
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nilan Compact PC MLP -yhdistelmälaite
« Vastaus #45 : 05.03.16 - klo:15:30 »
...nibessä poistoilmalämpöpumppu taitaa olla invertteri toiminen. Tuoteselosteet saattaa olla vääriä.

http://www.maalampotukku.fi/product/160/nibe-f470-poistoilmalampopumppu
5575€
Tuo ei ole invertteri, se F750 on...

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nilan Compact PC MLP -yhdistelmälaite
« Vastaus #46 : 05.03.16 - klo:20:13 »

http://www.taloon.com/maalampopumppu-mlp6-1.5-6.6-kw-compact-p-c-lle-nilan/NL-7939028/dp
4720€
Menoveden lämpötila-alue: 25 °C -> 45 °C
COP 0/35° (max. PH, EN14511:2012 mukaisesti) keruuneste/vesi dt=3/5 °C: 3.4/3.9 PH, max. 6/3 kW)

Eipä nuokaan tiedot ei nyt taida oikein osua kohilleen vrt. maahantuojan tietoihin...


Poissa poistoilma

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nilan Compact PC MLP -yhdistelmälaite
« Vastaus #47 : 31.03.23 - klo:22:53 »
+poistoilman lämpöä hyödennetään käyttöveden lämmittämiseen lämmityskauden ulkopuolella
-lämmityskaudella käyttövettä ei voi lämmittää mlp:lla vaan se on lämmitettävä vastuksilla mikäli poistoilmasta ei ole saatavilla ylimääräistä energiaa

Tähän käyttöveden lämmitykseen lämmityskaudella näyttäisi olevan ratkaisu, ainakin osittainen. Lainaus Compact P / Compact P Polar - GEO:n (GEO näyttää olevan MLP:n synonyymi) asennusohjeesta:

Lainaus
GEO maalämpöä voi käyttää myös käyttöveden lämmittämiseen joko esilämmittämällä lisävaraajaa tai
suoraan Compact P laitteen SOL kierukkaan.

Asetuksissa pitää varmaan olla tarkkana, ettei lämpö siirry väärään suuntaan, käyttövesivaraajasta lämmityspiiriin.
« Viimeksi muokattu: 01.04.23 - klo:21:49 kirjoittanut poistoilma »