Ok. Hieno setti kuitenkin.

Löytyy siihen näköjään APIt kun vähän googlaa. Ehkä pitäisi investoida. En nyt varsinaisesti ole kuitenkaan ihan persaukinen tällä haavaa.

https://dev.netatmo.com/resources/technical/reference/smarthomeapi
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 011
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #281 : 21.11.18 - klo:23:21 »
Minkäslainen lisäanturisetti sinulla on netatmon peruspaketin lisänä, ja paljonko tuosta on köyhtynyt? Onko netatmolle joku API jolla dataan pääsee käsiksi?

Tuosta oli naapurifoorumilla enemmäkin juttua...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 569
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #282 : 21.11.19 - klo:16:19 »
Viides vuosi täynnä ja vähän itsellekin muistiin lukemia. Kokonaiskulutus viimeinen vuosi 6867kwh, ja 2235 tuntia. Vastusten sulake off.
Lämmitys cop viimeinen vuosi 5.52 ja käyttövesi cop 3.14, pyynti 55 astetta ja operoidaan välillä 50-55. Ei enää niin hyviä kun eka vuoden jälkeen mutta sallittakoon se kun vissiin kaivoilla on tapana viilentyä ja lämmönvaihtimilla likaantua. Nyt varmuudella vaihtoventtiili on toiminnut kokoajan. Lattiapiirin pumppu jauhaa 24/7/365 ajan 100% teholla. Kesällä sen takia että maanalla olevan alakerran lattian vilpoisuutta ajetaan lämpimän yläkerran lattian kanssa tasoittumaan. Eli viilennetään yläkertaa ja lämmitetään alakertaa, toimii aika hyvin vanhassa talossa.
Alusta lähtien kulutus 37316kwh eli 7463/vuosi. Tunteja 10799 eli 2160/vuosi. Öljyä ei vieläkään ikävä.
Käyttöprofiili muuttunut kun kovin suihkuttelija muutti kesäkuun alussa omilleen mutta käyttöveden kulutus edelleen melkein puolet. Kaikki lukemat pumpun näytöstä, erillinen kulutusmittari mittaroi nyt aina päällä olevaa  hetivalmista kiuasta.
Stiebel eltron wpc10, kaivo 220m, 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 745
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #283 : 22.11.19 - klo:07:38 »
Viides vuosi täynnä ja vähän itsellekin muistiin lukemia. Kokonaiskulutus viimeinen vuosi 6867kwh, ja 2235 tuntia. Vastusten sulake off.
Lämmitys cop viimeinen vuosi 5.52 ja käyttövesi cop 3.14, pyynti 55 astetta ja operoidaan välillä 50-55. Ei enää niin hyviä kun eka vuoden jälkeen mutta sallittakoon se kun vissiin kaivoilla on tapana viilentyä ja lämmönvaihtimilla likaantua. Nyt varmuudella vaihtoventtiili on toiminnut kokoajan. Lattiapiirin pumppu jauhaa 24/7/365 ajan 100% teholla. Kesällä sen takia että maanalla olevan alakerran lattian vilpoisuutta ajetaan lämpimän yläkerran lattian kanssa tasoittumaan. Eli viilennetään yläkertaa ja lämmitetään alakertaa, toimii aika hyvin vanhassa talossa.
Alusta lähtien kulutus 37316kwh eli 7463/vuosi. Tunteja 10799 eli 2160/vuosi. Öljyä ei vieläkään ikävä.
Käyttöprofiili muuttunut kun kovin suihkuttelija muutti kesäkuun alussa omilleen mutta käyttöveden kulutus edelleen melkein puolet. Kaikki lukemat pumpun näytöstä, erillinen kulutusmittari mittaroi nyt aina päällä olevaa  hetivalmista kiuasta.
Laskes nyt vielä kokonaiscop jos sulla on siihen data olemassa...noista se ei aukee.