Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Jämä 5 vai 6kw pumppu ja lisävaraajalla+shuntilla vai ilman?  (Luettu 5829 kertaa)

Poissa jiiii

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Neuvottiin kysymään täältäkin, joten täältä pesee  :)

Eli uudiskohde omakotitalo Turun alueelle, aloitus keväällä 2016.
Huoneistoala 140m2, huonekorkeus 2600mm, 1 taso, puurunko ja verhoilu.
Energiaselvityksen mukaan lämmityksen tarve olisi 4,62kw.

Jämän edustaja (eli sama kuin nibe?) ehdotti 5kw pumppua, kaivoa 130m + 100L varaajan ja shuntin. Miltä kuulostaa?

Thermialta sitten taas tarjottiin 6kw+130m, ja heidän mielestään lisävaraajasta ei ole mitää plussaa näin pienessä kohteessa.

Mitä mieltä?
Voin laittaa muitakin tietoja jos tarvista..



Jämältä tarjottiin
« Viimeksi muokattu: 23.02.16 - klo:10:07 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
... uudiskohde omakotitalo Turun alueelle, aloitus keväällä 2016.
Huoneistoala 140m2, huonekorkeus 2600mm, 1 taso, puurunko ja verhoilu.
Energiaselvityksen mukaan lämmityksen tarve olisi 4,62kw.

Jämän edustaja (eli sama kuin nibe?) ehdotti 5kw pumppua, kaivoa 130m + 100L varaajan ja shuntin. Miltä kuulostaa?

Thermialta sitten taas tarjottiin 6kw+130m, ja heidän mielestään lisävaraajasta ei ole mitään plussaa näin pienessä kohteessa.

Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.

Laskelma päätyi samansuuntaiseen lopputulokseen, kuin oli saamissasi tarjouksissasikin.

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa jiiii

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Eli 5kw periaatteessa riittää, mutta voipi olla turhan nafti? Toisella foorumilla sanoivat että tuolla 6kw pumpulla tekee nopeammin lämmintä vettä, kaipa siihenkin on hyvä varautus kun ei tiedetä kuinka monta lasta (ja kuinka ahkeraa suihkuttelijaa) joskus vielä tulee..? Ja jos tuon lisävaraajan laittaa niin silloin 6kw pumppukaan ei joudu käymään turhan usein?
Mikä sinä mahtaa sitten olla että nibeläisten mielestä lisävaraaja on ehdoton; pumppu käy harvemmin -> kestää kauemmin.
Ja sitten taas Thermian kaverit sanoo ettei sillä ole mitään virkaa näin pienessä kohteessa, ja heidän pumput kestäisi 15-20v ilmankin?

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Mikä sinä mahtaa sitten olla että nibeläisten mielestä lisävaraaja on ehdoton; pumppu käy harvemmin -> kestää kauemmin.
Ja sitten taas Thermian kaverit sanoo ettei sillä ole mitään virkaa näin pienessä kohteessa, ja heidän pumput kestäisi 15-20v ilmankin?
Kyselin tarjouksia noin vuosi sitten sekä Thermiasta että Nibestä ja törmäsin samoihin väittämiin.

Veikkaisin että yksi syy moiseen on se että Nibeen on helppo kytkeä ulkoinen menovesianturi (BT25) jolloin mlp:n käytöstä on helpompi seurata/säätää varaajan kanssa,
Thermiassa ei tällaista mahdollisuutta ainakaan silloin tarjotuissa malleissa ollut.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa jiiii

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Tuo Jämä taitaa olla sama kuin Nibe 1245? Nibeltä löysin myös 1226 mallin, jota Jämältä ei löydy(?) Onko tämä malli "karvalakki" ? Jäähdytystä siihen ei ainakaan taida saada mutta ei me olla sellaista mietitykkään.

Isompaa varaaja emme ainakaan voi miettiä koska koko talotekniikalle on varattu tilaa kodinhoitohuoneen seinustalta (L) 1400mm (S) 800mm; johon pitäisi ahtaa ensiksi 600mm leveydelle allekkain IV-koje/lisävaraaja/vesimittari/jakotukit, ja lopputila maalämpöpumpulle.
Invertteri-mallin olemme jättäneet pois koska se on suht uusi tulokas eikä siitä ole niin paljon käyttökokemuksia(vuosia) kuin näistä vanhoista on/off malleista.