Kirjoittaja Aihe: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa  (Luettu 82944 kertaa)

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #120 : 29.09.18 - klo:12:34 »
Mitä tuossa porukoiden pumppua seurannut niin ei näyttäis sähkökatkoilla olevan vaikutusta asetuksiin. On maaseudulla niin 1-6 tunnin katkoja on kyllä kuukausittain.
Talvella oli 2 päivää pois päältä pumppu, sekään ei sotkenut asetuksia.
Haluaisin kyllä tietää voiko tuon sammuttaa jotenkin hallutummin, kun "turvakytkimestä" vaan virrat pois?

Se rulla on kyllä tosi herkkä siinä näytössä ja sitä saattaa pyöräyttää puolivahingossa helpostikin jolloin asetus muuttuu, tosin tarvitseehan se hyväksynnän vielä

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #121 : 30.10.18 - klo:08:49 »
Vuosi takana pumpulla. Ihan ok pelannut.

Jotain lukemia:

Kompuran ottoteho       6976kw josta lämmitykseen 5991kw ja Käyttövesi 960kw
Tuotettu kokonaisteho  24586kw josta lämmitys 21985kw    ja käyttövesi 2577kw

kompuran käyttötunnit lämmitys 5041    ja  KV 400
käynnistysten lukumäärä lämmitys 855 ja   KV 586

Vastuksille ei mennyt kertaakaan lämmityksessä, legionellatapossa viikoittain 290kw edestä vuoden aikana


Nämä siis pumpun omaa dataa, tarkka sähkönkulutuksen mittarointi alkoi jonkunveran myöhemmin, pitää päivittää sekin aikanaan. Joskus tuota hieman seurasin niin kyllähän tuo pumppu melko tarkkaan samoja lukuja laskee mitä pumpun syötössä oleva sähkölaitoksen vanha mittarikin.


edit: tosiaan kohteesta jotain tietoja, muutenhan noilla lukemilla ei ole paljoa virkaa :)

-60luvun 2krs+kellari, lämmintä alaa n 170m2.
Patterilämmmitys.
Ei ikkuna tms lämpösaneerausremontteja tehtynä.
Lämpökaivoa 210m.




« Viimeksi muokattu: 05.11.18 - klo:14:19 kirjoittanut samza »

Poissa awallin

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #122 : 01.12.18 - klo:11:22 »
Vuosi takana pumpulla. Jotain lukemia:
Kompuran ottoteho       6976kw josta lämmitykseen 5991kw ja Käyttövesi 960kw
Tuotettu kokonaisteho  24586kw josta lämmitys 21985kw    ja käyttövesi 2577kw
Vastuksille ei mennyt kertaakaan lämmityksessä, legionellatapossa viikoittain 290kw edestä vuoden aikana

edit: tosiaan kohteesta jotain tietoja, muutenhan noilla lukemilla ei ole paljoa virkaa :)

-60luvun 2krs+kellari, lämmintä alaa n 170m2.
Patterilämmmitys.
Ei ikkuna tms lämpösaneerausremontteja tehtynä.
Lämpökaivoa 210m.

minulla juhannuksen tienoilla asennettu - vasta 2 kk muistiinpanoja tallessa.
Samzan luvuista luovutettu/kulutus energia = "COP" (?) = 3,52
Omat lukemat toistaseksi lokakuu 3,3 ja marraskuu 3,2 (carunan ilmoittamat ulkolämpötilat +7,3 ja +3,4 C)
LKV sähkövastus-energiaa kulunut 16 ja 20 kWh/kk eli tekisi vuodessa jotain 192-240 kWh.
Patterilämmitys, sisällä +22-23C ja LKV vakio-asetuksessa +60C.
Lämmityskäyrää säädin lämpimämmälle kun ulkolämpötilat kävivät nollan-lähellä ensimmäistä kertaa - sen jälkeen sisälämpötila on täsmännyt OK asetusarvon kanssa.

pitää seurata vuosi ja raportoida sitten lisää lukemia  ;)

Pumpun CAN-väylästä numeroita lukeva Arduino olis hyvä projekti - sitten talvella kun on aikaa (toive ajattelua  :P)

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #123 : 02.12.18 - klo:09:24 »
Raportoi ihmeessä, kyllä ainakin täällä kiinnostusta löytyy miten muilla laitteet pelaa. Ja jos jotain säätövinkkejäkin löytyy niin mielenkiinnolla otan vastaan.
Tuossa porukoiden pumpussa ei ole sisäanturia kytketty, joten ulkolämpötila ohjatulla käyrällä mennään. Olikohan viimetalvena käyrän maksimit 55/53 ast   -30 ulkolämpötilassa. Kesällä oli n 2kk lämmitys off manuaalisesti, eli pelkkää LKV jostain kesäkuun puolestavälistä elokuun loppupuolelle.

Logitelu hommiin saattaisi löytyä kiinnostusta täältäkin, olikohan näihin mitä muuta kun tuota Husdatan maksullista versiota tarjolla? varmaan muuten sen voisin investoida, mutta ei tuo Ruotsi taivu sitten minkään vertaa niin olkoon  ;D
Minulla on itsellä tuo IVT:n kännyappsi käytössä ja siitä olenkin seurallut kohtuu ahkeraan pumpun toimintaa, mutta siitäkään ei noita anturitietoja oikein ulos saa.

Poissa Teräsmiäs

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #124 : 07.01.19 - klo:15:19 »
Törmäsin tälläiseen sivustoon, muta mitään tietoa sen enempää sen paikkaansa pitävyydestä ei ole?

http://www.maalämpöpumppu.org/maalampopumput-vertailu-180/

Bosch olisi tuon mukaa huono SCOP:n puolesta?  Lähinnä kiinnostaa tämä sen takia kun sain tarjouksen 3-12kw Boschista olen tällä hetkellä saanut todella kilpailukykyisen tarjouksen.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #125 : 07.01.19 - klo:16:32 »
Törmäsin tälläiseen sivustoon, muta mitään tietoa sen enempää sen paikkaansa pitävyydestä ei ole?

http://www.maalämpöpumppu.org/maalampopumput-vertailu-180/

Bosch olisi tuon mukaa huono SCOP:n puolesta?  Lähinnä kiinnostaa tämä sen takia kun sain tarjouksen 3-12kw Boschista olen tällä hetkellä saanut todella kilpailukykyisen tarjouksen.
Ei liene sama pumppu kyseessä mitä sulle tarjottu!?
Muutenkin taitaa olla vanhaa dataa (ainakin osaksi) vaikka puhutaan 2017  ::)

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #126 : 07.01.19 - klo:21:46 »
äkkiä vilkaistuna vaan tuo "voittaja" pumppu on invertteri malli, muut on-off koneita.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #127 : 07.01.19 - klo:22:05 »
äkkiä vilkaistuna vaan tuo "voittaja" pumppu on invertteri malli, muut on-off koneita.
siksipä tuolla oleva maininta särähtää korvaan pahasti... :o

Lainaus
Riippumaton Maalämpöpumpun Vertailu Testit

Poissa rese50

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #128 : 19.01.19 - klo:11:04 »
Tervehdys kaikille foorumilaisille

IVT GEO 312C on jauhanut 4 päivää lämpöä. Tänä aamuna menoveden lämpötila laski aamulla 48 asteeseen, jonka jälkeen alkoi nousu. Sitten tuli virhekoodi A01-5366. Veden lämpötilavaihtelu on ollut 54 - 64. Mistä mahtaa olla kyse?

Mylly tekee kuitenkin edelleen lämpöä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #129 : 19.01.19 - klo:11:31 »
Tämän manuaalin https://jseducation.se/files/pages/service-manual--ivt-geo-312-c-bosch-compress-7000-.pdf
sivulla #20 on tuon koodin selostus.

-Warning Z1 Low superheat of refrigerant
- Warning if suction gas overheating < 2 degreees and the discharge gas overheating < 20 degrees.
-Defective expansion valve etc...

Poissa rese50

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #130 : 19.01.19 - klo:13:14 »
Kiitos tiedosta täytyy keskustella kun käyttökoulutus tulee. Onko normaalia kun kyseisen pumppun teho seilaa 2-9 kw välillä näillä keleillä taloa lämmitettäessä? Seuranta-aikana ei ole käytetty lämmintä vettä.

Käyntikertoja on ollut 9 neljän päivän aikana. Mielestäni niitä ei pitäisi olla yhtäkään kun kyseessä on invertteri?

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #131 : 19.01.19 - klo:15:03 »
Tuolta läytyy aika kattavasti noita suomenkielisiä ohjeita, myös tuo "vikakoodilista" https://www.lviraty.fi/ivt-kayttoohjeet

Poissa luokyio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #132 : 15.03.19 - klo:15:27 »
Kolme vuotta takana tällä. Ihmettelin yksi päivä, kun hanasta tulee TODELLA kuumaa vettä pyydettäessä. Normilämmöt kuitenkin tulee pidettyä aika alhaalla, jotta en tuolla vedellä näppejään ole pystynyt polttamaan. Vikatilassahan masiina oli, valitti mm. että ulkolämpömittarilta ei saa dataa. Windows-tyyliin boottia kehiin ja kaikki taas toimii yhtäkkiä normaalisti. Liekö joku oletus, että lyödään lämmöt täysille jos anturi ei anna signaalia? Erikoinen logiikka...

Muuten ei ole ollut valittamista. Pitääkin katsoa kun muistaa, mitä on kokonaiskulutus. Vuoteen palaa n. 18 000 kWh sisältäen käyttösähkön.

Edit: 33 000 kwh, josta 1600 vastuksien osuus. Eli about 11 tuhatta kilowattituntia palaa vuoteen.
« Viimeksi muokattu: 16.03.19 - klo:10:45 kirjoittanut luokyio »

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #133 : 01.11.19 - klo:18:28 »
päivitetäänpä. 2 vuotta pumpulla nyt takana. Oikein mukavasti pelannut ja saanut olla käytännössä koskematta koko tämän vuotta.

Numeroita suoraan pumpun valikosta:

Kompuran ottoteho       7239w josta lämmitykseen 6427kw ja Käyttövesi 782kw
Tuotettu kokonaisteho  25793kw josta lämmitys 23578kw    ja käyttövesi 2194kw

kompuran käyttötunnit lämmitys 5411    ja  KV 332
käynnistysten lukumäärä lämmitys 989 ja   KV 451

 legionella/LKV 263kw

Poissa Niko312

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #134 : 11.03.20 - klo:22:42 »
Mulla meinaa tästä loppua lämminvesi. Kaksi aikuista ja yksi lapsi saunoo ja suihkuttelee niin seuraavalle menijälle ei riitä enää lämmintä vettä. Lämpimän veden teko kestää n. 1.5h. Miten muilla? Aiemmin oli maininta että ongelmaan auttoi ylimääräinen vaihtoventtiili tuon kiertoputken juureen? Osa kuvista ei enää toimi.. Mutta onko muilla siis tuollainen pumpun ulkopuolinenkin vaihtovena koneessa? Kuorien sisältä löytyy kyllä yksi. Lämminvesikierto löytyy mutta asetuksista "kiertojärjestelmä" lukee "Pois". Mihn lie liittyy..

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #135 : 23.03.20 - klo:20:52 »
porukoilla on se ulkoinen vaihtovena koneen päällä. Mielestäni se liittyy kyllä jotenkin puskurisäiliön lämmitykseen, mutta enpä ole enemmälti perehtynyt aiheeseen. Eli välillä tekee lämmitysverkkoon (puskurisäiliöön) suoraan ja välillä manttelinvaraajan? kautta esilämmittäen samalla käyttöveden. Jotenkin näin olen tuon tulkinnut, voi olla että meni metsäänkin???

voisiko sitä lämmityksen/lv-valmistuksen priorisointia muuttaa, tai tarkistaa? tai lämpötiloja hieman nostaa? onhan siinä pumpussa se ekstra lämminvesinappikin olemassa, mutta se taitaa sähköllä sitten autella reilummin..
« Viimeksi muokattu: 26.04.20 - klo:15:04 kirjoittanut samza »

Poissa Niko312

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #136 : 27.03.20 - klo:18:40 »
Muutin lämmitysvesimoodin Comfortille mutta pidin lämpötilarajat ennallaan. Koneen käytös muuttui niin että heti kun lämpimän veden alaraja saavutetaan, kompressori hyppää 10kw tienoille. Veden teko kestää nyt vain 30min tms. Normaalilla lupsuttelee siellä jossain 4kw tienoilla sitten pidempään.

Poissa luokyio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #137 : 23.04.20 - klo:18:20 »
Neljä vuotta ja risat takana. 45660 kWh polteltuna tähän mennessä, keskimäärin 11 000 kWh siis polttelee vuoteen edelleen. Mutta huolettomasti mennyt, ei ole vaatinut mitään. Parin vuoden välein huolto, mutta ei ole vaatinut osien vaihtoa silloinkaan jne.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #138 : 23.04.20 - klo:20:57 »
Maalämpökoneen ottama kWh määrä on aika iso.
Voisiko syynä olla se, että kovimmlla pakkasilla kone rajoittaa vähän lämmitystehoaan säästääkseen energiakaivoa viilenemästä liikaa?
Jos kone tekee noin, käyttää se silloin hiukan sähkölämmitystä apunaan ja se voisi nostaa vähän energian kulutusta.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #139 : 24.04.20 - klo:09:42 »
Maalämpökoneen ottama kWh määrä on aika iso.
Voisiko syynä olla se, että kovimmlla pakkasilla kone rajoittaa vähän lämmitystehoaan säästääkseen energiakaivoa viilenemästä liikaa?
Jos kone tekee noin, käyttää se silloin hiukan sähkölämmitystä apunaan ja se voisi nostaa vähän energian kulutusta.

Edellisessä raportissa kolmen vuoden kulutus 33000kWh josta vastuksia vain 1600kWh. Eli ei tuo selitä miksi menee noin tuplasti "normaaliin" verrattuna.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #140 : 24.04.20 - klo:10:38 »
Maalämpökoneen ottama kWh määrä on aika iso.
Voisiko syynä olla se, että kovimmlla pakkasilla kone rajoittaa vähän lämmitystehoaan säästääkseen energiakaivoa viilenemästä liikaa?
Jos kone tekee noin, käyttää se silloin hiukan sähkölämmitystä apunaan ja se voisi nostaa vähän energian kulutusta.

Johtunee vain siitä, että tuolla oli melko isolla pinta-alalla lattialämmitya käyttövedellä. Edellisellä sivulla olevassa kuvassa käyttöveden osuus kompuran sähkönkulutuksesta yli 40% ja järjettömän suuri eli yli 4000 kWh. Käyttövesipuolelta otetaan 12 000 kWh lämpöä? Taitaa joutua kompura koville.

Millainen on eristys tuossa lattialämmityksessä käyttövedellä? Meillä oli rivarissa ennen tuollainen ja laskeskelin, että käyttövedennkierto, jolla lämmitettiin 10% pinta-alasta vei 1/3 koko kaukolämmöntarpeesta.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa luokyio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #141 : 25.04.20 - klo:14:51 »
Lisälämmitintä käytetty koko aikana vain 2087 kWh. Käyttöveteen 17836 ja lämmitykseen 25774. Eli tuo kamala lattialämmitys on varmastikin syypää. Rempattu 2001, ei hajuakaan miten. Olisi muutenkin remontoinnin tarpeessa tuo lattialämmitetty tila, tipahtaisi varmaan ihan kivasti kulutus kun tekisi lämmityksen uusiksi siltä osin samalla.

Poissa Turmio

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #142 : 15.01.21 - klo:08:49 »
Laitetaas vähän omia kokemuksia ja lukujakin tänne.

Pumppu ollut käytössä nyt reilu 3v jonka aikana ongelmia ei ole ollut.
lisälämmitin on poissa päältä joten sinne ei sähköä ole kulunut.
nyt ulkona -27 pakkasta ja pumppu puhaltelee 9.6kw tehoilla.

Talo ja talli valmistunut 2017 (kämppä 190m2 ja talli 80m2)
Takkaa poltettu aika harvoin. Kovilla pakkasilla vähän useammin.
En osaa sanoa paljonko puita mennyt kun pihasaunaan menee suurin osa.

Tuotettu kokoneisteho: 81942kwh  Lämmitykseen: 69491kwh  lkv: 12437kwh
Otettu kokonaisteho:    19039kwh  Lämmitykseen: 14813kwh  lkv: 4211kwh
Omavalmiste okt, 1 kerros, rak. vuosi 2017: 190m² + talli 80m²
IVT Geo 312 C Kaivo 200m + lattialämmitys

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #143 : 20.03.21 - klo:15:14 »
olisko kenellä kokemusperäistä faktaa heittää mitä maksaa huone anturi? voisi investoida ellei hirmu kallis ole, tähän asti kyllä pärjäillyt ilmankin..
 varmaan Boscheisssa sama?

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #145 : 20.03.21 - klo:18:29 »
no tuo rego 2000 malli se ilmeisesti olisi ja raaskin jopa investoida , tänks  :)
tuossa oli vielä tuo LVI-numerokin mikä on oikein hyvä :)

edittiä. kävin Onniselta ko säätimen. numero nro siis LVI-5360958 jos joku kaipailee.
« Viimeksi muokattu: 25.03.21 - klo:15:32 kirjoittanut samza »

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #146 : 29.04.21 - klo:12:30 »
ja sitten itse itselleni vastaten, ei toimi tuo Boschin säädin IVT:ssä vaikka kuinka rinnakkaismalleja ovatkin. Piti hommata IVT:n oma säädin. Onneksi Onniselle kelpasi vanha takaisin ja ivt:n oma oli vain n 10 eur kalliimpi, joten eipä tuossa vahinkoa käynyt.

Miten te, joilla on tuo huonesäädin ja etäohjaus puhelimessa; saatteko säädettyä lämpötilaa normaalisti apsilla? Itsellä tähänmennessä toiminut apsilla nosto/lasku ongelmitta, mutta tuon sisäanturin jälkeen ei oikein pelaa. Ainoastaan lomatilan kautta saan tiputettua lämpötila pyyntiä. Tämä varmaan Boschin apissa sama, ainakin ihan identtisiä ovat. Jopa tuota IVT:n pumppua pystyy tuolla Boschin EasyRemotella hallinnoimaan. Mietin vaan onko tossa joku bugi, vai vaan jokin asetus väärin vielä..

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #147 : 29.04.21 - klo:12:46 »
ja sitten itse itselleni vastaten, ei toimi tuo Boschin säädin IVT:ssä vaikka kuinka rinnakkaismalleja ovatkin. Piti hommata IVT:n oma säädin. Onneksi Onniselle kelpasi vanha takaisin ja ivt:n oma oli vain n 10 eur kalliimpi, joten eipä tuossa vahinkoa käynyt.

Miten te, joilla on tuo huonesäädin ja etäohjaus puhelimessa; saatteko säädettyä lämpötilaa normaalisti apsilla? Itsellä tähänmennessä toiminut apsilla nosto/lasku ongelmitta, mutta tuon sisäanturin jälkeen ei oikein pelaa. Ainoastaan lomatilan kautta saan tiputettua lämpötila pyyntiä. Tämä varmaan Boschin apissa sama, ainakin ihan identtisiä ovat. Jopa tuota IVT:n pumppua pystyy tuolla Boschin EasyRemotella hallinnoimaan. Mietin vaan onko tossa joku bugi, vai vaan jokin asetus väärin vielä..

Mulla toimii kyllä ihan normaalisti lämmön säätö apilla vaikka on huone-anturi. Saattaa olla softabugi. Ohjelmiston poisto/asennus voisi auttaa.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #148 : 29.04.21 - klo:13:28 »
juu ok pitää tuokin koittaa vielä. Tosiaan senverran kokeilin sitä Boschin appia että samat kuviot oli sillä, mutta voihan nuo poistaa ja asentaa uusiksi.

Sinulla ilmeisesti Boschin pumppu, onko siinä sisäinen vai ulkoinen IP-moduuli(siis se nettipurkki)? tässä ivt:ssä se on lisävarusteena ja erikseen joutui senkin hankkimaan

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #149 : 29.04.21 - klo:14:47 »
juu ok pitää tuokin koittaa vielä. Tosiaan senverran kokeilin sitä Boschin appia että samat kuviot oli sillä, mutta voihan nuo poistaa ja asentaa uusiksi.

Sinulla ilmeisesti Boschin pumppu, onko siinä sisäinen vai ulkoinen IP-moduuli(siis se nettipurkki)? tässä ivt:ssä se on lisävarusteena ja erikseen joutui senkin hankkimaan

Joo 7001i pumppu, suoraan verkkopiuhalla nettiin. Tuon boxin kautta toimii varmaankin erilailla. Harmi vaan jos ei lähde toimimaan, toisaalta kun löytää oikean huoneanturin vaikutuksen säädön, minun ei tarvinnut koko talvena lämpötilaa säätää  :) Pumppu piti tasaista 24 astetta sisällä joka oli pyynti huolimatta suurista lämpötilan vaihteluista.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Paikalla ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #150 : 29.04.21 - klo:15:01 »
ja sitten itse itselleni vastaten, ei toimi tuo Boschin säädin IVT:ssä vaikka kuinka rinnakkaismalleja ovatkin. Piti hommata IVT:n oma säädin. Onneksi Onniselle kelpasi vanha takaisin ja ivt:n oma oli vain n 10 eur kalliimpi, joten eipä tuossa vahinkoa käynyt.
Taitaa kuitenkin olla niin, että nykyistä Bosch 7001i sarjaa vastaa IVT Geo500 sarja. Sitä ei käsittääkseni myydä Suomessa.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #151 : 29.04.21 - klo:19:18 »
Taitaa kuitenkin olla niin, että nykyistä Bosch 7001i sarjaa vastaa IVT Geo500 sarja. Sitä ei käsittääkseni myydä Suomessa.
juu tarkoitin tässä yhteydessä tuota tämän ivt:n rinnakkaismallia  bosch 7000 lwm . siinä kumminkin sama tuo rego2000 "käyttis" pumpussa.

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #152 : 13.05.21 - klo:21:49 »
päivitelläänpä, tuo appsi rupesi sitten itsekseen ajan kanssa toimimaan ilman sen kummempia. Viikon päivät seurailin pumppua Boschin EasyRemotella, näköjään täysin IVT:n Anywhere appsia vastaava. 
Nyt on tullut käyteltyä/seurattua tuolla uudella IVT Anywhere2 apilla . Hieman kehitystä tapahtunut, mitä on porukat mieltä joko Boschin Homecom Easystä kerennyt kokemuksia karttumaan? Lähinnä uusi layout, googlen säätiedoilla höystettynähän tuo on. Toki noita kulutustietoja näkee entistä paremmin mutta siihenpä ne uudistukset taisi ollakin..
« Viimeksi muokattu: 18.05.21 - klo:21:35 kirjoittanut samza »

Poissa awallin

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #153 : 06.07.21 - klo:13:35 »
Tilasin omaan IVT geo 312c:hen husdata.se:stä H60 tiedonkeruupalikan (138 eur sis. postikulut) joka reilussa viikossa tuli perille.

Sain tänään asennettua pujottamalla johdon pumpun kannen yhdestä putkiläpiviennistä, ja sitten elektroniikka-laatikkoon sisään käyttämättömästä kaapeliläpiviennistä. Kytketään 3.5mm DIN kuulokeliittimellä ohjauksen "BBT" pinneihin joissa oli jo valmiiksi DIN naarasliitin - eli mitään johtoja ei tarvinnut ruuvailla tms. vain kytkeä liitin.

Laite kytkeytyy wifi-verkkoon ja näyttää kotisivullaan kaikki pumpun parametrit (esimerkkejä tuolla https://husdata.se/userlist.asp )
husdata:lta saa tilaamalla (300SEK/vuosi) tiedonkeruun nettiin - tai jos ehdin/jaksan pitää miettiä omaa koti-palvelinta tiedonkeruuta varten... (MQTT rajapinta jota ilmeisesti useampi älykoti-ratkaisu tukee)

Minun pumpussa ei tullut sisälämpötila-anturia mukana. Talossa kuitenkin isot ikkunat ja aurinko lämmittää merkittävästi keväällä/kesällä. Onko tietoa mikä on sisä-anturin tilauskoodi ja voiko sen asentaa itse?

Asennettu kesällä 2018, joten n. 3 vuoden tilastot. Espoossa. Alkuvuodesta 2019 oli kylmää jolloin käytti 11 kWh sähkövastuksia lämmitykseen, kuten myös 2021 alkuvuodesta 8 kWh. Muuten käsittääkseni sähkövastus-kulutus on LKV 'legionella-tappoa' jota pumppu tekee minulla ti yöllä muistaakseni.

 6C50   Total op. time   26172 h
 5C51   Supp energy tot   81713 kWh
 5C52   Supp energy heating   79562 kWh
 5C53   Supp energy hotwater   2149 kWh
 5C54   Compr. consump. tot   26676 kWh
 5C55   Compr. cons. heating   25848 kWh
 5C56   Compr. cons. hotwat   821 kWh
 5C57   Aux consumption tot   611 kWh
 5C58   Aux cons. heating   19 kWh
 5C59   Aux cons. hot water   588 kWh
 6C60   Compr. Runtime   17378 h

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #154 : 09.07.21 - klo:18:04 »
Moro.  Asensin sen sisäanturin tuossa keväällä. voi asentaa itse ja on ihan simppeli homma.
Anturin numero on 7738110094 ja ovh hinta 0 alvilla jotain vajaa 60 euroa. Anturin hommaamisen kanssa oli hieman haastetta, kun tuota ei oikein saa yksityinen muutakun IVT-huolloista ja ilmeisesti myyvät asennettuna, en tiedä. No tuttu sähkömies sai sen Onnisen kautta tilattua ivt:ltä ja välitti minulle. Melkeinpä tilaisin ruotsista / hattu kouraan ja IVT-jälleenmyyjältä kyselemään.
Boschin anturi ei toiminut, se tuli kokeiltua ensin.