Tilasin omaan IVT geo 312c:hen husdata.se:stä H60 tiedonkeruupalikan (138 eur sis. postikulut) joka reilussa viikossa tuli perille.
Sain tänään asennettua pujottamalla johdon pumpun kannen yhdestä putkiläpiviennistä, ja sitten elektroniikka-laatikkoon sisään käyttämättömästä kaapeliläpiviennistä. Kytketään 3.5mm DIN kuulokeliittimellä ohjauksen "BBT" pinneihin joissa oli jo valmiiksi DIN naarasliitin - eli mitään johtoja ei tarvinnut ruuvailla tms. vain kytkeä liitin.
Laite kytkeytyy wifi-verkkoon ja näyttää kotisivullaan kaikki pumpun parametrit (esimerkkejä tuolla
https://husdata.se/userlist.asp )
husdata:lta saa tilaamalla (300SEK/vuosi) tiedonkeruun nettiin - tai jos ehdin/jaksan pitää miettiä omaa koti-palvelinta tiedonkeruuta varten... (MQTT rajapinta jota ilmeisesti useampi älykoti-ratkaisu tukee)
Minun pumpussa ei tullut sisälämpötila-anturia mukana. Talossa kuitenkin isot ikkunat ja aurinko lämmittää merkittävästi keväällä/kesällä. Onko tietoa mikä on sisä-anturin tilauskoodi ja voiko sen asentaa itse?
Asennettu kesällä 2018, joten n. 3 vuoden tilastot. Espoossa. Alkuvuodesta 2019 oli kylmää jolloin käytti 11 kWh sähkövastuksia lämmitykseen, kuten myös 2021 alkuvuodesta 8 kWh. Muuten käsittääkseni sähkövastus-kulutus on LKV 'legionella-tappoa' jota pumppu tekee minulla ti yöllä muistaakseni.
6C50 Total op. time 26172 h
5C51 Supp energy tot 81713 kWh
5C52 Supp energy heating 79562 kWh
5C53 Supp energy hotwater 2149 kWh
5C54 Compr. consump. tot 26676 kWh
5C55 Compr. cons. heating 25848 kWh
5C56 Compr. cons. hotwat 821 kWh
5C57 Aux consumption tot 611 kWh
5C58 Aux cons. heating 19 kWh
5C59 Aux cons. hot water 588 kWh
6C60 Compr. Runtime 17378 h