Kirjoittaja Aihe: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa  (Luettu 82947 kertaa)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #80 : 01.03.17 - klo:18:31 »
Ettei pumppu nyt syystä tai toisesta toimisi poikkeuksellisen huonolla hyötysuhteella esim jonkun kytkennässä olevan fiban takia?

Paljonko puuta on aikaisemmin mennyt ja millaisen energia määrän mukaan laskelma on tehty?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #81 : 01.03.17 - klo:23:23 »
Lattialämmitys 35m2 ja jos kv-varaajasta ottaa niin huonosti käy.
Suurentamalla hystereesiä vois jotain apua saada.
Minkä takia tuossa on kaksi vaihtovenaa, jäi epäselväksi?

Poissa luokyio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #82 : 02.03.17 - klo:08:42 »


Oman mittarinsa mukaan mennyt kuitenkin vähemmän, tuossakin mukana jo myös jonkin verran viime vuoden helmikuussa poltettua.

Puuta meni raa'an arvion mukaan n. 30 pinokuutiota, josta osa saunaan ja uuniin. Nyt mennyt pari-kolme maalämmön aikana enää.

Vaihtovenasta ei mitään käsitystä, mutta toimii...

29000 kwh energiamääräarvio tarjouksessa.

Poissa Turmio

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #83 : 12.03.17 - klo:23:14 »
Terve,

Täältä ilmottautuu yksi Geo 312c käyttäjä mukaan keskusteluun.

Vuonna 2017 valmistunut omakotitalo.
185m2 asuinneliöitä sekä 80m2 talli.
Torpassa +22 astetta lämmintä ja tallissa +16.
näillä 0 keleillä pumppu huileilee jo aika paljon ja jos käy niin kompuran teho 2.6kw.
Talossa iso takka jossa polttelen pesällisen kerran päivässä.

Pumppu makuuhuoneen seinän takana eikä ole mainittavaa meluhaittaa.
Ilmanvaihto peittää hyvin äänet.

Ei voi olla kuin tyytyväinen ainakin näin entisenä sähkölämmittäjänä :)
Omavalmiste okt, 1 kerros, rak. vuosi 2017: 190m² + talli 80m²
IVT Geo 312 C Kaivo 200m + lattialämmitys

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #84 : 13.03.17 - klo:08:36 »
Eli pyöreät 11 000 kWh noussut sähkönkulutus. Mitoituslaskelma arvioi aikanaan kulutukseksi 8160 kWh, eli aika reippaasti yli mentiin.

Monilla alan kauppiailla on taipumus kaunistella lukuja asiansa edistämisen takia.
Moraali on selvästi paranemaan päin.
Eikä se ole pelkästään moraalista kiinni.
Alalla on edelleenkin tietotaito hataraa.
Olisi kovastikin koulutuksen paikka maalämpöalalla. SULPU tilaamaan koulutuspaketteja yrityksilleen!

Muodostui myöskin uusi ongelma, kun porakaivoyritykset alkoivat tekemään syvempiä, yli 200 metrisiä lämpökaivoja.
Ei osata vaihtaa keruuputkistoa läpimitaltaan isompaan.

Maalämpökoneen oma maapiirin kiertopumppu ei jaksa kierrättää tarpeeksi suurella nopeudella maaviinaa, kun keruupiirin virtausvastus kasvaa liian suureksi.
Tämän seurauksena lämpöpumppu ei saavuta luvattuja COP -arvoja.
Kaiken lisäksi pumppu saattaa mennä vikatilaan ja lämmitys pysähtyy kokonaan.
Kovalla pakkasella sellainen olisi katastrofi, jos asukkaat sattuvat olemaan matkoilla ja palaavat jäätyneeseen kotiinsa!

Poissa blatva

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #85 : 15.03.17 - klo:23:19 »
Täällä sama masiina Boschina viime vuoden puolelta käyneenä. Koneen oman laskurin mukaan COP kokolailla 4:ssä. Ja käyttöveteen mennyt toki todella pienempi osa. Eli verkosta otettu n. 3000 kWh, josta lämmitykseen 11800 kwh ja käyttöveteen 530 kwh. Oma järjestelmä ei COP optimoiva, koska varaajaan kytkettynä ja aurinkosähköllä ajetaan välillä kaasu pohjassa kaivo kylmänä.
1,5 krs OKT Jukka 140+40 m2. Kaivo 170+10m, Bosch Compress 7000 3-12 LWM + Jäspi 1200 l, at, varasto ja alakerta lattialämmitys, yläkerta Itugraf kattosäteilimet+ 5,2 kwp aurinkovoimala + Sunny TriPower

Poissa Turmio

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #86 : 01.04.17 - klo:22:54 »
Maaliskuun sähkönkulutus 850kw..
Pistää pienen hymyn huulille :)
Omavalmiste okt, 1 kerros, rak. vuosi 2017: 190m² + talli 80m²
IVT Geo 312 C Kaivo 200m + lattialämmitys

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #87 : 01.04.17 - klo:23:08 »
Maaliskuun sähkönkulutus 850kw..
Pistää pienen hymyn huulille :)
Asutaanko jo? Entä meteli?

Poissa blatva

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #88 : 02.04.17 - klo:09:16 »
Maaliskuun sähkönkulutus 850kw..
Pistää pienen hymyn huulille :)

Ei täälläkään hymy hyydy,  703 kWh.  ;D
1,5 krs OKT Jukka 140+40 m2. Kaivo 170+10m, Bosch Compress 7000 3-12 LWM + Jäspi 1200 l, at, varasto ja alakerta lattialämmitys, yläkerta Itugraf kattosäteilimet+ 5,2 kwp aurinkovoimala + Sunny TriPower

Poissa Turmio

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #89 : 02.04.17 - klo:22:41 »
Asutaanko jo? Entä meteli?

Juu asustellaan jo. Helmikuun lopussa muutettiin.
IVT makuuhuoneen seinän takana, väliseinä 125mm, kakki välit koitettu tilkitä villalla, yhtenäinen betonilaatta.
Ei häiritsevää meteliä. Äänet peittyy ilmanvaihdon huminaan.
Olen saatänyt niin että ei ala tekemään käyttövettä illalla/yöllä.
Omavalmiste okt, 1 kerros, rak. vuosi 2017: 190m² + talli 80m²
IVT Geo 312 C Kaivo 200m + lattialämmitys

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #90 : 02.04.17 - klo:22:49 »
Juu asustellaan jo. Helmikuun lopussa muutettiin.
IVT makuuhuoneen seinän takana, väliseinä 125mm, kakki välit koitettu tilkitä villalla, yhtenäinen betonilaatta.
Ei häiritsevää meteliä. Äänet peittyy ilmanvaihdon huminaan.
Olen saatänyt niin että ei ala tekemään käyttövettä illalla/yöllä.
Onnea uuteen kotiin :) Hemmetin vähän kyllä vie tuo teidän kompinaatio.
Kirjoittele jatkossakin.

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #91 : 29.10.17 - klo:22:57 »
ihan mielenkiinnosta kysymys, kun tämmöinen pumppu ilmestyi tuttavapiiriin..
Onko teillä muilla sähkön kulutusmittausta pumpulle? jos löytyy niin mikä on ns lepokulutus kun pumppu on huililla?

Poissa Kallioniemi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #92 : 30.10.17 - klo:21:44 »
ihan mielenkiinnosta kysymys, kun tämmöinen pumppu ilmestyi tuttavapiiriin..
Onko teillä muilla sähkön kulutusmittausta pumpulle? jos löytyy niin mikä on ns lepokulutus kun pumppu on huililla?


IVT Greenline HT Plus C vm. 2007, kulutus käyntijaksojen välillä 0,037 kWh.

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #93 : 31.10.17 - klo:07:33 »
Tuo on varmaan ihan niinkun kuuluukin, mutta täällä on kulutus käyntijaksojen välillä luokkaa 0,4kWh koko ajan ja tietty kompuran pyöriessä enempi (0,8kWh-->ylöspäin).
Lienee joku vika vai vaan asetus pielessä?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #94 : 31.10.17 - klo:08:38 »
Lainaus
Lienee joku vika vai vaan asetus pielessä?
Pyörisikö keruupumppu koko ajan?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #95 : 31.10.17 - klo:10:25 »
Jaa-a. Jos se tehdasasetuksilla on oletuksena kokoajan pyörimässä niin sitten se varmaan pyörii. Mielestäni se oli automaattiasetuksella.
Pääsen muutaman päivän päästä vilkaisemaan asiaa. Eli sen voi turvallisin mielin muuttaa pyörimään vain kun kompurakin on käynnissä? Kai sieltä asetukset sitten löytyy.. Käyttöyksikkö näissä HMC-300. 
 Isohko pumppu muuten ???

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #96 : 31.10.17 - klo:17:57 »
Joissain nibeissähän on öljyille vastus kompuran kyjessä ja tuo joskus lämpesi kokoajan kun pumppu huilii. Mikä on sen toiminnan laita nykyään niben invertterissä? Voiko ivtssä olla samanlainen?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa kWh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #97 : 31.10.17 - klo:18:25 »
Millaisella mittarilla nuo kulutukset on mitattu? Eihän samassa mittauksessa ole esim. IV-kone? Lkv-kiertopumppu? Erillisiä sähkölämmityksiä esim. kylppärissä?
Kangasalla Viessmann Vitocal 333g A08 185/190 lokakuusta 2014. Lämmitettyä betonilaattaa 162+53, ympärillä siporexia vuodelta 1999.

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #98 : 31.10.17 - klo:18:52 »
Efergy e2 mittarilla. Pidän näitä ihan riittävän luotettavana näihin hommiin. Esim itsellä juuri samanmoinen mittari sähkökattilan syötössä ja reagoi kyllä hyvin jo kiertovesipumpun nopeuden muutokseen, noin esimerkkinä.
Tässä tapauksessa ei ole muuta kulutusta maalämpöpumpun sulakkeiden takana, ei edes kiertovesipumppua.
Senverran tiedusteltu IVT:ltä tänään että n 20w luokkaa pitäisi olla "lepokulutus" ja maapiirin sekä lämmityspiirin pumput on seis "auto" asennolla kun kompura ei käy.


Poissa kWh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #99 : 31.10.17 - klo:20:15 »
Itse epäilisin kyllä mittaria, 400W teho on huikea jos pumppu ei lämmitä. Mitä verkkoyhtiön tuntimittauksista näkyy matalimmiksi tuntikulutuksiksi?
Kangasalla Viessmann Vitocal 333g A08 185/190 lokakuusta 2014. Lämmitettyä betonilaattaa 162+53, ympärillä siporexia vuodelta 1999.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #100 : 31.10.17 - klo:20:22 »
Lainaus
Efergy e2 mittarilla. Pidän näitä ihan riittävän luotettavana näihin hommiin. Esim itsellä juuri samanmoinen mittari sähkökattilan syötössä
Aika tyrmääviä oli käyttäjien kommentit tuolla Clas Ohlssonin sivuilla.
Vastuskäytössä näyttänee kohtuullisesti mutta moottorikäytössä näyttää mitä sattuu.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #101 : 31.10.17 - klo:20:53 »
Juu tottakai pitää tutkia asia ja kaikkea pitää epäillä. Itsellä noita vastaavia mittareita kaksi, toinen tuossa kattilassa ja toinen invertteri vilpissä, ihan asiallisia/järkeviä lukemia molemmissa ainakin näyttäneet tähänasti.  Senpuoleen itse epäilisin jotain muuta, mutta kaikki on toki mahdollista.
Lähinnä nuo asetukset tuossa pumpussa kiinnostelee, että onko siellä jotain lämmityksiä, jäätymissuojia tms, kun nuo käyttöohjeet on hieman vajavaiset. .
Samalla kiinnostaa mikä on alin ottoteho mihin kys pumppu taipuu?

Valitettavasti itsellä ei ole pääsyä tutkimaan toisten sähköliittymiä verkkoyhtiön nettisivuille, ehkä sieltä jotain voisi nähdä, mene ja tiedä.

Pitää palata asiaan jos/kun jotain selviää.

Poissa kWh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #102 : 31.10.17 - klo:21:31 »
Lepokulutus 400W tekee 3500kWh vuodessa ja se nyt uudella pumpulla ei voi pitää paikkaansa. Talon päämittarilta voisi kellottaa ledin välkähdyksien(tai muutaman) välin ja laskea verrokiksi hetkellisen keskitehon siitä. Ottaa vaikka muut laitteet sulaketaululta virrattomaksi siksi aikaa.
Kangasalla Viessmann Vitocal 333g A08 185/190 lokakuusta 2014. Lämmitettyä betonilaattaa 162+53, ympärillä siporexia vuodelta 1999.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #103 : 06.11.17 - klo:10:54 »
Tuohon efergyn lukemaan ei kannata liikoja luottaa. Mm lampopumput.infossa on juttua siitä.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #104 : 06.11.17 - klo:22:21 »
Joissain nibeissähän on öljyille vastus kompuran kyjessä ja tuo joskus lämpesi kokoajan kun pumppu huilii. Mikä on sen toiminnan laita nykyään niben invertterissä?
Oman Nibe pikkuinvertterin sähköt tulee sähkölaitoksen vanhan mittarin lävitse, joten kulutuksen näkee kohtalaisen tarkasti.
Pumpun pysähtyessä tulee ensimmäinen pulssi mittarilta (500 pulssia/kWh) 3h 14minuutin kuluttua, joten tyhjäkäyntikulutus on ehkä jossain watin maastossa.
Tämän jälkeen käynnistyy kompressorin lämmitysvastus jota ohjataan  jonkun anturin mukaan, mutta käytännössä noin 1h on / 1h off. Vastuksen ollessa päällä
on Niben kulutus hieman yli 30 Wattia. Niben varaosaluettelon mukaan lämmitysvastus on 24 Wattinen. Efergyn pihtimalli näytti näille kulutuksille ihan hevon hömppää.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #105 : 06.11.17 - klo:23:53 »
Joo taitaa loisia nuo invertteripumput tosiaan. Mikälie sit parempi mittari tähän käyttöön?

Poissa Heikki Jukka

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #106 : 10.11.17 - klo:23:54 »
Reilun vuoden verran on Geo 312C ollut kodissamme (rintamamiestalo) ja kulutus noin 7500kwh. Toki takkakin löytyy, mutta siitäkin huolimatta on energiankulutus ollut hyvin maltillista.

Sellainen ongelma ilmeni viime kesänä, että en kyennyt käyttämään kosteiden tilojen lattialämmitykselle tarkoitettua lämmityspiiriä ilman, että olisin laittanut päälle lämmityksen myös patteredin lämmityspiirille. Kummassakin lämmityspiirissä on oma pumppunsa, mutta 2-piirin (lattialämpö) pumppu näyttäisi vaativan toimiakseen myös piirin 1-piirin (patterit) pumpun päälläolon.

Olen yrittänyt kysyä useampaan otteeseen ohjetta järjestelmän asentaneelta suurehkolta läntisellä Vantaalla toimivalta yhtiöltä saamatta mitään vastausta. Löytyisikö täällä komenttia miten itsenäisesti näiden lämpöpiirien pitäisi toimia...

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #107 : 11.11.17 - klo:08:54 »
Reilun vuoden verran on Geo 312C ollut kodissamme (rintamamiestalo) ja kulutus noin 7500kwh. Toki takkakin löytyy, mutta siitäkin huolimatta on energiankulutus ollut hyvin maltillista.

Sellainen ongelma ilmeni viime kesänä, että en kyennyt käyttämään kosteiden tilojen lattialämmitykselle tarkoitettua lämmityspiiriä ilman, että olisin laittanut päälle lämmityksen myös patteredin lämmityspiirille. Kummassakin lämmityspiirissä on oma pumppunsa, mutta 2-piirin (lattialämpö) pumppu näyttäisi vaativan toimiakseen myös piirin 1-piirin (patterit) pumpun päälläolon.

Olen yrittänyt kysyä useampaan otteeseen ohjetta järjestelmän asentaneelta suurehkolta läntisellä Vantaalla toimivalta yhtiöltä saamatta mitään vastausta. Löytyisikö täällä komenttia miten itsenäisesti näiden lämpöpiirien pitäisi toimia...
Takkuu hommia takkuu hommia, sen takia ne toimittajat eivät vastaile mitään.... pitää reklamoida 'virallisesti' ennen takuitten loppumista ja saattaa homma kuntoon.
Ei voi olla niin että lämmityspiirit vaativat ristiin toistensa pumppujen päällä olon edes puoliksi.

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #108 : 19.11.17 - klo:09:37 »
morjesta.
onnistuin vahingossa näppäilemään LKV puolelta vastukset pois pelistä, kuinkahan ne mahtais saada takaisin   ::)

Eli tuosta kuvan kohdasta, olen melko varma että tuossa "rajoita LV-käytön tehoa" kohdassa oli 9kW. nyt en saa muutettua sitä takaisin :'(







oisko apuja?

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #109 : 19.11.17 - klo:23:37 »
morjesta.
onnistuin vahingossa näppäilemään LKV puolelta vastukset pois pelistä, kuinkahan ne mahtais saada takaisin   ::)

Eli tuosta kuvan kohdasta, olen melko varma että tuossa "rajoita LV-käytön tehoa" kohdassa oli 9kW. nyt en saa muutettua sitä takaisin :'(







oisko apuja?

Ei ole kuin vanhemmasta Ivt:stä kokemusta jossa Rego1000 mutta onko tässä uudemmassa Ivt:ssä asetuksissa kohta käyttäjätaso?
Jos on niin siihen laitat ensiksi kk ja sitte päivän esim tänää 1119.
Jos tuo onnistuu uskoisin, että saat lisää asetuksia näkymään.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #110 : 20.11.17 - klo:12:53 »
Niin tämä on Rego2000/HMC300. Tässä on tietääkseni vain Menu, Info ja Huoltotaso. Huoltotasolle pääsee painamalla pitkään Menu näppäintä.
Pumppu tosiaan vanhempieni talossa niin en ihan päivittäin tuota pääse näpelöimään. Tarttee tutkailla tuokin vaihtoehto.

eipä tuossa muuten mitä varsinaista ongelmaa, mutta aiheuttaa hälytyksen, kun terminen desinfiointi elikkäs legionellakuumennus ei onnistu,
eli tämmöistä

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #111 : 20.11.17 - klo:19:16 »
"Tehdasasetukset" varmaan löytyy.. Menee kyllä säädöt siinä sivussa :-[

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #112 : 21.11.17 - klo:12:48 »
Onneksi ei tehdasasetuksia tarvinnut palauttaa.
Kyselin asiaa IVT:n servicedeskistä niin hyvät ohjeet sain ja homma taas ok  :P
Eli perusasetuksista käytin "sähkölämmitin sarjassa" off ja takaisin on asentoon niin tuohon ihmettelemääni valikkoon olikin pompannut kaikki kohdalleen itsestään.
Jospa tämä tästä   :)

Poissa luokyio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #113 : 08.01.18 - klo:13:57 »
Pääosin saanut unohtaa koko pumpun olemassaolon. Edelleen joutuu välillä (ehkä 5 kertaa vuodessa) lisäämään vettä kiertoon himpun. Pari kertaa nyt tämän talven pikkupakkasilla meinannut loppua lämmin vesi kesken kun saunailtana on lutrattu lasten vannoihin paljon vettä yms. Edellistalvena ei ollut vastaavaa kertaakaan, ja tänä talvena nyt ei ole vielä kunnon pakkasia näillä leveysasteilla nähtykään.

2017 kulutus 20127 kWh koko talolla, 2016 20003 kWh. Pitää vielä tarkistaa mitä pumpun oma mittari on mieltä. Eli käytännössä noussut jonkin verran edellisvuoteen, etenkin kun ottaa huomioon että tammi-helmikuu 2016 meni käytännössä sähkövastuksilla. Helmikuussa olisi ensimmäinen huolto edessä, katsotaan löytääkö jotain säädettävää/korjattavaa.

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #114 : 09.01.18 - klo:22:16 »
Laitahan näkyviin pumpun otot / tuotot / käyttötunnit yms niin ihmetellään.

Tosiaan porukoilla sama pumppu syksystä lähtien lämmittänyt -60luvulla rakennettua okt:ta. Talossa ihan alkuperäiset eristeet yms, eli lämpösaneerausta ei ole senkummemmin tehty.
Muita ongelmia ei ole pumpun kanssa ollut kun tuo mitä tuossa ylempänä ihmettelin + alussa sihti/magneetti jarrutteli senverran kiertoa että siitä tuli erinäisiä hälytyksiä.
Pari kertaa sitä/tätä kysellyt sähköpostillla IVT:ltä ja joka kerta on soitettu vastausmielessä, erittäin hyvä maku jäänyt tähänmennessä palvelusta.

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #115 : 16.01.18 - klo:13:51 »
hirveästi tekisi mieli säätää/kokeilla jotain asetuksia pumpussa :)
 Mitäs tämmöisestä invertterikoneesta kannattaa säätömielessä tehdä/koittaa? asteminuutteja ei löydy, jotain lämpötilaeroja tms?

Poissa Turmio

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #116 : 20.01.18 - klo:20:30 »
Nyt on reilu vuosi eletty IVT Geo 312c:n kanssa.
200m porakaivo. Pumppu toiminut ilman häiriöitä. Sakka sihdit olen kerran putsannut.

Lämmitykseen paloi energiaa 4050kwh (ei sis. käyttövettä)
Rakennuksien kokonaisenergian kulutus n. 10500kwh.

4 henkinen perhe jossa pyykinpesukone ja kuivausrumpu käy jokapäväivä.
sähkö sauna (10.5kw) saunotaan 4kertaa/ viikko.

rakennukset valmistuneet 2017.
energialuokka B jota vähän ylieristetty. puhallusvillaa 60cm talossa ja tallissa.

Talo: 190m2 jossa 3600kg takka mitä lämmitetään päivittäin (omasta mettästä puut)
Talli: 80m2 16 astetta lämmintä.

Omavalmiste okt, 1 kerros, rak. vuosi 2017: 190m² + talli 80m²
IVT Geo 312 C Kaivo 200m + lattialämmitys

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #117 : 20.02.18 - klo:14:18 »
Onkos näissä joku tietty aikaraja kun sammuttaa pumpun, että asetukset nollaantuu?
Ukko halusi lämmittää hakevarastoa pois niin useamman päivän varmaankin nyt kone olisi sammuksissa..

Virrat pois siis pääkytkimestä seinässä. Vai oliko tuolla asetuksissa/valikossa joku kohta mistä saa pumpun hallitummin sammuksiin?

Poissa awallin

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #118 : 23.04.18 - klo:20:50 »
Pumpussa vakiona ilmeisesti vain CAN-väylä?

Onko hankittava ivt/bosch CAN/LAN muuntomokkula - vai onko tee-se-itse CAN ratkaisuja joilla saa tiedot talteen omaan verkkoon?

kiitos vastauksista.

Poissa awallin

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Elämää IVT Geo 312c:n kanssa
« Vastaus #119 : 26.09.18 - klo:20:00 »

Tänään jostain syystä huoneenlämmön asetusarvo oli tipahtanut 21C:hen - normaalisti 22 tai 23.

Toimiiko IVT Geo 312c niin että sähkökatkon tms. resetin jälkeen asetusarvot palautuvat joihinkin vakioarvoihin??

käytössä on "optimoitu käyttö", joten pelkkä ratin pyöritys etusivulla pitäisi riittää? ei tarvitse mennä lämmitysvalikkoon laittamaan samaa lukua sinne?
https://www.lviraty.fi/data/ivt/kaytto-ohjeet/IVT_HMC-300_kayttoohje.pdf