Onko todella näin ?
Koska eilen ei muuta kuuman kv:n käyttöä ollut kuin minun ottamani suihku illalla ja sen 5 min mitä suihkuttelin ehti vesi jäähtyä.... ei nyt ihan viileäksi mutta varmaankin se asettamani rivin 4724 40 astetta sieltä vain tuli.
Aika nopeasti tuoa lämpö tuntuu romahtavan. Jokuhan tämän aiheuttaa mutta mikä ?
Pakkolatauksella tarkoitetaan eri asiaa.
4709 Lämm. min. pakkolat.as.arvo
4710 Lämm. maks. pakkolat.as.arvo
Pakkolataus voidaan aktivoida joko alhaisen tariffin tulosta E5 tai ohjausrivin "Pakko-latauksen ajankohta" (4711) asetuksella.
4724 lisävaraaja min.lämm.käytössä
4750 maksimi lämpötila = 55 (ylilämpösuojaus)
Minimilämpötilan laskeminen (4724) ei auta käyttöveden riittävyyteen. Tuohon laitetaan yhden varaajan ratkaisussa sen takia korkea arvo, että latauksen alkaessa ei laske varaajan yläosan lämpötilaa alle siedettävän suihkun lämpötilan. Tästä johtuen lauhdepumpun nopeudella on merkitystä.
Esim.4724:40 ja 4722:-3, niin B4-anturilta tulee latauspyyntö lämpötilan ollessa 37°c alaosassa. 2,4K:n lämpötilaerolla alkaa työntämään varaajan yläosaan 39,4°c lämpöistä vettä. Käyttöveden nimellinen asetusarvo on esim.55 ja kytkentäero (5024) 5. B3 anturilla lämpötilan laskiessa 50°c tulee pyynti ladata käyttövettä. Varaajan lämmitys käynnistyy alaosan pyynnillä aiheuttaen yläosan pyynnin ja varaajan lämmitys pysähtyy yläosan saavuttaessa 55°c lämpötilan ja alaosa on n.53°c.
Eli lauhdepumpun nopeus pitää säätää niin, että lauhduttimen lämpötilaeroksi saa 5-7K.
Hyvää hyötysuhdetta haettaessa olisi parempi ajaa vaihtoventtiilillä suoraan lattialämmitykseen ja jättää varaaja pelkästään käyttöveden tuottamiseen. Tai lisää lämmitys puolelle esim ukv100:n varaajan ja vie lisävaraajan anturin siihen.
Kaivo on tosin voitu mitoittaa huonommalle hyötysuhteelle ja jäänyt lyhyeksi.