Kirjoittaja Aihe: BT2 mittaus "röpöttää"  (Luettu 7886 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
BT2 mittaus "röpöttää"
« : 11.02.16 - klo:06:39 »
Minulla alkoi BT2 mittaus "röpöttämään" ohjelmavaihdon (5539 -> 7113) yhteydessä. (ylempi kuva 7113:lla)
Muutos tapahtui, kun kone kalibroi lauhdutinpuolen mittaukset lämmitysjakson lopussa.

Onko muilla vastaavaa havaintoa ?

Käyrä on ruma, mutta lähinnä kosmeettinen haitta.


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: BT2 mittaus "röpöttää"
« Vastaus #1 : 11.02.16 - klo:08:14 »
Minulla alkoi BT2 mittaus "röpöttämään" ohjelmavaihdon (5539 -> 7113) yhteydessä. (ylempi kuva 7113:lla)
Muutos tapahtui, kun kone kalibroi lauhdutinpuolen mittaukset lämmitysjakson lopussa.

Onko muilla vastaavaa havaintoa ?

Käyrä on ruma, mutta lähinnä kosmeettinen haitta.

Menuista näet, mitä % määrää kierroksista pumput käyttää?
Tuo johtuu kait ko. pumpun niopeuden vaihteluista, eli haetaan parasta deltaa?
Mielestäni on hyvä, että pumppu hakee, on ts. "alueella", eikä esim. nökötä 100% kokoajan...?
Näin ainakin meillä.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: BT2 mittaus "röpöttää"
« Vastaus #2 : 11.02.16 - klo:08:23 »
Menuista näet, mitä % määrää kierroksista pumput käyttää?
Tuo johtuu kait ko. pumpun niopeuden vaihteluista, eli haetaan parasta deltaa?
Mielestäni on hyvä, että pumppu hakee, on ts. "alueella", eikä esim. nökötä 100% kokoajan...?
Näin ainakin meillä.

Tuota pumpun nopeutta minäkin aluksi epäilin, mutta se käy rauhallisesti ja lisäksi BT12:kin käyttäytyy rauhallisesti.

Niin ja esimerkeissä on LJ-pumpun nopeus vakio (25%).

Myöhemmin olen muuttanut LJ-pumpun automaatille.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Vs: BT2 mittaus "röpöttää"
« Vastaus #3 : 13.02.16 - klo:09:39 »
Näyttäisi olevan samanlaista "röpötystä" mullakin. 6629R3 versiolla piirteli ihan tasaista viivaa  :)
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: BT2 mittaus "röpöttää"
« Vastaus #4 : 13.02.16 - klo:10:56 »
Palautin version 5531 koneeseen ja tilanne rauhottui.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: BT2 mittaus "röpöttää"
« Vastaus #5 : 13.02.16 - klo:12:30 »
Palautin version 5531 koneeseen ja tilanne rauhottui.

Joo, logintutkijalla katsottuna röpöttää, täälläkin.
Mutta Nibe UpLinkillä katsottuna kaikki on ok.
Eli logintutkija ottaa kaikki datapisteet näytettäväksi, ja Uplinkki keskiarvoistaa asioita.

P.S. Vanha softahan ei koskaan ole vaihtoehto, paitsi juurikin tutkimustarkoituksessa.
Vrt. tilanne kukaan ei aja WIN95, kun kaikki uudet on "shita"....niin se ei pitkän pälle vaan yksinkertaisesti toimi..
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: BT2 mittaus "röpöttää"
« Vastaus #6 : 13.02.16 - klo:12:55 »
Voipi olla että Nibestä 7xxx firmiksessä pudotettu jokin juokseva keskiarvo tiedostoon tallennetuille arvoille. Täällä Modbussin kautta kyseltynä samat arvot 7xxx firmiksestä tekevät tasaista loggausta.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: BT2 mittaus "röpöttää"
« Vastaus #7 : 14.02.16 - klo:06:54 »
Voipi olla että Nibestä 7xxx firmiksessä pudotettu jokin juokseva keskiarvo tiedostoon tallennetuille arvoille. Täällä Modbussin kautta kyseltynä samat arvot 7xxx firmiksestä tekevät tasaista loggausta.

Ok.

"Röpötys" alkoi kun LJ-mittauksen kalibrointi tehtiin.
Ehkä LOKI_BT2:een laitetaan kalibroinnin tuloksella korjattu arvo, esimerkiksi huolimattomasti pyöristettynä.
Tai kalibroinnin korjain on eri tarkkuutta.... tai ..

No, lopputulos on kuitenkin ruma käyrä  ;)

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: BT2 mittaus "röpöttää"
« Vastaus #8 : 14.02.16 - klo:16:12 »
"Röpötys" alkoi kun LJ-mittauksen kalibrointi tehtiin.
Hetkonen.. milloin tämä lämmönjaon kalibrointi tehdään? Automaattinen? Oliskohan mulla tekemättä ja siksi ei luvut hyppele?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: BT2 mittaus "röpöttää"
« Vastaus #9 : 14.02.16 - klo:17:32 »
Hetkonen.. milloin tämä lämmönjaon kalibrointi tehdään? Automaattinen? Oliskohan mulla tekemättä ja siksi ei luvut hyppele?

Meillä ainakin taitaa kalibroida automaattisesti aina kun pumppu käynnistetään uudelleen. Eli kyllä se varmastikin on tehtynä.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: BT2 mittaus "röpöttää"
« Vastaus #10 : 14.02.16 - klo:17:42 »
Hetkonen.. milloin tämä lämmönjaon kalibrointi tehdään? Automaattinen? Oliskohan mulla tekemättä ja siksi ei luvut hyppele?

Aina kun kaikki sähköt katkaistaan pumpuilta turvakytkimestä, ja uudelleenkytkennän aluksi ohjelma tekee erilaisia % juttuja.
Ne kyllä huomaa, koska käynnistys keeesssttääää....
Esim. meillä siihen menee aikaa kaikiaan noin 12 minuuttia...!

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: BT2 mittaus "röpöttää"
« Vastaus #11 : 14.02.16 - klo:17:46 »
OK, mä ajattelin että säädetäänkö lämmönjako sitten jossain eri kohtaa. Kiitti.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: BT2 mittaus "röpöttää"
« Vastaus #12 : 15.02.16 - klo:07:16 »
......Oliskohan mulla tekemättä ja siksi ei luvut hyppele?

Voi myös olla että sun kalibrointi antaa tuloksen  "ei korjaustarvetta", niin siksi ei uusi versio ole vaikuttanu sinulla ja muilla.

Mulla ja muutamalla muulla ei ole niin hyvät anturit, vaan löytyy korjattavaa (joka sinällään on hyvä juttu).

... edelleen, tämä on vain havainto ja lähinnä kauneusvirhe
.... ja hyvä että tuli selvitettyä ettei anturiin ole tullut vikaa

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: BT2 mittaus "röpöttää"
« Vastaus #13 : 06.10.16 - klo:19:05 »
"Ongelma" (kauneusvirhe) poistui täällä ohjelman 7113v5 asennuksen myötä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.