Kirjoittaja Aihe: Nipe 1245 säädöt hukassa :(  (Luettu 5206 kertaa)

Poissa Mata76

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Nipe 1245 säädöt hukassa :(
« : 04.02.16 - klo:20:42 »
Moro

Aloin kahtoon pitkästä aikaa pumppua ja meinasin persiilleen lentää kun katoin kompuran tiedot,käynnistyksiä 49193krt ja kokonais tunteja 12040/h (käyttövesi 2371/h)
Pumppu asennettu 6/2010,2x300m maapiiri,talo 145neliötä,rakennusvuosi -77,patterilämmitys ja ei ole lisävaraajaa!

Onko nyt joku pahasti pielessä vai mitä mieltä olette noista tunneista ja kerroista?!?

Jokohan kohta saa alkaa tilaan uutta kompuraa :(

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nipe 1245 säädöt hukassa :(
« Vastaus #1 : 04.02.16 - klo:21:05 »
Keskikäynti noin 14,5min.

Lisää asteminuutteja reilusti ensiavuksi. Puskusrivaraaja tekisi myös poikaa. Tässä tapauksessa yksinkertaisin asennus olisi 2-putki asennus.

Myydään osiossa oli hetki sitten edullisesti käytetty 100l puskuri myynnissä... Jos uuden joutuu ostamaan niin saattaisin katsoa 200l pyttyä tietysti riippuen koneen koosta...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Mata76

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nipe 1245 säädöt hukassa :(
« Vastaus #2 : 04.02.16 - klo:21:10 »
Asteminuutit oli -100,laitoin nyt -150!
Kone on 8kw,paljonkohan tuollainen kompura kestää keskimäärin ja onkohan miten kallis operaatio kun jotuu sen vaihdattaa??
Asetuksissa oli niin että tekee 20min käyttövettä ja 20min lämmitystä,onko nämä ok?

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nipe 1245 säädöt hukassa :(
« Vastaus #3 : 04.02.16 - klo:21:16 »
Kävin katsomassa että täällä oli 36605 käynnistystä ja tunteja 15733. Pumppu asennettu alunperin 2009 lattialämmitystaloon. Nyt on patterilämmityksellä ja puskurivaraajan kanssa.

Ei se vielä pitäisi mennä rikki :) Uusimman ohjelmiston voisi pumppuun päivittää. Asteminuutteja voisi kokeilla laittaa vähän isommalle, eli pumppu kävisi vähän pitempään ja olisi vähän pitemmän aikaa sammuksissa. Onkohan asteminuutit nyt -60? Sen voisi kokeilla laittaa johonkin muuhun lukemaan, vaikka -120.

Onko pattereissa termostaatteja paikoillaan? Saisi olla aika hyvä kierto pattereissa että lämpö siirtyisi hyvin huoneisiin.



Jos asteminuutit oli -100 niin voisi kokeilla -200 vaikka seuraavaksi. Tuo 14 minuutin käynti on kyllä lyhyt.
Kyllä kompuran pitäisi vielä kestää, mutta ei tietysti mitenkään älyttömän pitkään jos käynnistyksiä tulee noin paljon.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Nipe 1245 säädöt hukassa :(
« Vastaus #4 : 04.02.16 - klo:22:41 »
Asetuksissa oli niin että tekee 20min käyttövettä ja 20min lämmitystä,onko nämä ok?

Tuo on ihan ok. Tuolla vuorottelulla tehdään, kun molempia tarvitaan yhtä aikaa.

Puskurivaraajaan lisääminen rauhoittaa tilanteen.
Täällä 10kW koneella ja reilu 300l lämmitystilavuudella tulee käynnistyksiä n. 3000 / v, sulla lähes 3 kertaisesti.

Jos kompuran kesto olisi esim. 100000 käynnistystä, niin sulla on siitä vielä puolet jäljellä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nipe 1245 säädöt hukassa :(
« Vastaus #5 : 18.03.18 - klo:15:55 »
Tuo on ihan ok. Tuolla vuorottelulla tehdään, kun molempia tarvitaan yhtä aikaa.

Puskurivaraajaan lisääminen rauhoittaa tilanteen.
Täällä 10kW koneella ja reilu 300l lämmitystilavuudella tulee käynnistyksiä n. 3000 / v, sulla lähes 3 kertaisesti.

Jos kompuran kesto olisi esim. 100000 käynnistystä, niin sulla on siitä vielä puolet jäljellä.
Ei ollu puolta jäljellä. 60000 boottimäärä
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nipe 1245 säädöt hukassa :(
« Vastaus #6 : 18.03.18 - klo:16:51 »
Jos kompuran kesto olisi esim. 100000 käynnistystä, niin sulla on siitä vielä puolet jäljellä.

Jos jollakulla olisi linkkiä järkevään dataan kompressorien kestävyydestä, olisin kiitollinen. Tuntuu olevan aika tiukassa löytää kunnon puolueetonta MTBF-dataa jossa huomioitaisiin käynnistysten määrä.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nipe 1245 säädöt hukassa :(
« Vastaus #7 : 13.04.18 - klo:09:16 »
Terve Mata76. Puskurivaraajan hankinnan lisäksi lämpöpattereiden vaihtaminen suuremmiksi auttaa asiassa. Esim kaksilevyisiä Purmoja ja niin pitkiä kuin silmä sietää.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nipe 1245 säädöt hukassa :(
« Vastaus #8 : 13.04.18 - klo:10:48 »
Ja valitsemalla 500 L varaajan, jossa esilämmityskierukka, saadaan molemmat käynnistykset puolitettua. Sekä lämmityksen, että käyttöveden.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nipe 1245 säädöt hukassa :(
« Vastaus #9 : 13.04.18 - klo:11:24 »
Pitää vielä kysyä, että onko käyttövesikiertoa talossa?
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.