IVT Rego 1000 kytkentäerojen periaatteista
« : 18.01.16 - klo:16:22 »
Palstalla on aika ajoin kyselty, millä säännöillä IVT Greenline He-pumput kytkeytyvät päälle ja pois,
mutta sellaisia tietoja en ole saanut lukea. Niitä periaatteita olen itsekin yrittänyt hakea.
Viimeisen neljän vuoden aikana nämä periaatteet ovat alkaneet kirkastua ja ajattelin tuoda niitä esiin.

Ensin on syytä harmitella, että IVT-pumpun käyttöohjeessa ei selosteta toimintasääntöjä, selitetään
vain termejä. Niistäkin on sanottava, että tekstin ymmärtää, kun on muualta tiedon saanut, ei
päinvastoin.

On syytä tietää, että vanhemmat IVT-pumput, joissa on Rego 6xx-ohjaus, toimivat eri säännöillä kuin
uudemmat Rego 1000-ohjauksen pumput. Noiden vanhempien periaatteita en tunne, mutta näyttää
siltä, että niissä noudatetaan joitakin lineaarisia asteminuuttisääntöjä. Rego 1000-pumpuissa näin ei
ole, vaan niissä noudatetaan käyntiajan suhteen epälineaarisia sääntöjä. Niistä tässä.

Yleistäen voidaan sanoa, että kytkentäeroa (pyyntiarvo miinus T1-lämpö) muutetaan alussa nopeasti
ja sitten koko ajan hidastaen, kunnes lopuksi esim. tunnin jälkeen kytkentäeromuutokset ovat pieniä.
Säädettävien maksimi- ja minimilämpöarvojen sekä aikakertoimen avulla saadaan suuruusluokat
kytkentäarvon tasoille ja muutosten nopeudelle.

Seuraava taulukko valottaa toimintaperiaatetta ja siitä voi itse kukin jatkopäätellä, mikä on tärkeää ja mikä ei. Ensimmäinen sarake kertoo kuluneen ajan, toinen kytkentäeron tehdasarvoilla (max 16, min 4,
aikakerroin 20). Kolmannessa muutetaan vain minimi 4 -> 3 ja neljännessä aikakerroin 20 -> 10.

Aika alusta  kytkentäero, C  Min 3   Aikakerroin 10
10 min         6.0                  5.8          4.8
20               5.0                  4.8          3.7
30               4.4                  4.1          3.1
60               3.5                  3.1          2.4

(tabulaattori ei näytä toimivan, miten mahtaa taulukko näkyä)

Kytkentäperiaate on aika järkevä, mutta valitettavasti käyntiinlähdössä noudatetaan samaa sääntöä
kuin käynnin lopetamisessa. Tauoilla pitäisi olla eri säännöt kuin käynnillä. Montaa lausetta ei olisi
tarvinnut ohjelmaan kirjoittaa, että olisi saatu järkevämmät säännöt. 
Lisää sekavuutta parametrien ymmärtämiseen tuo se tosiasia, että kytkentäeroja laskettaessa
käytetään arvojen puolikkaita, koska samoilla arvoilla pelataan käynnistys- ja käynnin lopetuspuolella.

Lämpöfysiikan lakien takia pitää muistaa, että lattialämmitystalossa asiaa ja parametreja pitää ajatella eri tavalla kuin patteritalossa. Tehdasarvot toimivat yllättävän hyvin eri tilanteissa. Maksimiarvon muutokset voi unohtaa, niillä ei juuri mitään järkevää ei saa aikaan. Minimiarvoa voisi vähän pienentää kovilla pakkasilla, ettei pumppu hinkkaa ja hinkkaa eikä pääse kytkentäarvoon järkevässä ajassa. Lepo tekee välillä hyvää ja silloin ei sähköä kulu. Minimiarvoa suurentamalla voi käynnistyskertoja
vähentää. Rajansa silläkin ja se sopinee paremmin lattialämmitystaloon laatan varauskyvyn ansiosta.
Syksylle ja keväälle sopii vähän eri säännöt kuin keskitalvelle. Ei sovi unohtaa lämmityskäyrää ja sen
kylmenpää päätä. Sen säädöllä saa paljon aikaan. Kun vielä patteritalon omistaja ymmärtäisi
maalämpöön siirtyessään hankkia isomman puskurisäiliön kuin tarjotaan. 100 litraa ei ole mitään.
300 litraa voisi olla jo sopiva, jos tila antaa myöden. Patteriremontissa pitäisi lisätä entisestään
vesivolyymiä, niin voisi ajella matalammalla lämpökäyrällä ja paremmalla COP-arvolla.

Pilkkua viilaten pitää tietysti vielä huomauttaa, että pumpun teholla ja talon koolla on omat
vaikutuksensa, miten näitä ohjaussääntöjä pitää miettiä.


Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT Rego 1000 kytkentäerojen periaatteista
« Vastaus #1 : 18.01.16 - klo:23:04 »
Ei näissä vanhoissa 600 sarjan ohjaimissa ole mitään asteminuutti juttuja.
Vain syötetään starttilämmöt ja lämmityksen delta ja samoin kv-ajossa starttilämmöt ja hystereesi.
Vastusajossa tuleekin joku aikalaskuri ja tämän päälle vielä joku muu varmistus ettei ihan heti vastuksia päälle saa vaikka haluaisi. Vastusavut saa päälle vasta kun tulolitku koneelle alkaa oikeasti tippumaan. Ei hyvä.
Joka tapauksessa yksinkertaisesta asiasta on kaiketi tehty vähemmän yksinkertainen.

Poissa Capsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 126
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT Rego 1000 kytkentäerojen periaatteista
« Vastaus #2 : 18.01.16 - klo:23:37 »
X11 ja x15 pumpuissa tuo asteminuuttilaskuri löytyy Rego 8xx sarjan säätimistä

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 157
  • IVT HQ8
Vs: IVT Rego 1000 kytkentäerojen periaatteista
« Vastaus #3 : 19.01.16 - klo:11:49 »
Kiitos paljon rautalankaohjeesta. Siltikään en täysin sisäistänyt, mitä tuo aika tarkoittaa?

Olisiko sinulla ilmalämmitys patterille jotain mielipidettä miten säädöt kannattaisi olla?

Poissa Reksa14

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • IVT Greenline HE C9
Vs: IVT Rego 1000 kytkentäerojen periaatteista
« Vastaus #4 : 19.01.16 - klo:12:12 »
Aikakertoimen säädöllä voi nopeuttaa tai hidastaa sitä aikaa, minkä kuluessa lähestytään asetetun minimilämmön puolikkaan arvoa eli "kytkentäeroa". Pienentämällä vauhti nopeutuu ja suurentamalla
hidastuu.

Tuohon ilmalämmityskysymykseen on vaikea ottaa mitään kantaa, mutta kun tietää tilanteen ja
tavoitteen, voi yrittää keksiä, miten tavoitteeseen mahdollisesti päästäisiin.