käynistyessä ei kuplia oikeestaan tule, vaan jonkun ajan käynnin jälkeen. Kuplii alta puol minuttia ja kirkastuu ja toistuu muutaman minuutin välein mitä seurailin. Käynnin lopussa väheni.
Alkuun tilannetta helpotti kierto pumpumpun puottaminen hitaimmalle.
2kg laitettu ja muutaman päivän päästä lisätty 400g samasta syystä ja nyt kuukauden pöhissy, vuodon merkkejä ei silmä määräsesti löydy vai onko mahollista, että täyttö ollut siinä rajoilla vai oireilisko jostain muusta viasta.

Poissa JVTL

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kuplia nestelasissa
« Vastaus #1 : 18.01.16 - klo:00:47 »
Itse itselleni vastaen.. vuotohan siellä näyttäs olevan. Kylmäaine pöntöltä lähtevän liitoksen jenkat kastununut öljystä, mutta tietenkin niin vähän ettei voinut tippaa edes tiputtaa.

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Kuplia nestelasissa
« Vastaus #2 : 23.02.16 - klo:05:45 »
Nestevaraajan ja rotalock-venttiilin välissä oleva teflon-tiiviste tulee vaihtaa. Eipä tule enään kestämään, vaikka kiristäisikin...